Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
980 Beiträge 141 Kommentatoren 383.3k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
    Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
    Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1

    oder:

    modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
    modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}

    Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
    Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
    Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #580

    ... wenn die betroffenen Register in einem eigenen Adapter aufsetzt, selbes Problem, ändere ich dann von Unsigned auf Signed gehten 6 von 7, versuche ich das auf den anderen Adpater zu übertragen, wieder bei allen der gleiche Fehler. Da stimmt wohl irgendwas im Adapter nicht oder ist marginal. Ich bin hilflos.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
      Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
      Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1

      oder:

      modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
      modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}

      Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
      Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
      Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #581

      @matis sagte in Modbus adapter:

      ....... alles manuell umzuziehen.

      Wie zieht man denn manuell um ?

      @matis sagte in Modbus adapter:

      Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
      Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.

      Also Betatester ....

      @matis sagte in Modbus adapter:
      Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.

      Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.

      1.JPG

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tobi19
        schrieb am zuletzt editiert von
        #582

        Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
        Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.

        Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:


        2021-06-20 15:59:47.186 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 23
        2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40257']);
        2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 2.3000000000000003, type = number
        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 0
        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40258']);
        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 0, type = number
        2021-06-20 15:59:47.190 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(1) address 40334 - -107 bytes
        2021-06-20 15:59:47.194 - debug: modbus.0 (13669) Received pdu describes an error.
        2021-06-20 15:59:47.195 - warn: modbus.0 (13669) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll device 200
        2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(200) address 40087 - 5 bytes

        Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @matis sagte in Modbus adapter:

          ....... alles manuell umzuziehen.

          Wie zieht man denn manuell um ?

          @matis sagte in Modbus adapter:

          Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
          Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.

          Also Betatester ....

          @matis sagte in Modbus adapter:
          Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.

          Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.

          1.JPG

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #583

          @glasfaser

          ... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
          Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.

          Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
          War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            puppet1912
            schrieb am zuletzt editiert von
            #584

            Hallo zusammen!

            Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).

            Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
            Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.

            Folgendes steht im Log

            modbus.0
            	2021-09-15 19:10:57.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:09:56.362	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0
            	2021-09-15 19:09:56.354	info	Connected to slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:08:56.350	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:07:55.288	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0
            	2021-09-15 19:07:55.278	info	Connected to slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:06:55.275	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:05:54.273	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0
            	2021-09-15 19:05:54.265	info	Connected to slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:04:54.260	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:03:53.175	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0
            	2021-09-15 19:03:53.158	info	Connected to slave 192.168.178.25
            modbus.0
            	2021-09-15 19:03:52.451	info	starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
            

            Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.

            Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?

            Danke und Grüße

            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P puppet1912

              Hallo zusammen!

              Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).

              Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
              Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.

              Folgendes steht im Log

              modbus.0
              	2021-09-15 19:10:57.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:09:56.362	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              modbus.0
              	2021-09-15 19:09:56.354	info	Connected to slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:08:56.350	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:07:55.288	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              modbus.0
              	2021-09-15 19:07:55.278	info	Connected to slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:06:55.275	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:05:54.273	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              modbus.0
              	2021-09-15 19:05:54.265	info	Connected to slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:04:54.260	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:03:53.175	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              modbus.0
              	2021-09-15 19:03:53.158	info	Connected to slave 192.168.178.25
              modbus.0
              	2021-09-15 19:03:52.451	info	starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
              

              Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.

              Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?

              Danke und Grüße

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #585

              @puppet1912 sagte in Modbus adapter:

              Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein,

              Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @puppet1912 sagte in Modbus adapter:

                Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein,

                Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

                P Offline
                P Offline
                puppet1912
                schrieb am zuletzt editiert von
                #586

                @glasfaser

                @glasfaser said in Modbus adapter:

                Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

                Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.

                ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P puppet1912

                  @glasfaser

                  @glasfaser said in Modbus adapter:

                  Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

                  Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #587

                  @puppet1912

                  dann ist ein Fehler drin .

                  Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
                  ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
                  Eintrag suchen .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @puppet1912

                    dann ist ein Fehler drin .

                    Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
                    ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
                    Eintrag suchen .

                    P Offline
                    P Offline
                    puppet1912
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #588

                    @glasfaser

                    Ich frage insgesamt 17 Register ab.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false		
                    40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
                    40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
                    40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false		
                    40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false		
                    40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                    40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false		
                    40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false		
                    40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	
                    40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false	
                    

                    Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.

                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P puppet1912

                      @glasfaser

                      Ich frage insgesamt 17 Register ab.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false		
                      40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
                      40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
                      40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false		
                      40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false		
                      40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
                      40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false		
                      40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false		
                      40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	
                      40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false	
                      

                      Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #589

                      @puppet1912

                      Test mal damit !?

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @puppet1912

                        Test mal damit !?

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        

                        P Offline
                        P Offline
                        puppet1912
                        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                        #590

                        @glasfaser

                        Da funktioniert nur die ersten drei.

                        Edit:
                        Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
                        Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.

                        Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!

                        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          Malu
                          schrieb am zuletzt editiert von Malu
                          #591

                          Hallo
                          Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?

                          modbus.0
                          2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
                          modbus.0
                          2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                          modbus.0
                          2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........

                          Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10

                          Danke schonmal

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Malu

                            Hallo
                            Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?

                            modbus.0
                            2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
                            modbus.0
                            2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                            modbus.0
                            2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........

                            Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10

                            Danke schonmal

                            D Offline
                            D Offline
                            DoubleD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #592

                            @Bluefox

                            Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                            Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                            Wenn nein, kann man sowas implementieren?

                            Danke & Gruß
                            Daniel

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              DoubleD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #593

                              @Bluefox

                              Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                              Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                              Wenn nein, kann man sowas implementieren?

                              Danke & Gruß
                              Daniel

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DoubleD

                                @Bluefox

                                Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                                Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                                Wenn nein, kann man sowas implementieren?

                                Danke & Gruß
                                Daniel

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #594

                                @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
                                In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
                                Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #595

                                  3a858ee9-8a9f-48a9-afcc-0151981496bd-grafik.png

                                  Guten Morgen,

                                  ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme :( Kann mir jemand helfen?

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N nerg

                                    3a858ee9-8a9f-48a9-afcc-0151981496bd-grafik.png

                                    Guten Morgen,

                                    ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme :( Kann mir jemand helfen?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #596

                                    @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J JoergH

                                      @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #597

                                      @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                                      	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      

                                      Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(

                                      F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nerg

                                        @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                                        	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                        

                                        Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        Farmer-cb
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #598

                                        @nerg schon mal mit 412 getestet

                                        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Motioneye, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                                        5 x Echo Show, 2 x Echo Dot

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N nerg

                                          @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                                          	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          

                                          Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #599

                                          @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          718

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe