Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @pairo sagte in Adapter: ebus:

    --configpath=/etc/ebusd

    Versuche mal Online die Daten zu holen .

    EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
    
    P Offline
    P Offline
    PaiRo
    schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
    #350

    @glasfaser

    habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:

    pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
    ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
       Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
       Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Tasks: 4 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/ebusd.service
               └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
    
    Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
    Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
    Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
    

    eher schlechter:

    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
    version: ebusd 21.2.v21.2
    signal: acquired
    symbol rate: 23
    max symbol rate: 130
    min arbitration micros: 629
    max arbitration micros: 3956
    min symbol latency: 4
    max symbol latency: 8
    reconnects: 0
    masters: 3
    messages: 214
    conditional: 3
    poll: 0
    update: 10
    address 03: master #11
    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
    address 10: master #2
    address 15: slave #2
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
    

    ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?

    Ich mache immer:
    service ebusd stop
    nano /etc/default/ebusd - anpassen
    service ebbst start

    Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i

    Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
    CGroup: /system.slice/ebusd.service
    └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s

    das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P PaiRo

      @glasfaser

      habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:

      pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
      ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
         Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
           Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
        Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Tasks: 4 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
      
      Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
      Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
      Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
      

      eher schlechter:

      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
      version: ebusd 21.2.v21.2
      signal: acquired
      symbol rate: 23
      max symbol rate: 130
      min arbitration micros: 629
      max arbitration micros: 3956
      min symbol latency: 4
      max symbol latency: 8
      reconnects: 0
      masters: 3
      messages: 214
      conditional: 3
      poll: 0
      update: 10
      address 03: master #11
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
      address 10: master #2
      address 15: slave #2
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
      

      ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?

      Ich mache immer:
      service ebusd stop
      nano /etc/default/ebusd - anpassen
      service ebbst start

      Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i

      Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
      CGroup: /system.slice/ebusd.service
      └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s

      das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #351

      @pairo
      Versuche mal damit ,hier war das gleiche :

      https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119

      und einmal hier :

      https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @pairo
        Versuche mal damit ,hier war das gleiche :

        https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119

        und einmal hier :

        https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135

        P Offline
        P Offline
        PaiRo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #352

        @glasfaser ok schaue ich mir an.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #353

          Anscheinend gibt es ein Problem beim Lesen der Daten vom ebusd mit Version 21.2 .

          siehe issue im github

          Seit Version 21.2 vom ebusd werden teilweise Knoten mit eckigen Klammern im Namen gesendet. Das führt zum Absturz des Adapters. Ich arbeite derzeit an einem workaround. Gleichzeitig habe ich aber ein Ticket bei John30 eröffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das evtl. ein Problem vom ebusd ist.

          Mich würde deshalb interessieren, wer das Problem noch hat und wie sich das auswirkt.
          Bei mir stellt sich das Problem im browser so dar:

          Bild1.PNG

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #354

            Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.

            siehe auch github

            Es gibt folgende Änderungen:

            • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
            • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off

            Feedback ist wie immer willkommen...

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.

              siehe auch github

              Es gibt folgende Änderungen:

              • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
              • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off

              Feedback ist wie immer willkommen...

              K Offline
              K Offline
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #355

              @rene_hm

              Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
              Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.

              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kanumouse

                @rene_hm

                Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
                Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #356

                @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
                Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
                  Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...

                  K Offline
                  K Offline
                  Kanumouse
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #357

                  @rene_hm

                  Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
                  Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?

                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Kanumouse

                    @rene_hm

                    Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
                    Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #358

                    @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

                    Bei mir sieht das so aus:

                    bild.PNG

                    und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

                      Bei mir sieht das so aus:

                      bild.PNG

                      und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

                      K Offline
                      K Offline
                      Kanumouse
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #359

                      @rene_hm

                      Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:

                      usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                      or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                      ] (only if enabled)
                      or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                      Write value(s) or hex message.
                      -s QQ override source address QQ
                      -d ZZ override destination address ZZ
                      -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
                      NAME NAME of the message to send
                      VALUE a single field VALUE
                      -def write with explicit message definition (only if enabled):
                      DEFINITION message definition to use instead of known definition
                      -h send hex write message:
                      ZZ destination address
                      PB SB primary/secondary command byte
                      NN number of following data bytes
                      DD data byte(s) to send

                      Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kanumouse

                        @rene_hm

                        Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:

                        usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                        or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                        ] (only if enabled)
                        or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                        Write value(s) or hex message.
                        -s QQ override source address QQ
                        -d ZZ override destination address ZZ
                        -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
                        NAME NAME of the message to send
                        VALUE a single field VALUE
                        -def write with explicit message definition (only if enabled):
                        DEFINITION message definition to use instead of known definition
                        -h send hex write message:
                        ZZ destination address
                        PB SB primary/secondary command byte
                        NN number of following data bytes
                        DD data byte(s) to send

                        Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #360

                        @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?

                          K Offline
                          K Offline
                          Kanumouse
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #361

                          @rene_hm

                          Ich benutze ebusd- Version 21.2.
                          direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kanumouse

                            @rene_hm

                            Ich benutze ebusd- Version 21.2.
                            direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #362

                            @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

                            Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

                            usage: write  ...
                            

                            antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
                            Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

                              Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

                              usage: write  ...
                              

                              antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
                              Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

                              K Offline
                              K Offline
                              Kanumouse
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #363

                              @rene_hm

                              Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
                              Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kanumouse

                                @rene_hm

                                Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
                                Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

                                K Offline
                                K Offline
                                Kanumouse
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #364

                                @kanumouse

                                Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
                                Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Kanumouse

                                  @kanumouse

                                  Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
                                  Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #365

                                  @kanumouse

                                  Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
                                  Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
                                  Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
                                  Danke rene_hm für die Unterstützung!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #366

                                    HAllo LEute,

                                    ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

                                    Das Problem scheint der Port zusein

                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                                    error connecting to localhost:8888
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                                    error connecting to localhost:8888
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
                                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
                                    error connecting to 192.168.178.48:8888
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
                                    error connecting to localhost:8888
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                                    error connecting to localhost:8888
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                                    error connecting to localhost:8888
                                    
                                    

                                    Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
                                    Was ist da los?
                                    Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
                                    Oder ??? ....

                                    Danke

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TimmerxT Timmerx

                                      HAllo LEute,

                                      ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

                                      Das Problem scheint der Port zusein

                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                                      error connecting to localhost:8888
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                                      error connecting to localhost:8888
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
                                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
                                      error connecting to 192.168.178.48:8888
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
                                      error connecting to localhost:8888
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                                      error connecting to localhost:8888
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                                      error connecting to localhost:8888
                                      
                                      

                                      Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
                                      Was ist da los?
                                      Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
                                      Oder ??? ....

                                      Danke

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cactus-online
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #367

                                      @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?

                                      systemctl status ebusd
                                      
                                      ps aux | grep -i ebusd
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Cino
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #368

                                        Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                                        
                                        ebus.0
                                        2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        

                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Cino

                                          Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                                          
                                          ebus.0
                                          2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                          
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #369

                                          @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          751

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe