  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 148.7k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H hsjan

    @glasfaser

    Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
    Klappt leider auch nicht. 😞

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #266

    @hsjan

    Du kannst auch ...

    Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .

    nc -zv 192.168.1.39 1502
    

    das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.

    Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
    

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      hsjan
      schrieb am zuletzt editiert von
      #267

      Hallo zusammen,
      musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
      Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
      Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
      9017f845-8b1f-434a-956f-a4de50b6a132-image.png
      Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
      Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H hsjan

        Hallo zusammen,
        musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
        Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
        Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
        9017f845-8b1f-434a-956f-a4de50b6a132-image.png
        Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
        Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #268

        @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.

        Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.

        Sieht komisch aus dein Register ...

        nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb

        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Offline
          H Offline
          hsjan
          schrieb am zuletzt editiert von
          #269

          Hi,
          bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
          Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
          Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
          Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H hsjan

            Hi,
            bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
            Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
            Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
            Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #270

            @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.

            Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen

            Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.

            Nochmal :
            Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .

            Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Offline
              H Offline
              hsjan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #271

              Hallo Glasfaser,
              jetzt habe ich verstanden😁
              Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
              Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
              Als zum Beispiel: 40077.......😧
              Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.

              Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.

              👍

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                hsjan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #272

                Hallo zusammen,
                wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
                Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                Screenshot 2021-10-16 090301.png

                Kritik und Anregungen gerne!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Offline
                  H Offline
                  hsjan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #273

                  Ach noch eins,
                  die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hsjan

                    Ach noch eins,
                    die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.

                    K Offline
                    K Offline
                    Kanumouse
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #274

                    Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.

                    Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                    Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                    Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?

                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • K Kanumouse

                      Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.

                      Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                      Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                      Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #275

                      @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                      Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem.
                      viel zu wenig angezeigt
                      die Hälfte

                      Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .

                      Beispiel , Modbus Einstellung :

                      40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                      40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem.
                        viel zu wenig angezeigt
                        die Hälfte

                        Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .

                        Beispiel , Modbus Einstellung :

                        40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                        40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                        
                        K Offline
                        K Offline
                        Kanumouse
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #276

                        @glasfaser

                        Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.

                        Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:

                        83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                        84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                        
                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Kanumouse

                          @glasfaser

                          Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.

                          Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:

                          83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                          84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                          
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #277

                          @kanumouse

                          und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @kanumouse

                            und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?

                            K Offline
                            K Offline
                            Kanumouse
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #278

                            @glasfaser
                            Muss ich morgen noch einmal schauen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @kanumouse

                              und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?

                              K Offline
                              K Offline
                              Kanumouse
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #279

                              @glasfaser

                              Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kanumouse

                                Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.

                                Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                                Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                                Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                #280

                                @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                                Nochmal zu deiner Angabe ...
                                Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?

                                Kannst du es mal Bildlich darstellen .

                                Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                                Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?

                                Was ist mit diesem , stimmt der !?

                                40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                  Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                                  Nochmal zu deiner Angabe ...
                                  Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?

                                  Kannst du es mal Bildlich darstellen .

                                  Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                                  Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?

                                  Was ist mit diesem , stimmt der !?

                                  40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                  40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  
                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #281

                                  @glasfaser

                                  Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).

                                  SE-Portal.jpg

                                  iobroker_Objekte.jpg

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    @glasfaser

                                    Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).

                                    SE-Portal.jpg

                                    iobroker_Objekte.jpg

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                    #282

                                    @kanumouse

                                    Was mich gerade wundert

                                    zur Verfügung 2,9 KW
                                    in den Akku werde nur gerade 1,21 KW reingeschoben / geladen

                                    und 1,19 Kwh geht ins Netz.

                                    Bei mir ist es Beispiel von dir übernommen :

                                    zur Verfügung 2,9 KW , -500W Haus = 2,4 KW in den Akku . Netz 0 KW

                                    Oder hast du einen sehr kleinen Akku , wo die Ladeleistung gedrosselt ist .Welchen Akku hast du.
                                    Bei mir ist max. 5000 kW

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @kanumouse

                                      Was mich gerade wundert

                                      zur Verfügung 2,9 KW
                                      in den Akku werde nur gerade 1,21 KW reingeschoben / geladen

                                      und 1,19 Kwh geht ins Netz.

                                      Bei mir ist es Beispiel von dir übernommen :

                                      zur Verfügung 2,9 KW , -500W Haus = 2,4 KW in den Akku . Netz 0 KW

                                      Oder hast du einen sehr kleinen Akku , wo die Ladeleistung gedrosselt ist .Welchen Akku hast du.
                                      Bei mir ist max. 5000 kW

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kanumouse
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #283

                                      @glasfaser

                                      Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.
                                      Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert, da gibt es wohl in den Systemeinstellungen die Möglichkeit das auf max. Eigenverbrauch zu optimieren
                                      Aber dazu het man leider selbst keinen Zugang.

                                      Trotzdem ist mir die Differenz der Leistung zwischen SE-Portal und Modbus-Wert schleierhaft.

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kanumouse

                                        @glasfaser

                                        Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.
                                        Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert, da gibt es wohl in den Systemeinstellungen die Möglichkeit das auf max. Eigenverbrauch zu optimieren
                                        Aber dazu het man leider selbst keinen Zugang.

                                        Trotzdem ist mir die Differenz der Leistung zwischen SE-Portal und Modbus-Wert schleierhaft.

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                        #284

                                        @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert,

                                        Nochmal was ist das für ein Solarteur ,
                                        er sollte schon bei der Inbetriebnahme die Anlage richtig einstellen , was ist mit den Stadtwerken/Netzbetreiber die haben doch bei dir einen neuen Zähler installiert und auch die Anlage dazu kontrolliert ob alles richtig eingestellt ist .
                                        ( so war es bei mir , dann erst wurde die Anlage bei mir in Betrieb genommen vom Netzbetreiber)

                                        Im anderen Thread :

                                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                        er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                                        Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.

                                        wie groß ist deine Anlage Ost / Süd / West Belegung

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert,

                                          Nochmal was ist das für ein Solarteur ,
                                          er sollte schon bei der Inbetriebnahme die Anlage richtig einstellen , was ist mit den Stadtwerken/Netzbetreiber die haben doch bei dir einen neuen Zähler installiert und auch die Anlage dazu kontrolliert ob alles richtig eingestellt ist .
                                          ( so war es bei mir , dann erst wurde die Anlage bei mir in Betrieb genommen vom Netzbetreiber)

                                          Im anderen Thread :

                                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                          er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                                          Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.

                                          wie groß ist deine Anlage Ost / Süd / West Belegung

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kanumouse
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #285

                                          @glasfaser

                                          Meine Anlage ist erst seit ein paar Tagen „inoffiziell in Betrieb“.

                                          Der zuständige Netzbetreiber hängt ca. 6 Monate mit der Bearbeitung der Anträge hinterher.

                                          Meine Anlage hat ein Ost-/West-Ausrichtung (deshalb habe ich die Module auf beiden Dachflächen verteilen lassen) und eine Modulleistung von 9,6 KWp.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          445

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe