Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Umrechnen von Werten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    660

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Umrechnen von Werten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @videospezi kann ich leider nicht lesen 😖

    Screenshot_20220408-164329_Firefox.jpg

    @homoran sagte in Umrechnen von Werten:

    bitte als text in code-tags

    V Offline
    V Offline
    Videospezi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @homoran ok mache ich!

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Videospezi

      @homoran ok mache ich!

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #10

      @videospezi ich habe nochmals versucht dein log zu entziffern.
      Was machst du da?
      ist in Blockly oben rechts jetzt debug aktiv?

      du hast doch einen debug Baustein mit Logstufe INFO.
      die Ausgabe dazu muss ich sehen.

      Bitte alle noch offenen Fragen beantworten.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      V 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @videospezi ich habe nochmals versucht dein log zu entziffern.
        Was machst du da?
        ist in Blockly oben rechts jetzt debug aktiv?

        du hast doch einen debug Baustein mit Logstufe INFO.
        die Ausgabe dazu muss ich sehen.

        Bitte alle noch offenen Fragen beantworten.

        V Offline
        V Offline
        Videospezi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @homoran Hallo, ich mußte gestern noch dringend weg! Bin viel unterwegs. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe schaue ich in Ruhe nochmal nach und beantworte dann alle Fragen. Aber schon mal vielen lieben Dank für die gestrige Hilfe.

        V 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V Videospezi

          @homoran Hallo, ich mußte gestern noch dringend weg! Bin viel unterwegs. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe schaue ich in Ruhe nochmal nach und beantworte dann alle Fragen. Aber schon mal vielen lieben Dank für die gestrige Hilfe.

          V Offline
          V Offline
          Videospezi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @videospezi Hallo,
          ich habe das Blockly nochmal geändert. Jetzt funktioniert alles soweit. Der Debug Modus oben rechts ist ausgeschaltet.
          Eine sache habe ich allerdings noch. Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.
          In der VIS in meinem Widget wird allerdings immer nur die 9,00V angezeigt. Als widget habe ich ein basic-Number gewählt.Skript SafeTec.JPG Batterie Widget.JPG

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • V Videospezi

            @videospezi Hallo,
            ich habe das Blockly nochmal geändert. Jetzt funktioniert alles soweit. Der Debug Modus oben rechts ist ausgeschaltet.
            Eine sache habe ich allerdings noch. Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.
            In der VIS in meinem Widget wird allerdings immer nur die 9,00V angezeigt. Als widget habe ich ein basic-Number gewählt.Skript SafeTec.JPG Batterie Widget.JPG

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

            Jetzt funktioniert alles soweit.

            nö, da sind immer noch Fehler

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V Videospezi

              @videospezi Hallo,
              ich habe das Blockly nochmal geändert. Jetzt funktioniert alles soweit. Der Debug Modus oben rechts ist ausgeschaltet.
              Eine sache habe ich allerdings noch. Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.
              In der VIS in meinem Widget wird allerdings immer nur die 9,00V angezeigt. Als widget habe ich ein basic-Number gewählt.Skript SafeTec.JPG Batterie Widget.JPG

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

              Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.

              zeigen!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              V 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.

                zeigen!

                V Offline
                V Offline
                Videospezi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @homoran jetzt aber. Irgendwie war ich blind. Habe die Daten in userdat.0.xxxxxxxx geschrieben. Habe jetzt die DP`s geändert und in javascript.0 xx geändert. Jetzt sieht es doch ok aus oder?Skript_2.JPG

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V Videospezi

                  @homoran jetzt aber. Irgendwie war ich blind. Habe die Daten in userdat.0.xxxxxxxx geschrieben. Habe jetzt die DP`s geändert und in javascript.0 xx geändert. Jetzt sieht es doch ok aus oder?Skript_2.JPG

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                  Jetzt sieht es doch ok aus oder?

                  ja, kein Error

                  Was ist denn die Batterie?
                  ist das die 9,22

                  Die schreibst du doch hoffentlich nicht in einen DP vom Typ Zahl?
                  (hattest du aber vorher, oder?)
                  Da musst du den Wert vorher mit nach Zahl umwandeln. Ein Komma klappt nur als Text. Und den Text wiederum kannst du nicht mit einem Number Widget darstellen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                    Jetzt sieht es doch ok aus oder?

                    ja, kein Error

                    Was ist denn die Batterie?
                    ist das die 9,22

                    Die schreibst du doch hoffentlich nicht in einen DP vom Typ Zahl?
                    (hattest du aber vorher, oder?)
                    Da musst du den Wert vorher mit nach Zahl umwandeln. Ein Komma klappt nur als Text. Und den Text wiederum kannst du nicht mit einem Number Widget darstellen

                    V Offline
                    V Offline
                    Videospezi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @homoran ja das ist die 9,22 . Schaue ich gleich nach. Vielen vielen Dank für die tolle Hilfe. Das mit der Batterispannung schaffe ich dann auch noch. Man lernt halt nie aus!!

                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V Videospezi

                      @homoran ja das ist die 9,22 . Schaue ich gleich nach. Vielen vielen Dank für die tolle Hilfe. Das mit der Batterispannung schaffe ich dann auch noch. Man lernt halt nie aus!!

                      V Offline
                      V Offline
                      Videospezi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
                      Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl

                      V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • V Videospezi

                        @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
                        Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl

                        V Offline
                        V Offline
                        Videospezi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @videospezi Hallo, habe das widget in basic string geändert.
                        Jetzt passt alles. Vielen Dank und schönen Abend !

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • V Videospezi

                          @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
                          Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                          wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl

                          mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                            wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl

                            mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @homoran sagte: mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...

                            ... nachdem das Komma in einen Punkt gewandelt wurde. Andernfalls werden nur die Stellen vor dem Komma in eine Zahl gewandelt.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @homoran sagte: mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...

                              ... nachdem das Komma in einen Punkt gewandelt wurde. Andernfalls werden nur die Stellen vor dem Komma in eine Zahl gewandelt.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @paul53 ooops!

                              Danke, wieder was gelernt!
                              Ich dachte, der Befehl ändert auch das Komma in einen Punkt. 😰

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V Videospezi

                                Hallo ,
                                ich komme im Moment an einem bestmmten Punkt nicht weiter. Ich lese per HTTP Request Werte aus einem Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus. Die Werte bekomme ich auch alle angezeigt. Allerdings ist z.B. der Temperaturwert immer dreistellig ohne Komma in dem Result. z.B. Wert: 125 würde entsprechen 12,5 °C oder 4500mBar hätte ich gerne als Anzeige in der VIS mit 4,5 Bar. Auch die Batterianzeige von dem Ventil wird mit 923 ausgelesen.
                                Kann ich die Daten irgendwie im Blockly bereits anpassen, um diese dann in der VIS benutzen zu können?
                                Für einen Tip aus dem Forum wäre ich sehr dankar. BlocklySafeTec.JPG So sieht das Blockly aus welches mir die Werte liefert.

                                H Offline
                                H Offline
                                hsjan
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                                Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect)

                                Hallo zusammen,
                                mit welchem Adapter ließt du das Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus.
                                Habe auch so ein teil im Keller, komme aber leider nicht an die Daten.

                                Gruß hsjan

                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H hsjan

                                  @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:

                                  Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect)

                                  Hallo zusammen,
                                  mit welchem Adapter ließt du das Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus.
                                  Habe auch so ein teil im Keller, komme aber leider nicht an die Daten.

                                  Gruß hsjan

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Videospezi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @hsjan Hallo,
                                  ich lese die Werte mit einem Blockly aus. Das Blockly ist in den Posts weiter oben.

                                  Gruß Videospezi

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #25

                                    @Videospezi
                                    Warum nicht direkt in VIS den Multiplikator genutzt? Das Script ist doch total unnötig.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    510

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.6k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe