  4. Test Adapter Growatt v3.3.1

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Growatt v3.3.1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 355.4k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M moonsorrox

    @wildbill
    Habe vergessen zu fragen weil du sudo benutzt.
    Ich bin ja als root eingeloggt, welchen Benutzer hats du dafür angelegt, weil es sonst ja unter root landet, hast du grott als user genommen.?

    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #247

    @moonsorrox Natürlich als user. Als root meldet man sich maximal ein einziges Mal an, um einen normalen User zu erstellen und diesen in die Gruppe sudo aufzunehmen. Danach wird sich nur noch per User angemeldet und erweiterte Rechte bei Bedarf (und NUR dann!) per sudo geholt.
    Gilt nicht nur für grott sondern für Linux generell. JEDES. ÜBERALL. IMMER. Auch bei iobroker. :grin:

    Gruss, Jürgen

    EDIT: Falls Dir unklar ist, wie man es macht. Einmalig als root anmelden. Dann

    adduser USER
    apt install sudo
    usermod -aG sudo USER
    exit
    

    Ab da dann als USER anmelden. USER natürlich durch Deinen Namen erstetzen oder was Du da stehen haben willst. sudo muss nachinstalliert werden, kommt im Debian11-Template nicht mit.
    Und das sollte man so in jedem Linux, egal ob baremetal, VM, LXC oder Docker-Ct so handhaben!

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Wildbill

      @moonsorrox Natürlich als user. Als root meldet man sich maximal ein einziges Mal an, um einen normalen User zu erstellen und diesen in die Gruppe sudo aufzunehmen. Danach wird sich nur noch per User angemeldet und erweiterte Rechte bei Bedarf (und NUR dann!) per sudo geholt.
      Gilt nicht nur für grott sondern für Linux generell. JEDES. ÜBERALL. IMMER. Auch bei iobroker. :grin:

      Gruss, Jürgen

      EDIT: Falls Dir unklar ist, wie man es macht. Einmalig als root anmelden. Dann

      adduser USER
      apt install sudo
      usermod -aG sudo USER
      exit
      

      Ab da dann als USER anmelden. USER natürlich durch Deinen Namen erstetzen oder was Du da stehen haben willst. sudo muss nachinstalliert werden, kommt im Debian11-Template nicht mit.
      Und das sollte man so in jedem Linux, egal ob baremetal, VM, LXC oder Docker-Ct so handhaben!

      M Offline
      M Offline
      moonsorrox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #248

      @wildbill
      Ja OK super das ist schon klar ich dachte nur das grott einen bestimmten User haben will, ist ja manchmal der Fall

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        moonsorrox
        schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
        #249

        OK also ich habe das mal genauso gemacht und hänge wieder an der selben Stelle wie schon einmal.
        Wenn ich die grott.ini editieren soll ist die bei mir leer

        Ich bin mit cd grott/ in das Verzeichnis und nano grott.ini

        wenn ich jetzt mal in das Verzeichnis schaue finde ich die grott.ini unter

        /home/growatt/grott/examples/grott.ini
        

        wird das auch funktionieren.? nee geht leider nicht ich komme nicht an die ini ran

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M moonsorrox

          OK also ich habe das mal genauso gemacht und hänge wieder an der selben Stelle wie schon einmal.
          Wenn ich die grott.ini editieren soll ist die bei mir leer

          Ich bin mit cd grott/ in das Verzeichnis und nano grott.ini

          wenn ich jetzt mal in das Verzeichnis schaue finde ich die grott.ini unter

          /home/growatt/grott/examples/grott.ini
          

          wird das auch funktionieren.? nee geht leider nicht ich komme nicht an die ini ran

          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          #250

          @moonsorrox Kopier die grott.ini aus dem examples-Ordner in den grott-Ordner direkt und editier da und es passt.

          Gruss, Jürgen

          Edit: Punkt 4 von Hier

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Wildbill

            @moonsorrox Kopier die grott.ini aus dem examples-Ordner in den grott-Ordner direkt und editier da und es passt.

            Gruss, Jürgen

            Edit: Punkt 4 von Hier

            M Offline
            M Offline
            moonsorrox
            schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
            #251

            @wildbill

            EDIT:// OK habe ich jetzt gelesen Punkt 4
            wollte ich gerade fragen..!
            denn wenn ich mich als root einlogge kann ich mit

            nano home/growatt/grott/examples/grott.ini
            

            die ini Datei editieren

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M moonsorrox

              @wildbill

              EDIT:// OK habe ich jetzt gelesen Punkt 4
              wollte ich gerade fragen..!
              denn wenn ich mich als root einlogge kann ich mit

              nano home/growatt/grott/examples/grott.ini
              

              die ini Datei editieren

              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von
              #252

              @moonsorrox Die muss direkt im grott-Ordner liegen.

              Gruss, Jürgen

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wildbill

                @moonsorrox Die muss direkt im grott-Ordner liegen.

                Gruss, Jürgen

                M Offline
                M Offline
                moonsorrox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #253

                @wildbill
                OK das habe ich gemacht, wenn ich jetz die Abfrage mache

                python3 grott.py -v
                

                steht Growatt logging monitor : 2.6.1h
                Grott process configuration file

                Grott process environmental variables

                Grott override settings if set in commandline

                Grott process json layout files

                Grott layout records loaded

                dann extrem viele Werte oder was auch immer das ist. Ganz am Ende kommen die Settings

                Grott settings:
                
                _Generic:
                        version:         2.6.1h
                        verbose:         True
                        trace:           False
                        config file:     grott.ini
                        minrecl:         100
                        decrypt:         True
                        compat:          False
                        invtype:         default
                        include_all:     False
                        blockcmd:        False
                        noipf:           False
                        time:            auto
                        sendbuf:         True
                        timezone:        local
                        valueoffset:     6
                        offset:          6
                        inverterid:      automatic
                        mode:            proxy
                        grottip          default
                        grottport        5279
                _MQTT:
                        nomqtt           False
                        mqttip:          10.0.0.50
                        mqttport:        1883
                        mqtttopic:       energy/growatt
                        mqttinverterintopic:     False
                        mqtttauth:       False
                        mqttuser:        grott
                        mqttpsw:         **secret**
                _Growatt server:
                        growattip:       47.91.67.66
                        growattport:     5279
                _PVOutput:
                        pvoutput:        True
                        pvurl:           https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
                        pvapikey:        yourapikey
                        pvinverters:     1
                        pvsystemid:      systemid1
                _Influxdb:
                        influx:          False
                        influx2:         False
                        database:        grottdb
                        ip:              localhost
                        port:            8086
                        user:            grott
                        password:        **secret**
                        organization:    grottorg
                        bucket:          grottdb
                        token:           **secret**
                _Extension:
                        extension:       False
                        extname:         grottext
                        extvar:          {'none': 'none'}
                
                
                Grott proxy mode started
                Traceback (most recent call last):
                  File "/home/growatt/grott/grott.py", line 33, in <module>
                    proxy = Proxy(conf)
                  File "/home/growatt/grott/grottproxy.py", line 55, in __init__
                    self.server.bind((conf.grottip, conf.grottport))
                OSError: [Errno 98] Address already in use
                

                Wo sehe ich jetzt im ioBroker die Daten sollte da nicht irgendwo grott auftauchen.?

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Wildbill

                  @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
                  Nach dem obligatorischen

                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  

                  erst einmal git installiert

                  sudo apt install git
                  

                  Anschließend

                  git clone https://github.com/johanmeijer/grott
                  

                  Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
                  Noch ein paar Abhängigkeiten

                   sudo apt install python3
                   sudo apt install python3-pip
                   sudo pip3 install paho-mqtt
                   sudo pip3 install requests
                  

                  Danach

                  cd grott/
                  nano grott.ini 
                  

                  und die passend editieren.
                  Mittels

                  python3 grott.py -v
                  

                  zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
                  Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren

                  sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
                  sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
                  

                  Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):

                  WorkingDirectory=/home/USER/grott/
                  ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
                  
                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo systemctl enable grott
                  sudo systemctl start grott
                  

                  und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
                  Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.

                  Gruss, Jürgen

                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #254

                  @wildbill danke für die Anleitung
                  Funktioniert die Shine Handy App weiterhin ?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M moonsorrox

                    @wildbill
                    OK das habe ich gemacht, wenn ich jetz die Abfrage mache

                    python3 grott.py -v
                    

                    steht Growatt logging monitor : 2.6.1h
                    Grott process configuration file

                    Grott process environmental variables

                    Grott override settings if set in commandline

                    Grott process json layout files

                    Grott layout records loaded

                    dann extrem viele Werte oder was auch immer das ist. Ganz am Ende kommen die Settings

                    Grott settings:
                    
                    _Generic:
                            version:         2.6.1h
                            verbose:         True
                            trace:           False
                            config file:     grott.ini
                            minrecl:         100
                            decrypt:         True
                            compat:          False
                            invtype:         default
                            include_all:     False
                            blockcmd:        False
                            noipf:           False
                            time:            auto
                            sendbuf:         True
                            timezone:        local
                            valueoffset:     6
                            offset:          6
                            inverterid:      automatic
                            mode:            proxy
                            grottip          default
                            grottport        5279
                    _MQTT:
                            nomqtt           False
                            mqttip:          10.0.0.50
                            mqttport:        1883
                            mqtttopic:       energy/growatt
                            mqttinverterintopic:     False
                            mqtttauth:       False
                            mqttuser:        grott
                            mqttpsw:         **secret**
                    _Growatt server:
                            growattip:       47.91.67.66
                            growattport:     5279
                    _PVOutput:
                            pvoutput:        True
                            pvurl:           https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
                            pvapikey:        yourapikey
                            pvinverters:     1
                            pvsystemid:      systemid1
                    _Influxdb:
                            influx:          False
                            influx2:         False
                            database:        grottdb
                            ip:              localhost
                            port:            8086
                            user:            grott
                            password:        **secret**
                            organization:    grottorg
                            bucket:          grottdb
                            token:           **secret**
                    _Extension:
                            extension:       False
                            extname:         grottext
                            extvar:          {'none': 'none'}
                    
                    
                    Grott proxy mode started
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/home/growatt/grott/grott.py", line 33, in <module>
                        proxy = Proxy(conf)
                      File "/home/growatt/grott/grottproxy.py", line 55, in __init__
                        self.server.bind((conf.grottip, conf.grottport))
                    OSError: [Errno 98] Address already in use
                    

                    Wo sehe ich jetzt im ioBroker die Daten sollte da nicht irgendwo grott auftauchen.?

                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #255

                    @moonsorrox Hast Du in iobroker den MQTT-Adapter als Server laufen und die IP in der grott.ini eingetragen? Oder verwendest Du einen externen MQTT-Server wie z.B. mosquitto. Die IP 10.0.0.50 und der Port 1883 die Du eingetragen hast, muss Deinem MQTT-Server entsprechen. Und der Stick muss natürlich die IP von Deinem grott-Server bekommen. Reboote auch mal den Container. Ich vermute, Du hast den Service bereits aktuv, denn unten bekommst Du ja eine Fehlermeldung, dass die Adresse bereits in Gebrauch ist. Grott per Befehl starten zum Testen geht nur, wenn der service steht. Dazu vorher mit

                    sudo systemctl stop grott
                    

                    den Service anhalten. Dann kommt eventuell auch mehr Output.
                    Wenn Du die grott.ini änderst, musst Du auch einmal den service mit

                    sudo systemctl restart grott
                    

                    neu starten, sonst bekommt der die Änderungen nicht mit.
                    Du machst den Befehl

                    python3 grott.py -v
                    

                    auch nicht im Alltagsbetrieb. Der ist nur zum testen, damit man in der Konsole direkt die Ausgabe bekommt. Im Alltag läuft dafür ja der service, da musst Du nach einem reboot nix manuell eingeben.

                    @chucky666 Solange Du grott im Grundzustand verwendest, landen die Daten sowohl auf dem Growatt-Server als auch per MQTT im iobroker. Mit dem oben genannten Umstand, dass bei Ausfall des Growatt-Servers auch per MQTT nix ankommt, da der Stick nur aussendet, wenn er mit dem Growatt-Server verbunden ist. Aber so läuft die App und die Growatt-Server-Website ganz normal weiter.
                    Wenn Du grottserver.y verwendest, dann sendet der Stick nix mehr an Growatt und läuft völlig lokal. Dann ist der Zustand ob der Growatt-Server läuft oder nicht egal, aber dafür hast Du logischerweise auch keine Daten mehr in der App oder Website.

                    Wenn der grott-Server mal nicht läuft, dann landen auch keine Daten mehr bei Growatt, soweit ich das verstanden habe, da grott als Proxy die Daten dahin weiterleitet, der Stick kennt ja nur die IP vom grott-Server.

                    Gruss, Jürgen

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Wildbill

                      @moonsorrox Hast Du in iobroker den MQTT-Adapter als Server laufen und die IP in der grott.ini eingetragen? Oder verwendest Du einen externen MQTT-Server wie z.B. mosquitto. Die IP 10.0.0.50 und der Port 1883 die Du eingetragen hast, muss Deinem MQTT-Server entsprechen. Und der Stick muss natürlich die IP von Deinem grott-Server bekommen. Reboote auch mal den Container. Ich vermute, Du hast den Service bereits aktuv, denn unten bekommst Du ja eine Fehlermeldung, dass die Adresse bereits in Gebrauch ist. Grott per Befehl starten zum Testen geht nur, wenn der service steht. Dazu vorher mit

                      sudo systemctl stop grott
                      

                      den Service anhalten. Dann kommt eventuell auch mehr Output.
                      Wenn Du die grott.ini änderst, musst Du auch einmal den service mit

                      sudo systemctl restart grott
                      

                      neu starten, sonst bekommt der die Änderungen nicht mit.
                      Du machst den Befehl

                      python3 grott.py -v
                      

                      auch nicht im Alltagsbetrieb. Der ist nur zum testen, damit man in der Konsole direkt die Ausgabe bekommt. Im Alltag läuft dafür ja der service, da musst Du nach einem reboot nix manuell eingeben.

                      @chucky666 Solange Du grott im Grundzustand verwendest, landen die Daten sowohl auf dem Growatt-Server als auch per MQTT im iobroker. Mit dem oben genannten Umstand, dass bei Ausfall des Growatt-Servers auch per MQTT nix ankommt, da der Stick nur aussendet, wenn er mit dem Growatt-Server verbunden ist. Aber so läuft die App und die Growatt-Server-Website ganz normal weiter.
                      Wenn Du grottserver.y verwendest, dann sendet der Stick nix mehr an Growatt und läuft völlig lokal. Dann ist der Zustand ob der Growatt-Server läuft oder nicht egal, aber dafür hast Du logischerweise auch keine Daten mehr in der App oder Website.

                      Wenn der grott-Server mal nicht läuft, dann landen auch keine Daten mehr bei Growatt, soweit ich das verstanden habe, da grott als Proxy die Daten dahin weiterleitet, der Stick kennt ja nur die IP vom grott-Server.

                      Gruss, Jürgen

                      M Offline
                      M Offline
                      moonsorrox
                      schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                      #256

                      @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:

                      python3 grott.py -v

                      jetzt habe ich den Service mal gestoppt und jetzt bekomme ich auch Daten die ich kenne, werde aber den Container nochmal starten, habe ich aber vorhin gemacht.
                      Hier mal was ich gerade bekomme:

                      - MQTT jsonmsg: 
                                               {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-09T15:11:34", "buffered": "no",
                                               "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 5558, "pv1voltage": 1202,
                                               "pv1current": 46, "pv1watt": 5558, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                               "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5114, "pvfrequentie": 4998, "pvgridvoltage":
                                               2373, "pvgridcurrent": 21, "pvgridpower": 5114, "pvgridvoltage2": 0,
                                               "pvgridcurrent2": 0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0,
                                               "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 38,
                                               "pvenergytotal": 33360, "totworktime": 68855617, "pvtemperature": 400,
                                               "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 41, "epv1total": 35430, "epv2today": 0,
                                               "epv2total": 0, "epvtotal": 35430}}
                               - MQTT message message sent on topic: energy/growatt
                               - Grott send data to PVOutput systemid:  systemid1 for inverter:  QMB39212B4
                                       -  {'X-Pvoutput-Apikey': 'yourapikey', 'X-Pvoutput-SystemId': 'systemid1'}
                                       -  {'d': '20220909', 't': '15:11', 'v1': 3800, 'v2': 511.4, 'v6': 237.3}
                               - Grott PVOutput response: 
                                       -  Unauthorized 401: Invalid System ID
                               - Grott Send data to Influx disabled 
                               - Grott extension processing disabled 
                      
                               - Growatt packet received:
                                        <socket.socket fd=5, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 5279), raddr=('10.0.0.9', 11252)>
                               - Data less then minimum record length, data not processed
                      
                               - Growatt packet received:
                                        <socket.socket fd=4, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 40018), raddr=('47.91.67.66', 5279)>
                               - Data less then minimum record length, data not processed
                      

                      Um deine Frage zu beantworten:
                      mqtt im ioBroker ist als Client/Subscriber eingetragen weil er sonst nicht startet und grün wird
                      die IP steht in der grott.ini
                      10.0.0.50 ist der MQTT Server bei mir in Fhem, also auf einem anderem Device
                      10.0.0.59 ist der Grott-Server den habe ich am Stick eingetragen, ich habe einen LAN Stick
                      Ist das jetzt alles so richtig

                      Ich habe jetzt den Container rebootet, den grott auch wieder gestartet.
                      Die Werte kommen dann wo im ioBroker an?
                      Sollten die hier drin stehen
                      mqtt.0.energy.growatt

                      Das sieht so aus und mehr is da nicht

                      {
                        "_id": "mqtt.0.energy.growatt",
                        "common": {
                          "name": "energy/growatt",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt client variable",
                          "type": "string"
                        },
                        "native": {
                          "topic": "energy/growatt"
                        },
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1662731179173,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      noch ein Hinweis von mir der Growatt Stick zeigt auch in grün an Connected, also hat er die IP vom grott server und ist damit verbunden.

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M moonsorrox

                        @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:

                        python3 grott.py -v

                        jetzt habe ich den Service mal gestoppt und jetzt bekomme ich auch Daten die ich kenne, werde aber den Container nochmal starten, habe ich aber vorhin gemacht.
                        Hier mal was ich gerade bekomme:

                        - MQTT jsonmsg: 
                                                 {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-09T15:11:34", "buffered": "no",
                                                 "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 5558, "pv1voltage": 1202,
                                                 "pv1current": 46, "pv1watt": 5558, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                                 "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5114, "pvfrequentie": 4998, "pvgridvoltage":
                                                 2373, "pvgridcurrent": 21, "pvgridpower": 5114, "pvgridvoltage2": 0,
                                                 "pvgridcurrent2": 0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0,
                                                 "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 38,
                                                 "pvenergytotal": 33360, "totworktime": 68855617, "pvtemperature": 400,
                                                 "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 41, "epv1total": 35430, "epv2today": 0,
                                                 "epv2total": 0, "epvtotal": 35430}}
                                 - MQTT message message sent on topic: energy/growatt
                                 - Grott send data to PVOutput systemid:  systemid1 for inverter:  QMB39212B4
                                         -  {'X-Pvoutput-Apikey': 'yourapikey', 'X-Pvoutput-SystemId': 'systemid1'}
                                         -  {'d': '20220909', 't': '15:11', 'v1': 3800, 'v2': 511.4, 'v6': 237.3}
                                 - Grott PVOutput response: 
                                         -  Unauthorized 401: Invalid System ID
                                 - Grott Send data to Influx disabled 
                                 - Grott extension processing disabled 
                        
                                 - Growatt packet received:
                                          <socket.socket fd=5, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 5279), raddr=('10.0.0.9', 11252)>
                                 - Data less then minimum record length, data not processed
                        
                                 - Growatt packet received:
                                          <socket.socket fd=4, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 40018), raddr=('47.91.67.66', 5279)>
                                 - Data less then minimum record length, data not processed
                        

                        Um deine Frage zu beantworten:
                        mqtt im ioBroker ist als Client/Subscriber eingetragen weil er sonst nicht startet und grün wird
                        die IP steht in der grott.ini
                        10.0.0.50 ist der MQTT Server bei mir in Fhem, also auf einem anderem Device
                        10.0.0.59 ist der Grott-Server den habe ich am Stick eingetragen, ich habe einen LAN Stick
                        Ist das jetzt alles so richtig

                        Ich habe jetzt den Container rebootet, den grott auch wieder gestartet.
                        Die Werte kommen dann wo im ioBroker an?
                        Sollten die hier drin stehen
                        mqtt.0.energy.growatt

                        Das sieht so aus und mehr is da nicht

                        {
                          "_id": "mqtt.0.energy.growatt",
                          "common": {
                            "name": "energy/growatt",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt client variable",
                            "type": "string"
                          },
                          "native": {
                            "topic": "energy/growatt"
                          },
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1662731179173,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        noch ein Hinweis von mir der Growatt Stick zeigt auch in grün an Connected, also hat er die IP vom grott server und ist damit verbunden.

                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #257

                        @moonsorrox
                        Die Ausgabe zeigt, dass die Daten korrekt in grott ankommen und auch verarbeitet werden. Dann kannst Du den service starten und laufen lassen.
                        Wenn 10.0.0.50 Dein FHEM ist, dann kommen die Daten logischerweise auch da an. In FHEM solltest Du sie also bekommen. Ich meine aber, in FHEM musst Du MQTT-Devices manuell anlegen.
                        Wenn Du sie da hast, kannst Du in iobroker den FHEM-Adapter verwenden, dann hast Du FHEM-Geräte auch in iobroker. Eventuell dem MQTT den Raumnamen iobroker zuweisen, dann wird nur der zu iobroker gesynct.
                        Ob der MQTT-Adapter von iobroker auch als Client auf den FHEM-MQTT-Server zugreifen kann, weiss ich nicht.
                        Wenn Du die Daten in FHEM eh nicht brauchst und nur in iobroker, dann verwende in iobroker den MQTT-Adapter als server. Dann unter grott die IP und den Port von iobroker-MQTT eintragen. Nimm nicht 1883 falls Du den Sonoff-Adapter parallel brauchst, sondern 1885 zum Beispiel.
                        Falls Du den MQTT in iobroker bereits als Client für andere Dinge brauchst, dann installiere eine zweite Instanz und stell die auf server.

                        Gruss, Jürgen

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Wildbill

                          @moonsorrox
                          Die Ausgabe zeigt, dass die Daten korrekt in grott ankommen und auch verarbeitet werden. Dann kannst Du den service starten und laufen lassen.
                          Wenn 10.0.0.50 Dein FHEM ist, dann kommen die Daten logischerweise auch da an. In FHEM solltest Du sie also bekommen. Ich meine aber, in FHEM musst Du MQTT-Devices manuell anlegen.
                          Wenn Du sie da hast, kannst Du in iobroker den FHEM-Adapter verwenden, dann hast Du FHEM-Geräte auch in iobroker. Eventuell dem MQTT den Raumnamen iobroker zuweisen, dann wird nur der zu iobroker gesynct.
                          Ob der MQTT-Adapter von iobroker auch als Client auf den FHEM-MQTT-Server zugreifen kann, weiss ich nicht.
                          Wenn Du die Daten in FHEM eh nicht brauchst und nur in iobroker, dann verwende in iobroker den MQTT-Adapter als server. Dann unter grott die IP und den Port von iobroker-MQTT eintragen. Nimm nicht 1883 falls Du den Sonoff-Adapter parallel brauchst, sondern 1885 zum Beispiel.
                          Falls Du den MQTT in iobroker bereits als Client für andere Dinge brauchst, dann installiere eine zweite Instanz und stell die auf server.

                          Gruss, Jürgen

                          M Offline
                          M Offline
                          moonsorrox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #258

                          @wildbill
                          ich habe die Daten bisher von Fhem zum ioBroker und auch umgekehrt im ioBroker habe ich sogar zwei Fhem Instanzen weil ich die beide parallel nutze.
                          Der ioBroker ist bei mir nur eine Art Zwischenspeicher weil der immer den Growatt Adapter (und noch weitere Adapter) hatte die ich in Fhem nutze und ich daher die Daten bekommen habe.

                          Fhem ist also meine Produktive Hausautomation und hier sollen auch die Werte der PV Anlage ankommen.
                          Die Daten vom ioBroker und Growatt Adapter habe ich in einem Fhem Raum ioB_IN der wird automatisch erzeugt und es werden mir die Daten vom Growatt Adapter angezeigt, diese mußte ich aber zusammen suchen vom Growatt Adapter in der Form

                          growatt.0.294937.devices.xxxxxxxxxx.deviceData
                          

                          das heißt jetzt ich muss dies gleichen oder ähnlichen Daten vom Grott Server bekommen und diese muss ich beim ioBroker eingeben damit sie bei Fhem ankommen, dass habe ich bisher so in der Art gemacht

                          fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                          

                          hier dann eintragen wie der Datenpunkt heißt , siehe hier drüber den Wert.
                          Da ich den grott aber nicht sehe kenne ich natürlich diese nicht, deshalb meine Frage, denn in Fhem ist er nicht weil ich ihn ja nicht eingetragen habe und im Raum Mqtt ist nichts zu sehen.
                          Verstehst du wie ich das mein.?
                          Hast mir ja schon gut geholfen und der Grott läuft ja wohl, muss eben noch die Daten suchen. Ich überleg ob ich mir einen Mosquitto installieren als eigenständigen Container ob das nicht besser ist.

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M moonsorrox

                            @wildbill
                            ich habe die Daten bisher von Fhem zum ioBroker und auch umgekehrt im ioBroker habe ich sogar zwei Fhem Instanzen weil ich die beide parallel nutze.
                            Der ioBroker ist bei mir nur eine Art Zwischenspeicher weil der immer den Growatt Adapter (und noch weitere Adapter) hatte die ich in Fhem nutze und ich daher die Daten bekommen habe.

                            Fhem ist also meine Produktive Hausautomation und hier sollen auch die Werte der PV Anlage ankommen.
                            Die Daten vom ioBroker und Growatt Adapter habe ich in einem Fhem Raum ioB_IN der wird automatisch erzeugt und es werden mir die Daten vom Growatt Adapter angezeigt, diese mußte ich aber zusammen suchen vom Growatt Adapter in der Form

                            growatt.0.294937.devices.xxxxxxxxxx.deviceData
                            

                            das heißt jetzt ich muss dies gleichen oder ähnlichen Daten vom Grott Server bekommen und diese muss ich beim ioBroker eingeben damit sie bei Fhem ankommen, dass habe ich bisher so in der Art gemacht

                            fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                            

                            hier dann eintragen wie der Datenpunkt heißt , siehe hier drüber den Wert.
                            Da ich den grott aber nicht sehe kenne ich natürlich diese nicht, deshalb meine Frage, denn in Fhem ist er nicht weil ich ihn ja nicht eingetragen habe und im Raum Mqtt ist nichts zu sehen.
                            Verstehst du wie ich das mein.?
                            Hast mir ja schon gut geholfen und der Grott läuft ja wohl, muss eben noch die Daten suchen. Ich überleg ob ich mir einen Mosquitto installieren als eigenständigen Container ob das nicht besser ist.

                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #259

                            @moonsorrox Wenn Dein MQTT-Server eh in FHEM läuft, dann kommen doch die Daten da an. Wenn das eh Deine Smarthome-Zentrale ist, dann brauchst Du iobroker für Growatt nicht. Grott schickt ja alles direkt zum MQTT-Server. Dann musst Du ja nur in FHEM schauen, ob MQTT da direkt ein Gerät anlegt. Bin nicht sicher, ob autocreate bei MQTT funktioniert. Da müsstest Du dann evtl. im FHEM-Forum mal fragen.
                            Oder eben einen separaten MQTT-Server aufsetzen wie z.B. mosquitto und dann FHEM und iobroker da als client anmelden. Und natürlich alle MQTT-Geräte dahin senden lassen.
                            Aber wie gesagt, wenn Du die Growatt-Daten eh nur in FHEM haben willst, kannst Du Dir alles mit iobroker sparen. Das muss dann auch direkt funktionieren.

                            Gruss, Jürgen

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Wildbill

                              @moonsorrox Wenn Dein MQTT-Server eh in FHEM läuft, dann kommen doch die Daten da an. Wenn das eh Deine Smarthome-Zentrale ist, dann brauchst Du iobroker für Growatt nicht. Grott schickt ja alles direkt zum MQTT-Server. Dann musst Du ja nur in FHEM schauen, ob MQTT da direkt ein Gerät anlegt. Bin nicht sicher, ob autocreate bei MQTT funktioniert. Da müsstest Du dann evtl. im FHEM-Forum mal fragen.
                              Oder eben einen separaten MQTT-Server aufsetzen wie z.B. mosquitto und dann FHEM und iobroker da als client anmelden. Und natürlich alle MQTT-Geräte dahin senden lassen.
                              Aber wie gesagt, wenn Du die Growatt-Daten eh nur in FHEM haben willst, kannst Du Dir alles mit iobroker sparen. Das muss dann auch direkt funktionieren.

                              Gruss, Jürgen

                              M Offline
                              M Offline
                              moonsorrox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #260

                              @wildbill

                              naja es ist ja entstanden da es in Fhem nicht möglich war Growatt Daten zu bekommen und da war dann der Adapter im ioBroker von Growatt un der hat die Daten eben gesendet.
                              Wenn jetzt der Grott Server arbeitet bräuchte ich das tatsächlich nicht mehr, ich muss mal den Mqtt Server der in Fhem MQTT2_Server heißt anstoßen... habe autocreate schon eingeschaltet aber bsiher hat er noch nichts.
                              Ich schau mal und melde mich hier wieder, ob ich es hinbekommen habe.
                              Aber ich spiele schon eine Weile mit dem Gedanken einen separaten Mosquitto LXC zu installieren und dann alles darüber laufen zu lassen... keine Ahnung ob das dann besser ist.
                              Dann musss ich die ganzen Sonoffs und Shelly alle den neuen Server geben, aber das ist ne andere Geschichte.

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M moonsorrox

                                @wildbill

                                naja es ist ja entstanden da es in Fhem nicht möglich war Growatt Daten zu bekommen und da war dann der Adapter im ioBroker von Growatt un der hat die Daten eben gesendet.
                                Wenn jetzt der Grott Server arbeitet bräuchte ich das tatsächlich nicht mehr, ich muss mal den Mqtt Server der in Fhem MQTT2_Server heißt anstoßen... habe autocreate schon eingeschaltet aber bsiher hat er noch nichts.
                                Ich schau mal und melde mich hier wieder, ob ich es hinbekommen habe.
                                Aber ich spiele schon eine Weile mit dem Gedanken einen separaten Mosquitto LXC zu installieren und dann alles darüber laufen zu lassen... keine Ahnung ob das dann besser ist.
                                Dann musss ich die ganzen Sonoffs und Shelly alle den neuen Server geben, aber das ist ne andere Geschichte.

                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #261

                                @moonsorrox Ich habe auch mehrere MQTT-Server parallel laufen. Einen in FHEM, einen mosquitto und einen in iobroker. In iobroker parallel nochals Client für den mosquitto. Und den Sonoff-Adapter für die ganzen Tasmoita-Geräte.
                                Man muss sich ja nicht auf einen beschränken. Jeder darf das machen und empfangen, was er am besten kann und wo ich die Daten brauche. :blush:
                                Der mosquitto empfängt zusätzlich noch Daten aus dem Internet, da waren mir die anderen beiden zu unsicher.

                                Gruss, Jürgen

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Wildbill

                                  @moonsorrox Ich habe auch mehrere MQTT-Server parallel laufen. Einen in FHEM, einen mosquitto und einen in iobroker. In iobroker parallel nochals Client für den mosquitto. Und den Sonoff-Adapter für die ganzen Tasmoita-Geräte.
                                  Man muss sich ja nicht auf einen beschränken. Jeder darf das machen und empfangen, was er am besten kann und wo ich die Daten brauche. :blush:
                                  Der mosquitto empfängt zusätzlich noch Daten aus dem Internet, da waren mir die anderen beiden zu unsicher.

                                  Gruss, Jürgen

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  moonsorrox
                                  schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                                  #262

                                  @wildbill
                                  Ah OK das wußte ich noch nicht... ich hatte jetzt die ganze Zeit angenommen das evtl. der MQTT2_Server in Fhem das nicht kann.
                                  Jetzt glaube jetzt habe ich Mist gemacht und den MQTT2_Server in Fhem mal komplett leer gemacht mit clearRetain weil ich dachte er bekommt dann die Daten vom Grott-Server, nun gehen meine ganzen Geräte nicht mehr die darüber liefen :angry:
                                  Ich glaube es ist zu spät heute.

                                  Ich muss den jetzt erstmal irgendwie wieder aktivieren damit die ganzen Sonoffs und Shelly wieder funktionieren.
                                  Habe damit eigentlich nie Probleme gehabt.
                                  OK das ist jetzt erledigt.
                                  Werde morgen weiter machen denn Daten bekomme ich vom Grott immer noch keine, habe autocreate mal auf complex gestellt

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M moonsorrox

                                    @wildbill
                                    Ah OK das wußte ich noch nicht... ich hatte jetzt die ganze Zeit angenommen das evtl. der MQTT2_Server in Fhem das nicht kann.
                                    Jetzt glaube jetzt habe ich Mist gemacht und den MQTT2_Server in Fhem mal komplett leer gemacht mit clearRetain weil ich dachte er bekommt dann die Daten vom Grott-Server, nun gehen meine ganzen Geräte nicht mehr die darüber liefen :angry:
                                    Ich glaube es ist zu spät heute.

                                    Ich muss den jetzt erstmal irgendwie wieder aktivieren damit die ganzen Sonoffs und Shelly wieder funktionieren.
                                    Habe damit eigentlich nie Probleme gehabt.
                                    OK das ist jetzt erledigt.
                                    Werde morgen weiter machen denn Daten bekomme ich vom Grott immer noch keine, habe autocreate mal auf complex gestellt

                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    #263

                                    @moonsorrox Für FHEM kann ich Dir da dann nur das WIKI empfehlen. Oder eben direkt ein FHEM-Forum.
                                    Das habe ich damals auch nur mit viel probieren und googlen hinbekommen, bis es das tat, was ich wollte. Da kann ich Dir leider nicht sagen, was Du wie machen musst. Da lobe ich mir iobroker, einfach zu bedienen und konfigurieren, auch wenn viele das von FHEM behaupten. :blush:

                                    Gruss, Jürgen

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Wildbill

                                      @moonsorrox Für FHEM kann ich Dir da dann nur das WIKI empfehlen. Oder eben direkt ein FHEM-Forum.
                                      Das habe ich damals auch nur mit viel probieren und googlen hinbekommen, bis es das tat, was ich wollte. Da kann ich Dir leider nicht sagen, was Du wie machen musst. Da lobe ich mir iobroker, einfach zu bedienen und konfigurieren, auch wenn viele das von FHEM behaupten. :blush:

                                      Gruss, Jürgen

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      moonsorrox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #264

                                      @wildbill

                                      ich habe nochmal ein Frage zum senden des Groot Server. Ich sehe bei der Abfrage diese Werte, dann sollte der Grott bzw. die grott,ini richtig konfiguriert sein.?

                                      - Grott values retrieved:
                                                       -  pvserial             :  QMB39212B4
                                                       -  pvstatus             :  1
                                                       -  pvpowerin            :  649.7
                                                       -  pv1voltage           :  120.8
                                                       -  pv1current           :  5.3
                                                       -  pv1watt              :  649.7
                                                       -  pv2voltage           :  0.0
                                                       -  pv2current           :  0.0
                                                       -  pv2watt              :  0.0
                                                       -  pvpowerout           :  597.8
                                                       -  pvfrequentie         :  50.0
                                                       -  pvgridvoltage        :  240.2
                                                       -  pvgridcurrent        :  2.5
                                                       -  pvgridpower          :  597.8
                                                       -  pvgridvoltage2       :  0.0
                                                       -  pvgridcurrent2       :  0.0
                                                       -  pvgridpower2         :  0.0
                                                       -  pvgridvoltage3       :  0.0
                                                       -  pvgridcurrent3       :  0.0
                                                       -  pvgridpower3         :  0.0
                                                       -  pvenergytoday        :  2.1
                                                       -  pvenergytotal        :  3352.2
                                                       -  totworktime          :  9608.7
                                                       -  pvtemperature        :  35.1
                                                       -  pvipmtemperature     :  0.0
                                                       -  epv1today            :  2.3
                                                       -  epv1total            :  3560.4
                                                       -  epv2today            :  0.0
                                                       -  epv2total            :  0.0
                                                       -  epvtotal             :  3560.4
                                               - MQTT jsonmsg: 
                                                               {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-13T15:00:27", "buffered": "no",
                                                               "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 6497, "pv1voltage": 1208,
                                                               "pv1current": 53, "pv1watt": 6497, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                                               "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5978, "pvfrequentie": 5003, "pvgridvoltage":
                                                               2402, "pvgridcurrent": 25, "pvgridpower": 5978, "pvgridvoltage2": 0,
                                                               "pvgridcurrent2": 0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0,
                                                               "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 21,
                                                               "pvenergytotal": 33522, "totworktime": 69182759, "pvtemperature": 351,
                                                               "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 23, "epv1total": 35604, "epv2today": 0,
                                                               "epv2total": 0, "epvtotal": 35604}}
                                               - MQTT message message sent on topic: energy/growatt
                                               - Grott send data to PVOutput systemid:  systemid1 for inverter:  QMB39212B4
                                                       -  {'X-Pvoutput-Apikey': 'yourapikey', 'X-Pvoutput-SystemId': 'systemid1'}
                                                       -  {'d': '20220913', 't': '15:00', 'v1': 2100, 'v2': 597.8, 'v6': 240.2}
                                               - Grott PVOutput response: 
                                                       -  Unauthorized 401: Invalid System ID
                                               - Grott Send data to Influx disabled 
                                               - Grott extension processing disabled 
                                      

                                      das heißt ich müßte die Daten per MQTT bekommen.

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M moonsorrox

                                        @wildbill

                                        ich habe nochmal ein Frage zum senden des Groot Server. Ich sehe bei der Abfrage diese Werte, dann sollte der Grott bzw. die grott,ini richtig konfiguriert sein.?

                                        - Grott values retrieved:
                                                         -  pvserial             :  QMB39212B4
                                                         -  pvstatus             :  1
                                                         -  pvpowerin            :  649.7
                                                         -  pv1voltage           :  120.8
                                                         -  pv1current           :  5.3
                                                         -  pv1watt              :  649.7
                                                         -  pv2voltage           :  0.0
                                                         -  pv2current           :  0.0
                                                         -  pv2watt              :  0.0
                                                         -  pvpowerout           :  597.8
                                                         -  pvfrequentie         :  50.0
                                                         -  pvgridvoltage        :  240.2
                                                         -  pvgridcurrent        :  2.5
                                                         -  pvgridpower          :  597.8
                                                         -  pvgridvoltage2       :  0.0
                                                         -  pvgridcurrent2       :  0.0
                                                         -  pvgridpower2         :  0.0
                                                         -  pvgridvoltage3       :  0.0
                                                         -  pvgridcurrent3       :  0.0
                                                         -  pvgridpower3         :  0.0
                                                         -  pvenergytoday        :  2.1
                                                         -  pvenergytotal        :  3352.2
                                                         -  totworktime          :  9608.7
                                                         -  pvtemperature        :  35.1
                                                         -  pvipmtemperature     :  0.0
                                                         -  epv1today            :  2.3
                                                         -  epv1total            :  3560.4
                                                         -  epv2today            :  0.0
                                                         -  epv2total            :  0.0
                                                         -  epvtotal             :  3560.4
                                                 - MQTT jsonmsg: 
                                                                 {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-13T15:00:27", "buffered": "no",
                                                                 "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 6497, "pv1voltage": 1208,
                                                                 "pv1current": 53, "pv1watt": 6497, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                                                 "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5978, "pvfrequentie": 5003, "pvgridvoltage":
                                                                 2402, "pvgridcurrent": 25, "pvgridpower": 5978, "pvgridvoltage2": 0,
                                                                 "pvgridcurrent2": 0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0,
                                                                 "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 21,
                                                                 "pvenergytotal": 33522, "totworktime": 69182759, "pvtemperature": 351,
                                                                 "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 23, "epv1total": 35604, "epv2today": 0,
                                                                 "epv2total": 0, "epvtotal": 35604}}
                                                 - MQTT message message sent on topic: energy/growatt
                                                 - Grott send data to PVOutput systemid:  systemid1 for inverter:  QMB39212B4
                                                         -  {'X-Pvoutput-Apikey': 'yourapikey', 'X-Pvoutput-SystemId': 'systemid1'}
                                                         -  {'d': '20220913', 't': '15:00', 'v1': 2100, 'v2': 597.8, 'v6': 240.2}
                                                 - Grott PVOutput response: 
                                                         -  Unauthorized 401: Invalid System ID
                                                 - Grott Send data to Influx disabled 
                                                 - Grott extension processing disabled 
                                        

                                        das heißt ich müßte die Daten per MQTT bekommen.

                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #265

                                        @moonsorrox Würde sagen ja, kommt halt drauf an, wie Du Deinen MQTT-Server konfiguriert hast. Und ob Du in der grott.ini die richtigen Daten eingetragen hast. IP, Port, user und Passwort für den MQTT-Server.
                                        Du kannst ja mal zum Testen einen mosquitto aufsetzen oder eine neue Instanz bei iobroker als MQTT-Server anlegen und dahin senden lassen (grott.ini anpassen). Dann siehst Du ja, was wie ankommt. Normalerweise kommt ein sauberes JSON mit allen Daten per MQTT. FHEM sollte das AFAIK dann selbst in Datenpunkte zerlegen, aber ich fand das Einrichten in FHEM immer recht tricky.

                                        Das Senden an PVOutput solltest Du in der grott.ini deaktivieren, anscheinend hast Du da eh keinen Account oder falsche Daten hinterlegt, der Fehler 401 deutet darauf hin.

                                        Gruss, Jürgen

                                        Edit: Zur Not poste mal die gesamte grott.ini. Daten wie User und Passwort kannst Du ja aus-x-en. IP ist ja eh im privaten Netz, die kannst Du drin lassen, damit kann keiner was anfangen. Port auch. Dann sieht man vielleicht eher, wo es noch klemmen könnte.

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Wildbill

                                          @moonsorrox Würde sagen ja, kommt halt drauf an, wie Du Deinen MQTT-Server konfiguriert hast. Und ob Du in der grott.ini die richtigen Daten eingetragen hast. IP, Port, user und Passwort für den MQTT-Server.
                                          Du kannst ja mal zum Testen einen mosquitto aufsetzen oder eine neue Instanz bei iobroker als MQTT-Server anlegen und dahin senden lassen (grott.ini anpassen). Dann siehst Du ja, was wie ankommt. Normalerweise kommt ein sauberes JSON mit allen Daten per MQTT. FHEM sollte das AFAIK dann selbst in Datenpunkte zerlegen, aber ich fand das Einrichten in FHEM immer recht tricky.

                                          Das Senden an PVOutput solltest Du in der grott.ini deaktivieren, anscheinend hast Du da eh keinen Account oder falsche Daten hinterlegt, der Fehler 401 deutet darauf hin.

                                          Gruss, Jürgen

                                          Edit: Zur Not poste mal die gesamte grott.ini. Daten wie User und Passwort kannst Du ja aus-x-en. IP ist ja eh im privaten Netz, die kannst Du drin lassen, damit kann keiner was anfangen. Port auch. Dann sieht man vielleicht eher, wo es noch klemmen könnte.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          moonsorrox
                                          schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                                          #266

                                          @wildbill
                                          Ok hier mal die grott.ini

                                          # Specify grott monitor configuration
                                          # Defaults are described
                                          # Remove # and update the value to enable the setting
                                          # Last updated: 2021-01-09
                                          # Version 2.4.0
                                          
                                          [Generic]                                                            grott.ini                                                                     
                                          # Specify verbose for extended messaging
                                          #verbose = True
                                          
                                          # Specify minrecl for debugging purposes only (default = 100)
                                          #minrecl = 100
                                          
                                          # Specify mode (sniff or proxy)(> 2.1.0 proxy is default)
                                          #mode = proxy
                                          
                                          # Specify port and IP address to listen to (only proxy), default port 5279, 0.0.0.0 ==> own ip address
                                          #ip = 0.0.0.0
                                          #port = 5279  
                                          
                                          # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                                          # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                                          # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use 
                                          # this for a short time)
                                          #blockcmd = True 
                                          #noipf = True
                                          
                                          # Time = auto/server parameter enable/disable date/time retrieval from data record (server), default is 
                                          # auto: grott decides which time is used (data record if valid otherwise Server) 
                                          # If time = server Grott server time is alwas used
                                          #time = auto 
                                          
                                          # Sendbuf = True / False parameter to enable  / disable sending historical (buffered) data. Default is sendbuf = True.
                                          #sendbuf = True 
                                          
                                          # Compat is True and valoffset needs to be set if offset / growatt protocol has been changed. 
                                          #compat = False
                                          #valueoffset = 6
                                          
                                          # Specify inverter id (not necessary in version >2.1.0 if compat = false!)
                                          #inverterid = ABC1234567
                                          
                                          # Decrypt is False if growatt communication is not encrypted (older inverters), (not necessary in version
                                          # >2.1.0 if compat = false!)
                                          #decrypt = True
                                          
                                          [Growatt]
                                          # Ip address and port of Growatt server (specify only if IP has changed)
                                          
                                          #ip = 47.91.67.66
                                          #ip = 10.0.0.59 
                                          #port = 5279
                                          
                                          [MQTT]
                                          # Mqtt parameters definitions
                                          # Be aware nomqtt = True means no MQTT processing will be done!!!!!!
                                          
                                          #nomqtt = False
                                          ip = 10.0.0.50
                                          port = 1883
                                          #topic = energy/growatt
                                          # Add inverter serial number to the end of the MQTT topic
                                          #inverterintopic = False
                                          auth = True
                                          user = xxxxxxxx
                                          password = xxxxxxxxxx
                                          #password = growatt2020
                                          
                                          [PVOutput]
                                          # PVOutput parameters definitions
                                          
                                          pvoutput = True
                                          #apikey = yourapikey 
                                          
                                          # Use this if you have one inverter
                                          #systemid = 12345
                                          
                                          # Use this if you have multiple inverters
                                          #pvinverters = 2
                                          #systemid1 = 12345
                                          #inverterid1 = inverter1
                                          #systemid2 = 67890
                                          #inverterid2 = inverter2
                                          
                                          #systemid99 = 99999
                                          #inverterid99 = inverter99
                                          
                                          [influx]
                                          # Influxdb parameters definitions
                                          
                                          #influx = False
                                          #influx2 = False
                                          #dbname = grottdb
                                          #ip = localhost
                                          #port = 8086
                                          #user = grott
                                          #password = growatt2020
                                          #token  = "influx_token"
                                          #org  = "grottorg"
                                          #bucket = "grottdb" 
                                          
                                          [extension]
                                          # grott extension parameters definitions
                                          
                                          #extension = True
                                          #extname = grottext
                                          #extvar = {"var1": "var1_content", "var2": "var2_content"}
                                          
                                          

                                          im Fhem Forum wurde mir gesagt, wenn die MQTT Traffic keine ID hat wird autocreate nicht aktiv und legt keine Werte an

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          753

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe