Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    122

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
37 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

    @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
    12.22.7 ist da aktuell.

    Ich verwende

    Node JS 14.18.0

    RPC 1.14.45
    REGA 3.0.31

    und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

    und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

    dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    J E 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

      und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

      dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

      dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

      :rolling_on_the_floor_laughing:

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

        und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.

        dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration

        E Offline
        E Offline
        Elektronikwelt
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
        ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Elektronikwelt

          @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
          ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
            #26

            Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...

              E Offline
              E Offline
              Elektronikwelt
              schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
              #27

              @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
              Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
              Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

              J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • E Elektronikwelt

                @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J JoergH

                  @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...

                  E Offline
                  E Offline
                  Elektronikwelt
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @joergh Danke für die Hilfe.

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Elektronikwelt

                    @joergh Danke für die Hilfe.

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @elektronikwelt Gerne!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #31

                      @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                      was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?

                      dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.

                      @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                      Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                      dafür sind Betatester da.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                        was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?

                        dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.

                        @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                        Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                        dafür sind Betatester da.

                        R Offline
                        R Offline
                        renni61
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @homoran

                        Hi,

                        das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                        Ist ja kein immenser Aufwand.

                        on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                            setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                          }
                        });
                        

                        VG Jörg

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R renni61

                          @homoran

                          Hi,

                          das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                          Ist ja kein immenser Aufwand.

                          on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                              setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                            }
                          });
                          

                          VG Jörg

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                          das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen.

                          ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                            das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen.

                            ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                            #34

                            @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                            ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                            Fehler auch bei mir, gerade getestet.

                            Screenshot (4359).png

                            Plattform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: 12.22.7
                            NPM: 6.14.15
                            JS Controller: 3.3.18
                            Admin: 5.1.25
                            Web: 3.4.9
                            Socket.io: 3.1.4
                            Script Engine: 5.2.13
                            IOT: 1.8.23
                            VIS: 1.4.5
                            HM-Rega: 3.0.32
                            HM-RPC: 1.14.45

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Immer Daten sichern!

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sigi234S sigi234

                              @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                              ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.

                              Fehler auch bei mir, gerade getestet.

                              Screenshot (4359).png

                              Plattform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: 12.22.7
                              NPM: 6.14.15
                              JS Controller: 3.3.18
                              Admin: 5.1.25
                              Web: 3.4.9
                              Socket.io: 3.1.4
                              Script Engine: 5.2.13
                              IOT: 1.8.23
                              VIS: 1.4.5
                              HM-Rega: 3.0.32
                              HM-RPC: 1.14.45

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                              Fehler auch bei mir

                              aber auch mit der

                              @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                              HM-Rega: 3.0.32

                              War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                Fehler auch bei mir

                                aber auch mit der

                                @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                HM-Rega: 3.0.32

                                War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?

                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?

                                Mit V 3.0.31 kein Fehler.

                                Screenshot (4360).png

                                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Immer Daten sichern!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • E Elektronikwelt

                                  @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                                  Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                                  Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:

                                  Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.

                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/207

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  414

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.7k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe