    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

    @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

    also für michsieht es so aus, dassichim script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet.

    Ich würde das ja gerne nachvollziehen oder testen. Aber Du lieferst ja keine Infos :)

    • Shelly 2.5 in welchem Modus (Switch oder Shutter)
    • Welche Firmware-Version
    • Welcher Datenpunkt genau
    • Wie integriert (MQTT oder CoAP?), ...
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @haus-automatisierung wie es ausschaut sind es alle shellys (shelly 1,shelly2,shelly2.5) die ich im Einsatz habe.
    Alle über CoAP.
    Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
    Installiert ist die Beta:
    900e947e-9b9f-4683-9b73-401ff079d6cb-image.png

    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ben1983B Ben1983

      @haus-automatisierung wie es ausschaut sind es alle shellys (shelly 1,shelly2,shelly2.5) die ich im Einsatz habe.
      Alle über CoAP.
      Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
      Installiert ist die Beta:
      900e947e-9b9f-4683-9b73-401ff079d6cb-image.png

      haus-automatisierungH Online
      haus-automatisierungH Online
      haus-automatisierung
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

      Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

      Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

      Ist in 5.3.1 behoben.

      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @haus-automatisierung ok, danke

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

          @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

          Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

          Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

          Ist in 5.3.1 behoben.

          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Ben1983B Ben1983

            @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉

              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @haus-automatisierung :-D is klar ;-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ben1983B Ben1983

                @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

                Heute freigegeben.

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                  @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

                  Heute freigegeben.

                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:

                  shelly 2.5:
                  switch wird beschrieben mit true;
                  ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:

                  on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                      if(dp.state.val)
                      {...}
                  }
                  

                  wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
                  so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
                  Ist das wirklich so gewollt?
                  Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

                  Ich hoffe es war verständlich.

                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ben1983B Ben1983

                    @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:

                    shelly 2.5:
                    switch wird beschrieben mit true;
                    ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:

                    on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                        if(dp.state.val)
                        {...}
                    }
                    

                    wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
                    so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
                    Ist das wirklich so gewollt?
                    Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

                    Ich hoffe es war verständlich.

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                    Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

                    Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.

                    Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.

                    Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.

                    Antwort: Es kommt drauf an.

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                      Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

                      Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.

                      Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.

                      Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.

                      Antwort: Es kommt drauf an.

                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      #30

                      @haus-automatisierung Nein, ichhatte gemeldet, dass er bei einmal wert setzen diesen 2 mal mit ack=true zurück gemeldet hat.
                      Er soll es ja direkt setzen, aber eben nur einmal mit true und nicht doppelt.

                      Das ist das komplette script:

                      // Auswahl der Wasserquelle
                      function chooseWaterSource()
                      {
                          // Check states for logging
                          if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                          {
                              SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                              clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                              clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                              setState(IdZisternenstellmotor,true);
                          }
                          else
                          {
                              SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                              clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor)
                              clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                              setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                          }
                      }
                      
                      on({id:IdZisternenstellmotor, ack:true}, (dp) =>{
                          if(dp.state.val)
                          {
                              // Ausgabe des aktuellen States
                              SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                      
                              // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                              setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                          }
                          else
                          {
                              SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                          }
                      });
                      
                      on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                          if(dp.state.val)
                          {
                              SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                          }
                          else
                          {
                              // Ausgabe des aktuellen States
                              SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                      
                              // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                              setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);
                          }
                      });
                      

                      Zur erklärung, frischwasseranforderung Zeit wird durch eine shedule gesetzt.
                      Man kann es aber auch per Hand setzen. (FrischwasseranforderungManuell).
                      Wenn dies nun kurz hintereinander kommt, dann kommt es zu diesen überschneidungen.

                      Ich habe nie behauptet, dass die Werte nicht direkt geschrieben werden sollen, das sollen sie ja sehrwohl,
                      aber sie wurden ja wie gesagt bei Änderung doppelt geschrieben und die beide male mit ack=true
                      Das war das eigentliche Problem.
                      So finde ich es aktuell etwas unvorteilhaft, da man die änderung erst nach x sekunden mit bekommt.

                      Ps. In IdFrischwasserstellmotor / IdZisternenstellmotor stehen die Ids zu den shelly.switch states drin.

                      Also weißt Du was mein erstes Problem war?

                      EDIT:
                      Ich schalte quasi einen switch state eines shellys und reagiere dann darauf, wenn der shelly dies zurück meldet.
                      Wenn währenddessen etwas anderes angestoßend wird und dann der shelly erstverspätet zurückmeldet, dann gibt es durcheinander

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                        @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                        Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

                        Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

                        Ist in 5.3.1 behoben.

                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        #31

                        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                        @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                        Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

                        Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

                        Ist in 5.3.1 behoben.

                        Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
                        Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
                        Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal

                        Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
                        Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
                        Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich

                        Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ben1983B Ben1983

                          @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                          @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                          Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

                          Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

                          Ist in 5.3.1 behoben.

                          Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
                          Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
                          Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal

                          Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
                          Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
                          Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich

                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
                          Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.

                          // Auswahl der Wasserquelle
                          function chooseWaterSource()
                          {
                              // Check states for logging
                              if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                              {
                                  SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                                  clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                                  clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                                  // Zisternenstellmotor schließen
                                  setState(IdZisternenstellmotor,true);
                                  // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                                  setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                              }
                              else
                              {
                                  SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                                  clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor)
                                  clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                                  // Frischeasserstellmotor schließen
                                  setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                                  // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                                  setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);        
                              }
                          }
                          
                          /*****************************************************************************************
                           * ****************************************States*****************************************
                           * ************************************************************************************ */
                          
                          on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
                              // Ausgabe des aktuellen States
                              if(dp.state.val)
                              {
                                  SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                              }
                              else
                              {
                                  SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                              }
                          });
                          
                          on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
                              // Ausgabe des aktuellen States
                              if(dp.state.val)
                              {
                                  SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                              }
                              else
                              {
                                  SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                              }
                          });
                          

                          Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
                          Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.

                          Was denkst Du?

                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ben1983B Ben1983

                            @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
                            Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.

                            // Auswahl der Wasserquelle
                            function chooseWaterSource()
                            {
                                // Check states for logging
                                if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                                {
                                    SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                                    clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                                    clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                                    // Zisternenstellmotor schließen
                                    setState(IdZisternenstellmotor,true);
                                    // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                                    setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                                }
                                else
                                {
                                    SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                                    clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor)
                                    clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                                    // Frischeasserstellmotor schließen
                                    setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                                    // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                                    setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);        
                                }
                            }
                            
                            /*****************************************************************************************
                             * ****************************************States*****************************************
                             * ************************************************************************************ */
                            
                            on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
                                // Ausgabe des aktuellen States
                                if(dp.state.val)
                                {
                                    SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                                }
                                else
                                {
                                    SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                                }
                            });
                            
                            on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
                                // Ausgabe des aktuellen States
                                if(dp.state.val)
                                {
                                    SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                                }
                                else
                                {
                                    SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                                }
                            });
                            

                            Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
                            Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.

                            Was denkst Du?

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                            Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.

                            Hängt natürlich von den Geräten ab, aber bei Z-Wave mach ich das z.B. nicht. ack=true gibts da erst wenn vom Gerät die Änderung bestätigt wurde. Ansonsten kann man anhand des States ja gar nicht sehen ob es geklappt hat oder nicht.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                              Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.

                              Hängt natürlich von den Geräten ab, aber bei Z-Wave mach ich das z.B. nicht. ack=true gibts da erst wenn vom Gerät die Änderung bestätigt wurde. Ansonsten kann man anhand des States ja gar nicht sehen ob es geklappt hat oder nicht.

                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                              Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                              AlCalzoneA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Ben1983B Ben1983

                                @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                                Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                Da würde ich dir zustimmen.

                                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AlCalzoneA AlCalzone

                                  Da würde ich dir zustimmen.

                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @alcalzone Danke.
                                  @haus-automatisierung Was sagst Du dazu?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ben1983B Ben1983

                                    @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                                    Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                                    haus-automatisierungH Online
                                    haus-automatisierungH Online
                                    haus-automatisierung
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                    Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                                    Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe

                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md

                                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                    Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                      Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                                      Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe

                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md

                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                      #38

                                      @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
                                      c180cc91-4847-4966-b7f1-e4ce06278d27-image.png
                                      Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.

                                      Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.

                                      Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                      haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ben1983B Ben1983

                                        @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
                                        c180cc91-4847-4966-b7f1-e4ce06278d27-image.png
                                        Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.

                                        Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.

                                        Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                        haus-automatisierungH Online
                                        haus-automatisierungH Online
                                        haus-automatisierung
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                        #39

                                        @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                        Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                        Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.

                                        Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).

                                        Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                        paul53P Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                          @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                          Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                          Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.

                                          Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).

                                          Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                          @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          384

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe