Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    328

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
57 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @dominik-f sagte: so?

    Passt.

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @paul53

    Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @paul53

      Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?

      sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?

        sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @paul53

        Ich danke dir für deine Erklärung. Da wäre ich so nicht drauf gekommen^^

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?

          sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.

          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von
          #26

          @paul53

          Jetzt läuft das Skript ja so, dass wenn der Wert erst über 500 ist und dann 15 Sekunden unter 500, die Pumpe ausgeschaltet ist.

          Das schützt die Pumpe wenn im laufenden Betrieb was passiert.

          Die Pumpe wird jedoch mehrmals am Tag an und ausgestellt. Ich würde jetzt gerne noch einen Schutz einbauen, wenn die Pumpe vorher aus war.
          Das bedeutet, wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert für 15 Sekunden unter 500 bleibt, sich die Pumpe wieder ausschaltet.
          Wie müsste ich das dort einbringen?

          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Dominik F.D Dominik F.

            @paul53

            Jetzt läuft das Skript ja so, dass wenn der Wert erst über 500 ist und dann 15 Sekunden unter 500, die Pumpe ausgeschaltet ist.

            Das schützt die Pumpe wenn im laufenden Betrieb was passiert.

            Die Pumpe wird jedoch mehrmals am Tag an und ausgestellt. Ich würde jetzt gerne noch einen Schutz einbauen, wenn die Pumpe vorher aus war.
            Das bedeutet, wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert für 15 Sekunden unter 500 bleibt, sich die Pumpe wieder ausschaltet.
            Wie müsste ich das dort einbringen?

            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            Oder könnte man so beide Fälle verbinden? Also falls die Pumpe an ist und die Leistung für 15 Sekunden unter 500 ist, dann schalte aus?

            Unbenannt.PNG

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Dominik F.D Dominik F.

              Oder könnte man so beide Fälle verbinden? Also falls die Pumpe an ist und die Leistung für 15 Sekunden unter 500 ist, dann schalte aus?

              Unbenannt.PNG

              T Offline
              T Offline
              TT-Tom
              schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
              #28

              @dominik-f so nicht. Jetzt würde folgendes passieren: Pumpe schaltet ein, wenn kleiner 500 mache stop timeout2. wenn größer gleich 500 starte timeout in 15 sec

              "falls" ist dein Kriterium, was erfüllt werden muss, um "mache" zu aktivieren
              Sonst ist immer das Gegenteil von mache, also wenn das Kriterium nicht erfüllt ist

              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              NSPanel Script Wiki
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

              NSPanel Adapter Wiki
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

              Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TT-Tom

                @dominik-f so nicht. Jetzt würde folgendes passieren: Pumpe schaltet ein, wenn kleiner 500 mache stop timeout2. wenn größer gleich 500 starte timeout in 15 sec

                "falls" ist dein Kriterium, was erfüllt werden muss, um "mache" zu aktivieren
                Sonst ist immer das Gegenteil von mache, also wenn das Kriterium nicht erfüllt ist

                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @tt-tom

                oh man, ich muss mir das hinter die Ohren schreiben :D

                dann müsste es so aussehen oder?

                Unbenannt.PNG

                Wenn ich das jetzt richtig verstehe startet er einen Timer und schaltet nach 15 Sekunden die Pumpe aus. Das bedeutet, ich muss in den Timer noch eine Bedingung reinbringen, dass wenn nach 15 Sekunden der Wert immer noch unter 500 ist er die Pumpe dann ausschaltet oder?

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Dominik F.D Dominik F.

                  @tt-tom

                  oh man, ich muss mir das hinter die Ohren schreiben :D

                  dann müsste es so aussehen oder?

                  Unbenannt.PNG

                  Wenn ich das jetzt richtig verstehe startet er einen Timer und schaltet nach 15 Sekunden die Pumpe aus. Das bedeutet, ich muss in den Timer noch eine Bedingung reinbringen, dass wenn nach 15 Sekunden der Wert immer noch unter 500 ist er die Pumpe dann ausschaltet oder?

                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @dominik-f das wird so nicht laufen, denn bei jeder Leistungsänderung unter 500 würden die 15sek neu gestartet.

                  Du möchtest doch die Pumpe beim einschalten überwachen, also würde ich auf das einschalten triggern.

                  dann sagst du wenn nach 15 sec unter 500 dann ausschalten.

                  Versuche es nochmal, ich helfe dir es zu verstehen.

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TT-Tom

                    @dominik-f das wird so nicht laufen, denn bei jeder Leistungsänderung unter 500 würden die 15sek neu gestartet.

                    Du möchtest doch die Pumpe beim einschalten überwachen, also würde ich auf das einschalten triggern.

                    dann sagst du wenn nach 15 sec unter 500 dann ausschalten.

                    Versuche es nochmal, ich helfe dir es zu verstehen.

                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #31

                    @tt-tom

                    Nein, nicht nur beim Einschalten. Das Skript soll zum einen wenn es eingeschaltet wird überprüfen ob der Wert innerhalb von 15 Sekunden über 500 steigt und danach, wenn der Wert für 15 Sekunden wieder unter 500 ist reagieren.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Dominik F.D Dominik F.

                      @tt-tom

                      Nein, nicht nur beim Einschalten. Das Skript soll zum einen wenn es eingeschaltet wird überprüfen ob der Wert innerhalb von 15 Sekunden über 500 steigt und danach, wenn der Wert für 15 Sekunden wieder unter 500 ist reagieren.

                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @dominik-f

                      ja das ist richtig es sind aber zwei verschiedene Sachen. du musst doch dem Script ja sagen "ich habe jetzt eingeschaltet" prüfe für 15 sek ob der Wert über 500 kommt.

                      dann kannst du den zweiten Schritt machen und prüfen Pumpe läuft fällt der wert unter 500.

                      klar soweit. Der Computer ist doff wie Stulle. du musst ihm jeden schritt sagen.

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TT-Tom

                        @dominik-f

                        ja das ist richtig es sind aber zwei verschiedene Sachen. du musst doch dem Script ja sagen "ich habe jetzt eingeschaltet" prüfe für 15 sek ob der Wert über 500 kommt.

                        dann kannst du den zweiten Schritt machen und prüfen Pumpe läuft fällt der wert unter 500.

                        klar soweit. Der Computer ist doff wie Stulle. du musst ihm jeden schritt sagen.

                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @tt-tom

                        Dann wäre der erste Schritt dieser:

                        Unbenannt.PNG

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Dominik F.D Dominik F.

                          @tt-tom

                          Dann wäre der erste Schritt dieser:

                          Unbenannt.PNG

                          T Offline
                          T Offline
                          TT-Tom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @dominik-f
                          ja fast, denn jetzt würde er nach 15 sek ausschalten weil dein Wert beim einschalten bestimmt noch unter 500 ist

                          Gruß Tom
                          https://github.com/tt-tom17
                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          NSPanel Script Wiki
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                          NSPanel Adapter Wiki
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T TT-Tom

                            @dominik-f
                            ja fast, denn jetzt würde er nach 15 sek ausschalten weil dein Wert beim einschalten bestimmt noch unter 500 ist

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            @tt-tom

                            Also die Pumpe braucht so max 5 Sekunden, eher 3 bis sie über 500 Watt Leistung ist.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Dominik F.D Dominik F.

                              @tt-tom

                              Also die Pumpe braucht so max 5 Sekunden, eher 3 bis sie über 500 Watt Leistung ist.

                              T Offline
                              T Offline
                              TT-Tom
                              schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                              #36

                              @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.

                              ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus

                              Bildschirmfoto 2022-07-15 um 21.11.14.png

                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              NSPanel Script Wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              NSPanel Adapter Wiki
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                              Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TT-Tom

                                @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.

                                ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus

                                Bildschirmfoto 2022-07-15 um 21.11.14.png

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @tt-tom

                                Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

                                Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @tt-tom

                                  Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

                                  Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TT-Tom
                                  schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                  #38

                                  @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                                  @tt-tom

                                  Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

                                  ja richtig

                                  Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.

                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  NSPanel Script Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TT-Tom

                                    @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                                    @tt-tom

                                    Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

                                    ja richtig

                                    Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @tt-tom

                                    So, final Version :)

                                    So müsste es dann passen:

                                    Unbenannt.PNG

                                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @tt-tom

                                      So, final Version :)

                                      So müsste es dann passen:

                                      Unbenannt.PNG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #40

                                      @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                                      So müsste es dann passen:

                                      Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @tt-tom

                                        So, final Version :)

                                        So müsste es dann passen:

                                        Unbenannt.PNG

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TT-Tom
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #41

                                        @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

                                        Gruß Tom
                                        https://github.com/tt-tom17
                                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        NSPanel Script Wiki
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TT-Tom

                                          @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #42

                                          @tt-tom
                                          @paul53

                                          Vielen Dank euch beiden. Ich werde es so testen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          379

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe