NEWS
Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
-
@elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
"max": 1.01,
Hast du wirklich dieses Objekt gelöscht?
Welche Versionen von rpc und rega?
und die Konfiguratiuonen bitte -
@homoran ja ich habe das Objekt komplett gelöscht und neu eingelesen.
Version RPC 1.14.45
Version Rega 3.0.32welche Konfiguration brauchst du? Von den Einstellungen?
-
@elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
welche Konfiguration brauchst du?
von hmrega und hmrpc
-
@elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
Version Rega 3.0.32
github: 3.0.32 latest: 3.0.32 for 2 days stable: 3.0.31 for 66 days
also ne flammneue Beta-Version?
-
@homoran ich verwende nur die Standarteinstellungen in den Instanzen. In der Rega sind rfd,Homematic IP und Polling aktiviert.
-
@homoran ja ich verwende immer Beta, bin gerne beim Testen dabei.
Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch alte Homematic Thermostate,dort wird der Value_State richtig angezeigt. Hier der Auszug von diesen Objektdaten:{
"type": "state",
"common": {
"name": "EG_Heizung_Büro:4.VALVE_STATE",
"def": 0,
"type": "number",
"read": true,
"write": false,
"min": 0,
"max": 100,
"unit": "%",
"role": "value.valve"
},
"native": {
"CONTROL": "NONE",
"DEFAULT": 0,
"FLAGS": 1,
"ID": "VALVE_STATE",
"MAX": 100,
"MIN": 0,
"OPERATIONS": 5,
"TAB_ORDER": 3,
"TYPE": "INTEGER",
"UNIT": "%"
},
"_id": "hm-rpc.4.OEQ0667xxx.4.VALVE_STATE",
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
},
"from": "system.adapter.admin.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1634403780xxx
} -
@elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
bin gerne beim Testen dabei
dann hast du ja vielleicht jetzt einen Fehler gefunden, wenn
@elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
die Standarteinstellungen in den Instanzen
korrekt eingestellt sind
-
@homoran ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Was meinst du damit?
-
Node-Version: 12.20.1
Dann teste aber auch mit den aktuellen nodeJS-Versionen. Sonst macht das 'Testen' gar keinen Sinn.
-
@thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.
-
@elektronikwelt
Für dein konkretes Problem wohl nicht.
Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn. -
@thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
-
@elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
12.22.7 ist da aktuell. -
@thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
@elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
12.22.7 ist da aktuell.Ich verwende
Node JS 14.18.0
RPC 1.14.45
REGA 3.0.31und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
-
@joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
-
@homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
-
@homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies. -
@elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
-
Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
-
@joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.