Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    328

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
37 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Elektronikwelt

    @thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.

    Apollon77 empfiehlt hier im Moment Node JS 12.x

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
    #18

    @elektronikwelt
    Für dein konkretes Problem wohl nicht.
    Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
    Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Thomas BraunT Thomas Braun

      @elektronikwelt
      Für dein konkretes Problem wohl nicht.
      Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
      Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.

      E Offline
      E Offline
      Elektronikwelt
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.

      Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Elektronikwelt

        @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
        #20

        @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
        12.22.7 ist da aktuell.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas BraunT Thomas Braun

          @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
          12.22.7 ist da aktuell.

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

          @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
          12.22.7 ist da aktuell.

          Ich verwende

          Node JS 14.18.0

          RPC 1.14.45
          REGA 3.0.31

          und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

            @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
            12.22.7 ist da aktuell.

            Ich verwende

            Node JS 14.18.0

            RPC 1.14.45
            REGA 3.0.31

            und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

            und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

            dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            J E 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

              und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

              dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

              dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

              :rolling_on_the_floor_laughing:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

                dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

                E Offline
                E Offline
                Elektronikwelt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
                ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Elektronikwelt

                  @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
                  ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...

                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                    #26

                    Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...

                      E Offline
                      E Offline
                      Elektronikwelt
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
                      #27

                      @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                      Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                      Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                      J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • E Elektronikwelt

                        @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                        Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                        Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...

                          E Offline
                          E Offline
                          Elektronikwelt
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @joergh Danke für die Hilfe.

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Elektronikwelt

                            @joergh Danke für die Hilfe.

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @elektronikwelt Gerne!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #31

                              @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                              was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?

                              dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.

                              @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                              Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                              dafür sind Betatester da.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?

                                dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.

                                @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                                dafür sind Betatester da.

                                R Offline
                                R Offline
                                renni61
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @homoran

                                Hi,

                                das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                                Ist ja kein immenser Aufwand.

                                on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                                    setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                                  }
                                });
                                

                                VG Jörg

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R renni61

                                  @homoran

                                  Hi,

                                  das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                                  Ist ja kein immenser Aufwand.

                                  on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                                      setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                                    }
                                  });
                                  

                                  VG Jörg

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                  das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen.

                                  ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                    das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen.

                                    ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                    #34

                                    @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                    ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                                    Fehler auch bei mir, gerade getestet.

                                    Screenshot (4359).png

                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: 12.22.7
                                    NPM: 6.14.15
                                    JS Controller: 3.3.18
                                    Admin: 5.1.25
                                    Web: 3.4.9
                                    Socket.io: 3.1.4
                                    Script Engine: 5.2.13
                                    IOT: 1.8.23
                                    VIS: 1.4.5
                                    HM-Rega: 3.0.32
                                    HM-RPC: 1.14.45

                                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Immer Daten sichern!

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • sigi234S sigi234

                                      @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                      ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                                      Fehler auch bei mir, gerade getestet.

                                      Screenshot (4359).png

                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: 12.22.7
                                      NPM: 6.14.15
                                      JS Controller: 3.3.18
                                      Admin: 5.1.25
                                      Web: 3.4.9
                                      Socket.io: 3.1.4
                                      Script Engine: 5.2.13
                                      IOT: 1.8.23
                                      VIS: 1.4.5
                                      HM-Rega: 3.0.32
                                      HM-RPC: 1.14.45

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                      Fehler auch bei mir

                                      aber auch mit der

                                      @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                      HM-Rega: 3.0.32

                                      War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                        Fehler auch bei mir

                                        aber auch mit der

                                        @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                        HM-Rega: 3.0.32

                                        War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                        War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?

                                        Mit V 3.0.31 kein Fehler.

                                        Screenshot (4360).png

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • E Elektronikwelt

                                          @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                                          Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                                          Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                          Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/207

                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Immer Daten sichern!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          357

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe