Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      TT-Tom @Dominik F. last edited by

      @dominik-f

      ja das ist richtig es sind aber zwei verschiedene Sachen. du musst doch dem Script ja sagen "ich habe jetzt eingeschaltet" prüfe für 15 sek ob der Wert über 500 kommt.

      dann kannst du den zweiten Schritt machen und prüfen Pumpe läuft fällt der wert unter 500.

      klar soweit. Der Computer ist doff wie Stulle. du musst ihm jeden schritt sagen.

      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @TT-Tom last edited by

        @tt-tom

        Dann wäre der erste Schritt dieser:

        Unbenannt.PNG

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          TT-Tom @Dominik F. last edited by

          @dominik-f
          ja fast, denn jetzt würde er nach 15 sek ausschalten weil dein Wert beim einschalten bestimmt noch unter 500 ist

          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @TT-Tom last edited by

            @tt-tom

            Also die Pumpe braucht so max 5 Sekunden, eher 3 bis sie über 500 Watt Leistung ist.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              TT-Tom @Dominik F. last edited by TT-Tom

              @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.

              ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus

              Bildschirmfoto 2022-07-15 um 21.11.14.png

              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @TT-Tom last edited by

                @tt-tom

                Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

                Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  TT-Tom @Dominik F. last edited by TT-Tom

                  @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                  @tt-tom

                  Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

                  ja richtig

                  Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @TT-Tom last edited by

                    @tt-tom

                    So, final Version 🙂

                    So müsste es dann passen:

                    Unbenannt.PNG

                    paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                      @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                      So müsste es dann passen:

                      Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

                      T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • T
                        TT-Tom @Dominik F. last edited by

                        @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @TT-Tom last edited by

                          @tt-tom
                          @paul53

                          Vielen Dank euch beiden. Ich werde es so testen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TT-Tom @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                            @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                            So müsste es dann passen:

                            Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

                            ah genau, weil True = 1 und damit größer als false = 0.

                            Richtig Paul

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @paul53 last edited by

                              @paul53

                              so?:

                              Unbenannt.PNG

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TT-Tom @Dominik F. last edited by

                                @dominik-f ja

                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @TT-Tom last edited by

                                  @tt-tom

                                  Guten Morgen,

                                  der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                                  Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                                  Dominik F. paul53 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Dominik F. last edited by

                                    Wäre das so möglich?

                                    Unbenannt.PNG

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      TT-Tom @Dominik F. last edited by

                                      @dominik-f

                                      Nein, was passiert wenn der Wert sich in den 15 sek ändert?

                                      Bin zur Zeit unterwegs und kann nur sporadisch mit lesen.

                                      Gruß Tom

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                        @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                                        Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                                        Bild_2022-07-16_150813420.png

                                        EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                                        Bild_2022-07-16_153309263.png

                                        T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • T
                                          TT-Tom @paul53 last edited by

                                          @paul53 so hätte ich es auch gemacht. Wollte Ihn nur langsam da hinführen, damit er es verstehet wieso und warum.

                                          Soll jetzt keine Kritik an dich sein, machst einen echt tollen Job hier. Ich lerne selber noch viel von deinen Tipps und Tricks. Dank weiter so

                                          Gruß Tom

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            TT-Tom @Dominik F. last edited by TT-Tom

                                            Edit gelöscht

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            773
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            4
                                            57
                                            2568
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo