    • A
      Andre105 @ArnoD last edited by Andre105

      @ArnoD
      Jetzt liest er es mit.
      Sind das dann die aktuellen Daten?

      43fd0c59-9c63-4582-9424-d0d96b8e93c4-image.png

      Die Autakie andert sich alle 15s.
      Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.

      cac5bce1-43d3-4694-8127-c9089b08778f-image.png

      a6672007-7359-442e-9aa8-6a58aa824089-image.png

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @Andre105 last edited by ArnoD

        @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

        Sind das dann die aktuellen Daten?

        Das sind die Werte vom Script.
        Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
        Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
        Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

        In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
        iobroker.png

        Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
        Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
        Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • A
          Andre105 @ArnoD last edited by Andre105

          @arnod
          Danke erstmal.
          Was davon ist eigendlich überflüssig?
          Oder soll ich das erstmal so lassen.

          ee59277b-d7e0-4a4f-96c3-f65056ce05c2-image.png

          Deine Vis sieht echt gut aus 🙂👍

          Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
          Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @Andre105 last edited by

            @andre105
            adapterdatebpunkte kannst du löschen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Andre105 @ArnoD last edited by

              @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

              In Vis sieht die Anzeige dann so aus:

              Moin,
              wo hast du die ganzen Bilder her?
              Und der Hintergrund passt auch super?(ist das Jeansstoff)?

              Ich glaube ich sollte mal ein Kurs machen wie ich die ganzen Button und Bilder anlege.
              Gibt ja welche die das bei Youtube anbieten.
              Das hilft mir glaube ich sehr,wenn man damit anfängt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                valbuz @andre last edited by

                @andre Hallo André

                Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                Fand keines in ausreichender Qualität.

                Danke
                Patrick

                X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • X
                  XWing @valbuz last edited by XWing

                  @valbuz
                  Z.B. direkt bei E3DC.

                  Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    valbuz @XWing last edited by

                    @xwing Danke!

                    Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

                    logo.PNG

                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • X
                      XWing @valbuz last edited by

                      @valbuz
                      Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        valbuz @XWing last edited by

                        @xwing Da kann ich lange suchen... 😊

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jipijajay @Letty last edited by

                          @letty @stevie77
                          vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. 🙂
                          Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

                          Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. 😉

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @jipijajay last edited by

                            @jipijajay
                            Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                            Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                            Github iobroker_E3DC

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Jan121 @ArnoD last edited by

                              Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                              Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                              Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                              9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                              G A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                glitzi @Jan121 last edited by

                                @jan121
                                alles so eingestellt?

                                fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Jan121 @glitzi last edited by

                                  @glitzi
                                  ja, leider sind die Sachen so eingestellt. Lediglich die Zeiten sind leicht unterschiedlich ansonsten stimmt alles so.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @Jan121 last edited by

                                    @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                    Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                                    Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert 🙂
                                    Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                                    285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                                    56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                                    4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                                    f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                                    d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Jan121 @ArnoD last edited by

                                      @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        stevie77 @andre last edited by

                                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                                        Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                                        andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • andre
                                          andre Developer @stevie77 last edited by

                                          @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                          Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" 🙂
                                          Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            stevie77 @andre last edited by

                                            @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? 🙂

                                            andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            901
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            34
                                            136
                                            30150
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo