NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@lenny-cb , dann sag denen, du brauchst für shuttercontrol einen wert... sollen gefälligst ihr zeuch umschreiben!
-
@da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
@lenny-cb , dann sag denen, du brauchst für shuttercontrol einen wert... sollen gefälligst ihr zeuch umschreiben!
das wäre na Maßnahme! Liegt aber am zwave2 Adapter. aber egal.
-
@lenny-cb denke auch diese Konstellation lässt sich mit Alias lösen. Alias ist sehr mächtig und gut konfigurierbar
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
@lenny-cb denke auch diese Konstellation lässt sich mit Alias lösen. Alias ist sehr mächtig und gut konfigurierbar
ich vermute dennoch, dass es am Adapter liegt.
Ich hatte im zwave2 Adapter eine Einstellung übersehen, die es ermöglicht, current auf target zu synchronisieren.
Bedeutet, wenn ich den Taster am Fesnster drücke fährt das Rollo runter und der "Endstand" wird in target eingetragen. Also als ob ein Adapter oder Script gesteuert hätte.Hatte ich also gestern gemacht und heut ging das Rollo wieder nicht runter.
Es schaut so aus als würde immer noch unterschieden wer das Rollo geschlossen hat.
Bedienung am Taster --> shuttercontrol.0.shutters.autoState = none
setzen des Wertes im objektbaum zwave2 --> shuttercontrol.0.shutters.autoState = manuModebei den anderen die auch früh automatisch fahren --> shuttercontrol.0.shutters.autoState = down
ich denke, shuttercontrol bekommt nicht korrekt mit das sich der Zustand des Rollos geändert hat und aus diesen Grund wird das Ganze auch nicht über den Alias zu regeln sein.
-
@simatec vielleicht hier noch einmal ein paar State´s
Das Rollo wurde am Abend mit dem Setzen des Wertes bei targetCurrent geschlossen, daher wohl Manu_Mode.
//nach öffnen des Rollos mit Hardware-Taster "Rollo_OG_Schlafzimmer": { "shutterName": "Rollo OG Schlafzimmer", "currentAction": "none", "currentHeight": 99, "triggerAction": "Manu_Mode", "triggerHeight": 0, "oldHeight": 99, "firstCompleteUp": false, "alarmTriggerLevel": 0, "alarmTriggerAction": "down", "lastAutoAction": "" },
//nach manuellem Setzen eines Werttes in den zwvae2-Objekten (zwave2.0.Node_020.Multilevel_Switch.targetValue) "Rollo_OG_Schlafzimmer": { "shutterName": "Rollo OG Schlafzimmer", "currentAction": "Manu_Mode", "currentHeight": 99, "triggerAction": "Manu_Mode", "triggerHeight": 0, "oldHeight": 99, "firstCompleteUp": false, "alarmTriggerLevel": 0, "alarmTriggerAction": "down", "lastAutoAction": "" },
Ich habe auch ein Rollo, welches erst um 10 Uhr automatisch geöffnet wird. Dieses wird aber auch hin und wieder am Hardware-Taster vor der Automatik hochgefahren. Was etwas verwunderlich ist, dieses Rollo geht abends dann ganz normal automatisch zu.
//currentState nachdem es am Taster geöffnet wurde und bevor am nächsten Morgen um 10 Uhr automatisch öffnet "Rollo_OG_Kind": { "shutterName": "Rollo OG Kind", "currentAction": "none", "currentHeight": 0, "triggerAction": "", "triggerHeight": 0, "oldHeight": 0, "firstCompleteUp": true, "alarmTriggerLevel": 0, "alarmTriggerAction": "down", "lastAutoAction": "Sunset_down" } }
Meiner Meinung nach fehlt dem Rollo welches keine Automatik für eine Fahrtrichtung hat ein State damit erkannt wird, dass das kommende Automatikkommando ausgeführt werden soll.
Stimmen meine Annahmen soweit?
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
@lenny-cb Danke dir ... Fehler wird in der nächsten Version gefixt
Zwischenposition fährt jetzt wieder korrekt zu.
Frage: ein Rollo welches in XMas-Position steht, fährt auch beim "späten Schließen" zu? Machen meine nicht. (der von mir gemeldete Fehler kommt bei diesem Rollo aber auch nicht mehr)
-
Ich habe auch ein Problem mit der Weihnachtseinstellung, die Werte werden bei den einzelnen Rollos auch reingeschrieben, aber nicht angenommen, woran kann das liegen?
Sie werden rot markiert, wenn ich die Werte dann manuell anklicke und einfach noch einmal bestätige, fahren sie in die Position. Alles andere fahren, auch das späte schließen klappt dann. Letztes Jahr ging das noch. -
@nightfly1983 Welche Version ist installiert und was sagt der Debuglog?
-
@simatec Habe gestern danach noch die 1.3.9 installiert und die Einstellungen angepasst. Mal schauen was heute passiert.
Finde übrigens die Frostfunktion toll, wünsche ich mir schon seit letztem Winter. Kann mich aber der Meinung meiner Vorredner anschließen, dass auch eine obere Frostgrenze praktisch wäre, da ich so schon zwei Rollläden eingebüst habe.
Aber jetzt erstmal die Weihnachtssache klären. -
Hallo,
ich nutze derzeit auch schon die Beta Version 1.3.8
Ich habe Rolladenaktoren von Digitalstrom und Fensterdrehgriffsensoren von Homematic.
Anbei ein Bilder der aktuellen Einstellungen an einem Rolladen.Der Rolladen wird abends korrekt heruntergefahren. Kippe ich dann das Fenster wird der Rolladen auf 80% gefahren, was ok ist.
Morgens wird der Rolladen zur geplanten Zeit geöffnet, das Fenster ist noch immer gekippt.Schließe ich nun das Fenster wird der Rolladen komplett geschlossen.
Ich hätte vermutet, dass die Automatik zum öffnen/schließen des Rolladens abhängig vom Fenstersensor nur bei geschlossenen Rolläden wirkt.Tut Sie aber leider nicht.
Mache ich etwas falsch, oder liegt hier ein Fehler vor?
Gruß
Christian -
@simatec Also ich habe mit der neuen Version 1.3.9 die Frost Funktion aktiviert, das späte Schließen und die Weihnachtsposition. Jedoch funktioniert aktuell nur die neue Frostposition bei mir. Die Rollläden fahren zur normal Schließzeit ganz runter. Öffne ich diese dann manuell wegen der Weihnachtsbeleuchtung, dann fahren sie auch spät nicht zu. Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe hier auch von dem alle Fahren nach Änderung, quasi ein Initialisieren, aber wo finde ich das? -
@nightfly1983 Ich kenne deine Einstellungen leider nicht
-
@c-radi
Es gibt da in den Extra Settings den Hacken „Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde „
Dieser stellt eigentlich sicher, dass die letzte angeforderte Position aktualisiert wird.
Hast die gesetzt? -
Ab sofort steht die Version 1.4.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
In dieser Version wurde hauptsächlich etwas unter der Haube gemacht.
Da inzwischen zu viele Funktionen in Shuttercontrol enthalten waren und dadurch der Source Code in meiner Welt zu unübersichtlich war, habe ich die letzten Tage einige Stunden (OK eigentlich sind es schon Tage ) damit verbracht und alles neu geschrieben.Darum bitte testen ... testen ... testen
Changelog
1.4.0 (2021-11-30)
- (simatec) Source code completely redesigned
- (simatec) Much of the source code was converted to async
- (simatec) many small Bugfixes
- (simatec) Dependencies updated
- (simatec) Dev-Dependencies updated
-
@c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
-
@simatec Danke dir, lade ich heute Nachmittag und teste alles munter durch.
-
Erst einmal möchte ich mich bei @simatec für die tolle Arbeit bedanken, welche er in diesen Adapter steckt. ich benutze Ihn seit der ersten Version und bin immer wieder begeistert, was umgesetzt wird.
Habe diese Woche von Nightfly1983 erfahren das es eine neue Version gibt, welche einige meiner Script, die in der kalten Jahreszeit zusätzlich zum shuttercontrol laufen ersetzen könnte.
Ich habe nun seit zwei Tagen die v1.3.9 installiert, leider funktioniert diese am TestRollladen NICHT ..
Mir ging es vor allem um die Kombination von Frostschutz und Weihnachtsprogramm.
Leider wird weder die Position für den Weihnachtsbetrieb von 60% beim Schließen der Rollos 30min nach Sonnenuntergang, noch die Frostschutz Position von 15% um 22:30 bei dem Rollo im Arbeitszimmer angefahren...
Mir ist aufgefallen, das der Wert "Alarm Frost Höhe immer wieder verschwindet!!!
Zu meinen Einstellungen:
das hier ist mein Datenpunkt, welcher ab 5 Grad Außentemperatur auf "True" gesetzt wird. Das macht ein Skript, welches 24/7 alle 5min die Außentemperatur kontrolliert, und den Datenpunkt aktualisiert.
Vielleicht stimmt da ja auch irgendwas nicht, der Datenpunkt wurden schon vor dem Wechsel auf Admin 5 erzeugt.
Ich hoffe ich hab alles um das Problem zu lösen, aktuell habe ich zum Glück nur einen Rollladen umgestellt, damit meine Frau nicht genervt ist wenn es nicht funktioniert.
Ihr willst ja sicherlich wie das mit dem WAF ist.
danke schonmal allen!!
-
@banditfg Hast du einen Debuglog? Wie meinst du genau mit Wert verschwindet?
-
@simatec Das der eingestellte Höhenwert einfach wieder raus gelöscht ist. Hatte ich auch schon.
-
@nightfly1983 Wo denn genau? Welcher Höhenwert und wo in der Config?