  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
980 Beiträge 141 Kommentatoren 383.3k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @puppet1912 sagte in Modbus adapter:

    Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein,

    Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

    P Offline
    P Offline
    puppet1912
    schrieb am zuletzt editiert von
    #586

    @glasfaser

    @glasfaser said in Modbus adapter:

    Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

    Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.

    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P puppet1912

      @glasfaser

      @glasfaser said in Modbus adapter:

      Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV

      Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #587

      @puppet1912

      dann ist ein Fehler drin .

      Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
      ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
      Eintrag suchen .

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @puppet1912

        dann ist ein Fehler drin .

        Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
        ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
        Eintrag suchen .

        P Offline
        P Offline
        puppet1912
        schrieb am zuletzt editiert von
        #588

        @glasfaser

        Ich frage insgesamt 17 Register ab.

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false		
        40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
        40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
        40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false		
        40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false		
        40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
        40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false		
        40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false		
        40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	
        40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false	
        

        Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.

        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P puppet1912

          @glasfaser

          Ich frage insgesamt 17 Register ab.

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false		
          40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
          40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true		
          40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false		
          40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false		
          40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false		
          40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false		
          40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false		
          40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	
          40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false	
          

          Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #589

          @puppet1912

          Test mal damit !?

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
          40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
          

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @puppet1912

            Test mal damit !?

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
            40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
            

            P Offline
            P Offline
            puppet1912
            schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
            #590

            @glasfaser

            Da funktioniert nur die ersten drei.

            Edit:
            Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
            Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.

            Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!

            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Malu
              schrieb am zuletzt editiert von Malu
              #591

              Hallo
              Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?

              modbus.0
              2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
              modbus.0
              2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.0
              2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........

              Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10

              Danke schonmal

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Malu

                Hallo
                Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?

                modbus.0
                2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
                modbus.0
                2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                modbus.0
                2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........

                Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10

                Danke schonmal

                D Offline
                D Offline
                DoubleD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #592

                @Bluefox

                Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                Wenn nein, kann man sowas implementieren?

                Danke & Gruß
                Daniel

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  DoubleD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #593

                  @Bluefox

                  Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                  Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                  Wenn nein, kann man sowas implementieren?

                  Danke & Gruß
                  Daniel

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DoubleD

                    @Bluefox

                    Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                    Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                    Wenn nein, kann man sowas implementieren?

                    Danke & Gruß
                    Daniel

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #594

                    @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
                    In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
                    Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      nerg
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #595

                      3a858ee9-8a9f-48a9-afcc-0151981496bd-grafik.png

                      Guten Morgen,

                      ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme :( Kann mir jemand helfen?

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nerg

                        3a858ee9-8a9f-48a9-afcc-0151981496bd-grafik.png

                        Guten Morgen,

                        ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme :( Kann mir jemand helfen?

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #596

                        @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.

                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.

                          N Offline
                          N Offline
                          nerg
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #597

                          @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                          	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          

                          Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(

                          F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • N nerg

                            @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                            	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            

                            Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(

                            F Offline
                            F Offline
                            Farmer-cb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #598

                            @nerg schon mal mit 412 getestet

                            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Motioneye, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                            5 x Echo Show, 2 x Echo Dot

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N nerg

                              @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                              	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              

                              Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #599

                              @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?

                                N Offline
                                N Offline
                                nerg
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #600

                                @wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N nerg

                                  @wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #601

                                  Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
                                  Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.

                                  2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
                                  2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
                                  2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
                                  2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                  Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
                                    Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.

                                    2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
                                    2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
                                    2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
                                    2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                    Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                    #602

                                    @matis sagte in Modbus adapter:

                                    Update auf 5.0.0

                                    Das ist Beta

                                    um das weiter einzugrenzen?

                                    Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .

                                    Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .

                                    modbus.2

                                    und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1

                                    EDIT:

                                    Abfrage der Wallbox

                                    Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @matis sagte in Modbus adapter:

                                      Update auf 5.0.0

                                      Das ist Beta

                                      um das weiter einzugrenzen?

                                      Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .

                                      Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .

                                      modbus.2

                                      und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1

                                      EDIT:

                                      Abfrage der Wallbox

                                      Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #603

                                      @glasfaser

                                      die anderen Instanzen (Hauskraftwerk, Wärmepumpe) laufen weiterhin ohne Fehler, da muß irgendwas in der Kombi mit dem Update und der Wallbox sein. Mehrfache Neustart auch der WB hat nichts gebracht, per IP einwandfrei erreichbar.

                                      Stimmt da was mit dem timing nicht mehr, das vorher zufällig paßte?
                                      So sieht debug aus:

                                      2022-05-13 16:16:57.977	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                                      2022-05-13 16:16:57.977	debug	Closing client on purpose.
                                      2022-05-13 16:16:56.980	debug	Cleaning up request fifo.
                                      2022-05-13 16:16:56.978	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      2022-05-13 16:16:56.978	debug	Socket closed with error
                                      2022-05-13 16:16:56.977	error	Client in error state.
                                      2022-05-13 16:16:56.977	error	Request timed out.
                                      2022-05-13 16:16:56.977	warn	Error: undefined
                                      2022-05-13 16:16:56.897	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      2022-05-13 16:16:51.976	debug	[DevID_255/holdingRegs] Poll address 521 - 8 registers
                                      ....
                                      2022-05-13 16:07:24.745	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 DONE
                                      2022-05-13 16:07:23.994	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      2022-05-13 16:07:20.308	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 - 41 registers
                                      ....
                                      2022-05-13 16:06:59.332	info	Connected to slave 192.168.5.13
                                      2022-05-13 16:05:59.329	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                                      2022-05-13 16:05:59.328	debug	Closing client on purpose.
                                      2022-05-13 16:05:58.332	debug	Cleaning up request fifo.
                                      2022-05-13 16:05:58.331	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      2022-05-13 16:05:58.331	debug	Socket closed with error
                                      2022-05-13 16:05:58.329	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      2022-05-13 16:05:58.328	error	Client in error state.
                                      2022-05-13 16:05:58.327	error	Request timed out.
                                      2022-05-13 16:05:58.327	warn	Error: undefined
                                      2022-05-13 16:05:53.324	debug	[DevID_255/coils] Poll address 400 - 10 bits
                                      2022-05-13 16:05:53.294	debug	[DevID_255/disInputs] Poll address 200 - 9 bits
                                      2022-05-13 16:05:53.293	debug	[DevID_255] Poll start ---------------------
                                      ....
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @matis sagte in Modbus adapter:

                                        Update auf 5.0.0

                                        Das ist Beta

                                        um das weiter einzugrenzen?

                                        Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .

                                        Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .

                                        modbus.2

                                        und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1

                                        EDIT:

                                        Abfrage der Wallbox

                                        Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #604

                                        @glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          @glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #605

                                          @matis sagte in Modbus adapter:

                                          Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab

                                          kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.

                                          Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
                                          Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          322

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe