Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Berges01
      Berges01 @AlCalzone last edited by

      @alcalzone

      8623f928-4505-49c2-aa61-a10401489fa1-image.png

      Sobald ich das ändere

      3b5dd5fd-e6af-48a3-8e40-92d73b8cb6ad-image.png

      kommt die Meldung
      d6cc4698-c9b4-48cd-b34b-e317105222b1-image.png

      Ich lerne den mal Neu an.

      d994b19c-9120-4dad-8b49-f2fc9e326101-image.png

      So von ioBroker kann ich wieder ein/aus schalten.

      Bei einer Händischen veränderung passiert im ioBroker nichts.
      Auch die Leistungswerte werden nicht angezeigt.
      Also wie Gestern.

      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Skyx3
        Skyx3 @AlCalzone last edited by Skyx3

        @alcalzone
        Hi, ich habe ja ebenfalls auf NodeJS 14.8.2 upgedatet und hatte keine Probleme mit drei Aeotec Sticks (hatte zu der Zeit aber schon 2.4.1 am laufen und die Sticks waren ja fest verknüpft, vielleicht lag es daran?). Ich habe jetzt mal die Beta 2 installiert, wegen dem NetworkHeal Thema und jetzt funktioniert ein großteil der Aliase bei mir nicht mehr, da die States gelöscht wurden. Als Beispiel:

        2021-12-17 11:40:03.495 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_005.Binary_Switch.targetValue
        2021-12-17 11:40:03.612 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_006.Binary_Switch.targetValue
        2021-12-17 11:40:03.628 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_007.Binary_Switch.targetValue

        Aber die Frage wäre jetzt ob das eigentlich ein Bugfix oder ein Fehler in der Beta ist.
        Vorher hatte ich die States
        tagetValue
        tagetValue1
        tagetValue2

        Und nach dem Update nur noch:
        tagetValue1
        tagetValue2

        Das Verrückte ist, ein Backup über iobroker hat nichts gebracht. Nach dem Backup vom iobroker wurden die Daten erneut gelöscht als der Zwave Adapter gestartet wurde, obwohl wieder die 2.4.1 lief. Erst ein einspielen eines Server Images hat alles wieder auf Normal zurückgebracht.

        PS: Ein Backup ist immer Pflicht, da spart man sich einiges an Sorgen.

        PPS: Die Devices gehen auch nach dem Update, ich müsste nur alle Aliase auf die neuen States anpassen. Wobei auch bei ein paar Geräten der Configurations Ordner gelöscht wurden.

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Skyx3 last edited by

          @skyx3 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:

          Vorher hatte ich die States
          tagetValue
          tagetValue1
          tagetValue2
          Und nach dem Update nur noch:
          tagetValue1
          tagetValue2

          Dann war der ohne Zahl vorher ein Duplikat und hätte gar nicht existieren sollen.

          Wobei auch bei ein paar Geräten der Configurations Ordner gelöscht wurden.

          Welche Geräte?

          Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Berges01 last edited by

            @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:

            Bei einer Händischen veränderung passiert im ioBroker nichts.
            Auch die Leistungswerte werden nicht angezeigt.

            Dann nochmal Logs machen bitte, genau wie beim letzten Mal.

            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Berges01
              Berges01 @AlCalzone last edited by

              @alcalzone

              Bitte Schön

              zwavejs_2021-12-17.log

              Ich habe Node 19,20,22,23 Neu angelernt.
              Dann bei Node 22 von ioBroker aus den Zustand von null auf 0 geändert dann kam eine Fehlermeldung
              9771cbb4-c443-4400-9eea-825e95b6ccb4-image.png

              Dann auf 99 das ging.
              Danach wieder auf 0.
              Dann Händisch aus und ein geschaltet.
              Danach den Det.Log wieder ausgeschaltet und die Datei hier hin kopiert.
              Ich mache jede Nacht ein FTP-Backup und kann das natürlich zurück spielen (Habe ich noch nie gemacht) aber das wird dir bei der Suche nicht helfen.
              Wenn nichts mehr geht, das ist gesichert.
              Ich hoffe das Log bringt dich weiter.
              Das Angebot für den TeamViewer steht noch !

              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Berges01 last edited by

                @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:

                Dann bei Node 22 von ioBroker aus den Zustand von null auf 0 geändert dann kam eine Fehlermeldung

                Ich glaube das ist ein Admin-Bug: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1172

                Zu den fehlenden Reports probier bitte mal folgende Einstellung unter "Verknüpfungen" - hier für meinen 213 (den Nachfolger), sollte aber bei deinen analog sein.

                fc1d66b7-012f-4b4e-9dbf-73a08e6b377a-grafik.png

                AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.admin

                closed Admin 5: Changing a (null) state without editing the dialog sends `null` instead of the value in the dialog #1172

                Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Berges01
                  Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01

                  @alcalzone

                  Die 22 sah aus wie die 23 vor der Änderung.
                  77653a83-34a8-41b3-a3f8-a1875013ee37-image.png

                  Das brachte aber keine Veränderung des Efektes.
                  Dann habe ich den 22 wieder Neu interviewt und dann sah der 22 wieder so aus wie der 23.

                  Ich habe die Vermutung das das Problem nicht beim z-wave Adapter liegt.

                  PS
                  Bis ich mal gefunden hatte wo die Einstellung "Verknüpfungen" zu finden wahr, hat es schon gedauert. 😕
                  Meine Kenntnisse sind halt noch/nur Rudimentär.

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Skyx3
                    Skyx3 @AlCalzone last edited by Skyx3

                    @alcalzone
                    Ja OK verstehe, also das betrifft den Großteil meiner Switche (In Stückzahl):
                    Philio Technology Corp PAN06
                    Philio Technology Corp PAN04
                    Fibargroup FGS212

                    Nicht betroffen davon sind
                    Widom WDS
                    Fibargroup FGS222

                    Aber OK ich wollte nur sichergehen, dann muss ich mal schauen wann ich ein paar Stunden über habe um das Update erneut einzuspielen und dann alle Aliase wieder zu korrigieren. Ich wollte nur sichergehen mir keine doppelte Arbeit zu machen da das Update ja mit BEta versehen ist, hätte es ja sein können, das dies nur temporär ist.

                    Zum anderen Thema, ich habe nicht alle Geräte vor dem Backup durchgeschaut, aber unter anderem bei
                    Zipato RGBWE2
                    wurde der Configurationsordner nach dem Update gelöscht. Jetzt kann man natürlich in so einem Fall einfach erneut auf Interview gehen, nur haben einige meiner Geräte komplexe Einstellungen und da sitzt man dann wieder ewig dran. Vielleicht ist das ja ein Bug 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Berges01 last edited by AlCalzone

                      @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:

                      Dann habe ich den 22 wieder Neu interviewt und dann sah der 22 wieder so aus wie der 23.

                      Sorry, ich hätte eindeutiger sein sollen...

                      1. Neu interviewen setzt die Änderung zurück weil der Adapter denkt das ist falsch. Also nicht tun!
                      2. Erst die Verknüpfungen löschen, dann die korrekte erstellen.

                      @Skyx3

                      Jetzt kann man natürlich in so einem Fall einfach erneut auf Interview gehen, nur haben einige meiner Geräte komplexe Einstellungen und da sitzt man dann wieder ewig dran.

                      Die Konfiguration selbst ist auf dem Gerät gespeichert. Neu interviewen liest diese nur neu ein.

                      Berges01 Skyx3 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        @Berges01 ich hab grade nochmal bei mir geschaut. Ich dachte erst du hast den FGS212, aber es ist ja der Dimmer FGD212. Den hab ich auch.

                        Also Adapter geupdated, Verknüpfungen gelöscht, Dimmer neu interviewt. Und es funktioniert!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Berges01
                          Berges01 @AlCalzone last edited by

                          @alcalzone
                          Also Gut,
                          Ich habe mit der "Verknüpfungen" :

                          1. Node 22 Verknüpfungen gelöscht.
                          2. Verknüpfungen nach Vorgabe neu ertellt.

                          3bdf9f42-b939-41ff-8a01-a7e78f5c0da2-image.png

                          1. mit + abgespeichert.
                            4 in die Objekte gegangen.
                          2. Node22 untzer z-Wave aufgerufen.

                          cea49ef9-9335-48ff-a8e7-db0e76d44025-image.png

                          1. mit dem Taster die Lampe ein geschaltet.
                          2. nix verändert !

                          Da ist weder "targetValue_001" auf 99 gesprungen noch ist "Electric Consumption [W] (Endpoint 1)" auf einen Wert geprungen.
                          Ich hoffe ich hatte dich so richtig verstanden.

                          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Berges01 last edited by

                            So siehts bei mir aus:
                            b1132a8e-a5fe-4366-be96-75a23eaac1cf-grafik.png

                            Und das passiert wenn ich den Schalter betätige:
                            fgd212.gif

                            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Berges01 last edited by

                              @berges01 Hast du schon mal Netzwerk Heilen probiert?

                              a2dacf2b-7107-476a-a186-c7bb668f1c20-grafik.png

                              Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Skyx3
                                Skyx3 @AlCalzone last edited by Skyx3

                                @alcalzone
                                OK Danke Dir, tolle Arbeit! Ich dachte er überschreibt das dann mit den Werkseinstellungen. Dann mache ich das mal in einer ruhigen Minute und gebe dir dann nochmal Feedback ob sich das mit dem Networkheal erledigt hat.

                                #ab-jetzt-sponsor-deiner-arbeit 🙂

                                PS: Du solltest das Sponsor Thema in Deine Sig packen, wer nicht viel auf Github unterwegs ist, muss den Punkt erstmal finden. Ich hatte auch einen Moment gesucht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Berges01
                                  Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01

                                  @alcalzone

                                  Bei Händischem einschalten sieht das so aus.

                                  0e344181-73ab-459f-97d0-222c2765bb74-image.png
                                  Z-Wave Heilen ?
                                  Oha das hat schon mal alles durcheinander gewürfelt.
                                  Mache ich gleich und berichte später das dauert.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Berges01
                                    Berges01 @AlCalzone last edited by

                                    @alcalzone

                                    So den Heilungsprocess habe ich mal abgebrochen, alle Festspannungsgeräte wahren geheilt.
                                    Aber keine Veränderung am Zustand.
                                    Wenigstens scheint es kein Durcheinander gegeben zu haben.

                                    SCH.... um es mal vorsichtig auszudrücken.

                                    Skyx3 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @Berges01 last edited by

                                      @berges01
                                      Um mal Dein Leiden zu beenden. Ich habe gerade erst gesehen um welches Gerät es sich handelt. Ich hatte dasselbe Problem das er den Schalterdruck nicht bemerkt hat und habe ewig rumprobiert. Am Ende habe ich einfach alles hinzugefügt. Schaut bei mir so aus und seit dem geht es 🙂 Du darfst das dann gern STück um Stück wieder löschen und mir verraten was es war 😄

                                      25eb6725-15d1-419c-91e8-d98bf2b4c5fd-grafik.png

                                      Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Skyx3
                                        Skyx3 @Skyx3 last edited by Skyx3

                                        @skyx3
                                        PS: Wenn Du den manuellen Schalter betätigst, also den in der Wand, dann ändert sich NICHT der TargetValue, sondern immer nur der CurrentValue. Das ist aber normal und so gewollt. Deswegen muss man bei Alias Geräten beide Datenpunkte auch getrennt angeben.

                                        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Berges01 last edited by

                                          @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:

                                          Aber keine Veränderung am Zustand

                                          Versteh ich nicht... du hast sogar die selbe Firmware-Version auf deinem. Bei mir gehts. 🤷

                                          Berges01 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Berges01
                                            Berges01 @Skyx3 last edited by

                                            @skyx3

                                            Das betrift nicht nur die Dimmer sondern auch andere Dauerspannungsgeräte.
                                            Ob nun von Fibaro, Qubino usw.
                                            Weiterhin habe ich von Blockly aus "targetValue_001" bei den Dimmern verändert und die Lampen gingen an und aus usw.
                                            Weiterhin habe ich per Blockly "targetValue_001" abgefragt und darauf reagiert.
                                            Das ist z.B wenn eine der Wohnzimmer Lampen (Alle per Dimmer) angeht dann soll auch die Weihnachtsbeleuchtung an oder aus gehen je nach dem.
                                            Die ID 19,20,22,23 sind nur Geräte an die ich schnell dran komme und die ich von Rechner aus immer sehen kann darum nehme ich die als Beispiel.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            432
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            90
                                            4810
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community