Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter OpenKNX 0.6.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
577 Beiträge 72 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 71 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    killroy2
    schrieb am zuletzt editiert von killroy2
    #229

    @chrischros
    Kannst du die Stelle vom Log zeigen an dem die Fehler beginnen? Gibt es eine Möglichkeit den Fehler nachzustellen?
    Du schreibst dass sich die Fehlermeldungen häufen wenn das Ereignis eintritt.
    Annahme ist, dass der Adapter in einem inkonsistenten Zustand ist, und es nicht an äusseren Ereignissen liegt. Annahme ist auch, das Problem ist erst mit einer Änderung in der 0.1.19 Version sichtbar und bestand schon davor, die Auswirkung war aber weniger sichtbar. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K killroy2

      @chrischros
      Kannst du die Stelle vom Log zeigen an dem die Fehler beginnen? Gibt es eine Möglichkeit den Fehler nachzustellen?
      Du schreibst dass sich die Fehlermeldungen häufen wenn das Ereignis eintritt.
      Annahme ist, dass der Adapter in einem inkonsistenten Zustand ist, und es nicht an äusseren Ereignissen liegt. Annahme ist auch, das Problem ist erst mit einer Änderung in der 0.1.19 Version sichtbar und bestand schon davor, die Auswirkung war aber weniger sichtbar. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

      C Offline
      C Offline
      ChrisChros
      schrieb am zuletzt editiert von
      #230

      @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

      Kannst du die Stelle vom Log zeigen an dem die Fehler beginnen?

      Das ist der erste Log-Auszug. Das war direkt nach dem Restart des RPi über die Console.

      @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

      Gibt es eine Möglichkeit den Fehler nachzustellen?

      Ich werde nachher noch mal einen Reboot vom RPi machen und schauen ob es sich dann genauso verhält.

      @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

      Du schreibst dass sich die Fehlermeldungen häufen wenn das Ereignis eintritt.

      Ja, es werden dann fast sekündlich die gleichen Zeilen in der Log geschrieben.

      @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

      Annahme ist, dass der Adapter in einem inkonsistenten Zustand ist, und es nicht an äusseren Ereignissen liegt. Annahme ist auch, das Problem ist erst mit einer Änderung in der 0.1.19 Version sichtbar und bestand schon davor, die Auswirkung war aber weniger sichtbar.

      Ich denke auch das der Adapter dann irgendwie hängen bleibt. Vor 0.1.19 hatte ich zumindest keine solchen Einträge im Log. Allerdings hätte mir das auffallen müssen da der Adapter dann nicht auf grün ist. Laut der Ansicht in den Instanzen ist der Adapter mit dem Host verbunden und bekommt ein Lebenszeichen, beide haben einen grünen Harken.
      Nur Verbindung mit Gerät oder Dienst besteht dann nicht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        ChrisChros
        schrieb am zuletzt editiert von
        #231

        Habe eben noch mal einen Neustart über die Console vom RPi ausgelöst und alles ist ganz normal gestartet. Keine Ahnung was heute morgen anders war.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          killroy2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #232

          @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

          Noch eine kurze Frage zum DPT 14.076. Den nutze ich für meinen Gaszähler. Wenn ich in der ETS dort z.B. den Wert 7,4 [m³] sende, sehe ich im Gruppenmonitor auch diesen Wert. In openknx wird aber 7,40000001 [m³] angezeigt.
          Ist das hier ein Rundungsfehler oder woran liegt das? Parallel dazu habe ich noch den ioBroker-KNX-Adapter installiert, dort wird richtigerweise 7,4 [m³] angezeigt. Also gehe ich davon aus, dass am Bus der richtige Wert verfügbar ist.

          Auf dem Bus liegt der Wert 0x40eccccd der interpretiert werden muss.
          7.4 lässt sich mit Float nicht exakt darstellen, der nächste Wert ist 7.400000095367431640625. Die ETS schneidet oder rundet vermutlich den Wert der Mantisse. Ich habe dazu aber keine Doku gefunden. In der Spec wird nur auf IEEE 754 Single Precision verwiesen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K killroy2

            Hallo @netfriend,

            eine Information zum Logging findest du zB im Readme auf NPM. Link dazu im Eingangspost.

            DPT 12.1200 wird bis Version 0.1.19 nicht unterstütz, nur sein Basistyp DPT12. Vom Konzept können alle Telegramme unabhängig vom DPT gesendet und empfangen werden. Wenn ein DPT nicht nativ unterstütz wird gibt es eine Logeintrag. In deinem Beispiel fehlt dir die Einheit als Metainformation, was keine gravierende Einschränkung sein dürfte. Alle DPTs zu unterstützen ist eine Sisyphusaufgabe und einige davon sind mir noch nicht untergekommen. Die Erstellung passiert nach und nach. Die von dir beschriebenen nehme ich ins nächste Release auf.
            Dass DPT 12.1200 bei dir nicht geht ist tatsächlich ein Fehler den ich bei mir reproduzieren konnte! Der Fehler ist im nächsten Release behoben.

            Bitte lass dich hier nicht durch unqualifizierte Falschaussagen von Projektunbeteiligten verwirren.

            T Offline
            T Offline
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #233

            @killroy2

            Welche zusätzliche Informatione als

            Cannot read property 'current_value' of undefined
            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
            
            

            brauchst du noch? Dürfen Projektunbeteiligten den undefined check einbauen?

            Warum ist es eine Sisyphusaufgabe, wenn die KNXUltimate Engine schon alle DPTs unterstützt. Warum fixst du Fehler und DPTs die in der Engine, auf die du Mitte 2022 wechseln, willst schon behoben sind? Du hast doch ganz klar gesagt deine Timeline ist fix.

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tombox

              @killroy2

              Welche zusätzliche Informatione als

              Cannot read property 'current_value' of undefined
              (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
              
              

              brauchst du noch? Dürfen Projektunbeteiligten den undefined check einbauen?

              Warum ist es eine Sisyphusaufgabe, wenn die KNXUltimate Engine schon alle DPTs unterstützt. Warum fixst du Fehler und DPTs die in der Engine, auf die du Mitte 2022 wechseln, willst schon behoben sind? Du hast doch ganz klar gesagt deine Timeline ist fix.

              K Offline
              K Offline
              killroy2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #234

              @tombox Nein, ich habe den Fehler nicht vollständig durchdrungen. Aber du wirst sicher die Güte haben uns zu erklären wie der Fix geht.

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K killroy2

                @tombox Nein, ich habe den Fehler nicht vollständig durchdrungen. Aber du wirst sicher die Güte haben uns zu erklären wie der Fix geht.

                T Offline
                T Offline
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #235

                @killroy2

                const dp = this.gaList.getDpById(id);
                if (!dp) {
                 this.log.warn("Ignoring " + evt + " cannot find DP for id: " + id);
                //this.log.info("DP size:" + this.gaList.dp.size
                // add more log to show the current state of the adapter
                return
                }
                
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • T tombox

                  @killroy2

                  const dp = this.gaList.getDpById(id);
                  if (!dp) {
                   this.log.warn("Ignoring " + evt + " cannot find DP for id: " + id);
                  //this.log.info("DP size:" + this.gaList.dp.size
                  // add more log to show the current state of the adapter
                  return
                  }
                  
                  K Offline
                  K Offline
                  killroy2
                  schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                  #236

                  @tombox Du hast den Fehler nicht verstanden, was du schreibst ist Mist.
                  Die Daten sind in einem inkonsistenten Zustand, nicht mehr vertrauenswürdig! Du schlägst ernsthaft vor ich soll den Fehler degradieren und so tun als wäre es alles gut. Später kommen dann versprengte Meldungen von sporadischen Fehlern wo keiner weiss was lost ist weil du mir das Errorreporting kurzgeschlossen hast.

                  Schau dir die KNX Ultimate an, wenigstens einmal genau. Du wirst erkennen dass dort längst NICHT alle DPTs unterstützt werden.

                  Ich mag den beleidigten und vorwurfsvollen Ton nicht den du hier anschlägst. Du hast schon massiv auf Github gestört und trollst hier weiter. Du zweifelst permanent meine Entscheidungen an und forderst von mir öffentlich Rechtfertigung, auf die du keinen Anspruch hast. In diesem Thread geht es um den Test des Adapters. Ich werde ab jetzt die Admins beten off Topic Themen konsequent zu löschen.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • K killroy2

                    @tombox Du hast den Fehler nicht verstanden, was du schreibst ist Mist.
                    Die Daten sind in einem inkonsistenten Zustand, nicht mehr vertrauenswürdig! Du schlägst ernsthaft vor ich soll den Fehler degradieren und so tun als wäre es alles gut. Später kommen dann versprengte Meldungen von sporadischen Fehlern wo keiner weiss was lost ist weil du mir das Errorreporting kurzgeschlossen hast.

                    Schau dir die KNX Ultimate an, wenigstens einmal genau. Du wirst erkennen dass dort längst NICHT alle DPTs unterstützt werden.

                    Ich mag den beleidigten und vorwurfsvollen Ton nicht den du hier anschlägst. Du hast schon massiv auf Github gestört und trollst hier weiter. Du zweifelst permanent meine Entscheidungen an und forderst von mir öffentlich Rechtfertigung, auf die du keinen Anspruch hast. In diesem Thread geht es um den Test des Adapters. Ich werde ab jetzt die Admins beten off Topic Themen konsequent zu löschen.

                    T Offline
                    T Offline
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #237

                    @killroy2
                    Danke für konstruktive Antwort ohne vorwursvollen Ton
                    Es geht nur darum das der Adapter nicht mehr crasht und man plausible Logs bekommt als den Adapter immer wieder crashen zu lassen. Ich denke mit guten Logs kann man immer nachvollziehen was los. Ich sehe nicht wo das Error reporting "kurzgeschlossen" ist mit einem zusätzlichen undefined check.
                    Aber am Ende wieder deine Entscheidung kein Check einzubauen und zu hoffen das man das Problem ohne zusätzliche Logs irgendwann findet.

                    Es sind nicht alle DPs zu untersützen aber 90% und doppelt soviel wie jetzt enthalten sind.
                    Bitte schaue dir doch die Engine genau an
                    https://github.com/Supergiovane/KNXUltimate/tree/main/src/dptlib
                    Am Ende wieder deine Entscheidung DPs selber zu pflegen anstatt die bestehende Arbeit zu nutzen, bzw. sie ab Mitte 2022 zu nutzen..

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • T tombox

                      @killroy2
                      Danke für konstruktive Antwort ohne vorwursvollen Ton
                      Es geht nur darum das der Adapter nicht mehr crasht und man plausible Logs bekommt als den Adapter immer wieder crashen zu lassen. Ich denke mit guten Logs kann man immer nachvollziehen was los. Ich sehe nicht wo das Error reporting "kurzgeschlossen" ist mit einem zusätzlichen undefined check.
                      Aber am Ende wieder deine Entscheidung kein Check einzubauen und zu hoffen das man das Problem ohne zusätzliche Logs irgendwann findet.

                      Es sind nicht alle DPs zu untersützen aber 90% und doppelt soviel wie jetzt enthalten sind.
                      Bitte schaue dir doch die Engine genau an
                      https://github.com/Supergiovane/KNXUltimate/tree/main/src/dptlib
                      Am Ende wieder deine Entscheidung DPs selber zu pflegen anstatt die bestehende Arbeit zu nutzen, bzw. sie ab Mitte 2022 zu nutzen..

                      K Offline
                      K Offline
                      killroy2
                      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                      #238

                      in zwei deiner Zitate:
                      "wenn die KNXUltimate Engine schon alle DPTs unterstützt"
                      " Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt"
                      hast du dir damit nachweislich selbt widersprochen. An anderer Stelle hast du ebenso Unwarheiten verbreitet und dir Dinge angemasst. Das sind einfach zugängliche Fakten, die kann jeder sehen und überprüfen.

                      Jetzt forderst du wieder mal Dinge die man machen sollte und müsste und ohne die deiner Meinung ein Makel besteht. Für aussenstehende sind das schwer zu überprüfende Behauptungen und haben hier nichts verloren. Das hier ist das falsche Forum um technische Umsetzungen zu diskutieren. Hier sprechen wir über Validierung und Verifikation des Adapters.

                      Durch dieses Verhalten bringst du ständig das Projekt in diskredit. Ich werde ständig genötigt auf deine Halbwahrheiten einzugehen. Das interessiert hier keinen. Mittlerweile ist ein Punkt überschritten wo ich das nicht mehr tolerieren kann.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • K killroy2

                        in zwei deiner Zitate:
                        "wenn die KNXUltimate Engine schon alle DPTs unterstützt"
                        " Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt"
                        hast du dir damit nachweislich selbt widersprochen. An anderer Stelle hast du ebenso Unwarheiten verbreitet und dir Dinge angemasst. Das sind einfach zugängliche Fakten, die kann jeder sehen und überprüfen.

                        Jetzt forderst du wieder mal Dinge die man machen sollte und müsste und ohne die deiner Meinung ein Makel besteht. Für aussenstehende sind das schwer zu überprüfende Behauptungen und haben hier nichts verloren. Das hier ist das falsche Forum um technische Umsetzungen zu diskutieren. Hier sprechen wir über Validierung und Verifikation des Adapters.

                        Durch dieses Verhalten bringst du ständig das Projekt in diskredit. Ich werde ständig genötigt auf deine Halbwahrheiten einzugehen. Das interessiert hier keinen. Mittlerweile ist ein Punkt überschritten wo ich das nicht mehr tolerieren kann.

                        T Offline
                        T Offline
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #239

                        @killroy2
                        Entschuldige wenn dich meine unpräzisen Aussagen provozieren
                        KNXUltimate unterstützt alle DPT außer 200-212 und 214-220
                        Die Codestelle für den Adapterabsturz ist klar und da ein Programm niemals unkontrolliert abstürzen sollte ist die Behebung des Problems auch klar. Entschuldige wenn ich dich mit meinem Codebeispiel auf undefined check provoziert habe.

                        Meiner Meinung nach sollte auch das Programm Informationen zu einem Absturz bereistellen anstatt das der Nutzer Informationen liefern soll warum das Programm abstürzt. Aber es ist deine Entscheidung wie du mit Adapterabstürzen umgehst.

                        Ich wußte nicht dass hier nicht der Ort für Verbesserungsvorschläg und Problembehebungen ist und nur durch den Projektbeteiligten geantwortet werden darf. Mir war nicht klar auf welche Beiträge du eingehen möchtest und welche du tolerierst.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                        • K killroy2

                          @maxx8888
                          Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.

                          Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?

                          M Offline
                          M Offline
                          maxx8888
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #240

                          @killroy2

                          Hi,

                          Das mit der 150% Buslast passiert im Moment immer beim Neustarten des Adapters.
                          Sehen kann man das im Busmonitor...
                          Denke da werden ja alle GAs mal gelesen, oder?
                          Das passiert mit Vollgas, so das der Bus bei mir mal ne Minute zu ist ...
                          Deshalb wollte ich fragen ob hier das Frames Delay nicht greift, aber vielleicht verstehe ich den Parameter auch falsch.

                          Buslast.PNG

                          Zum 2. Problem bin ich noch selbst am suchen, bin mir noch nicht sicher ob die ganzen Reads dann irgendeine Logik im Aktor auslösen. Könnte sein das ich hier selbst den "Hund" reingebastelt habe. Wollte eigentlich nur mal fragen ob sowas ähnliches wer anders schon bemerkt hat...

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M maxx8888

                            @killroy2

                            Hi,

                            Das mit der 150% Buslast passiert im Moment immer beim Neustarten des Adapters.
                            Sehen kann man das im Busmonitor...
                            Denke da werden ja alle GAs mal gelesen, oder?
                            Das passiert mit Vollgas, so das der Bus bei mir mal ne Minute zu ist ...
                            Deshalb wollte ich fragen ob hier das Frames Delay nicht greift, aber vielleicht verstehe ich den Parameter auch falsch.

                            Buslast.PNG

                            Zum 2. Problem bin ich noch selbst am suchen, bin mir noch nicht sicher ob die ganzen Reads dann irgendeine Logik im Aktor auslösen. Könnte sein das ich hier selbst den "Hund" reingebastelt habe. Wollte eigentlich nur mal fragen ob sowas ähnliches wer anders schon bemerkt hat...

                            K Offline
                            K Offline
                            killroy2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #241

                            @maxx8888 Bei mir funtioniert das Delay, setze ich zb auf 1000 kommen die Abfragen nur sehr gemächlich.
                            Ich sehe bei dir viel Gelb. Woher kommt das? Setze den Wert mal auf sehr hoch und berichte dann nochmal wie es sich verhält.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                              #242

                              @killroy2 Ich habe noch etwas mit dem openKNX-Adapter gespielt. Nun ist mir aufgefallen, dass ich keine Aktoren schalten kann. Ich sehe zwar die beiden GAs für den Aktor und den Status korrekt angezeigt, wenn ich z.B. das Licht über den Schalter oder die ETS schalte. Möchte ich aber von openKNX den Aktor schalten, passiert nichts - weder am Aktor noch in der ETS.

                              Bild_2022-02-22_151022.png

                              Die beiden "Outbound ..." Einträge war der Versuch mittels openKNX das Licht zu schalten - erfolglos.
                              Bei den beiden "Inbound ..." Einträgen wurde das Licht mit dem Lichtschalter geschaltet.

                              Hier die Objekte im openKNX:
                              27201fe6-c91c-43db-8da2-ef4257310974-image.png

                              {
                                "_id": "openknx.0.OG_-_Licht.34_1_-_Büro.34_1_:_Licht_Büro_EIN-AUS",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                  "name": "34.1 : Licht Büro EIN-AUS",
                                  "role": "switch"
                                },
                                "native": {
                                  "address": "10/5/0",
                                  "answer_groupValueResponse": false,
                                  "autoread": true,
                                  "bitlength": 1,
                                  "dpt": "DPT1.001",
                                  "valuetype": "basic"
                                },
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                },
                                "from": "system.adapter.admin.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1645536079995
                              }
                              

                              Hast Du ne Idee?

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N netfriend

                                @killroy2 Ich habe noch etwas mit dem openKNX-Adapter gespielt. Nun ist mir aufgefallen, dass ich keine Aktoren schalten kann. Ich sehe zwar die beiden GAs für den Aktor und den Status korrekt angezeigt, wenn ich z.B. das Licht über den Schalter oder die ETS schalte. Möchte ich aber von openKNX den Aktor schalten, passiert nichts - weder am Aktor noch in der ETS.

                                Bild_2022-02-22_151022.png

                                Die beiden "Outbound ..." Einträge war der Versuch mittels openKNX das Licht zu schalten - erfolglos.
                                Bei den beiden "Inbound ..." Einträgen wurde das Licht mit dem Lichtschalter geschaltet.

                                Hier die Objekte im openKNX:
                                27201fe6-c91c-43db-8da2-ef4257310974-image.png

                                {
                                  "_id": "openknx.0.OG_-_Licht.34_1_-_Büro.34_1_:_Licht_Büro_EIN-AUS",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                    "name": "34.1 : Licht Büro EIN-AUS",
                                    "role": "switch"
                                  },
                                  "native": {
                                    "address": "10/5/0",
                                    "answer_groupValueResponse": false,
                                    "autoread": true,
                                    "bitlength": 1,
                                    "dpt": "DPT1.001",
                                    "valuetype": "basic"
                                  },
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.admin.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1645536079995
                                }
                                

                                Hast Du ne Idee?

                                K Offline
                                K Offline
                                killroy2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #243

                                @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                Hast Du ne Idee?

                                Nein, nicht. Kannst du ein Log machen mit Wireshark?

                                T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • K killroy2

                                  @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                  Hast Du ne Idee?

                                  Nein, nicht. Kannst du ein Log machen mit Wireshark?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  Tontechniker
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                  #244

                                  @killroy2 Muß da nicht bei "from": "system.adapter.openknx.0" stehen? Im Listing steht "from": "system.adapter.admin.0".

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Tontechniker

                                    @killroy2 Muß da nicht bei "from": "system.adapter.openknx.0" stehen? Im Listing steht "from": "system.adapter.admin.0".

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #245

                                    @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                    @killroy2 Muß da nicht bei "from": "system.adapter.openknx.0" stehen? Im Listing steht "from": "system.adapter.admin.0".

                                    Gute Frage. Ich habe die anderen Beleuchtungs-Aktoren angesehen. Bei manchen steht tatsächlich openknx, bei den anderen admin. Funktioniert aber beides nicht. Auch wenn ich diese händisch ändere, beim nächsten Öffnen steht wieder admin drin.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K killroy2

                                      @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                      Hast Du ne Idee?

                                      Nein, nicht. Kannst du ein Log machen mit Wireshark?

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #246

                                      @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                      @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                      Hast Du ne Idee?

                                      Nein, nicht. Kannst du ein Log machen mit Wireshark?

                                      Hmm, mit Wireshark kenne ich mich nicht aus.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #247

                                        @killroy2, @Tontechniker : Bei euch funktionieren die Beleuchtungsaktoren ohne Probleme?
                                        Ich hätte jetzt erwartet, dass der DPT 1.001 das Allereinfachste ist, irgendwie komisch.

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C ChrisChros

                                          Hallo,
                                          nach einem Restart des Raspberry über die Console bekomme ich wieder folgende Fehlermeldungen im Log:

                                          2022-02-19 09:05:41.851  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 688
                                          2022-02-19 09:05:44.832  - info: openknx.0 (688) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-19 09:05:44.870  - info: openknx.0 (688) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                                          2022-02-19 09:05:44.872  - info: openknx.0 (688) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          2022-02-19 09:05:45.213  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.157 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                              at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                              at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                              at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                              at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                              at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                              at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                              at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                              at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                              at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610020800089300
                                          2022-02-19 09:05:45.222  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.220 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                              at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                              at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                              at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                              at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                              at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                              at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                              at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                              at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                              at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 061004200019049301002900bce011fe240805008040f9999a
                                          2022-02-19 09:05:45.236  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.234 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                          

                                          Scheinbar hat der Adapter ab und zu Probleme sich bei einem Neustart des RPi richtig zu verbinden. Wenn ich den Adapter dann manuell über die WebPage neu starte gibt es anschließend keine Probleme mehr und der Adapter läuft ohne Probleme.

                                          2022-02-19 09:54:02.013  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                                          2022-02-19 09:54:02.029  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-19 09:54:02.059  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:54:02.058 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                              at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                              at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                              at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                              at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                              at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                              at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                              at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                              at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                              at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 06100420001504936f002900bce011fe244d010080
                                          2022-02-19 09:54:02.086  - info: openknx.0 (688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-19 09:54:02.087  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                          2022-02-19 09:54:02.088  - info: openknx.0 (688) terminating
                                          2022-02-19 09:54:02.090  - info: openknx.0 (688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-19 09:54:02.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-19 09:58:10.065  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                                          2022-02-19 09:58:10.346  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1625
                                          2022-02-19 09:58:12.435  - info: openknx.0 (1625) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-19 09:58:12.475  - info: openknx.0 (1625) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                                          2022-02-19 09:58:12.476  - info: openknx.0 (1625) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          2022-02-19 09:58:13.319  - info: openknx.0 (1625) Connected!
                                          2022-02-19 09:58:13.788  - info: openknx.0 (1625) Found 934 valid KNX objects of 936 objects in adapter.
                                          
                                          K Offline
                                          K Offline
                                          killroy2
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #248

                                          @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                          Hast du mehrere Adapterinstanzen laufen? Was für ein KNX Gateway besitzt du?
                                          Für mich sieht es so aus dass das Gateway ein recvTunnReqIndication schickt, noch bevor ein connect
                                          erfolgt ist und davon einen event auslöst. Meine Logik vertraut aber auf diese Sequenz. Und ich seh auch nicht dass der connect nachgeholt wird. Die Library ist in einem inkonsistenten Zustand.

                                          Ich kann es jetzt sogar nachstellen wenn ich 2 Adapterinstanzen laufen lasse. Ich teste einen Workaround oder Patche die Lib. Kommt dann in 0.1.21

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          855

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe