NEWS
Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
-
@wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich habe ein kleines Problem. Wenn die Zahlen der Anzeige nicht mehr ablesbar sind, erhalte ich falsche Werte - siehe Bild. Leider konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen. Hat jemand eine Idee.
Zur Info: Ich verwende die aktuellste Firmware
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und dickes Danke an jomjol für die tolle Arbeit!
Hallo,
du bekommst die Werte deswegen nicht, weil sie eine negative Rate anzeigen, nicht, weil sie "N" enthalten. Das ist so beabsichtigt, da damit klar ist, dass die Anzeige nicht stimmen kann. Wenn die Ns konsistent ersetzt hätten werden können, dann würdest du auch Werte angezeigt bekommen. -
@jomjol ok danke, dass verstehe ich - allerdings kann ich noch nicht nachvollziehen, woher dieser negative Wert kommt. Es funktioniert teils mehrere Stunden problemlos und dann gibt es einen Fehler wie im Bild oder der Wert ist zB unlogisch hoch +320.xxxx (hab da leider keinen Printsreen gemacht) Nachdem ich einen Pre Value gesetzt und das System rebootet habe funktioniert es wieder für eine Weile.
-
@wurmi-0 Also grundsätzlich kommt es regelmäßig vor, dass mal falsche Zahlen gelesen werden (0.2% - 3%, je nach Netz- und Bildqualität). Damit kommt dann irgendein schlechter Wert und damit auch möglicherweise ein kleinerer Wert und damit die negative Rate.
-
@jomjol Wenn ich also einfach abwarte, sendet er nach einer Weile (falls der Wert dann wieder korrekt ist) ohne Error weiter? Falls ja, hab ich wohl bisher einfach zu schnell eingegriffen.
Ein kleines Problem hätte ich noch bzgl. MQTT. Hier habe ich den Thread bereits durchsuch und ein paar Möglichkeiten versucht - unter anderem habe ich die Config per Hand bearbeitet - dennoch erhalte ich keinen Wert. Eine Simulation mit MQTT.fx klappt jedoch ohne Probleme.
-
@wurmi-0 Ja - abwarten müsste dort helfen. Schick mir mal den MQTT-Teil der Config.ini, dann schau ich mir das mal an.
-
@jomjol
Danke für den Hinweis. Ich habe den Fehler gefunden, weil ich die Files direkt aus dem Browser benutzt habe. Mit den Files aus dem Projekt hat es dann funktioniert. -
Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
PostProcessing
AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestelltVielleicht hilft es ja.
Grüße
Andreas
-
Hi @jomjol ,
ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5secNach einem Downgrade auf 9.2.0 lief alles wieder ohne eine Änderung an der Hardware.
Eine Idee woran es liegen kann?Und zum Schluss noch, Danke für die coole Idee des Projekts und fürs Teilen
Grüße
-
@tobi26 Ich habe mich zwei Tage lang damit herumgeschlagen, nach dem Upgrade hatte ich andere Probleme, aber im Grunde genommen hat auch nichts funktioniert. Version 8.2 hat geholfen, und als ich es erneut versuchte, funktionierte es wieder nicht. Schließlich riet mir Jomjol, eine Neuinstallation vorzunehmen, d.h. ein neues Flash und ein neues Schreiben auf die Verzeichniskarte, und das half. Wahrscheinlich gibt es wirklich etwas, das nach vielen OTA-Updates irgendwo schiefgeht und dann nicht mehr richtig funktioniert. Bis die Ursache gefunden ist, hilft wahrscheinlich nur ein neuer Blitz.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
-
@jomjol Vielen herzlichen Dank
Alles klar, dann werd ich mich mal etwas in Geduld üben
Wie kann / soll ich dir die Datei schicken?@andreas-e-0 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
PostProcessing
AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestelltVielleicht hilft es ja.
Grüße
Andreas
Vielen Dank - werde ich definitiv probieren.
-
@wurmi-0 Zippen und upload hier.
-
Ich hab jetzt mal den Rest auch in der Config stehen lassen.
-
@wurmi-0 MQTT sieht eigentlich gut aus. Allerdings verwende ich die Authentifizierung nicht. Habe es daher auch schon länger nicht mehr getestet. Kannst du das mal ohne probieren?
-
@tobi26 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hi @jomjol ,
ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5secBei mir kommt das mit dem Reboot (selbe Logmeldung) auch in unregelmäßigen Abständen (durchschnittlich ca. 1 mal pro Stunde).
Hatte ich vorher auch nicht beobachtet. -
@knallochse ich verwende hier eine neuere Version der Toolchain. Eventuell reagieren die Bibliotheken dort empfindlicher.
Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler. -
@jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut. -
@jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
-
@wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.Also ohne Auth funktioniert MQTT bei mir definitiv. Wenn die IP-Adresse stimmt, ist das bei dir merkwürdig.
-
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
Leider nein, ich habe in der neuesten Rolling die CPU Frequenz von 240MHz wieder auf 160MHz runter gedreht (war bei v9 auch nur bei 160MHz).
Wenn du ein grenzwertiges Device hast, könnte das etwas helfen. Bitte mal probieren. In der Config o.ä. kannst du aber nichts machen. -
@jomjol IP Adresse stimmt - der MQTT Broker läuft auf meinem Raspberry PI4
Printscreen vom Router:
Einstellungen in Node Red
Auszug aus MQTT.fx
Damit kann ich mich verbinden und auch Befehle senden, welche in NodeRed ausgelesen werden können.