      nochmal eine Frage.

      Verstehe ich das Skript richtig...

      Also ich erzeuge eine Lokale Variable mit dem Name FBH. Die Variable bekommt den Wert von der Objekt ID FBH.

      Dann wird generell die Aussentemperatur abgefragt, ob überhaupt geheizt werden soll. Wenn über 20 Grad sind, wird generell nicht geheizt. Wenn unter 22,5 Grad ist, dann setze FBH auf True, wenn der Wert über 23 Grad ist, setze FBH auf FALSE.

      Ist das so richtig ?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Zimbl last edited by paul53

        @zimbl sagte: Also ich erzeuge eine Lokale Variable mit dem Name FBH. Die Variable bekommt den Wert von der Objekt ID FBH.

        Ja, die Variable wird bei Skriptstart auf den Wert des Relais-Datenpunktes gesetzt. Im Trigger wird sie je nach Raumtemperatur gesetzt (mit Hysterese) und steuert dann das Relais (Heizkreis-Ventil), wenn sie sich gegenüber dem Relaiszustand geändert hat.

        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zimbl @paul53 last edited by

          @paul53

          ich habe immer noch kleine Probleme, ich versuche mal ein Screenshot zu machen und erklären was ich gemacht habe, vielleicht habe ich auch ein Gedankenfehler. Bin da auch eher Neuling.

          b89f3584-11f4-4c20-ac56-c093ad7aa7da-image.png

          Also ich habe für FBH auch den Wert für meine GPIO.
          Den Wert für die Aussentemperatur habe ich erstmal eine Platzhalter verwendet. Der immer größer ist als die 20.

          Dann habe ich die Temperatur, die ich ja oben im Objekt nach Veränderung überwache auch hier genutzt. Sobald diese unter 20 Grad ist, schalte ich mein GPIO auf FALSE ( Wechelkontakt, ist auf "False" angeklemmt und die LED´s dann Leuchten ). Ist die Temperatur über 20 Grad dann setzte die Variable auf TRUE. Und wenn meine Temp. Aussentemperatur nicht über 20 Grad ist, dann generell auf "TRUE".

          ist das so richtig ? Weil ich habe den Eindruck das es nicht funktioniert.

          Paul vielen Dank für deine Unterstützung. tut mir leid das es länger dauert, bin dort ein NEWBEE.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Zimbl last edited by

            @zimbl sagte: nicht funktioniert.

            Der Datenpunkt "GPIO 10" wird nicht gesteuert!
            Geht das Heizkreisventil auf, wenn "GPIO 10" mit falsch angesteuert wird?

            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zimbl @paul53 last edited by

              @paul53

              Also müsste ich die Lokale Variable einfach ausschneiden ?
              Ja wird angesteuert, das ist ein Wechselkontakt.
              True geht´s dann auf Stellung 1 und FALSE auf Stellung 3. Bei Stellung 3, sind auch die LED´s auf der Relaiskarte eingeschaltet.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zimbl @paul53 last edited by

                @paul53

                achso ich muss unten noch den Steuerbefehl mit einfügen ?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Zimbl last edited by paul53

                  @zimbl sagte: ich muss unten noch den Steuerbefehl mit einfügen ?

                  Ja, und drehe die Logik beim Einlesen und Steuern des DP "GPIO 10", damit die Logik verständlich bleibt.

                  Blockly_temp.JPG

                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zimbl @paul53 last edited by

                    @paul53

                    schau mal, ich habe es jetzt so gemacht.

                    c6362f87-937d-4014-9167-b4cc309b1915-image.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zimbl @paul53 last edited by

                      @paul53

                      wieso machst du da ein nicht mit rein, was ist der hintergrund?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Zimbl last edited by paul53

                        @zimbl sagte: ich habe es jetzt so gemacht.

                        Sollte so funktionieren.

                        @zimbl sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:

                        wieso machst du da ein nicht mit rein, was ist der hintergrund?

                        @paul53 sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:

                        damit die Logik verständlich bleibt.

                        Variable FBH = true entspricht Heizung ein.

                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zimbl @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Werde das ganze morgen nochmal testen.

                          Aber eine Frage habe ich noch und zwar werden die Temperaturen der ZigBee Sensoren nicht 100% mit der reelen Temperatur übereinstimmen, was würde du in die Funktion noch mit einbauen, um auf die Temperatur noch ein Offset mit einzufügen ?

                          Kann ich das dann auch mit einer lokalen Variable machen ?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Zimbl last edited by paul53

                            @zimbl sagte: auf die Temperatur noch ein Offset mit einzufügen ?

                            Ich würde einen Alias verwenden, der die Korrektur per Offset beinhaltet. Dann stimmt auch die Anzeige in einer Visualisierung.

                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zimbl @paul53 last edited by

                              @paul53

                              ja eine Visualisierung fällt hier erstmal aus, ich nutze hier einen Pi2 mit 1GB Arbeitsspeicher. Will Ihn nicht noch mit einer Visualisierung zusätzlich in die Knie zwingen. 🙂

                              Also wäre es durchaus mit einer tmp. Variable auch möglich ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Zimbl last edited by paul53

                                @zimbl sagte: Also wäre es durchaus mit einer tmp. Variable auch möglich ?

                                Ja, etwa so:

                                Bild_2022-09-25_111638292.png

                                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  Zimbl @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  und wo bekommt der dann die reelen Wert her? stehe da etwas auf der Leitung...

                                  ich hatte mir das so gedacht, bekomme dann aber irgendwie die reele Variable unten nicht getauscht...

                                  b782fb34-8917-4377-ab97-e7dcaabbeddb-image.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Zimbl last edited by

                                    @zimbl sagte: wo bekommt der dann die reelen Wert her?

                                    Wert enthält die gemessene Temperatur, die Variable Temperatur enthält die um den Offset korrigierte Temperatur.

                                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      Zimbl @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      ok habe es nochmal angepasst...

                                      967f8512-2708-45d6-a048-3f88708148a8-image.png

                                      ist mein Gedanke wie es funktioniert, so auch richtig?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Zimbl last edited by

                                        @zimbl sagte: ist mein Gedanke wie es funktioniert, so auch richtig?

                                        Ja, Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.

                                        Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          Zimbl @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          ja ok, wieder mal was gelernt.

                                          Vielen Dank für deine Mühe.

                                          Also sollte das so jetzt funktionieren ? sobald sich eine Wertänderung ergibt?
                                          Ich habe mal zum testen, die Temperaturen sehr hoch eingestellt, so das es in jedem Fall schalten sollte....

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            Zimbl @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            ich habe gerade beim Flur es mal getestet.
                                            Aber der Bool bleibt auf True. Obwohl im Flur gerade eine Temperatur von 20.53 ist. Eine Änderung habe ich auch generiert. Aber hat sich nichts getan.

                                            Wo könnte noch der Fehler liegen, die Variablenanbindung habe ich überprüft. Passt alles soweit.

                                            592df7bb-0f3b-4eca-8f52-fd87eb3a2ed1-image.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            359
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            45
                                            2550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo