Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by

      Ab sofort steht die Version 1.3.9 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.

      Changelog

      1.3.9 (2021-11-25)

      • (simatec) Bugfix between Level
      • (simatec) many small Bugfixes
      • (simatec) docu updated
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) Dev-Dependencies updated
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Mike Hellracer @simatec last edited by Mike Hellracer

        Hallo zusammen,
        Die Rolläden fahren alle die ganze Zeit nach Vorgabe wunderbar.
        Jetzt habe ich bei 3en die "Weihnachtsposition" gesetzt und "spät runterfahren" aber alle fahren brav wieder ganz nach unten.
        Und sie sind für auf und zu auf Wohnbereich gesetzt, oder muss runter auf Wohnbereich (Automatik)?

        fb3e3322-bbc7-412f-a415-ab9358e2aad9-image.png

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Cino last edited by

          Das mit der Weihnachtsbeleuchtung Position ist tatsächlich eine gute Idee.
          Sollte man auch so benannt als Variable in den Adapter zukünftig aufnehmen. Wenn schon automatisiert dann auch mit Kanonen auf Spatzen.

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by

            @mike-hellracer
            Was hast du denn für eine Version und was hast du in den Weihnachtseinstellungen definiert?

            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Cino last edited by

              @cino verstehe deinen Post nicht

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mike Hellracer @simatec last edited by

                @simatec
                Sorry, habe gerade gemerkt das mein Prod System noch die stable hat. Aber sollte das nicht auch schon mit der gehen?
                Aber bevor wir uns zuviel Gedanken mache.
                Wann willst du die 1.3.x nach stable überführen?

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by

                  @mike-hellracer hmmm schwer zu sagen … momentan sind augenscheinlich keine Bugs mehr vorhanden. Warte aber noch ein paar Wochen auf Feedback.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    puppet1912 @simatec last edited by

                    @simatec
                    Ich glaube er bezieht sich auf meinen Post weiter oben. Ich hatte eine Problemstellung bezüglich einer Art Weihnachtsbeleuchtung gepostet.

                    Grundsätzlich suche ich eine Lösung mit Hilfe des Adapters, dass ich einzelne Rolläden eines Bereichs (bspw. Wohnbereich) automatisch später schließen lassen kann, trotz dass andere der Gruppe zur der Zeit Schließen die für den Bereich eingestellt ist.

                    Grüße

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MartyBr @simatec last edited by

                      @simatec
                      Ich habe den Frostschutz bei meinen Rollläden aktiviert. Vielen Dank für die Integration in shuttercontrol 👍
                      Was mir (und wahrscheinlich alle Nutzer) noch fehlt, ist der Einbau beim Hochfahren. Aktuell kann man den unteren Anschlag festlegen, so dass das Rollo nicht am Boden festfriert. Aber er kann auch im Rollladenkasten festfrieren, so dass er beim herunterfahren Probleme macht. Hier wäre auch ein Datenpunkt für den Anschlag oben nötig.
                      Bsp. hochfahren bis 98% bei HM-Geräten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active last edited by

                        @simatec sorry, muss Dir schon wieder aufm Sack gehen. Mir ist noch etwas aufgefallen.
                        Ich hatte vor Kurzem erst auf den zwave2-Adapter gewechselt. Dort wird ja nicht mehr alles in "Level_1" gemacht, sondern "currentValue" und "targetValue". Current zeigt an und target steuert. OK, soweit gut.

                        Mein Problem, mein Schlafzimmerrollo geht nicht mehr zu.
                        Einstellungen:
                        AUF --> AUS (also Öffnung manuell am Taster)
                        ZU --> Sonnenuntergang --> klappt nicht

                        Meine Vermutung ist, vielleicht kannst das bestätigen, dass der Adapter von einem falschen Wert ausgeht, da dieser vom State "targetValue" geholt wird (schaut zumindest so aus) (Im Bild rot markiert)
                        a2e5f3ac-0e10-4d0a-b561-d5eb809a5b65-image.png

                        Diesen Wert habe ich nun mal manuell auf 99% (also offen) gesetzt. Wenn das Rollo heut zu geht, wird es wohl daran liegen.

                        Wie gesagt, passiert nur, wenn die 2. Richtung nicht automatisch über den Adapter gesteuert wird, sondern am Taster manuell.

                        Vielen Dank fürs anschauen!

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by

                          @lenny-cb Ich rate dir da einfach mit Alias zu arbeiten. Da kannst du ein State dann dementsprechend konfigurieren

                          Lenny.CB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                            Ich rate dir da einfach mit Alias zu arbeiten. Da kannst du ein State dann dementsprechend konfigurieren

                            hilf mir mal. wie soll das gehen? (wie man eine Alias anlegt weis ich. Unklar is, wie ich das Shuttercontrol beibringe?

                            Aber prinzipiell hätte ich Recht mit meiner Annahme zu diesem Fehler/Funktionsweise?

                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Lenny.CB last edited by

                              @lenny-cb na du verwendest statt den normalen IDs, die alias IDs...
                              a8cf94cd-29c8-49f6-9885-e1f399b38477-grafik.png c489c902-0d32-406d-8dbf-47ff90c7105f-grafik.png

                              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB

                                @da_woody genau da ist da Problem. Ich habe Fibaro RollerShutter 2. Beim zwave2-Adapter gibt es 2 State´s.
                                currentValue -> zeigt die Rollohöhe an
                                targetValue -> steuert die Rollohöhe

                                Ändere ich die Rollohöhe direkt am Taster (verkabelt mit Fibaro) beim Fenster, wird nur der state "currentValue" geändert. (ist aber nur Anzeige)
                                1462da8c-aa40-4714-b0c2-7fda05309617-image.png

                                Nun ist es so, dass der Adapter Shuttercontrol vermutlich nur den state "targetValue" liest und steuert.
                                Bedeutet, wenn ich über den externen Taster öffne, bleibt "targetValue" wie es war und Shuttercontrol denkt, dass das Rollo noch zu ist und steuert nicht.

                                ich bräuchte quasi einen Alias der den einen State liest und den anderen State steuert.

                                             <---<---<-----lesen-----<---<---<currentValue
                                

                                ALIAS
                                >--->--->---schreiben---> -->---> targetValue

                                sowas geht doch nicht!?

                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mike Hellracer @simatec last edited by Mike Hellracer

                                  @simatec
                                  Hallo,
                                  Meine Rolläden fahren seit geraumer Zeit wunderbar auf und ab. Die Schattenfunktion und auch das öffnen/schließen über die Fenstergriffe gehen wunderbar.
                                  Jetzt habe ich für einige die Weihnachtsfunktion aktiviert und nach der Konfiguration auch auch brav mittels "openAll" neu initialisert.
                                  Trotzdem bleiben sie nicht auf der "Weihnachtsposition" stehen, sondern fahren weiterhin unverändert runter. Ich hoffe jemand kann mir sagen, was ich noch einstellen muss.
                                  Ich verwende die Version 1.3.9 und hier ist anbei meine aktuelle Konfiguration soweit ich denke, dass sie dafür zuständig ist.
                                  Wenn jemand weiter Daten braucht ergänze ich sie gerne.

                                  Die Haupteinstellungen des Rolladen:


                                  c7e94013-157a-4c80-97f3-3cc2cf82b137-image.png

                                  Die Weihnachtseinstellungen des Rolladen:

                                  e4312f74-cd5a-479b-b1b6-08cc3f2c3ceb-image.png

                                  Die Weihnachtseinstellungen des Adapter:

                                  d34e324e-aabf-4218-a055-99b79e5561c9-image.png

                                  Die Extraeinstellungen des Adapter:

                                  5b20f9d5-fc11-4eb3-babb-f1e8009e9e4c-image.png

                                  Was mir beim "Suchen nach dem Fehler" aufgefallen ist. Obwohl ich alle Einstellungen für Schlafen, Wohnen, Kinder gleich habe sind die DP für autoChildren, autoLiving, autoSleep unterschiedlich. Und egal was ich über den Adapter auch einstelle die DP bleiben unverändert.

                                  7b97256c-1cad-4152-8835-0545378c68e5-image.png

                                  Kann mit jemand sagen was ich ggf. falsch mache, oder was ich noch machen muss, dass die Weihnachtseinstellungen nicht beachtet werden?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MartyBr @Mike Hellracer last edited by

                                    @mike-hellracer Deine "Weihnachtszeit" beginnt erst am 1.12. 😀

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Mike Hellracer @MartyBr last edited by Mike Hellracer

                                      @martybr
                                      "leck mich fett" ich sehe es.
                                      tatsächlich "Ein Fehler 60" (Fehler ist 60 cm vor dem Bildschirm)
                                      und ich suche schon dseit 3 Tagen 😁 😁 😁 😁
                                      schäm 😞
                                      Kannst du mir auch sagen, mit welchen Einstellungen die 3 DP bestückt werden?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Lenny.CB last edited by

                                        @lenny-cb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                        Fibaro RollerShutter 2

                                        immer dieses neumodische zeuch... 😄
                                        was ist wenn du nur mit valueTarget arbeitest? da müsste ja immer der richtige wert drinnen stehn.
                                        i c, dein problem sind die taster... 😞 ich glaub aber, daß es mit dem aliasmanager möglich ist den current in den target zu schreiben... wenn nicht, müsste da ein blockly künstler was drehn können.

                                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB

                                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                          @lenny-cb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                          Fibaro RollerShutter 2

                                          immer dieses neumodische zeuch... 😄

                                          neumodisch??? die Dinger sind bestimmt schon 5 Jahre und länger in Betrieb. 😂

                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Lenny.CB last edited by

                                            @lenny-cb biglol.gif , dann sag denen, du brauchst für shuttercontrol einen wert... sollen gefälligst ihr zeuch umschreiben! lolo.gif

                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            901
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7269
                                            6911770
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo