Adapter mbus - Fehler im log
-
@hant0r ok, ich muss genauer sein ...die Konfig der Geräte
-
Bei mir so:
An meinem Raspi hängen:
2 x Smartmeter
1 x mbusSomit habe ich mir eine extra Rule erstellt.
70-lesekopf.rulesDiskussion war auch hier im Forum.
pdf davon habe ich mal angehängt.
smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 1 .pdf
smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 2 .pdf -
@hant0r hast Du mal verschiednee Baudrates versucht? Bzw ging die geräte erkennung mit 2400 Baud? Recht langsam
Bzw die Frage ist ja ob die ID 1 korrekt ist
-
@apollon77
Sorry, kam erst jetzt dazu die Kommentare zu lesen.
Danke, deine Nachfrage mit der ID war der Knackpunkt
Steht Standardmäßig auf "1" und meine ID vom Gerät war die "0". Das habe ich in der Konfigapp des Moduls gesehen.Also fix im Adapter auf 0 geändert und nun scheint es zu laufen. freu
Nun bin ich gespannt wie der Adapter funktioniert, werde es mal paar Tage testen.
@bahnuhr - vielen Dank, schaue ich mir die Woche mal an wenn ich was Zeit habe
-
Sehe ich im Adapter nicht live (also nach Ablauf des Aktualisierungsintervals), wie der Wasserverbrauch ist?
Habe mal den Wasserhahn aufgedreht, aber es tut sich nichts -
@hant0r naja, welche EInheit meldet dein MBus-Wasserzähler denn ? Da gibts welche die Liter melden, 10l oder 100l oder halt nur den Kubikmeter ... Wenn ich die zahlen so bei Dir sehe hast Du den letzteren ... Damit lass mal 1000l laufen dann springt er auch 81 duck
-
@apollon77 hmm... gerade extra nochmal nachgesehen. Soll pro Puls zwischen 1 bis 1000L einstellbar sein.
Muss ich wohl nochmal mit der Software schauenEdit:
Ne, der Impuls stet auf 1l pro Puls
-
@hant0r Keine Ahnung ... Du kannst gern auf Debug stellen, dann siehst Du quasi die reinkommenden Rohdaten. Aber ist den "Puls" das gleiche wie "Was kommt in mbus raus"? Ich weiss es nicht.
Was zweigt die Haupt-Parameterisierungsseite?
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
Was zweigt die Haupt-Parameterisierungsseite?
Das sind beide Seiten aktuell von eben:
-
@hant0r ich denke ließ nochmal genau die Beschreibung und im Zweifel schreib den Hersteller an. Er zeigt sie ja dort auch nur die 80m3 glatt an
-
@apollon77 Ja das wundert mich ehrlich gesagt auch. Gestern stand der Zähler auch noch auf 80m³ .. heute aber auf 81m³
Habe den Adapter auch mal auf Debug gestellt + Aktualisierung auf 60 Sek und das Wasser laufen lassen. Passiert ist da aber auch nichts wirklich
-
@hant0r Ok, was genau ist es denn? Ist es ein Zähler-Aufsatz oder ist es eine Kombi aus Zähler und dem mbus Teil oder was genau ist es?
-
-
@hant0r Dann schreib die mal an ... also die Anleitung - wenn es denn EXAKT DER Zähler ist den Du bestellt hast - sagt das da Liter zurückkommen ... aber mbus sagt m3 ... zeig doch mal ein Debug log
-
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
wenn es denn EXAKT DER Zähler ist den Du bestellt hast
aso, ja, habe genau den
-
@hant0r Naja Daten sind eindeutig ... Scheinbar könnte es granularer rauskommen weil die Daten sind ja da ... es ist 80000 mit Faktor 0,001, also 80,000 .... es könnte also Datentechnisch genauer sein, aber kommt halt nicht so raus
-
@apollon77 Frage nochmal beim Hersteller oder Verkäufer nach. Die 80000 habe ich ja manuell mit dem Programm gesetzt. Es scheint so, als würde der Zähler die Daten der Wasseruhr gar nicht erkennen.
-
@apollon77
So, den Fehler habe ich nach einem kurzen Telefonat mit dem Hersteller gefunden.
Der Monteur war eine Pfeife und hat die Sicherung unter dem Modul nicht entfernt
Da der Wasserzähler inkl. Modul geliefert wurde, hätte ich damit natürlich nicht gerechnet.Siegel entfernt, montiert und siehe da, alles klappt
Danke!! -
@apollon77
Der Adapter zieht sich leider nur beim ersten Start die aktuellen Daten vom Zähler, dann aber leider keine mehr.
Habe extra nochmal mit dem Laptop den Zähler ausgelesen, dort steht der aktuelle Wert.Habe dann den Adapter gestoppt und die Datenpunkte um nochmal alle Datenpunkte neu anlegen zu lassen. Leider mit selben Verhalten.
Hier mal die Debug-Log Daten. Er aktualisiert alle 5 Min (wie eingestellt), aber ohne der aktuellen Werten:
Weiß jemand was falsch ist?