Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    127

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

[gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
57 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TT-Tom

    @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.

    ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus

    Bildschirmfoto 2022-07-15 um 21.11.14.png

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @tt-tom

    Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

    Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @tt-tom

      Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

      Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?

      T Offline
      T Offline
      TT-Tom
      schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
      #38

      @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

      @tt-tom

      Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

      ja richtig

      Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.

      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      NSPanel Script Wiki
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      NSPanel Adapter Wiki
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TT-Tom

        @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

        @tt-tom

        Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?

        ja richtig

        Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @tt-tom

        So, final Version :)

        So müsste es dann passen:

        Unbenannt.PNG

        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Dominik F.D Dominik F.

          @tt-tom

          So, final Version :)

          So müsste es dann passen:

          Unbenannt.PNG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #40

          @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

          So müsste es dann passen:

          Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • Dominik F.D Dominik F.

            @tt-tom

            So, final Version :)

            So müsste es dann passen:

            Unbenannt.PNG

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TT-Tom

              @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @tt-tom
              @paul53

              Vielen Dank euch beiden. Ich werde es so testen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                So müsste es dann passen:

                Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

                T Offline
                T Offline
                TT-Tom
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @paul53 sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                So müsste es dann passen:

                Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

                ah genau, weil True = 1 und damit größer als false = 0.

                Richtig Paul

                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                NSPanel Script Wiki
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                NSPanel Adapter Wiki
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

                  So müsste es dann passen:

                  Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @paul53

                  so?:

                  Unbenannt.PNG

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Dominik F.D Dominik F.

                    @paul53

                    so?:

                    Unbenannt.PNG

                    T Offline
                    T Offline
                    TT-Tom
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @dominik-f ja

                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    NSPanel Script Wiki
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    NSPanel Adapter Wiki
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • T TT-Tom

                      @dominik-f ja

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @tt-tom

                      Guten Morgen,

                      der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                      Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                      Dominik F.D paul53P T 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Dominik F.D Dominik F.

                        @tt-tom

                        Guten Morgen,

                        der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                        Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        Wäre das so möglich?

                        Unbenannt.PNG

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Dominik F.D Dominik F.

                          Wäre das so möglich?

                          Unbenannt.PNG

                          T Offline
                          T Offline
                          TT-Tom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @dominik-f

                          Nein, was passiert wenn der Wert sich in den 15 sek ändert?

                          Bin zur Zeit unterwegs und kann nur sporadisch mit lesen.

                          Gruß Tom

                          Gruß Tom
                          https://github.com/tt-tom17
                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          NSPanel Script Wiki
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                          NSPanel Adapter Wiki
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Dominik F.D Dominik F.

                            @tt-tom

                            Guten Morgen,

                            der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                            Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #49

                            @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                            Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                            Bild_2022-07-16_150813420.png

                            EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                            Bild_2022-07-16_153309263.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                              Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                              Bild_2022-07-16_150813420.png

                              EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                              Bild_2022-07-16_153309263.png

                              T Offline
                              T Offline
                              TT-Tom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @paul53 so hätte ich es auch gemacht. Wollte Ihn nur langsam da hinführen, damit er es verstehet wieso und warum.

                              Soll jetzt keine Kritik an dich sein, machst einen echt tollen Job hier. Ich lerne selber noch viel von deinen Tipps und Tricks. Dank weiter so

                              Gruß Tom

                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              NSPanel Script Wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              NSPanel Adapter Wiki
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @tt-tom

                                Guten Morgen,

                                der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                                Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                                T Offline
                                T Offline
                                TT-Tom
                                schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                #51

                                Edit gelöscht

                                Gruß Tom
                                https://github.com/tt-tom17
                                Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                NSPanel Script Wiki
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                NSPanel Adapter Wiki
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                                  Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                                  Bild_2022-07-16_150813420.png

                                  EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                                  Bild_2022-07-16_153309263.png

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #52

                                  @paul53

                                  Vielen Dank. Du hast richtig verstanden, wenn innerhalb von 15 Sekunden nie der Wert 500 erreicht wird soll die Pumpe ausgeschaltet werden. Wenn dieser Wert nie erreicht wird ist es für mich ein Zeichen, dass die Pumpe nicht richtig läuft bzw. nicht richtig Wasser zieht. Zum Schutz soll sie sich dann ausschalten. Beim einschalten oder wenn ich den Poolsauger nutze schwankt dieser Wert etwas und springt kurzzeitig unter 500, daher nur wenn innerhalb von 15 Sekunden der Wert nicht erreicht wird.

                                  @TT-Tom

                                  Du hast schon recht mit dem hinführen und verstehen. Ich muss gestehen, dass ich das Skript noch nicht so ganz verstehe wie du es wahrscheinlich befürchtet hast :D
                                  Für den der Hilft und für den der Hilfe bekommt ist es manchmal einfacher fertige Sachen zu posten, das ist für beide Seiten nicht so zeitintensiv. Daher bin ich generell für jede Art von Hilfe dankbar. Das kann halt schon nervig und zeitintensiv sein so n noob wie mich dahin zu führen :D aber wenn du noch etwas zeit hast, würde ich das ganze gerne besser verstehen und noch ein paar fragen dazu stellen?

                                  Erste Frage wäre, welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @paul53

                                    Vielen Dank. Du hast richtig verstanden, wenn innerhalb von 15 Sekunden nie der Wert 500 erreicht wird soll die Pumpe ausgeschaltet werden. Wenn dieser Wert nie erreicht wird ist es für mich ein Zeichen, dass die Pumpe nicht richtig läuft bzw. nicht richtig Wasser zieht. Zum Schutz soll sie sich dann ausschalten. Beim einschalten oder wenn ich den Poolsauger nutze schwankt dieser Wert etwas und springt kurzzeitig unter 500, daher nur wenn innerhalb von 15 Sekunden der Wert nicht erreicht wird.

                                    @TT-Tom

                                    Du hast schon recht mit dem hinführen und verstehen. Ich muss gestehen, dass ich das Skript noch nicht so ganz verstehe wie du es wahrscheinlich befürchtet hast :D
                                    Für den der Hilft und für den der Hilfe bekommt ist es manchmal einfacher fertige Sachen zu posten, das ist für beide Seiten nicht so zeitintensiv. Daher bin ich generell für jede Art von Hilfe dankbar. Das kann halt schon nervig und zeitintensiv sein so n noob wie mich dahin zu führen :D aber wenn du noch etwas zeit hast, würde ich das ganze gerne besser verstehen und noch ein paar fragen dazu stellen?

                                    Erste Frage wäre, welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #53

                                    @dominik-f sagte: welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                                    Die zweite Version ist zwar eleganter (nicht besser), aber der Umgang mit der Timer-Variable ist etwas trickreich: Wenn man schon selbst erstellte Variablen hat, muss man eine andere Variable rein ziehen und anschließend timeout selektieren.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @dominik-f sagte: welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                                      Die zweite Version ist zwar eleganter (nicht besser), aber der Umgang mit der Timer-Variable ist etwas trickreich: Wenn man schon selbst erstellte Variablen hat, muss man eine andere Variable rein ziehen und anschließend timeout selektieren.

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @paul53

                                      Dann werde ich die erste nehmen und mal nachbauen. Danach versuche ich alles zu verstehen und melde mich für fragen wenn es okay ist.

                                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @paul53

                                        Dann werde ich die erste nehmen und mal nachbauen. Danach versuche ich alles zu verstehen und melde mich für fragen wenn es okay ist.

                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        Ich versuche das jetzt mal mit meinen eigenen Worten aufzuschreiben. Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.

                                        Wird die Pumpe eingeschaltet dann wird die Variable StartPumpe auf true gesetzt.

                                        Ist der Wert über 500 wird der Timeout gestoppt und die Variable StartPumpe auf false gesetzt. Weiter passiert nichts.

                                        Sinkt der Wert unter 500 und war vorher über 500 wird die Variable auf false gesetzt und wenn es nach 15 Sekunden immer noch der Fall ist, dann wird die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet. Also der obere Teil des sonstfals.

                                        Der andere Fall ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert die 500 gar nicht erst überschreitet. Dann tritt der untere Teil des sonstfals ein, dass der Wert unter 500 ist und die Variable auf true. Dann wird auch wiederrum 15 Sekunden gewartet und wenn es immer noch so ist die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet.

                                        Habe ich das so richtig wiedergegeben?

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Dominik F.D Dominik F.

                                          Ich versuche das jetzt mal mit meinen eigenen Worten aufzuschreiben. Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.

                                          Wird die Pumpe eingeschaltet dann wird die Variable StartPumpe auf true gesetzt.

                                          Ist der Wert über 500 wird der Timeout gestoppt und die Variable StartPumpe auf false gesetzt. Weiter passiert nichts.

                                          Sinkt der Wert unter 500 und war vorher über 500 wird die Variable auf false gesetzt und wenn es nach 15 Sekunden immer noch der Fall ist, dann wird die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet. Also der obere Teil des sonstfals.

                                          Der andere Fall ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert die 500 gar nicht erst überschreitet. Dann tritt der untere Teil des sonstfals ein, dass der Wert unter 500 ist und die Variable auf true. Dann wird auch wiederrum 15 Sekunden gewartet und wenn es immer noch so ist die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet.

                                          Habe ich das so richtig wiedergegeben?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TT-Tom
                                          schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                          #56

                                          @dominik-f
                                          ja richtig. durch das "oder" wird der Start überwacht, falls sie es nicht schafft über 500 zukommen.

                                          Gruß Tom
                                          https://github.com/tt-tom17
                                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          NSPanel Script Wiki
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          626

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe