Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.8k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @andre105
    ok ist somit richtig.
    Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
    Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.

    A Offline
    A Offline
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von
    #102

    @arnod
    Gute Frage:)
    Da steht nur Wert null.
    Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
    Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
    Aber dabei lernt man auch.
    Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
    Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
    Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.

    A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A Andre105

      @arnod
      Gute Frage:)
      Da steht nur Wert null.
      Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
      Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
      Aber dabei lernt man auch.
      Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
      Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
      Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #103

      @andre105
      Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
      Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. :-)
      Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
      iobroker.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Andre105

        @arnod
        Gute Frage:)
        Da steht nur Wert null.
        Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
        Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
        Aber dabei lernt man auch.
        Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
        Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
        Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.

        A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #104

        @andre105

        Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
        iobroker.png

        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @andre105

          Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
          iobroker.png

          A Offline
          A Offline
          Andre105
          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
          #105

          @arnod
          Ok ich prüfe das heute Nacht wenn ich wieder zu Haus am Rechner sitze.
          Aber der Modbus Instanz ist grün.
          Zeigt auch die Aktuellen Werte an( Hausverbrauch,Netzleistung,String..)
          Ich schau mal ob der Wert vom Eigenverbrauch sich ändert.
          Soweit ich mich erinnere steht der immer auf 99.
          Bis später..

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @andre105

            Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
            iobroker.png

            A Offline
            A Offline
            Andre105
            schrieb am zuletzt editiert von Andre105
            #106

            @ArnoD
            Jetzt liest er es mit.
            Sind das dann die aktuellen Daten?

            43fd0c59-9c63-4582-9424-d0d96b8e93c4-image.png

            Die Autakie andert sich alle 15s.
            Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.

            cac5bce1-43d3-4694-8127-c9089b08778f-image.png

            a6672007-7359-442e-9aa8-6a58aa824089-image.png

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Andre105

              @ArnoD
              Jetzt liest er es mit.
              Sind das dann die aktuellen Daten?

              43fd0c59-9c63-4582-9424-d0d96b8e93c4-image.png

              Die Autakie andert sich alle 15s.
              Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.

              cac5bce1-43d3-4694-8127-c9089b08778f-image.png

              a6672007-7359-442e-9aa8-6a58aa824089-image.png

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #107

              @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

              Sind das dann die aktuellen Daten?

              Das sind die Werte vom Script.
              Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
              Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
              Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

              In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
              iobroker.png

              Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
              Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
              Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

              A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                Sind das dann die aktuellen Daten?

                Das sind die Werte vom Script.
                Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
                Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
                Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

                In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
                iobroker.png

                Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
                Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
                Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

                A Offline
                A Offline
                Andre105
                schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                #108

                @arnod
                Danke erstmal.
                Was davon ist eigendlich überflüssig?
                Oder soll ich das erstmal so lassen.

                ee59277b-d7e0-4a4f-96c3-f65056ce05c2-image.png

                Deine Vis sieht echt gut aus :):+1:

                Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
                Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andre105

                  @arnod
                  Danke erstmal.
                  Was davon ist eigendlich überflüssig?
                  Oder soll ich das erstmal so lassen.

                  ee59277b-d7e0-4a4f-96c3-f65056ce05c2-image.png

                  Deine Vis sieht echt gut aus :):+1:

                  Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
                  Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #109

                  @andre105
                  adapterdatebpunkte kannst du löschen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    Sind das dann die aktuellen Daten?

                    Das sind die Werte vom Script.
                    Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
                    Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
                    Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

                    In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
                    iobroker.png

                    Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
                    Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
                    Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

                    A Offline
                    A Offline
                    Andre105
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #110

                    @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    In Vis sieht die Anzeige dann so aus:

                    Moin,
                    wo hast du die ganzen Bilder her?
                    Und der Hintergrund passt auch super?(ist das Jeansstoff)?

                    Ich glaube ich sollte mal ein Kurs machen wie ich die ganzen Button und Bilder anlege.
                    Gibt ja welche die das bei Youtube anbieten.
                    Das hilft mir glaube ich sehr,wenn man damit anfängt.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • andreA andre

                      Hallo zusammen,

                      nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

                      Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

                      914_solar_visualisierung_gesamt.png
                      Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

                      Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

                      Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

                      Und los geht es:

                      https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

                      Viel Spaß!

                      MfG,

                      André

                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #111

                      @andre Hallo André

                      Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                      Fand keines in ausreichender Qualität.

                      Danke
                      Patrick

                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • V valbuz

                        @andre Hallo André

                        Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                        Fand keines in ausreichender Qualität.

                        Danke
                        Patrick

                        X Offline
                        X Offline
                        XWing
                        schrieb am zuletzt editiert von XWing
                        #112

                        @valbuz
                        Z.B. direkt bei E3DC.

                        Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • X XWing

                          @valbuz
                          Z.B. direkt bei E3DC.

                          Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #113

                          @xwing Danke!

                          Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

                          logo.PNG

                          2xProxmox auf NUC
                          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V valbuz

                            @xwing Danke!

                            Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

                            logo.PNG

                            X Offline
                            X Offline
                            XWing
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #114

                            @valbuz
                            Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • X XWing

                              @valbuz
                              Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #115

                              @xwing Da kann ich lange suchen... :blush:

                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Letty

                                Hallo,

                                Erst mal ein Lob für die Anleitung :)

                                Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.

                                Es wirft mir immer alle durch einander.

                                Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?

                                edit:

                                Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV

                                address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                                40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
                                40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
                                40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
                                40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
                                40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                
                                

                                Vielen Dank

                                Grüße Armin

                                J Offline
                                J Offline
                                jipijajay
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #116

                                @letty @stevie77
                                vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
                                Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

                                Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jipijajay

                                  @letty @stevie77
                                  vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
                                  Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

                                  Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                                  
                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #117

                                  @jipijajay
                                  Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                                  Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                                  Github iobroker_E3DC

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @jipijajay
                                    Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                                    Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                                    Github iobroker_E3DC

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jan121
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #118

                                    Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                                    Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                                    Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                                    9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Jan121

                                      Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                                      Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                                      Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                                      9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      glitzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #119

                                      @jan121
                                      alles so eingestellt?

                                      fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G glitzi

                                        @jan121
                                        alles so eingestellt?

                                        fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        Jan121
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #120

                                        @glitzi
                                        ja, leider sind die Sachen so eingestellt. Lediglich die Zeiten sind leicht unterschiedlich ansonsten stimmt alles so.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Jan121

                                          Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                                          Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                                          Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                                          9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #121

                                          @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                          Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                                          Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                                          Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                                          285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                                          56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                                          4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                                          f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                                          d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          478

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe