@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
auto all stellt nur in den Auto Modus wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird. Also offen, geschlossen oder Beschattungshöhe.
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Zudem wäre toll, wenn es noch eine extremere Sonnenschutzsteuerung gäbe, wo man an solchen Tagen > 30° sogar definierte Rolläden direkt zu 100% schließt. Üblicherweise lasse ich immer noch ein paar Schlitze, aber aktuell muss ich manuell komplett abdunkeln.
Interessant!
Arbeitest du tatsächlich mit einer Außentemperatur oder einem Hitzesensor?
wenn nur AT ist diese wahrscheinlich zu hoch eingestellt.Ich halte die Außentemperatur nur sehr bedingt für einen brauchbaren Parameter
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Außentemperatur oder Hitzesensor
Welches Gerät verwendet man denn als Hitzesensor? Einfach ein Thermostat direkt vor dem Fenster?
Danke, Tobias -
@tobias sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Einfach ein Thermostat direkt vor dem Fenster?
??
einen Temperatursensor direkt vor dem Fenster, am besten in einem schwarzen Gehäuse wäre schon mal die halbe Miete.
Ein Hitzesensor (Pyranometer) arbeitet üblicherweise nach der Differenztemperatur eines solchen schwarzen Sensors in der Sonne, eingeschlossen unter einer Glaskuppel um die Windeinflüsse zu minimieren, zu der Temperatur im Schatten.
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060
Danke für die Erläuterung!
-
einen Temperatursensor direkt vor dem Fenster, am besten in einem schwarzen Gehäuse wäre schon mal die halbe Miete.
Ein Hitzesensor (Pyranometer) arbeitet üblicherweise nach der Differenztemperatur eines solchen schwarzen Sensors in der Sonne, eingeschlossen unter einer Glaskuppel um die Windeinflüsse zu minimieren, zu der Temperatur im Schatten.
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060
Hmm, verstehe. Man könnte das ja Grundsätzlich auch mit Innen (Sensor im Glas) und Außensensor (Schatten im Norden) vergleichen, nur das das natürlich viel träger ist.
Wo würde man denn im Adapter den Differenzwert eintragen ?
Wie bereits geschrieben, ich war bisher mit dem Außenfühler zufrieden, jedoch habe ich den Sollwert anhand der Wettervorhersage gesetzt. Deshalb hätte ich den Datenpunkt dafür gerne in der VIS.
VG
Axel -
@axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Man könnte das ja Grundsätzlich auch mit Innen (Sensor im Glas) und Außensensor (Schatten im Norden) vergleichen,
ja.
@axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Wo würde man denn im Adapter den Differenzwert eintragen ?
als Außentemperatur
-
@homoran Danke für deine Antwort.
Ja, arbeite sogar nur mit Datenpunkten von DasWetter:
- Einmal MaxTemperatur des Tages, zB > 21 Grad, das gilt dann als "warmer Sommertag"
- Anzahl Sonnenstunden des Tages > 7h, das zeigt an, dass es ein sonniger Tag wird
- und eben noch die aktuelle Aussentemperatur + Himmelsrichtung
Ja, nicht optimal für Experten, aber mir fehlt einfach ein Lichtsensor, den ich easy per WLAN einbinden kann. Die o.g. Konfiguration passt aber für mich sehr gut.
-
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
nicht optimal für Experten
hat mit Experten nichts zu tun!
wenn es total bewölkt/diesig ist und du eine Außentemperatur über deiner Schwelle (sagen wir 28°C) hast, bleiben die Rollläden den ganzen Tag in Beschattung.
ist es aber "nur" 27°C und die Sonne knallt ins 6m² große Wohnzimmerfenster bleibt die Beschattung aus.
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
mir fehlt einfach ein Lichtsensor,
Auch der Lichtsensor ist kein wirklich brauchbarer Sensor um die Hitzeeinstrahlung zu messen.
Im Winter bei Schnee kann es deutlich heller sein, als im Sommer, wenn die Sonne (IR) ins Fenster knallt -
@homoran
mich interessiert auch das Thema mit dem Hitzesensor allerdings fehlt mir das genaue Wissen dazu wie man die Temperaturdifferenz dann auswertet. Also ab wann es Sinn macht zu beschattet und wann nicht.
wie hoch wird die Temperatur deines Eigenbaus wenn die Sonne drauf knallt. bzw wie ist das dann im Winter? merkt man da tatsächlich so einen unterschied zum Sommer?
hast du entweder einen link zu einer genaueren Beschreibung was man mit der Temperatur Differenz anstellt oder könntest du hier (gerne auch in einem eigenen Thread) näher auf deine Erfahrungen damit eingehen?
vielen Dank -
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
wie hoch wird die Temperatur deines Eigenbaus wenn die Sonne drauf knallt
gerade und jetzt:
Ist gerade "Grenzzeit". Hinten steht die Sonne noch drauf, vorne kommt sie gerade ums Haus
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
merkt man da tatsächlich so einen unterschied zum Sommer?
Sinn der Sache ist es ja die Hitze der Sonne zu messen. Die ist im Winter gar nicht so viel niedriger.
-
@rtwl das mit der Temperaturdifferenz ist relativ einfach. Ein Sensor unter Glas, einer nicht. Beide direkt von der Sonne bestrahlt. Ist die Differenz beider Sensoren nahezu gleich, ist die Hitze (UV Strahlung) gering und keine Beschattung notwendig. Ist die Differenz jedoch zu groß, geht man von hoher uv Strahlung aus. Und man beschattet.
Um nun zwischen Sommer und Winter zu unterscheiden, nimmt man einen dritten Wert dazu. z.B. Die Temperatur im Schatten. Evtl. vom Sensor der Heizung oder einem anderen Sensor, welcher sich im Schatten befindet. Ist dieser größer als 18 Grad ist es Sommer, darunter Winter.
So habe ich es. -
@schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ist die Hitze (UV Strahlung) gering
eben nicht!
die harte UV Strahlung würde z.b. einem Lichtsensor hohe Werte entlocken. Die Wärmestrahlung ist aber die IR Strahlung.Warum willst du zwischen Sommer und Winter unterscheiden. Hitze ist Hitze!
Wenn ich diese im Winter allerdings (im Rahmen) zur Heizungsunterstützung nutzen will, würde ich es an der Innentemperatur festmachen ob ich beschatte.
Wenn diese viel zu hoch wird wäre bei mir auch im Winter Beschattung angesagt. -
@bostil Schlitze sind m.M. Immer effektiver, als komplett geschlossen. Warum?
Das hat 2 Effekte. 1) es kann die Luft zwischen Fenster und Rollladen zirkulieren. Somit entsteht zwischen Rollladen und Fenster eine geringere Temperatur. 2) Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist, entsteht eine sehr hohe Temperatur zwischen Rollladen und Fenster. Hier kommt wieder 1) ins Spiel. Die gestaute Hitze überträgt sich auf das Fensterglas, welche die Temperatur wiederum an den Raum abgeben. Und zweitens schadet es deinem Rollladen, weil er durch die Hitze Schäden nehmen kann.
Ich spreche aus Erfahrung und musste feststellen, dass Rollladen mit Schlitz und sogar etwas Abstand zum Sims für eine bessere Kühlung im Haus gesorgt haben, als komplett geschlossene. Die paar Lichtstrahlen durch die Schlitze sind trügerisch und suggerieren Hitzestrahlung, welche aber keine ist. -
@homoran sorry! IR Strahlung, nicht UV! Korrekt. Im Winter kenne ich bei mir keinen Fall, indem ich beschatten möchte! Ich möchte soviel als möglich Wärme in die Räume lassen. Deshalb zusätzlich die Grenze mit der Außentemperatur.
Anders ist es natürlich, wenn ich Möbel vor zu hoher UV Strahlung schützen möchte. Ist bei mir aber nicht der Fall.
Aber es bleibt letztlich jedem selbst überlassen. Die Bedingungen im Adapter sind vorhanden und sind für mich ausreichend. -
@schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
wenn ich Möbel vor zu hoher UV Strahlung schützen möchte. Ist bei mir aber nicht der Fall.
das ist natürlich ein weiterer Fall.
Unser Wohnzimmer hat etwa 8qm Glasfläche nach SO.Da wird es auch im Winter gerade bei der dann viel tiefer stehenden Sonnebauch schon mal ungemütlich warm zumal die rein außentemperaturgeführte Fußbodenheizung zum einen viel zu träge reagiert, oder eben gar nicht, weil der Sensor im Norden immer noch 0°C angibt.
Auch soll das Ledersofa und die TV Sessel nicht unbedingt spröde werden oder ausbleichen.
-
@schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Im Winter kenne ich bei mir keinen Fall, indem ich beschatten möchte!
-
@vumer Hab Dreifachverglasung. Dennoch, Nachts geschlossen, tagsüber offen. Macht keinen Sinn, die Rollläden zu schließen, um Wärme zu erhalten, dafür jedoch Licht anzuschalten und ggf. die Sonnenwärme nicht zu nutzen.
-
@schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Macht keinen Sinn, die Rollläden zu schließen, um Wärme zu erhalten, dafür jedoch Licht anzuschalten und ggf. die Sonnenwärme nicht zu nutzen.
Du glücklicher, das ganze Winter Sonne
Die Sonne scheint nicht für alle gleich.
Spaß beiseite, geile sache mit dem Sonnensensor im Winter.
Wir diskutieren darüber wenn es sowiet ist -
@schmakus Danke für den Hinweis - erscheint mir schlüssig und habe ich auch direkt mal so angepasst, Danke!
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
auto all stellt nur in den Auto Modus wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird. Also offen, geschlossen oder Beschattungshöhe.
Puh okay .... und ich dachte immer "Auto_all" wäre sozusagen ein Reset und stellt alles was manuell bedient wurde zurück in den Autobetrieb. Ich blicke noch nicht durch, warum aktuell gewisse Rolladen einfach nicht mehr hochfahren.
-
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
dachte immer "Auto_all" wäre sozusagen ein Reset und stellt alles was manuell bedient wurde zurück in den Autobetrieb
hab ich auch gedacht, aber anscheinend nur dann, wenn man vorher manuell eine Position angefahren hat, die eine Auto-Position ist.
ich glaube das hatte @simatec mal in einem anderen Thread erwähnt@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
warum aktuell gewisse Rolladen einfach nicht mehr hochfahren.
die erste Aktion bei unerklärlichen Manu_Mode Zuständen sollte sein zu überprüfen ob die Rollläden während der Fahrt ihren Zustand melden, was shuttercontrol denken lässt da spiele einer manuell rum.
Wenn das der Fall ist, muss die Überprüfung der Endposition verzögert stattfinden