Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.0k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kanumouse

    @rene_hm

    Ich benutze ebusd- Version 21.2.
    direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #362

    @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

    Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

    usage: write  ...
    

    antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
    Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?

      Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit

      usage: write  ...
      

      antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
      Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.

      K Offline
      K Offline
      Kanumouse
      schrieb am zuletzt editiert von
      #363

      @rene_hm

      Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
      Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kanumouse

        @rene_hm

        Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
        Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.

        K Offline
        K Offline
        Kanumouse
        schrieb am zuletzt editiert von
        #364

        @kanumouse

        Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
        Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kanumouse

          @kanumouse

          Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
          Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.

          K Offline
          K Offline
          Kanumouse
          schrieb am zuletzt editiert von
          #365

          @kanumouse

          Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
          Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
          Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
          Danke rene_hm für die Unterstützung!

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • TimmerxT Offline
            TimmerxT Offline
            Timmerx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #366

            HAllo LEute,

            ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

            Das Problem scheint der Port zusein

            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
            error connecting to localhost:8888
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
            error connecting to localhost:8888
            pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
            pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
            error connecting to 192.168.178.48:8888
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
            error connecting to localhost:8888
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
            error connecting to localhost:8888
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
            error connecting to localhost:8888
            
            

            Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
            Was ist da los?
            Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
            Oder ??? ....

            Danke

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TimmerxT Timmerx

              HAllo LEute,

              ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.

              Das Problem scheint der Port zusein

              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
              error connecting to localhost:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
              error connecting to localhost:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
              pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
              error connecting to 192.168.178.48:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
              error connecting to localhost:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
              error connecting to localhost:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
              error connecting to localhost:8888
              
              

              Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
              Was ist da los?
              Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
              Oder ??? ....

              Danke

              C Offline
              C Offline
              cactus-online
              schrieb am zuletzt editiert von
              #367

              @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?

              systemctl status ebusd
              
              ps aux | grep -i ebusd
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                Cino
                schrieb am zuletzt editiert von
                #368

                Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                
                ebus.0
                2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                

                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Cino

                  Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?

                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                  
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                  
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #369

                  @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #370

                    Hi

                    bei mir war das Problem, das der Bus nicht gelaufen ist.

                    :face_with_rolling_eyes: :face_with_rolling_eyes: :face_with_rolling_eyes: :face_with_rolling_eyes:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      Dre83
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #371

                      Hallo in die Runde,
                      habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.

                      Daten werden auch alle top geladen.

                      address 01: master #6
                      address 03: master #11
                      address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                      address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                      address 10: master #2
                      address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                      address f7: master #20
                      address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                      
                      

                      Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"

                      r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                      r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                      r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                      r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                      

                      als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"

                      r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                      r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                      r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                      

                      stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.

                      Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.

                      ntc.PNG

                      Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dre83

                        Hallo in die Runde,
                        habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.

                        Daten werden auch alle top geladen.

                        address 01: master #6
                        address 03: master #11
                        address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                        address 10: master #2
                        address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                        address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                        address f7: master #20
                        address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                        
                        

                        Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"

                        r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                        r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                        r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                        r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                        

                        als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"

                        r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                        r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                        r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                        

                        stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.

                        Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.

                        ntc.PNG

                        Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #372

                        @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein

                        read -f  Ntc1Sensor
                        

                        an den ebusd.
                        Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt

                        ebus.0.cmd
                        

                        schreibst.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein

                          read -f  Ntc1Sensor
                          

                          an den ebusd.
                          Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt

                          ebus.0.cmd
                          

                          schreibst.

                          D Offline
                          D Offline
                          Dre83
                          schrieb am zuletzt editiert von Dre83
                          #373

                          @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?

                          Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht

                          Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger

                          sudo crontab -e
                          

                          die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.

                          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                          */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                          
                          

                          Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                          Wenn ja wie ist dann die Syntax?

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dre83

                            @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?

                            Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht

                            Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger

                            sudo crontab -e
                            

                            die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.

                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                            
                            

                            Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                            Wenn ja wie ist dann die Syntax?

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #374

                            @dre83 sagte in Adapter: ebus:

                            Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?

                            Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @dre83 sagte in Adapter: ebus:

                              Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?

                              Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.

                              D Offline
                              D Offline
                              Dre83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #375

                              @rene_hm
                              Hi René,
                              habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                              Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dre83

                                @rene_hm
                                Hi René,
                                habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                                Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)

                                W Offline
                                W Offline
                                winny1900
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #376

                                Hallo zusammen,

                                Bei mir läuft es nun auch so la la.

                                Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored

                                root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                                boiler nominal = no data stored
                                boiler status = no data stored
                                boiler tb = no data stored
                                broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                                buffer boiler_b = no data stored
                                buffer flow = no data stored
                                buffer heating = no data stored
                                buffer nominal = no data stored
                                buffer status_b = no data stored
                                buffer tpm = no data stored
                                buffer tpo = no data stored
                                circuit1config manualT = no data stored
                                circuit1config status = no data stored
                                circuit1mode manualtemp = no data stored
                                circuit1mode modeC1 = no data stored
                                circuit1preferences dayTH = no data stored
                                circuit1preferences heating_limit = no data stored
                                circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                                circuit1preferences nightTH = no data stored
                                circuit1preferences outsideTH = no data stored
                                circuit1preferences pointtemp = no data stored
                                circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                                circuit1preferences roomfrost = no data stored
                                circuit1preferences supplyTH = no data stored
                                curveC outsideC = no data stored
                                curveC pointC = no data stored
                                curveC supplyC = no data stored
                                curveH outsideH = no data stored
                                curveH pointH = no data stored
                                curveH supplyH = no data stored
                                heatpump coolkwh = no data stored
                                heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                                heatpump cycles = no data stored
                                heatpump heatkwh = no data stored
                                heatpump heatmwh = no data stored
                                heatpump hours = no data stored
                                heatpump nominal = no data stored
                                heatpump status = no data stored
                                heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                                heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                                heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                                heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                                heatpump volumekwh = no data stored
                                heatpump volumemwh = no data stored
                                heatpump waterkwh = no data stored
                                heatpump watermwh = no data stored
                                heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                                master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                                master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                                master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                                scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                                scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                                scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                                scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                                target dayC = no data stored
                                target dayH = no data stored
                                target limitH = no data stored
                                target nightC = no data stored
                                target nightH = no data stored
                                target SpointS = no data stored
                                target Ssummer = no data stored
                                temperature boiler2 = no data stored
                                temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                                temperature buffer2 = no data stored
                                temperature outside1 = no data stored
                                temperature outside2 = no data stored
                                temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                                temperature tqe1 = no data stored
                                temperature twr1 = no data stored
                                temperature twv1 = no data stored
                                temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                                unknow 01940048 = no data stored
                                unknow 01960042 = no data stored
                                unknow 01cc0042 = no data stored
                                unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                                unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                                
                                

                                Dann kann ich mit z.B.

                                root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                                218;10;0d;34;1000;0;0.0
                                

                                den wert holen.

                                Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.

                                Gibt's da ne Lösung für?

                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W winny1900

                                  Hallo zusammen,

                                  Bei mir läuft es nun auch so la la.

                                  Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored

                                  root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                                  boiler nominal = no data stored
                                  boiler status = no data stored
                                  boiler tb = no data stored
                                  broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                                  buffer boiler_b = no data stored
                                  buffer flow = no data stored
                                  buffer heating = no data stored
                                  buffer nominal = no data stored
                                  buffer status_b = no data stored
                                  buffer tpm = no data stored
                                  buffer tpo = no data stored
                                  circuit1config manualT = no data stored
                                  circuit1config status = no data stored
                                  circuit1mode manualtemp = no data stored
                                  circuit1mode modeC1 = no data stored
                                  circuit1preferences dayTH = no data stored
                                  circuit1preferences heating_limit = no data stored
                                  circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                                  circuit1preferences nightTH = no data stored
                                  circuit1preferences outsideTH = no data stored
                                  circuit1preferences pointtemp = no data stored
                                  circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                                  circuit1preferences roomfrost = no data stored
                                  circuit1preferences supplyTH = no data stored
                                  curveC outsideC = no data stored
                                  curveC pointC = no data stored
                                  curveC supplyC = no data stored
                                  curveH outsideH = no data stored
                                  curveH pointH = no data stored
                                  curveH supplyH = no data stored
                                  heatpump coolkwh = no data stored
                                  heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                                  heatpump cycles = no data stored
                                  heatpump heatkwh = no data stored
                                  heatpump heatmwh = no data stored
                                  heatpump hours = no data stored
                                  heatpump nominal = no data stored
                                  heatpump status = no data stored
                                  heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                                  heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                                  heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                                  heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                                  heatpump volumekwh = no data stored
                                  heatpump volumemwh = no data stored
                                  heatpump waterkwh = no data stored
                                  heatpump watermwh = no data stored
                                  heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                                  master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                                  master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                                  master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                                  scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                                  scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                                  scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                                  scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                                  target dayC = no data stored
                                  target dayH = no data stored
                                  target limitH = no data stored
                                  target nightC = no data stored
                                  target nightH = no data stored
                                  target SpointS = no data stored
                                  target Ssummer = no data stored
                                  temperature boiler2 = no data stored
                                  temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                                  temperature buffer2 = no data stored
                                  temperature outside1 = no data stored
                                  temperature outside2 = no data stored
                                  temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                                  temperature tqe1 = no data stored
                                  temperature twr1 = no data stored
                                  temperature twv1 = no data stored
                                  temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                                  unknow 01940048 = no data stored
                                  unknow 01960042 = no data stored
                                  unknow 01cc0042 = no data stored
                                  unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                                  unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                                  
                                  

                                  Dann kann ich mit z.B.

                                  root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                                  218;10;0d;34;1000;0;0.0
                                  

                                  den wert holen.

                                  Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.

                                  Gibt's da ne Lösung für?

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #377

                                  @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit

                                  ebusctl r
                                  

                                  schon machst.

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit

                                    ebusctl r
                                    

                                    schon machst.

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    winny1900
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #378

                                    @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.

                                    Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?

                                    Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W winny1900

                                      @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.

                                      Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?

                                      Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #379

                                      @winny1900 sagte in Adapter: ebus:

                                      Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
                                      Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen

                                      nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @winny1900 sagte in Adapter: ebus:

                                        Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
                                        Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen

                                        nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #380

                                        @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W winny1900

                                          @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #381

                                          @winny1900 du musst den Namen des Datenpunktes (z.Bsp. tqa) eintragen. Bei mir sieht das so aus:

                                          bild.PNG

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          831

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe