Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 254.3k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kanumouse

    @rene_hm

    Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
    Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #358

    @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

    Bei mir sieht das so aus:

    bild.PNG

    und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

      Bei mir sieht das so aus:

      bild.PNG

      und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

      K Offline
      K Offline
      Kanumouse
      schrieb am zuletzt editiert von
      #359

      @rene_hm

      Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:

      usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
      or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
      ] (only if enabled)
      or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
      Write value(s) or hex message.
      -s QQ override source address QQ
      -d ZZ override destination address ZZ
      -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
      NAME NAME of the message to send
      VALUE a single field VALUE
      -def write with explicit message definition (only if enabled):
      DEFINITION message definition to use instead of known definition
      -h send hex write message:
      ZZ destination address
      PB SB primary/secondary command byte
      NN number of following data bytes
      DD data byte(s) to send

      Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kanumouse

        @rene_hm

        Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:

        usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
        or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
        ] (only if enabled)
        or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
        Write value(s) or hex message.
        -s QQ override source address QQ
        -d ZZ override destination address ZZ
        -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
        NAME NAME of the message to send
        VALUE a single field VALUE
        -def write with explicit message definition (only if enabled):
        DEFINITION message definition to use instead of known definition
        -h send hex write message:
        ZZ destination address
        PB SB primary/secondary command byte
        NN number of following data bytes
        DD data byte(s) to send

        Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #360

        @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?

          K Offline
          K Offline
          Kanumouse
          schrieb am zuletzt editiert von
          #361

          @rene_hm

          Ich benutze ebusd- Version 21.2.
          direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.

          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Kanumouse

            @rene_hm

            Ich benutze ebusd- Version 21.2.
            direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #362

            @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

            Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

            usage: write  ...
            

            antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
            Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

              Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

              usage: write  ...
              

              antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
              Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

              K Offline
              K Offline
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #363

              @rene_hm

              Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
              Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kanumouse

                @rene_hm

                Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
                Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

                K Offline
                K Offline
                Kanumouse
                schrieb am zuletzt editiert von
                #364

                @kanumouse

                Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
                Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Kanumouse

                  @kanumouse

                  Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
                  Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

                  K Offline
                  K Offline
                  Kanumouse
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #365

                  @kanumouse

                  Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
                  Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
                  Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
                  Danke rene_hm für die Unterstützung!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #366

                    HAllo LEute,

                    ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

                    Das Problem scheint der Port zusein

                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                    error connecting to localhost:8888
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                    error connecting to localhost:8888
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
                    error connecting to 192.168.178.48:8888
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
                    error connecting to localhost:8888
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                    error connecting to localhost:8888
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                    error connecting to localhost:8888
                    
                    

                    Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
                    Was ist da los?
                    Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
                    Oder ??? ....

                    Danke

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TimmerxT Timmerx

                      HAllo LEute,

                      ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

                      Das Problem scheint der Port zusein

                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                      error connecting to localhost:8888
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                      error connecting to localhost:8888
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
                      error connecting to 192.168.178.48:8888
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
                      error connecting to localhost:8888
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                      error connecting to localhost:8888
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                      error connecting to localhost:8888
                      
                      

                      Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
                      Was ist da los?
                      Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
                      Oder ??? ....

                      Danke

                      C Offline
                      C Offline
                      cactus-online
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #367

                      @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?

                      systemctl status ebusd
                      
                      ps aux | grep -i ebusd
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        Cino
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #368

                        Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                        
                        ebus.0
                        2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        

                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus

                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Cino

                          Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                          
                          ebus.0
                          2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                          
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #369

                          @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TimmerxT Offline
                            TimmerxT Offline
                            Timmerx
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #370

                            Hi

                            bei mir war das Problem, das der Bus nicht gelaufen ist.

                            :face_with_rolling_eyes: :face_with_rolling_eyes: :face_with_rolling_eyes: :face_with_rolling_eyes:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              Dre83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #371

                              Hallo in die Runde,
                              habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.

                              Daten werden auch alle top geladen.

                              address 01: master #6
                              address 03: master #11
                              address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                              address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                              address 10: master #2
                              address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                              address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd
                              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                              address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                              address f7: master #20
                              address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                              
                              

                              Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"

                              r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                              r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                              r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                              r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                              

                              als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"

                              r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                              r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                              r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                              

                              stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.

                              Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.

                              ntc.PNG

                              Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".

                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dre83

                                Hallo in die Runde,
                                habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.

                                Daten werden auch alle top geladen.

                                address 01: master #6
                                address 03: master #11
                                address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                                address 10: master #2
                                address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                                address 31: master #8, ebusd
                                address 36: slave #8, ebusd
                                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                                address f7: master #20
                                address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                                
                                

                                Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"

                                r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                                r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                                r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                                r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                                

                                als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"

                                r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                                r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                                r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                                

                                stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.

                                Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.

                                ntc.PNG

                                Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #372

                                @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein

                                read -f  Ntc1Sensor
                                

                                an den ebusd.
                                Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt

                                ebus.0.cmd
                                

                                schreibst.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein

                                  read -f  Ntc1Sensor
                                  

                                  an den ebusd.
                                  Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt

                                  ebus.0.cmd
                                  

                                  schreibst.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dre83
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dre83
                                  #373

                                  @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?

                                  Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht

                                  Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger

                                  sudo crontab -e
                                  

                                  die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.

                                  */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                                  */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                                  
                                  

                                  Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                                  Wenn ja wie ist dann die Syntax?

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dre83

                                    @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?

                                    Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht

                                    Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger

                                    sudo crontab -e
                                    

                                    die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.

                                    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                                    */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                                    
                                    

                                    Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                                    Wenn ja wie ist dann die Syntax?

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #374

                                    @dre83 sagte in Adapter: ebus:

                                    Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?

                                    Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @dre83 sagte in Adapter: ebus:

                                      Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?

                                      Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dre83
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #375

                                      @rene_hm
                                      Hi René,
                                      habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                                      Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dre83

                                        @rene_hm
                                        Hi René,
                                        habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                                        Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #376

                                        Hallo zusammen,

                                        Bei mir läuft es nun auch so la la.

                                        Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored

                                        root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                                        boiler nominal = no data stored
                                        boiler status = no data stored
                                        boiler tb = no data stored
                                        broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                                        buffer boiler_b = no data stored
                                        buffer flow = no data stored
                                        buffer heating = no data stored
                                        buffer nominal = no data stored
                                        buffer status_b = no data stored
                                        buffer tpm = no data stored
                                        buffer tpo = no data stored
                                        circuit1config manualT = no data stored
                                        circuit1config status = no data stored
                                        circuit1mode manualtemp = no data stored
                                        circuit1mode modeC1 = no data stored
                                        circuit1preferences dayTH = no data stored
                                        circuit1preferences heating_limit = no data stored
                                        circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                                        circuit1preferences nightTH = no data stored
                                        circuit1preferences outsideTH = no data stored
                                        circuit1preferences pointtemp = no data stored
                                        circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                                        circuit1preferences roomfrost = no data stored
                                        circuit1preferences supplyTH = no data stored
                                        curveC outsideC = no data stored
                                        curveC pointC = no data stored
                                        curveC supplyC = no data stored
                                        curveH outsideH = no data stored
                                        curveH pointH = no data stored
                                        curveH supplyH = no data stored
                                        heatpump coolkwh = no data stored
                                        heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                                        heatpump cycles = no data stored
                                        heatpump heatkwh = no data stored
                                        heatpump heatmwh = no data stored
                                        heatpump hours = no data stored
                                        heatpump nominal = no data stored
                                        heatpump status = no data stored
                                        heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                                        heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                                        heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                                        heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                                        heatpump volumekwh = no data stored
                                        heatpump volumemwh = no data stored
                                        heatpump waterkwh = no data stored
                                        heatpump watermwh = no data stored
                                        heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                                        master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                                        master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                                        master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                                        scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                                        scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                                        scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                                        scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                                        target dayC = no data stored
                                        target dayH = no data stored
                                        target limitH = no data stored
                                        target nightC = no data stored
                                        target nightH = no data stored
                                        target SpointS = no data stored
                                        target Ssummer = no data stored
                                        temperature boiler2 = no data stored
                                        temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                                        temperature buffer2 = no data stored
                                        temperature outside1 = no data stored
                                        temperature outside2 = no data stored
                                        temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                                        temperature tqe1 = no data stored
                                        temperature twr1 = no data stored
                                        temperature twv1 = no data stored
                                        temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                                        unknow 01940048 = no data stored
                                        unknow 01960042 = no data stored
                                        unknow 01cc0042 = no data stored
                                        unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                                        unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                                        
                                        

                                        Dann kann ich mit z.B.

                                        root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                                        218;10;0d;34;1000;0;0.0
                                        

                                        den wert holen.

                                        Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.

                                        Gibt's da ne Lösung für?

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W winny1900

                                          Hallo zusammen,

                                          Bei mir läuft es nun auch so la la.

                                          Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored

                                          root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                                          boiler nominal = no data stored
                                          boiler status = no data stored
                                          boiler tb = no data stored
                                          broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                                          buffer boiler_b = no data stored
                                          buffer flow = no data stored
                                          buffer heating = no data stored
                                          buffer nominal = no data stored
                                          buffer status_b = no data stored
                                          buffer tpm = no data stored
                                          buffer tpo = no data stored
                                          circuit1config manualT = no data stored
                                          circuit1config status = no data stored
                                          circuit1mode manualtemp = no data stored
                                          circuit1mode modeC1 = no data stored
                                          circuit1preferences dayTH = no data stored
                                          circuit1preferences heating_limit = no data stored
                                          circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                                          circuit1preferences nightTH = no data stored
                                          circuit1preferences outsideTH = no data stored
                                          circuit1preferences pointtemp = no data stored
                                          circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                                          circuit1preferences roomfrost = no data stored
                                          circuit1preferences supplyTH = no data stored
                                          curveC outsideC = no data stored
                                          curveC pointC = no data stored
                                          curveC supplyC = no data stored
                                          curveH outsideH = no data stored
                                          curveH pointH = no data stored
                                          curveH supplyH = no data stored
                                          heatpump coolkwh = no data stored
                                          heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                                          heatpump cycles = no data stored
                                          heatpump heatkwh = no data stored
                                          heatpump heatmwh = no data stored
                                          heatpump hours = no data stored
                                          heatpump nominal = no data stored
                                          heatpump status = no data stored
                                          heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                                          heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                                          heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                                          heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                                          heatpump volumekwh = no data stored
                                          heatpump volumemwh = no data stored
                                          heatpump waterkwh = no data stored
                                          heatpump watermwh = no data stored
                                          heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                                          master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                                          master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                                          master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                                          scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                                          scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                                          scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                                          scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                                          target dayC = no data stored
                                          target dayH = no data stored
                                          target limitH = no data stored
                                          target nightC = no data stored
                                          target nightH = no data stored
                                          target SpointS = no data stored
                                          target Ssummer = no data stored
                                          temperature boiler2 = no data stored
                                          temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                                          temperature buffer2 = no data stored
                                          temperature outside1 = no data stored
                                          temperature outside2 = no data stored
                                          temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                                          temperature tqe1 = no data stored
                                          temperature twr1 = no data stored
                                          temperature twv1 = no data stored
                                          temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                                          unknow 01940048 = no data stored
                                          unknow 01960042 = no data stored
                                          unknow 01cc0042 = no data stored
                                          unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                                          unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                                          
                                          

                                          Dann kann ich mit z.B.

                                          root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                                          218;10;0d;34;1000;0;0.0
                                          

                                          den wert holen.

                                          Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.

                                          Gibt's da ne Lösung für?

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #377

                                          @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit

                                          ebusctl r
                                          

                                          schon machst.

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          714

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe