Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter "smartmeter"

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0

      @apollon77 @klassisch

      Ihr wart so bemüht, daher möchte ich Euch ein Zwischen-Feedback zurückgeben:

      Ursprünglich ging es nicht, den W610 aus ioBroker oder vom Docker-Terminal aus anzupingen. Ich habe jetzt dem W610 eine fixe IP verpasst, die auch in der FritzBox ausserhalb des DHCP-Bereichs liegt.

      Jetzt kann ich den W610 anpingen sowohl mit dem ioBroker PING-Adapter als auch von der Terminal-Oberfläche des Docker.

      Das könnte evtl. auch für buanet interessant sein (?)

      Ping-1.png
      Ping-2.png

      Leider aber trotzdem für den smartmeter Adapter noch "connect set to false" (IP habe ich dort natürlich ebenfalls angepasst).

      Das Log sieht nun so aus:

      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:56.094	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:56.093	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:56.093	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:56.044	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":273,"ack":false,"time":1638133616042},"_id":93807523}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:56.044	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":273,"ack":false,"time":1638133616042},"_id":93807523}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:55.023	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:55.023	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:55.022	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:55.022	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:54.971	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":272,"ack":false,"time":1638133614970},"_id":93807522}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:54.971	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":272,"ack":false,"time":1638133614970},"_id":93807522}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:53.960	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:53.960	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:53.957	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:53.957	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:53.906	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":271,"ack":false,"time":1638133613905},"_id":93807521}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:53.906	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":271,"ack":false,"time":1638133613905},"_id":93807521}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:52.896	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:52.896	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:52.894	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:52.894	info	List of port: []
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:52.632	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":270,"ack":false,"time":1638133612629},"_id":93807520}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:06:52.632	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":270,"ack":false,"time":1638133612629},"_id":93807520}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.696	debug	connected set to false
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.696	debug	connected set to false
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.560	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.559	debug	SOCKET RESUME
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.556	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.183","transportTcpPort":"26","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.560	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0
      	26753	2021-11-28 22:05:21.559	debug	SOCKET RESUME
      

      Für heute mache ich Schluss.

      apollon77 K S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @SmartHomer 0 last edited by

        @smarthomer-0 Naja ein komplettes Log vom Start her wöäre interessant. Scheinbar kommen keine Daten an. Was passiert denn bei einem telnet da hin? Kommen da daten an?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by

          @smarthomer-0 Wenn mal die Connection Probleme mit Docker, Syno und/oder Netzwerk überwunden sind, und es darum geht, das Frontend zu testen:
          Was hat Du an Messgeräten?

          Im Notfall könntest Du mir auch das ganze Frontend incl. Verkabelung schicken. Bei mir läuft ja ein Hager EHZ, 20m RS485, smartmeter-Adapter und mein itron Zähler macht auch was er soll. Wenn dann Deine Sachen bei mir funktionieren sollten, würde es wohl am China-Zähler liegen.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SmartHomer 0 @klassisch last edited by

            @klassisch
            Vielen Dank für das Angebot, ich komme dann gerne drauf zurück.
            Wie Du schon schreibst, muss ich erst mal die Verbindung NAS/ioBroker mit USR ans Laufen bekommen.

            Schöne Grüße

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              Liladi @Al Bundy last edited by Negalein

              Hallo zusammen,

              habe die Lösung von @al-bundy genohmen da ich ich den gleichen Zähler habe (danke für den Post und deine Lösung) und meine beiden Zähler versucht auszulesen.

              In use:
              2x Smartmeter Zähler: Elster AS3000
              2x Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
              IPC: Raspberry Pi 3 als Slave zum Master

              Leider bekomme ich nach vielen Versuchen mit den Einstellungen keine Daten geliefert.
              Habe auch bei meinem Netzbetreiber nachgefragt betreffend der Einstellungen.

              e2943ddc-e261-4d08-b3c7-252f5d767135-image.png

              Unten ein Auszug aus dem Log.

              2021-11-29 21:13:35.020 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              2021-11-29 21:13:35.027 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
              2021-11-29 21:13:35.031 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              2021-11-29 21:13:35.037 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              2021-11-29 21:13:35.039 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              2021-11-29 21:13:35.041 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
              2021-11-29 21:13:35.042 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              2021-11-29 21:13:35.043 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
              2021-11-29 21:13:35.209 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
              2021-11-29 21:13:35.461 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
              2021-11-29 21:13:35.464 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              2021-11-29 21:15:35.467 - debug: smartmeter.0 (18365) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2021-11-29 21:15:35.469 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2021-11-29 21:15:35.471 - warn: smartmeter.0 (18365) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2021-11-29 21:15:35.472 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2021-11-29 21:15:35.473 - debug: smartmeter.0 (18365) Transport Reset!! Restart = true
              2021-11-29 21:15:35.474 - debug: smartmeter.0 (18365) STOP
              2021-11-29 21:15:35.475 - debug: smartmeter.0 (18365) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              2021-11-29 21:15:35.484 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT CLOSE
              2021-11-29 21:15:35.486 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              2021-11-29 21:15:35.488 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              2021-11-29 21:15:35.490 - debug: smartmeter.0 (18365) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              2021-11-29 21:15:35.491 - debug: smartmeter.0 (18365) SCHEDULE NEXT RUN IN 90000s
              2021-11-29 21:17:05.495 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              2021-11-29 21:17:05.500 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
              2021-11-29 21:17:05.504 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              2021-11-29 21:17:05.508 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              2021-11-29 21:17:05.510 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              2021-11-29 21:17:05.511 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
              2021-11-29 21:17:05.512 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              2021-11-29 21:17:05.513 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
              2021-11-29 21:17:05.689 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
              2021-11-29 21:17:05.942 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
              2021-11-29 21:17:05.948 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              2021-11-29 21:17:44.403 - info: smartmeter.1 (1752) Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              2021-11-29 21:17:44.405 - warn: smartmeter.1 (1752) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              

              Bin leider auch nicht ganz sicher ob ich die beiden Leseköpfe (eQ-3 USB-IEC) korrekt zusammen gelötet habe, kann man diese Testen ob sie Daten empfangen? Wenn ja wie?

              Mache ich was falsch bei meinen Einstellungen im Smartmeter?

              Vielen Dank für euere Hilfe, wäre cool wenn ich meine erweiterung doch noch zum laufen bringen würde.


              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

              A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                Al Bundy @Liladi last edited by Al Bundy

                Hi @Liladi
                Ich teste den Lesekopf / Datenverbindung so über die Konsole (putty):
                1| Adapter in ioBroker stoppen
                2| Konsole öffnen und die verbundenen USB Geräte zeigen:

                dmesg |grep USB
                ls -l /dev/serial/by-id
                

                Bei mir ist der usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller.... -> ../../ttyUSB0
                3| Nun ein Parameterkommando zu ttyUSB0 senden (passend für den Elster Zähler)

                sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                

                4| 2. Konsolenfenster öffnen um die Kommunikation zu lesen
                5| Im 2. Konsolenfenster folgendes eingeben:

                sudo cat /dev/ttyUSB0
                

                6| Im 1. Konsolenfenster nun die Startsequenz schreiben

                sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                

                7| Im 2. Fenster kannst du nun mitlesen. Wenn alles funktioniert antwortet der Zähler mit Name und Version, wartet die Baudratenumstellung ab (was nicht passiert), spukt dann alle Kennwerte aus, bis schliesslich alle Werte durch sind und mit ! das Ende gekennzeichnet wird

                ELS5\@V11.05
                0.0.0(20469537)
                0.0.1(20469537)
                16.7.0(0.522*kW)
                0.9.1(22:29:58)
                ...
                81.7.26(296.4*deg)
                !
                

                Das Wissen und die Codes sind nicht von mir. Um sauber zu bleiben hier meine 2 Quellen:
                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
                https://www.manuel-wortmann.de/tag/as1440/

                Wenn du wissen möchtest, ob der eQ-3 USB-IEC richtig funktioniert kann ich dir das kleine Tool "HTerm 0.8.5" empfehlen. Das ist auch am Win-Laptop lauffähig und spukt auch die Zähler Info zurück, wenn du den Lesekopf direkt am Laptop anschliesst (und natürlich dem Zähler). Für den Elster AS3000 benutzt du dazu folgende Konfig:
                20210611_1721_HTherm_read_out_pixel.jpg

                Viel Erfolg!

                Anmerkung: Bei mir ist kein Passwort nötig. Leider wüsste ich nicht, wo die 00000000 eintragen. Vermutlich in die Startsequenz.
                PS: Wozu hast du 2 Zähler?

                L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Liladi last edited by

                  @liladi also der Adapter empfängt hier keine Daten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    Liladi @Al Bundy last edited by

                    @al-bundy
                    Vielen Dank für die rasche Antwort, werde dies heute oder morgen testen.
                    Wir haben bei uns in der Schweiz meistens zwei Zähler einer für Strom Allgemein und ein Zähler für die Wärmepumpe.

                    Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @Liladi last edited by

                      Hallo zusammen..
                      Kann mir jemand einen Rat geben wie ich die Meldung "smartmeter.0 info Received 10 values, 6 updated" reduzieren (ohne die Abfragen zu reduzieren) oder abschalten kann?
                      Die meldung füll die Iobroker Logs doch arg, ist aber doch eigentlich Überflüssig da ja alles OK ist
                      , oder?

                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by

                        @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":

                        Hallo zusammen..
                        Kann mir jemand einen Rat geben wie ich die Meldung "smartmeter.0 info Received 10 values, 6 updated" reduzieren (ohne die Abfragen zu reduzieren) oder abschalten kann?
                        Die meldung füll die Iobroker Logs doch arg, ist aber doch eigentlich Überflüssig da ja alles OK ist
                        , oder?

                        Schalte die instanz auf "error"-Meldungen.

                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @bahnuhr last edited by

                          @bahnuhr okay... dumme nachfrage Wie geht das wo?? Finde es nicht.

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Walter.O. last edited by

                            @walter-o

                            Beispiel :

                            Expertenmodus , Instanz aufkappen , dann auf den Bleistift und Debug , Error .. auswählen

                            e044c8ae-c96b-48ba-a56e-3bf58a88d909-grafik.png

                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser DANKE.... Wieder mal was gelernt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Protheus last edited by

                                Hi,

                                falls die Frage schonmal kam, entschuldige ich mich, aber 2300~ Posts durchzulesen wäre echt hart 🙂

                                Ich hab letztens folgendes Smartmeter bekommen:

                                photo1639169510.jpeg

                                Ich denke EMH eBZD-W2E8-0L-HLO-D4-00000-G50/K1 ist die Bezeichnung des Zählers...
                                PPC DE-18-M-PTB-0041 (Nach googlen G3000) ist wohl die Bezeichnung des Smart-Meter Gateways.

                                (Ich hab nur die Seriennummern und die Identifier unkenntlich gemacht)

                                Ich habe von meinem Messstellenbetreiber ein paar Briefe bekommen:
                                (Soll mit einer Software namens TRuDI ausgelesen werden...)

                                HAN-Schnittstelle (RJ45)
                                IP: 192.168.1.200
                                Port: 443

                                Benutzername: ...
                                Passwort: ....

                                Jetzt habe ich einen Raspberry als 2. iobroker-Host aufgesetzt, per Multihost eingerichtet und per Netzwerkkabel mit dem SMG verbunden)
                                Auf dem läuft der Smartmeter Adapter.

                                Allerdings weiß ich nicht, wie ich das jetzt konfigurieren soll...
                                Irgendwo muss ich ja vermutlich meine Zugangsdaten mit übergeben.

                                Bin etwas ratlos.

                                Beste Grüße.

                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 @Protheus last edited by

                                  @protheus sagte in Adapter "smartmeter":

                                  TRuDI

                                  Hab ich noch nie gehört, aber der Smartmeter Adapter arbeitet etwas mehr LowLevel - ich sehe das der Zähler oben auch die üblichen 2 IRs hat ... geht da vllt auch ein ganz normaler IR Kopf?

                                  Wenn man das TRuDI Protokoll rausbekommen würde kann man schauen, aber das ist ne ganz andere Nummer.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Protheus @apollon77 last edited by Protheus

                                    @apollon77

                                    In dem Schreiben steht was von ner BSI-Geforderten Software

                                    „Transparenz-und Displaysoftware = TRuDI“
                                    https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi.html

                                    Was mir aber gar nix bringt, da ich das Ganze ja als Dauerüberwachung einrichten will 🙂
                                    Aktuell renn ich ja auch täglich runter und lese ab und gebe es dann manuell per Vis in den iobroker ein...

                                    Mit dem IR Kopf wollte ich mich eigentlich nicht rumärgern müssen (ich hab halt kaum Ahnung von Linux) wenn es eine andere Möglichkeit gibt.

                                    Grüße

                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @Protheus last edited by

                                      @protheus dann installier doch die Software und schau was die kann 😉

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Protheus @apollon77 last edited by

                                        @apollon77

                                        Im Prinzip genau das was ich brauche 😄 ... aber halt manuell.

                                        Ich sehe halt informationen zum Smartmeter Gateway und kann manuell eine Auslesung für einen bestimmten Zeitrahmen starten, wo ich dann für alle 15 Minuten den aktuellen Durchschnittsverbrauch und den Zählerstand sehe.

                                        Zur Anmeldung braucht man:

                                        Den Benutzernamen
                                        Das Passwort

                                        Die Identifikation des Smartmeter-Gateways
                                        Die IP-Adresse
                                        Den Port

                                        Zwischendrin habe ich nen json-Fehler bekommen (als der Laptop keine IP in dem Subnetz vom SMG hatte).

                                        Hab, zwar wireshark mitlaufen lassen, aber in der Auswertung bin ich echt mies...

                                        Grüße

                                        K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Protheus last edited by klassisch

                                          @protheus Da hast Du leider die "große" Smartmeter-Variante "intelligentes Meßsystem" mit smartmeter Gateway bekommen, weil Du >6000kWh brauchst (oder wenn Du stark einspeisen würdest >7000kWp oder so. Einspeisung Bei Dir nicht der Fall, Du hast einen reinen Bezugszähler mit Rücklaufsperre)
                                          Nach Auskunft von meinem Betreiber von Anfang 2020 geht die vom BMI/PTB gebastelte TrUDI SW nur an dieser HAN Schnittstelle und mit einem lokalen Rechner. Einbinden ins Hausnetzwerk ging nicht bzw. wurde nicht zugesichert. TrUDi war was eigenständiges ohne "Ausgänge" bzw nur einer Datei. Anleitung kann man runterladen.
                                          Du kannst aber die Daten auch vom Portal Deines Betreibers abrufen. Eine API hatte mein Betreiber allerdings nicht, siehe dort ff in diesem Thread. Die Daten vom Portal sind dann im 15 Minuten Bundle, was aus meiner Sicht einen nur eingeschränkten Nutzen hat. Die Datenübertragung vom Meter zum Betreiber scheint in Deinem Fall via Funk, LTE, zu erfolgen.
                                          Wenn Du Glück hast, ist die Info Schnittstelle oben rechts noch offen und kompatibel. Habe mir erlaubt, das in Deinem Bild zu markieren
                                          SmartMeter-GW-mod.jpg
                                          Kannst Du mit einer Digicam oder einigen Smartphones (iPhone eher nicht) sehen. Und wenn Du noch mehr Glück ist, ist die auch noch als normale, schnelle Infoschnittstelle mit SML ausgeführt. Aber garantiert ist das bei einem intelligenten Meßsystem im Gegensatz zur Modernen Meßeinrichtung nicht.
                                          Zur modernen Meßeinrichtung (also der einfachen Variante) habe ich einen ausführlichen Guide (PDF) geschrieben. Das intelligente Meßsystem habe ich nur gestreift, weil ich die Wahl hatte und mich nach den mir vorliegenden Informationen dagegen entschieden habe. Aber die verschiedenenn Möglichkeiten, die Info Schnittstelle (oben rechts) auszulesen und das möglichst einfach ausztesten sind beschrieben.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • P
                                            Protheus @klassisch last edited by

                                            @klassisch

                                            Hi,

                                            danke für den ausführlichen Post 🙂
                                            Hatte ich schon befürchtet.

                                            Ja, aufgrund eigener Infrastruktur, habe ich einen Verbrauch >6000kWh daher hatte ich keine Wahl.
                                            Mein Betreiber (Syna) bietet auch keine Schnittstelle oder überhaupt Daten auf ihrer Webseite an 😞

                                            Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.

                                            Soviel zu Smartem Stromzähler...

                                            Grüße

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            516
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1972387
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo