@matis sagte in Modbus adapter:
....... alles manuell umzuziehen.
Wie zieht man denn manuell um ?
@matis sagte in Modbus adapter:
Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.Also Betatester ....
@matis sagte in Modbus adapter:
Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.
-
Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:
Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.
-
... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war. -
Hallo zusammen!
Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).
Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.Folgendes steht im Log
modbus.0 2021-09-15 19:10:57.364 info Disconnected from slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:09:56.362 warn Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2021-09-15 19:09:56.354 info Connected to slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:08:56.350 info Disconnected from slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:07:55.288 warn Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2021-09-15 19:07:55.278 info Connected to slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:06:55.275 info Disconnected from slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:05:54.273 warn Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2021-09-15 19:05:54.265 info Connected to slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:04:54.260 info Disconnected from slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:03:53.175 warn Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2021-09-15 19:03:53.158 info Connected to slave 192.168.178.25 modbus.0 2021-09-15 19:03:52.451 info starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.
Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
Danke und Grüße
-
@puppet1912 sagte in Modbus adapter:
Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein,
Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV
-
@glasfaser said in Modbus adapter:
Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV
Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.
-
dann ist ein Fehler drin .
Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
Eintrag suchen . -
Ich frage insgesamt 17 Register ab.
Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.
-
-
Da funktioniert nur die ersten drei.
Edit:
Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!
-
Hallo
Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?modbus.0
2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
modbus.0
2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
modbus.0
2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10
Danke schonmal
-
Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
Wenn nein, kann man sowas implementieren?Danke & Gruß
Daniel -
Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
Wenn nein, kann man sowas implementieren?Danke & Gruß
Daniel -
@doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar. -
Guten Morgen,
ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme Kann mir jemand helfen?
-
@nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.
-
@joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte
Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter
-
@nerg schon mal mit 412 getestet
-
@nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?
-
@wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung