TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
-
Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
siehe wie hier die Register Einstellungen :
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
-
Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
Klappt leider auch nicht. -
Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
-
Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
-
Du kannst auch ...
Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
nc -zv 192.168.1.39 1502
das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
-
Hallo zusammen,
musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!! -
@hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
Sieht komisch aus dein Register ...
nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
-
Hi,
bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.
Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache. -
@hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.
Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
Nochmal :
Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
-
Hallo Glasfaser,
jetzt habe ich verstanden
Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
Als zum Beispiel: 40077.......
Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.
-
Hallo zusammen,
wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Kritik und Anregungen gerne!
-
Ach noch eins,
die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler. -
Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.
Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?
-
@kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem.
viel zu wenig angezeigt
die HälfteWie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .
Beispiel , Modbus Einstellung :
40083 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 value true false false 40084 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false
-
Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.
Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:
83 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['84']) value true false false false 84 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false true
-
und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?
-
@glasfaser
Muss ich morgen noch einmal schauen. -
Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.
-
@kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
Nochmal zu deiner Angabe ...
Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?Kannst du es mal Bildlich darstellen .
Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?Was ist mit diesem , stimmt der !?
40100 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 value true false false 40101 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false