Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.0k Beiträge 109 Kommentatoren 242.5k Aufrufe 94 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @labersack

    habe ich auch nicht gefunden,
    zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
    HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.

    Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #136

    @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

    Der Deckel vom C ist im Bild schön rund

    dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt :joy:

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von
      #137

      @Segway
      So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
      Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
      Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
      @all
      Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
      Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....

      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @labersack

        habe ich auch nicht gefunden,
        zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
        HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.

        Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)

        L Offline
        L Offline
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #138

        @ralla66
        Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
        In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
        2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
        Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
        ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
        Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Labersack

          @Segway
          So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
          Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
          Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
          @all
          Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
          Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
          #139

          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

          Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?

          Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:

          Mailantwort von ELV:
          Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
          resistor fusible resistor 2.2 kOhm
          Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
          max.
          150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
          Philips/Vishay |
          Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet

          https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf

          Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Labersack

            @ralla66
            Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
            In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
            2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
            Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
            ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
            Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #140

            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

            Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

            HM-LC-Sw4-DR
            Version 1.3
            Stand: November 2015

            20220614_164530.jpg

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Samson71

              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

              Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

              HM-LC-Sw4-DR
              Version 1.3
              Stand: November 2015

              20220614_164530.jpg

              L Offline
              L Offline
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #141

              @samson71
              Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Labersack

                @Segway
                Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                20220614_142126.jpg

                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                #142

                @labersack

                Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!

                Und der andere Aktor?

                Ah okay habs grad gelesen!
                Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?

                Gruß Dirk
                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SegwayS Segway

                  @labersack

                  Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                  Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!

                  Und der andere Aktor?

                  Ah okay habs grad gelesen!
                  Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?

                  L Offline
                  L Offline
                  Labersack
                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                  #143

                  @segway
                  So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                  1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                    Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                  2. Aktor
                    Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                    Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                    Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                  SegwayS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • L Labersack

                    @segway
                    So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                    1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                      Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                    2. Aktor
                      Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                      Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                      Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #144

                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                    @segway
                    So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                    1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                      Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.

                    Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr

                    1. Aktor
                      Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                      Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                      Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.

                    Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
                    Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür :-(
                    Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.

                    Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst :-)

                    Gruß Dirk
                    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Labersack

                      @segway
                      So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                      1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                        Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                      2. Aktor
                        Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                        Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                        Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #145

                      @labersack

                      Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.

                      und GB hier

                      fr.jpg

                      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @labersack

                        Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.

                        und GB hier

                        fr.jpg

                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #146

                        @ralla66
                        Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.

                        Markus

                        Bitte beachten:
                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Samson71S Samson71

                          @ralla66
                          Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #147

                          @samson71

                          Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @samson71

                            Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.

                            L Offline
                            L Offline
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #148

                            @Segway
                            Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) :face_palm:
                            Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                            Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                            Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                            Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                            2
                            • L Labersack

                              @Segway
                              Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) :face_palm:
                              Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                              Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                              Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                              Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                              #149

                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                              Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                              Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.

                              Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Samson71S Samson71

                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                                Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.

                                Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.

                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #150

                                @samson71 und @Labersack

                                was ist denn Hiermit ???

                                Gruß Dirk
                                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SegwayS Segway

                                  @samson71 und @Labersack

                                  was ist denn Hiermit ???

                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #151

                                  @segway
                                  Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.

                                  Markus

                                  Bitte beachten:
                                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #152

                                    @samson71
                                    Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)

                                    Gruß Dirk
                                    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SegwayS Segway

                                      @samson71
                                      Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Labersack
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #153

                                      @segway
                                      18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                                      Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....

                                      HomoranH Samson71S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Labersack

                                        @segway
                                        18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                                        Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #154

                                        @labersack

                                        Standardlieferzeit des Herstellers

                                        30 Wochen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @labersack

                                          Standardlieferzeit des Herstellers

                                          30 Wochen

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #155

                                          @homoran
                                          Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          809

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe