Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.8k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @andre105

    Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
    iobroker.png

    A Offline
    A Offline
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    #105

    @arnod
    Ok ich prüfe das heute Nacht wenn ich wieder zu Haus am Rechner sitze.
    Aber der Modbus Instanz ist grün.
    Zeigt auch die Aktuellen Werte an( Hausverbrauch,Netzleistung,String..)
    Ich schau mal ob der Wert vom Eigenverbrauch sich ändert.
    Soweit ich mich erinnere steht der immer auf 99.
    Bis später..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @andre105

      Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
      iobroker.png

      A Offline
      A Offline
      Andre105
      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
      #106

      @ArnoD
      Jetzt liest er es mit.
      Sind das dann die aktuellen Daten?

      43fd0c59-9c63-4582-9424-d0d96b8e93c4-image.png

      Die Autakie andert sich alle 15s.
      Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.

      cac5bce1-43d3-4694-8127-c9089b08778f-image.png

      a6672007-7359-442e-9aa8-6a58aa824089-image.png

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Andre105

        @ArnoD
        Jetzt liest er es mit.
        Sind das dann die aktuellen Daten?

        43fd0c59-9c63-4582-9424-d0d96b8e93c4-image.png

        Die Autakie andert sich alle 15s.
        Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.

        cac5bce1-43d3-4694-8127-c9089b08778f-image.png

        a6672007-7359-442e-9aa8-6a58aa824089-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #107

        @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

        Sind das dann die aktuellen Daten?

        Das sind die Werte vom Script.
        Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
        Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
        Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

        In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
        iobroker.png

        Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
        Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
        Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

          Sind das dann die aktuellen Daten?

          Das sind die Werte vom Script.
          Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
          Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
          Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

          In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
          iobroker.png

          Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
          Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
          Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

          A Offline
          A Offline
          Andre105
          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
          #108

          @arnod
          Danke erstmal.
          Was davon ist eigendlich überflüssig?
          Oder soll ich das erstmal so lassen.

          ee59277b-d7e0-4a4f-96c3-f65056ce05c2-image.png

          Deine Vis sieht echt gut aus :):+1:

          Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
          Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Andre105

            @arnod
            Danke erstmal.
            Was davon ist eigendlich überflüssig?
            Oder soll ich das erstmal so lassen.

            ee59277b-d7e0-4a4f-96c3-f65056ce05c2-image.png

            Deine Vis sieht echt gut aus :):+1:

            Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
            Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #109

            @andre105
            adapterdatebpunkte kannst du löschen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

              Sind das dann die aktuellen Daten?

              Das sind die Werte vom Script.
              Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
              Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
              Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%

              In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
              iobroker.png

              Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
              Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
              Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.

              A Offline
              A Offline
              Andre105
              schrieb am zuletzt editiert von
              #110

              @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

              In Vis sieht die Anzeige dann so aus:

              Moin,
              wo hast du die ganzen Bilder her?
              Und der Hintergrund passt auch super?(ist das Jeansstoff)?

              Ich glaube ich sollte mal ein Kurs machen wie ich die ganzen Button und Bilder anlege.
              Gibt ja welche die das bei Youtube anbieten.
              Das hilft mir glaube ich sehr,wenn man damit anfängt.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • andreA andre

                Hallo zusammen,

                nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

                Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

                914_solar_visualisierung_gesamt.png
                Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

                Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

                Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

                Und los geht es:

                https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

                Viel Spaß!

                MfG,

                André

                V Offline
                V Offline
                valbuz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #111

                @andre Hallo André

                Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                Fand keines in ausreichender Qualität.

                Danke
                Patrick

                2xProxmox auf NUC
                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                X 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V valbuz

                  @andre Hallo André

                  Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                  Fand keines in ausreichender Qualität.

                  Danke
                  Patrick

                  X Offline
                  X Offline
                  XWing
                  schrieb am zuletzt editiert von XWing
                  #112

                  @valbuz
                  Z.B. direkt bei E3DC.

                  Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • X XWing

                    @valbuz
                    Z.B. direkt bei E3DC.

                    Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #113

                    @xwing Danke!

                    Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

                    logo.PNG

                    2xProxmox auf NUC
                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V valbuz

                      @xwing Danke!

                      Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

                      logo.PNG

                      X Offline
                      X Offline
                      XWing
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #114

                      @valbuz
                      Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • X XWing

                        @valbuz
                        Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #115

                        @xwing Da kann ich lange suchen... :blush:

                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Letty

                          Hallo,

                          Erst mal ein Lob für die Anleitung :)

                          Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.

                          Es wirft mir immer alle durch einander.

                          Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?

                          edit:

                          Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV

                          address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                          40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
                          40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
                          40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
                          40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
                          40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                          40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                          40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                          40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                          40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          
                          

                          Vielen Dank

                          Grüße Armin

                          J Offline
                          J Offline
                          jipijajay
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #116

                          @letty @stevie77
                          vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
                          Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

                          Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                          
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jipijajay

                            @letty @stevie77
                            vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
                            Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

                            Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                            
                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #117

                            @jipijajay
                            Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                            Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                            Github iobroker_E3DC

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @jipijajay
                              Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                              Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                              Github iobroker_E3DC

                              J Offline
                              J Offline
                              Jan121
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #118

                              Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                              Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                              Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                              9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                              G A 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • J Jan121

                                Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                                Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                                Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                                9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                                G Offline
                                G Offline
                                glitzi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #119

                                @jan121
                                alles so eingestellt?

                                fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G glitzi

                                  @jan121
                                  alles so eingestellt?

                                  fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  Jan121
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #120

                                  @glitzi
                                  ja, leider sind die Sachen so eingestellt. Lediglich die Zeiten sind leicht unterschiedlich ansonsten stimmt alles so.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J Jan121

                                    Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                                    Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                                    Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                                    9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #121

                                    @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                    Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                                    Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                                    Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                                    285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                                    56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                                    4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                                    f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                                    d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                      Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                                      Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                                      Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                                      285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                                      56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                                      4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                                      f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                                      d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      Jan121
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #122

                                      @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • andreA andre

                                        Hallo zusammen,

                                        nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

                                        Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

                                        914_solar_visualisierung_gesamt.png
                                        Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

                                        Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

                                        Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

                                        Und los geht es:

                                        https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

                                        Viel Spaß!

                                        MfG,

                                        André

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #123

                                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                                        Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S stevie77

                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                                          Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #124

                                          @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                          Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
                                          Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

                                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          834

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe