Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. [ESPHome] Beta release

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [ESPHome] Beta release

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ?
      A Former User @tloeffel last edited by A Former User

      @tloeffel , die Update-Warnung kannst du ignorieren. Die habe ich auf den rpi 4 auch mit einem anderen Inhalt. (anderes System)
      Für was willst du ein Issue auf dem Git-Hub öffnen? Ich habe zum flashen alles abgezogen am rpi. Vorher die dazu gehörenden Adapter gestoppt. (MaxCul, Ebus und Zigbee)
      Nach dem flashen wieder dran gesteckt und Adapter gestartet, danach wird alles nur noch über OTA gemacht. Eine API habe ich nicht eingetragen, wofür auch.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tloeffel @Guest last edited by

        Danke an alle 🙂

        Jetzt erst mal Schlafen. Für heute genug erreicht.

        Gruß Thomas

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User last edited by A Former User

          @tloeffel , noch eine Frage....
          Warum betreibt man iobroker in einer VM wenn die Platform Ubuntu ist?
          Ich betreibe unter Debian auch keine VM. Beides ist Linux.....
          Kennen tu ich das eigentlich nur unter Windows....da ist mir das auch schlüssig.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Ahnungsbefreit @Guest last edited by Ahnungsbefreit

            @menne Ich glaube, Du bringst da ein paar Begriffe durcheinander. Eine VM ist eine (v)irtuell (m)achine also die Emulation von Hardware. Und die bietet sich an, wenn man auf einer Hardware mehrere voneinander unabhängige Applikationen laufen will. Dafür braucht es dann ein Host-OS wie z.B. Proxmox und das bietet dann die Infrastruktur, um auf der Hardware mehrere VMs (oder auch Container, je nach Anwendung) parallel laufen zu lassen. Z.B. eine für ioBroker, eine für Homematic usw. Und jede dieser VMs läuft dann unter einem Betriebssystem wie z.B. Ubuntu oder Debian.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by

              @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:

              Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).

              wieso MQTT ? Du erstellt die bin mit ESPHome, do trägst du API usw ein wie in der doku beschrieben und das wars der Adapter macht den rest da brauchst du kein MQTT.

              Habe dein isssue auf git gesehen, kann da leider nix mit anfangen die port Weiterleitung ist ne Synology/VM Sache wie auf da erwähnt als Workarround die bin mit de PC flachen und danach alles weitere per OTA und ESPHome

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tloeffel @Dutchman last edited by

                @dutchman

                Hallo dutchman,

                danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
                Bin Neuling und teste mal weiter :-).

                Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
                Gruß Thomas

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @tloeffel last edited by Homoran

                  @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:

                  Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?

                  Ja 😂

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • T
                    tloeffel @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Ok da bin ich ja beruhigt.

                    Ich komme von Tasmota, benutze da einige Projekte mit MQTT. Warum brauche ich das hier nicht? Weil die Datenpunkte in iobroker angezeigt werden?

                    Gruß Thomas

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active last edited by

                      ESPHome ist zur Übermittlung und Integration der Daten in ein Automatisierungssytem gemacht - und zwar für Home Assistent. Dafür gibt es die API. @Dutchman hat mit dem ioBroker ESPHome Adapter (um den es hier im Thread geht) diesen direkten Datenweg "in der vollen Bandbreite" für ioBroker nutzbar gemacht.
                      Damit landen die Daten direkt in der ioBroker Struktur und man hat u.U. noch andere Vorteile wie das Dashboard.
                      Noch bevor es diesen ioBroker Adapter gab, habe ich und andere bereits ESPHome punktuell genutzt und dabei die Daten über MQTT übertragen. Das geht auch. Ist halt ein Umweg. So eine Art universeller und weitverbreiteter Datenpfad.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tloeffel @klassisch last edited by tloeffel

                        @klassisch

                        Danke für die super Erklärung.

                        8d24da4f-90d3-48af-af6e-ceeabd4938d2-image.png

                        Was mache ich hier falsch? Da es auf einer VM läuft habe ich eine IP angegeben und nicht localhost. Liegt das daran?

                        Gruß Thomas

                        PS. Beim Ausführen "Install" über Wifi

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tloeffel @tloeffel last edited by tloeffel

                          @tloeffel
                          ..... und später zeigt er das an.....

                          8dafa2d0-d19b-4aaf-bcf1-ab7bf7996e6a-image.png

                          Gruß Thomas

                          PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....

                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active last edited by klassisch

                            Es gibt mehrere Möglichkeiten zu flashen oder OTA zu nutzen. Zumindest bei mir. Aber meine Installation ist auch ein Sonderfall, weil mein ioBroker unter Windows läuft und ich meine ymals auch auf einem Win Rechner erstelle und compiliere. (Dadurch kann ich das ESPHOme Dashboard nicht nutzen. Habe aber auch keine USB Probleme und ein sehr stabiles System mit geringem Wartungsaufwand.)

                            • Urflashen mache ich über USB am Win Rechner. Also neuer Wemos zum ersten mal mit ESPHome versorgen
                            • Wiederholungs-OTA-Flashen bei gleichem Sensornamen geht bei mir automatisch beim compilieren des YAML
                            • Einen Sensor umwidmen, also mit einem anderen Namen oder YAML versehen, geht bei mir nicht automatisch. Der Compilerlauf endet nach der Programmerzeugung und findet den neu benamten Sensor nicht. Klar den gibt es auch nicht, der hat ja noch den alten Namen. In diesem Fall rufe ich die Website des umzuwidmenden Sensors auf und nutze OTA via upload. Das zugehörige Uploadfile heißt firmware.bin und findet sich auch meinem PC im Verzeichnis mit dem neuen Namen
                              fc8e1204-e6ab-450d-8894-bcf8d2c823ba-grafik.png

                            Wenn im yaml "logging" aktiviert ist, dann versucht sich die Entwicklungsumgebung nach dem OTA Flashen mit dem ESP zu verbinden. Der ist aber noch im Reset und orientiert sich noch in der WLAN Welt, meldet sich an etc. Das dauert. Deshalb kann es zu einigen Timeout Meldungen kommen. Ab und an braucht ein ESP auch mal einen zusätzlichen manuellen Reset nach dem OTA, was besonders lästig ist,
                            Wenn der ESP dann gebootet hat, im WLAN angekommen ist, connected er sich mit dem Rechner und das logging kann beginnen.
                            Das logging nutze ich nur während der Entwicklung. Bei den Produktivteilen kommentiere ich das aus. Dann gibt es auch die timeout Meldungen nicht mehr.
                            Wichtig ist dann die Ansicht in der Instanz des ioBroker ESPHome Adapters. Dort muß der ESP sichtbar und grün sein.
                            Dann liefert er auch Daten in die ioBroker Datenstruktur.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by Dutchman

                              @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:

                              @tloeffel
                              ..... und später zeigt er das an.....

                              8dafa2d0-d19b-4aaf-bcf1-ab7bf7996e6a-image.png

                              Gruß Thomas

                              PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....

                              das ist normal, wen du den Wemos Flasht per OTA startet er neu in dieser zeit ist er nicht erreichbar. Beim niesten versuch ist er dan in der Luft und klappt die Verbindung auch

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tloeffel last edited by

                                Hallo Zusammen,

                                danke für die super Erklärungen!!

                                Habe heute ein bisschen experimentiert. Macht richtig Freude :-). Habe meinen ersten DHT22 und SW420 integriert. Klappt super.
                                Da ich nicht der Yaml Programmierer bin, freue ich mich über jeden kleinen Erfolg. Ist der Code aus Eurer Sicht ok, oder gibt es Verbesserungen?

                                Gruß Thomas

                                sensor:
                                  - platform: dht
                                    pin: GPIO14
                                    temperature:
                                      name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                                    humidity:
                                      name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                                    update_interval: 60s
                                    
                                binary_sensor:  
                                  - platform: gpio  
                                    name: "Dachgeschoss_Vibration01"  
                                    pin:
                                      number: GPIO0
                                      inverted: true
                                      mode: INPUT
                                    device_class: vibration
                                    
                                    filters:
                                     delayed_off: 2s
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • T
                                  tloeffel last edited by

                                  Hallo Zusammen,

                                  ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.

                                  Projekt:
                                  Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".

                                  Problem:
                                  Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?

                                  Danke für Eure Hilfe.
                                  Gruß Thomas

                                  sensor:
                                    - platform: dht
                                      pin: GPIO14
                                      temperature:
                                        name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                                        id: Wert_1
                                        on_value:
                                          then:
                                           http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                    @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:

                                    Hallo Zusammen,

                                    ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.

                                    Projekt:
                                    Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".

                                    Problem:
                                    Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?

                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    Gruß Thomas

                                    sensor:
                                      - platform: dht
                                        pin: GPIO14
                                        temperature:
                                          name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                                          id: Wert_1
                                          on_value:
                                            then:
                                             http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)
                                    

                                    Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tloeffel @Dutchman last edited by

                                      @dutchman

                                      Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.

                                      Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.

                                      State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
                                      

                                      Danke und Gruß Thomas

                                      sensor:
                                        - platform: scd4x
                                          id: scd41
                                          i2c_id: bus_a
                                          altitude_compensation: 418m
                                          co2:
                                            name: co2
                                            id: co2
                                            on_value:
                                              then:
                                                - lambda: |-
                                                    if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                                                    if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                                                    if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                                                    if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                                                    if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                                                    if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                                      
                                                - http_request.get:
                                                    url: !lambda |-
                                                      return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
                                      
                                      
                                      substitutions:
                                        updates: 30s
                                        devicename: co2-sensor
                                        hm_host: 192.168.1.58
                                        hm_sysvar_co2: scd41-co2
                                      
                                      esphome:
                                        name: ${devicename}
                                      
                                      esp32:
                                        board: esp32dev
                                        framework:
                                          type: arduino
                                      
                                      wifi:
                                        ssid: !secret wifi_sid
                                        password: !secret wifi_password
                                      
                                      time:
                                        - platform: sntp
                                          id: sntp_time
                                          timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                                          servers: "de.pool.ntp.org"
                                      
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                        level: DEBUG
                                      ## Optional 
                                      api:
                                        password: !secret api_password
                                        reboot_timeout: 0s
                                      
                                      ota:
                                        password: !secret ota_password
                                      
                                      ## Optional
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.1.114
                                      
                                      i2c:
                                        - id: bus_a
                                          sda: 21
                                          scl: 22
                                          scan: True
                                      
                                      http_request:
                                        useragent: esphome/device
                                        id: httpget
                                        timeout: 10s
                                      
                                      sensor:
                                        - platform: scd4x
                                          id: scd41
                                          i2c_id: bus_a
                                          altitude_compensation: 418m
                                          co2:
                                            name: co2
                                            id: co2
                                            on_value:
                                              then:
                                                - lambda: |-
                                                    if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                                                    if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                                                    if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                                                    if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                                                    if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                                                    if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                                      
                                                - http_request.get:
                                                    url: !lambda |-
                                                      return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
                                      
                                          humidity:
                                            name: "Luftfeuchtigkeit"
                                            id: humidity
                                          temperature:
                                            name: "Raumtemperatur"
                                            id: temperature
                                          ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                                          update_interval: ${updates}
                                      
                                        - platform: bme280
                                          setup_priority: -15
                                          temperature:
                                            name: "BME280-Temperature"
                                            id: bme280_temperature
                                            oversampling: 1x
                                          pressure:
                                            name: "BME280-Pressure"
                                            id: bme280_pressure
                                            oversampling: 1x
                                      
                                          humidity:
                                            name: "BME280-Humidity"
                                            id: bme280_humidity
                                            oversampling: 1x
                                          address: 0x76
                                          update_interval: ${updates}
                                      
                                        - platform: wifi_signal
                                          name: "WiFi Signal"
                                          id: wifisignal
                                          update_interval: ${updates}
                                      
                                      output:
                                        - platform: gpio
                                          pin: 23
                                          id: led_g1
                                        - platform: gpio
                                          pin: 19
                                          id: led_g2
                                        - platform: gpio
                                          pin: 18
                                          id: led_y1
                                        - platform: gpio
                                          pin: 32
                                          id: led_y2
                                        - platform: gpio
                                          pin: 25
                                          id: led_r1
                                        - platform: gpio
                                          pin: 26
                                          id: led_r2
                                      
                                      # Example configuration entry
                                      switch:
                                        - platform: restart
                                          name: "CO² Sensor Restart"
                                      
                                      web_server:
                                        port:80
                                      
                                      K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active @tloeffel last edited by klassisch

                                        @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
                                        Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:

                                        id(<idname>).state
                                        

                                        Beispiel:

                                         
                                        # sht3x supports SHT31 and SHT35
                                          - platform: sht3xd
                                            temperature:
                                              name: "Temp-SHT31"
                                              id: temperature
                                        #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)      
                                              accuracy_decimals: 2
                                        
                                            humidity:
                                              name: "Hum-SHT31"
                                              id: rel_humidity
                                        #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)      
                                              accuracy_decimals: 2
                                            address: 0x44
                                            update_interval: ${updates}
                                        
                                        
                                          - platform: template
                                            name: "p-vaporSaturated"
                                            id: p_vaporSatur
                                            lambda: |-
                                              return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                                            accuracy_decimals: 2
                                            update_interval: ${updates}
                                            icon: 'mdi:water'
                                            unit_of_measurement: 'Pa'
                                        
                                        

                                        P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          ChrisXY last edited by ChrisXY

                                          hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
                                          Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...

                                          Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..

                                          Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
                                          Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.

                                          K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @ChrisXY last edited by

                                            @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei

                                            wifi:
                                              ssid: "homesweethome"
                                              password: "topSecret"
                                              domain: .
                                            # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                            # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                            #  domain: .fritz.box
                                            # .fritz.box worked for me, the default .local did not   
                                              
                                            #  use_address: fine-particle-garden
                                            # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
                                            # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name 
                                            
                                            
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            908
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            48
                                            591
                                            102970
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo