      Glasfaser @hsjan last edited by Glasfaser

      @hsjan

      Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .

      Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .

      Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @hsjan last edited by

        @hsjan

        Du kannst auch ...

        Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .

        nc -zv 192.168.1.39 1502
        

        das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.

        Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hsjan last edited by

          Hallo zusammen,
          musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
          Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
          Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
          9017f845-8b1f-434a-956f-a4de50b6a132-image.png
          Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
          Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @hsjan last edited by

            @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.

            Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.

            Sieht komisch aus dein Register ...

            nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb

            https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hsjan last edited by

              Hi,
              bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
              Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
              Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
              Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @hsjan last edited by

                @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.

                Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen

                Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.

                Nochmal :
                Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .

                Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hsjan last edited by

                  Hallo Glasfaser,
                  jetzt habe ich verstanden😁
                  Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
                  Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
                  Als zum Beispiel: 40077.......😧
                  Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.

                  Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.

                  👍

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hsjan last edited by

                    Hallo zusammen,
                    wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                    Screenshot 2021-10-16 090301.png

                    Kritik und Anregungen gerne!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hsjan last edited by

                      Ach noch eins,
                      die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kanumouse @hsjan last edited by

                        Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.

                        Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                        Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                        Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?

                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Kanumouse last edited by

                          @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                          Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem.
                          viel zu wenig angezeigt
                          die Hälfte

                          Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .

                          Beispiel , Modbus Einstellung :

                          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                          
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Kanumouse @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser

                            Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.

                            Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:

                            83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                            84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                            
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kanumouse last edited by

                              @kanumouse

                              und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?

                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                Kanumouse @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser
                                Muss ich morgen noch einmal schauen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kanumouse @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser

                                  Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser

                                    @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                    Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.

                                    Nochmal zu deiner Angabe ...
                                    Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?

                                    Kannst du es mal Bildlich darstellen .

                                    Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                                    Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?

                                    Was ist mit diesem , stimmt der !?

                                    40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                    40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                    
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kanumouse @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser

                                      Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).

                                      SE-Portal.jpg

                                      iobroker_Objekte.jpg

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser

                                        @kanumouse

                                        Was mich gerade wundert

                                        zur Verfügung 2,9 KW
                                        in den Akku werde nur gerade 1,21 KW reingeschoben / geladen

                                        und 1,19 Kwh geht ins Netz.

                                        Bei mir ist es Beispiel von dir übernommen :

                                        zur Verfügung 2,9 KW , -500W Haus = 2,4 KW in den Akku . Netz 0 KW

                                        Oder hast du einen sehr kleinen Akku , wo die Ladeleistung gedrosselt ist .Welchen Akku hast du.
                                        Bei mir ist max. 5000 kW

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kanumouse @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser

                                          Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.
                                          Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert, da gibt es wohl in den Systemeinstellungen die Möglichkeit das auf max. Eigenverbrauch zu optimieren
                                          Aber dazu het man leider selbst keinen Zugang.

                                          Trotzdem ist mir die Differenz der Leistung zwischen SE-Portal und Modbus-Wert schleierhaft.

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser

                                            @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                            Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert,

                                            Nochmal was ist das für ein Solarteur ,
                                            er sollte schon bei der Inbetriebnahme die Anlage richtig einstellen , was ist mit den Stadtwerken/Netzbetreiber die haben doch bei dir einen neuen Zähler installiert und auch die Anlage dazu kontrolliert ob alles richtig eingestellt ist .
                                            ( so war es bei mir , dann erst wurde die Anlage bei mir in Betrieb genommen vom Netzbetreiber)

                                            Im anderen Thread :

                                            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                            Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                            er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                                            Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.

                                            wie groß ist deine Anlage Ost / Süd / West Belegung

                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            561
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            431
                                            92003
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo