Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter OpenKNX 0.6.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      killroy2 @netfriend last edited by

      @netfriend Ich hab dich so verstanden dass bei dir garnichts ausgangsseitig geht. Wenn da outbound kommt, dann ist im IOB eigentlich alles io. Du kannst noch ein silly Log machen um zu sehen ob noch mehr kommt.

      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        netfriend @killroy2 last edited by

        @killroy2 Ich hab noch etwas probiert.
        Also es ist wohl so:
        Ich habe ein IP-Interface Weinzierl 732 secure (das secure-Feature ist aktuell deaktiviert). Dieses ermöglicht bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig, über LEDs sieht man am Gerät welche Verbindungen belegt sind. Das passt alles soweit.
        Verwende ich dieses Gateway mit dem KNX-Adapter, funktioniert auch das Licht schalten.
        Mit dem openKNX-Adapter funktioniert das Schalten nicht. Im silly-Log sehe ich folgendes:
        openknx_Licht_funktioniert_nicht_223GW.JPG
        Allerdings sehe ich in der ETS -entgegen dem was ich vorhin geschrieben habe- tatsächlich das passende Telegramm:
        85296739-4a42-4b36-8eb9-4051f95a6995-image.png

        Trotzdem schaltet der Aktor nicht wie gewünscht.

        Nun habe ich noch ein altes (Reserve) Gateway Weinzierl 730. Nun habe ich dieses nochmal angeschlossen, kurz die IP im Adapter geändert und siehe da, der Aktor schaltet. Das Log zeigt folgendes:
        openknx_Licht_funktioniert_222GW.JPG

        Ich verstehe gerade nicht, was das mit der Hardware zu tun haben soll. Viel konfigurieren kann man da nicht. Mehrere Hundert GAs werden auch korrekt dargestellt (Zustände, Messwerte).

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          ChrisChros @killroy2 last edited by

          @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

          Hast du mehrere Adapterinstanzen laufen? Was für ein KNX Gateway besitzt du?

          Deinen openKNX-Adapter habe ich nur einmal laufen. Als KNX Gateway nutze ich das Enertex KNX IP Secure Interface.
          Mit diesem kann habe ich die Möglichkeit 8 Tunnel anzulegen wovon ich 3 nutze. Den erste Tunnel nutze ich für die ETS, den zweiten für Edomi (Hausautomation) und den dritten für den openKNX-Adapter.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            killroy2 @netfriend last edited by

            @netfriend Wenn die Daten korrekt in der ETS ankommen dann kann es schon nicht am Adapter liegen. Mach mal einen Diff was in der ETS angezeigt wird. Im trace schickst du verschiedene Werte, nicht dass es daran liegt.

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              netfriend @killroy2 last edited by netfriend

              @killroy2 Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Daten korrekt ankommen. Im ersten Moment sah es so aus, jedenfalls im Gruppenmonitor.
              Nun habe ich es nochmal probiert und mir auch in den Eigenschaften die Raw-Data angesehen. Diese sind tatsächlich unterschiedlich:

              Weinzierl 732 secure:
              openknx_Licht_funktioniert_nicht_223GW_ETS.JPG

              Weinzierl 730:
              openknx_Licht_funktioniert_222GW_ETS.JPG

              Das würde ja mit mit den unterschiedlichen Daten im trace zusammenpassen. Nun stellt sich mir die Frage, warum schickt der openKNX-Adapter bei der gleichen Aktion (Aktor-Element Schieber auf "true" und bestätigen) unterschiedliche Telegramme, wenn man zwischendurch lediglich die IP des Gateways ändert und denn Adapter wieder startet? Ich versteh's nicht....

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                netfriend last edited by

                @killroy2 Noch ein anderer Versuch: Openknx- und KNX-Adapter beide mit Weinzierl 732 secure-Interface.
                Ergebnis: KNX-Adapter schaltet Aktor, Openknx nicht.

                Hier die Logs und ETS vom funktionierenden KNX-Adapter:
                knx_Licht_Hof_funktioniert_223GW_ioBroker_Log.JPG
                knx_Licht_Hof_funktioniert_223GW_ETS.JPG

                Hier die Logs und ETS vom nicht funktionierenden OpenKNX-Adapter:
                openknx_Licht_Hof_funktioniert_nicht_223GW_ioBroker_Log.JPG
                openknx_Licht_Hof_funktioniert_nicht_223GW_ETS.JPG

                Für mich sieht es irgendwie so aus, als ob beide Adapter unterschiedliche Telegramme schicken, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt - bei gleichem IP-Interface.

                Im vorherigen Post sieht man, das der OpenKNX-Adapter auch unterschiedliche Telegramme bei verschiedenen IP-Interfaces schickt.

                Daher vermute ich ein Problem zwischen OpenKNX und den div. IP-Interfaces. Was weiß OpenKNX von den IP-Interfaces bzw. warum und wie reagiert der Adapter dahingehend, dass andere Telegramme gesendet werden?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  killroy2 last edited by

                  @netfriend warum schickt er auf verschiedenen Quelladdressen wenn du das selbe KNX Gateway verwendest - was ist im Dialog von OpenKnx eigestellt?

                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    netfriend @killroy2 last edited by netfriend

                    @killroy2

                    Im OpenKNX-Dialog sieht es so aus:
                    751817d6-02bb-41af-aa42-77676b933d5e-image.png .

                    Hier ändere ich lediglich die IP von .222 (Weinzierl 730) auf .223 (Weinzierl 732 secure).

                    Beim 732 gibt es insgesamt 8 IP-Verbindungen. In der ETS ist das 732 mit der phy. Adresse 1.1.200 angelegt und die 8 Verbindungen bekommen die 1.1.201-1.1.208. Bei Herstellen der Verbindung wird wohl die erste freie Adresse verwendet. In diesem Fall war es die 1.1.205

                    e23f4dbf-0b9c-40d3-b7ac-72fbe9f21f96-image.png

                    Ist für mich nachvollziehbar.

                    Das 730 bietet 5 IP-Verbindungen. In der ETS sehe ich die verwendeten Adressen:
                    314e0364-14c2-4587-8145-17e186e31cb0-image.png

                    Warum diese nicht im Gruppenmonitor angezeigt wird, weiß ich nicht. Hier sieht man nach wie vor die im Adapter eingestellte phy. Adresse.

                    Insgesamt ist das für mich stimmig. Zumal der Empfang ja immer geht.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      killroy2 @netfriend last edited by

                      @netfriend ich mein was ist im OpenKnx Admin Dialog eingestellt?

                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        netfriend @killroy2 last edited by

                        @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                        @netfriend ich mein was ist im OpenKnx Admin Dialog eingestellt?

                        Ist das nicht der Dialog, den ich oben eingefügt habe? Dann weiß ich nicht, wo ich den finde.

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          killroy2 @netfriend last edited by

                          @netfriend was ich nicht verstehe ist warum im Dialog 1.1.150 eingestellt ist, aber im zweiten Trace mit dem 732 die Quelladresse 1.1.205 kommt,
                          im ersten Trace übernimmt das 730 Gateway die 1.1.150 (und damit geht es), der 732 anscheinend nicht.
                          Setzte doch mal die richte Addresse und teste nochmal.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dachauan last edited by

                            Ich habe auch Probleme mit dem Weinzierl 732, mit dem NodeRed Ultimate trat der gleiche Fehler auf. Die Lösung für das Problem liegt wohl in der supress ACK Funktion des NodeRed Ultimate.
                            https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/issues/78

                            choppychop created this issue in Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate

                            closed Weinzierl 732 IP Interface not working #78

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              netfriend last edited by netfriend

                              @dachauan Danke für den Link. Das erklärt mein Problem. Das Verhalten hat mir gestern auch der Weinzierl-Support bestätigt

                              @killroy2 Ich habe gestern mein Verhalten dem Weinzierl-Support geschildert, mit der Fragestellung ob es nur durch Tausch der beiden Geräte zu diesem Verhalten kommen kann. Könntest Du dir das bitte ansehen, ich vermute das ist ein Bug in openKNX.

                              Die Antwort des Weinzierl-Supports lautete:

                              Bezüglich der RawData:

                              730: 29 00 BC E0 11 96 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.150
                              732: 29 00 BE E0 11 CA 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.202

                              BC ist korrekt.
                              BE dürfte es in KNX nicht geben.

                              Das BE kommt zustande, da Bit 1 in diesem Byte gesetzt ist. Dies entspricht bei common EMI dem „acknowledge request“ flag.
                              Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4 mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.

                              Unser 730 filtert diesen Fehler raus – Unser 732 leider nicht.

                              Ich gehe davon aus, dass das Telegramm in openKNX „falsch“, bzw. mit gesetztem AcknowledgeRequest Flag gebaut wird.
                              Unser 730 filtert dies heraus und sendet das „korrigierte“ Telegramm weiter.

                              Antwort Ende

                              Und das ist auch das, was ich sehe. Der selbe Versuch mit dem KNX-Adapter und dem Weinzierl 732 sendet BC und dann schaltet auch der Aktor.

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                dachauan last edited by

                                In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.

                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  netfriend @dachauan last edited by

                                  @dachauan sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                  In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.

                                  Ja, das wäre bestimmt sinnvoll.

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dachauan @netfriend last edited by

                                    @netfriend
                                    Bei mir gehts jetzt.
                                    Probiers mal aus, ist jetzt nur hard coded drin, muss man mal konfigurierbar machen.
                                    Vielleicht hab ich nächste Woche mal Zeit.
                                    https://github.com/dachauan/ioBroker.openknx

                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      netfriend @dachauan last edited by

                                      @dachauan Super, probier ich gerne aus. Wo ist das drin, wie komme ich dazu?

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dachauan @netfriend last edited by

                                        @netfriend Im iobroker den Expertenmodus aktivieren, dann im Tab Adapters auf das Github Symbol klicken, Benutzerdefiniert auswählen und die Url aus meinem Post verwenden.

                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          netfriend @dachauan last edited by

                                          @dachauan Alles klar, Installation hat geklappt, danke Dir - wieder was gelernt.
                                          Der erste Versuch hat schon mal geklappt, der Aktor schaltet. 👍 Danke für Deine Bemühungen!
                                          Werde später noch weiter testen...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • andreaskos
                                            andreaskos last edited by

                                            Hi zusammen,

                                            ich hab mittlerweile schon viele Anlagen mit ioBroker und KNX in Betrieb genommen und muss sagen:
                                            Herzliche Gratulation @killroy2 !
                                            Ich hab hier schon eine Weile mitgelesen und seit letzter Woche den Adapter erstmals im Test. Das Ergebnis ist sehr erfreulich. Das Importieren geht zügig und die Kommunikation läuft problemlos. Seit dem ersten Einschalten des Adapters. 🙂

                                            Ich verwende übrigens (meistens, aber nicht immer) den IP-Router von INTERRA: https://www.smarthomekos.at/shop/interra/systemgeräte/#cc-m-product-16999766496

                                            Ich hab zwar eigene Scripte, die die Action- und Status-Datenpunkte zusammenführen zu einem Kombi-Datenpunkt, aber grundsätzlich finde ich die Lösung mit den Aliases sehr elegant!

                                            Liebe Grüße
                                            Andreas

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            71
                                            571
                                            111650
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo