Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Test Adapter OpenKNX 0.6.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
577 Beiträge 72 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 71 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K killroy2

    @netfriend ich mein was ist im OpenKnx Admin Dialog eingestellt?

    N Offline
    N Offline
    netfriend
    schrieb am zuletzt editiert von
    #258

    @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

    @netfriend ich mein was ist im OpenKnx Admin Dialog eingestellt?

    Ist das nicht der Dialog, den ich oben eingefügt habe? Dann weiß ich nicht, wo ich den finde.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N netfriend

      @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

      @netfriend ich mein was ist im OpenKnx Admin Dialog eingestellt?

      Ist das nicht der Dialog, den ich oben eingefügt habe? Dann weiß ich nicht, wo ich den finde.

      K Offline
      K Offline
      killroy2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #259

      @netfriend was ich nicht verstehe ist warum im Dialog 1.1.150 eingestellt ist, aber im zweiten Trace mit dem 732 die Quelladresse 1.1.205 kommt,
      im ersten Trace übernimmt das 730 Gateway die 1.1.150 (und damit geht es), der 732 anscheinend nicht.
      Setzte doch mal die richte Addresse und teste nochmal.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        dachauan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #260

        Ich habe auch Probleme mit dem Weinzierl 732, mit dem NodeRed Ultimate trat der gleiche Fehler auf. Die Lösung für das Problem liegt wohl in der supress ACK Funktion des NodeRed Ultimate.
        https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/issues/78

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Offline
          N Offline
          netfriend
          schrieb am zuletzt editiert von netfriend
          #261

          @dachauan Danke für den Link. Das erklärt mein Problem. Das Verhalten hat mir gestern auch der Weinzierl-Support bestätigt

          @killroy2 Ich habe gestern mein Verhalten dem Weinzierl-Support geschildert, mit der Fragestellung ob es nur durch Tausch der beiden Geräte zu diesem Verhalten kommen kann. Könntest Du dir das bitte ansehen, ich vermute das ist ein Bug in openKNX.

          Die Antwort des Weinzierl-Supports lautete:

          Bezüglich der RawData:

          730: 29 00 BC E0 11 96 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.150
          732: 29 00 BE E0 11 CA 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.202

          BC ist korrekt.
          BE dürfte es in KNX nicht geben.

          Das BE kommt zustande, da Bit 1 in diesem Byte gesetzt ist. Dies entspricht bei common EMI dem „acknowledge request“ flag.
          Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4 mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.

          Unser 730 filtert diesen Fehler raus – Unser 732 leider nicht.

          Ich gehe davon aus, dass das Telegramm in openKNX „falsch“, bzw. mit gesetztem AcknowledgeRequest Flag gebaut wird.
          Unser 730 filtert dies heraus und sendet das „korrigierte“ Telegramm weiter.

          Antwort Ende

          Und das ist auch das, was ich sehe. Der selbe Versuch mit dem KNX-Adapter und dem Weinzierl 732 sendet BC und dann schaltet auch der Aktor.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            dachauan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #262

            In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D dachauan

              In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.

              N Offline
              N Offline
              netfriend
              schrieb am zuletzt editiert von
              #263

              @dachauan sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

              In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.

              Ja, das wäre bestimmt sinnvoll.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N netfriend

                @dachauan sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.

                Ja, das wäre bestimmt sinnvoll.

                D Offline
                D Offline
                dachauan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #264

                @netfriend
                Bei mir gehts jetzt.
                Probiers mal aus, ist jetzt nur hard coded drin, muss man mal konfigurierbar machen.
                Vielleicht hab ich nächste Woche mal Zeit.
                https://github.com/dachauan/ioBroker.openknx

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dachauan

                  @netfriend
                  Bei mir gehts jetzt.
                  Probiers mal aus, ist jetzt nur hard coded drin, muss man mal konfigurierbar machen.
                  Vielleicht hab ich nächste Woche mal Zeit.
                  https://github.com/dachauan/ioBroker.openknx

                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #265

                  @dachauan Super, probier ich gerne aus. Wo ist das drin, wie komme ich dazu?

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N netfriend

                    @dachauan Super, probier ich gerne aus. Wo ist das drin, wie komme ich dazu?

                    D Offline
                    D Offline
                    dachauan
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #266

                    @netfriend Im iobroker den Expertenmodus aktivieren, dann im Tab Adapters auf das Github Symbol klicken, Benutzerdefiniert auswählen und die Url aus meinem Post verwenden.

                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dachauan

                      @netfriend Im iobroker den Expertenmodus aktivieren, dann im Tab Adapters auf das Github Symbol klicken, Benutzerdefiniert auswählen und die Url aus meinem Post verwenden.

                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #267

                      @dachauan Alles klar, Installation hat geklappt, danke Dir - wieder was gelernt.
                      Der erste Versuch hat schon mal geklappt, der Aktor schaltet. :+1: Danke für Deine Bemühungen!
                      Werde später noch weiter testen...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • andreaskosA Offline
                        andreaskosA Offline
                        andreaskos
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #268

                        Hi zusammen,

                        ich hab mittlerweile schon viele Anlagen mit ioBroker und KNX in Betrieb genommen und muss sagen:
                        Herzliche Gratulation @killroy2 !
                        Ich hab hier schon eine Weile mitgelesen und seit letzter Woche den Adapter erstmals im Test. Das Ergebnis ist sehr erfreulich. Das Importieren geht zügig und die Kommunikation läuft problemlos. Seit dem ersten Einschalten des Adapters. :-)

                        Ich verwende übrigens (meistens, aber nicht immer) den IP-Router von INTERRA: https://www.smarthomekos.at/shop/interra/systemgeräte/#cc-m-product-16999766496

                        Ich hab zwar eigene Scripte, die die Action- und Status-Datenpunkte zusammenführen zu einem Kombi-Datenpunkt, aber grundsätzlich finde ich die Lösung mit den Aliases sehr elegant!

                        Liebe Grüße
                        Andreas

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N netfriend

                          @dachauan Danke für den Link. Das erklärt mein Problem. Das Verhalten hat mir gestern auch der Weinzierl-Support bestätigt

                          @killroy2 Ich habe gestern mein Verhalten dem Weinzierl-Support geschildert, mit der Fragestellung ob es nur durch Tausch der beiden Geräte zu diesem Verhalten kommen kann. Könntest Du dir das bitte ansehen, ich vermute das ist ein Bug in openKNX.

                          Die Antwort des Weinzierl-Supports lautete:

                          Bezüglich der RawData:

                          730: 29 00 BC E0 11 96 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.150
                          732: 29 00 BE E0 11 CA 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.202

                          BC ist korrekt.
                          BE dürfte es in KNX nicht geben.

                          Das BE kommt zustande, da Bit 1 in diesem Byte gesetzt ist. Dies entspricht bei common EMI dem „acknowledge request“ flag.
                          Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4 mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.

                          Unser 730 filtert diesen Fehler raus – Unser 732 leider nicht.

                          Ich gehe davon aus, dass das Telegramm in openKNX „falsch“, bzw. mit gesetztem AcknowledgeRequest Flag gebaut wird.
                          Unser 730 filtert dies heraus und sendet das „korrigierte“ Telegramm weiter.

                          Antwort Ende

                          Und das ist auch das, was ich sehe. Der selbe Versuch mit dem KNX-Adapter und dem Weinzierl 732 sendet BC und dann schaltet auch der Aktor.

                          K Offline
                          K Offline
                          killroy2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #269

                          @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                          Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4
                          mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.

                          Ich verstehe nicht auf welche Anforderung der Weinzierl Support mit dieser Aussage abziehlt.
                          Laut Spec gibt es keinen unterschied ob das ACK Flag gesetzt ist oder nicht.

                          8944ecce-2d2c-4416-b609-07692e5b5819-grafik.png

                          https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/issues/78 erweckt den Eindruck, dass manche Empfänger das Telegramm deswegen verwerfen, warum auch immer.
                          Hersteller scheinen das Verhalten zu kennen und aktiv herauszufiltern. Mein MDT und Weinzierl 730 machen das.

                          Ich werde jetzt den Adapter einfach so umbauen, dass er immer mit ACK = 0 sendet. Ich sehe keine Notwendigkeit eine 1 schicken zu können.

                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K killroy2

                            @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                            Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4
                            mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.

                            Ich verstehe nicht auf welche Anforderung der Weinzierl Support mit dieser Aussage abziehlt.
                            Laut Spec gibt es keinen unterschied ob das ACK Flag gesetzt ist oder nicht.

                            8944ecce-2d2c-4416-b609-07692e5b5819-grafik.png

                            https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/issues/78 erweckt den Eindruck, dass manche Empfänger das Telegramm deswegen verwerfen, warum auch immer.
                            Hersteller scheinen das Verhalten zu kennen und aktiv herauszufiltern. Mein MDT und Weinzierl 730 machen das.

                            Ich werde jetzt den Adapter einfach so umbauen, dass er immer mit ACK = 0 sendet. Ich sehe keine Notwendigkeit eine 1 schicken zu können.

                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #270

                            @killroy2 Irgendwie ist es schon komisch. Der Weinzierl Support schreibt ja selber dass das (alte) 730 das prüft und ggf. ersetzt, das neuere 732 macht das aber nicht.
                            Ich hatte auch gestern nochmal nachgefragt, ob es zwischenzeitlich ein Firmwareupdate für das 732 gibt, wo dieses Verhalten behoben ist. War ja in dem oben verlinkten Beitrag so angedeutet. Klare Antwort: nein, gibt es nicht.
                            Ich empfinde das eigentlich als Verschlimmbesserung.
                            Umso mehr freue ich mich, dass es in openknx angepasst wurde und es nun funktioniert!

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N netfriend

                              @killroy2 Irgendwie ist es schon komisch. Der Weinzierl Support schreibt ja selber dass das (alte) 730 das prüft und ggf. ersetzt, das neuere 732 macht das aber nicht.
                              Ich hatte auch gestern nochmal nachgefragt, ob es zwischenzeitlich ein Firmwareupdate für das 732 gibt, wo dieses Verhalten behoben ist. War ja in dem oben verlinkten Beitrag so angedeutet. Klare Antwort: nein, gibt es nicht.
                              Ich empfinde das eigentlich als Verschlimmbesserung.
                              Umso mehr freue ich mich, dass es in openknx angepasst wurde und es nun funktioniert!

                              K Offline
                              K Offline
                              killroy2
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #271

                              0.1.21 ist jetzt herausen

                              Changelog

                              0.1.21 (2022-02-25)

                              • feature: dont sent ack request in ldata.ind, this is disturbing clients if not filtered out by gateway
                              • bugfix: reinit if event received before connection established to avoid deadlock
                              • dependency:adapter core must be 2.6.0 or higher
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K killroy2

                                0.1.21 ist jetzt herausen

                                Changelog

                                0.1.21 (2022-02-25)

                                • feature: dont sent ack request in ldata.ind, this is disturbing clients if not filtered out by gateway
                                • bugfix: reinit if event received before connection established to avoid deadlock
                                • dependency:adapter core must be 2.6.0 or higher
                                C Offline
                                C Offline
                                ChrisChros
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                #272

                                @killroy2
                                Hast du irgendetwas am logging bei der neuen Version geändert?
                                Aktuell bekomme ich mit der neuen Version viele Meldungen über falsche Datentypen:

                                2022-02-26 09:22:48.798 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Strom_Lambdasonde" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-02-26 09:22:48.899 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_1" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-02-26 09:22:48.982 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_2" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-02-26 09:22:49.285 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Spreizung_Rücklauf" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-02-26 09:22:49.867 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Pumpe_HK1" has to be type "boolean" but received type "string"
                                2022-02-26 09:18:01.486 - info: openknx.0 (13974) State value to set for "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte" has to be type "number" but received type "string"
                                

                                Diese Meldungen hatte ich mit den alten Versionen nicht erhalten.

                                Zusätzlich bekomme ich seit dem Adapter-Update auch noch Log-Einträge von dem InfluxDB-Adapter der bestimmte KNX-Datenpunkte aufzeichnen soll

                                2022-02-26 09:18:02.496 - warn: influxdb.0 (10853) Error on writePoint("{"value":"null","time":"2022-02-26T08:18:01.488Z","from":"system.adapter.openknx.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                                

                                Wie kann ich die alte Version 0.1.20 wiederherstellen?

                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.openknx@0.1.20 --production
                                

                                damit sollte es doch klappen oder?

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C ChrisChros

                                  @killroy2
                                  Hast du irgendetwas am logging bei der neuen Version geändert?
                                  Aktuell bekomme ich mit der neuen Version viele Meldungen über falsche Datentypen:

                                  2022-02-26 09:22:48.798 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Strom_Lambdasonde" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-26 09:22:48.899 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_1" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-26 09:22:48.982 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_2" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-26 09:22:49.285 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Spreizung_Rücklauf" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-26 09:22:49.867 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Pumpe_HK1" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-02-26 09:18:01.486 - info: openknx.0 (13974) State value to set for "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte" has to be type "number" but received type "string"
                                  

                                  Diese Meldungen hatte ich mit den alten Versionen nicht erhalten.

                                  Zusätzlich bekomme ich seit dem Adapter-Update auch noch Log-Einträge von dem InfluxDB-Adapter der bestimmte KNX-Datenpunkte aufzeichnen soll

                                  2022-02-26 09:18:02.496 - warn: influxdb.0 (10853) Error on writePoint("{"value":"null","time":"2022-02-26T08:18:01.488Z","from":"system.adapter.openknx.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                                  

                                  Wie kann ich die alte Version 0.1.20 wiederherstellen?

                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.openknx@0.1.20 --production
                                  

                                  damit sollte es doch klappen oder?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  killroy2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #273

                                  @chrischros sorry, da war ein grober Fehler drin, nimm die 0.1.22; muss meine Tests anpassen sowas besser zu erkennen

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K killroy2

                                    @chrischros sorry, da war ein grober Fehler drin, nimm die 0.1.22; muss meine Tests anpassen sowas besser zu erkennen

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    ChrisChros
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                    #274

                                    @killroy2
                                    Danke für das schnelle Update, sieht bisher sehr gut aus.

                                    Rein aus Interesse, worin bestand der Fehler in der vorherigen Version?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #275

                                      @killroy2 Hat sich denn in der 0.1.22 etwas geändert bzgl. DPT? Also z.B. das Thema mit dem DPT 12.1200, ist das inzwischen enthalten oder kommt das später?

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        beetlejules
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #276

                                        Moin zusammen,

                                        Danke erst mal für den Adapter, funktioniert bestens soweit.
                                        Steige gerade vom anderen "alten" Adapter um und jetzt ist mir aber noch ein Problemchen mit dem DPT 3 aufgefallen. Es liegt vermutlich nicht am Adapter, eher am Datentyp oder sonst ein Verständnisproblem meinerseits.

                                        Ich steuere eine HUE Leuchte mit dem KNX Schalter aktuell wie folgt und es funktioniert

                                        // Dimmen
                                        // 1,1=dimUp, 0=stop, 0,1=dimDown
                                        on({id: 'knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          var oldValue = obj.oldState.val;
                                          // Dimmen hoch
                                          if (getState("0_userdata.0.dimUp").val == getState("knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                                            setState("hue-extended.0.lights.005-küche_deckenleuchte.action._commands"/*Küche Deckenleuchte - Apply multiple commands on the device*/, ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.FarbtemperaturSoll").val,'}'].join(''))));
                                          }
                                        

                                        Passe ich alles auf OpenKNX an, scheitert es am Vergleich der Userdata Variable mit der KNX Variable.
                                        Userdata Variable ist natürlich angepasst.

                                        Alt:
                                        KNX
                                        WertAlterAdapter.png
                                        Userdata
                                        UserdataAlt.png

                                        Neu:
                                        KNX
                                        WertNeuerAdapter.png
                                        Userdata
                                        UserdataNeu.png

                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Vielen Dank

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B beetlejules

                                          Moin zusammen,

                                          Danke erst mal für den Adapter, funktioniert bestens soweit.
                                          Steige gerade vom anderen "alten" Adapter um und jetzt ist mir aber noch ein Problemchen mit dem DPT 3 aufgefallen. Es liegt vermutlich nicht am Adapter, eher am Datentyp oder sonst ein Verständnisproblem meinerseits.

                                          Ich steuere eine HUE Leuchte mit dem KNX Schalter aktuell wie folgt und es funktioniert

                                          // Dimmen
                                          // 1,1=dimUp, 0=stop, 0,1=dimDown
                                          on({id: 'knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            var oldValue = obj.oldState.val;
                                            // Dimmen hoch
                                            if (getState("0_userdata.0.dimUp").val == getState("knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                                              setState("hue-extended.0.lights.005-küche_deckenleuchte.action._commands"/*Küche Deckenleuchte - Apply multiple commands on the device*/, ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.FarbtemperaturSoll").val,'}'].join(''))));
                                            }
                                          

                                          Passe ich alles auf OpenKNX an, scheitert es am Vergleich der Userdata Variable mit der KNX Variable.
                                          Userdata Variable ist natürlich angepasst.

                                          Alt:
                                          KNX
                                          WertAlterAdapter.png
                                          Userdata
                                          UserdataAlt.png

                                          Neu:
                                          KNX
                                          WertNeuerAdapter.png
                                          Userdata
                                          UserdataNeu.png

                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Vielen Dank

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          killroy2
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #277

                                          @beetlejules said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                          DPT 3
                                          unittest ist läuft durch mit 0.1.22 und ich habs im life system positiv getestet:
                                          {"decr_incr":1,"data":2}
                                          Welche Fehlermeldung bekommst du in der Console?
                                          Welche Version vom Adapter?

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          671

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe