Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 254.9k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MaxPower 0

    Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.

    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
    version: ebusd 21.2.v21.2
    access: *
    signal: acquired
    symbol rate: 85
    max symbol rate: 115
    reconnects: 0
    masters: 3
    messages: 16
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 03: master #11
    address 08: slave #11
    address 10: master #2
    address 23: slave
    address 25: slave
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 50: slave
    

    Und hier das log:

    2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
    2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
    2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
    2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
    2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
    2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
    2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
    2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
    2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
    2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
    2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
    2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
    2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
    2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
    2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
    2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
    2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
    2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
    2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
    2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
    2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
    2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
    2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
    2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
    2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
    2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
    2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
    2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
    2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
    2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
    2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
    2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
    2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
    2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
    2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
    2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
    
    
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von
    #340

    @maxpower-0

    Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg

    Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      MaxPower 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #341

      Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert

      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MaxPower 0

        Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert

        MassiveAttackM Online
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #342

        @maxpower-0
        "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...

        Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
        Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
        https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM MassiveAttack

          @maxpower-0
          "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...

          Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
          Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu

          M Offline
          M Offline
          MaxPower 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #343

          @massiveattack said in Adapter: ebus:

          @maxpower-0
          "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."

          DANKE

          Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            PaiRo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #344

            Hallo zusammen,

            ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.

            Meine Anlage:
            Therme - VC266/5-5
            VMS 8 - Solarstation
            VRC 700/6 Multimatic

            meine aktuelle config:

            EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
            

            Ausgabe status:

            root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
            ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
               Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
               Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
              Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Tasks: 4 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/ebusd.service
                       └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
            
            Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
            Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
            Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
            

            Ausgabe info:

            root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
            version: ebusd 21.2.v21.2
            signal: acquired
            symbol rate: 38
            max symbol rate: 150
            min arbitration micros: 622
            max arbitration micros: 3982
            min symbol latency: 2
            max symbol latency: 11
            reconnects: 0
            masters: 3
            messages: 214
            conditional: 3
            poll: 0
            update: 10
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
            

            ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.

            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • P PaiRo

              Hallo zusammen,

              ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.

              Meine Anlage:
              Therme - VC266/5-5
              VMS 8 - Solarstation
              VRC 700/6 Multimatic

              meine aktuelle config:

              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
              

              Ausgabe status:

              root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
              ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                 Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                 Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/ebusd.service
                         └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
              
              Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
              Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
              Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
              

              Ausgabe info:

              root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
              version: ebusd 21.2.v21.2
              signal: acquired
              symbol rate: 38
              max symbol rate: 150
              min arbitration micros: 622
              max arbitration micros: 3982
              min symbol latency: 2
              max symbol latency: 11
              reconnects: 0
              masters: 3
              messages: 214
              conditional: 3
              poll: 0
              update: 10
              address 03: master #11
              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
              address 10: master #2
              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd
              address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
              

              ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.

              Thomas BraunT Online
              Thomas BraunT Online
              Thomas Braun
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #345

              @pairo sagte in Adapter: ebus:

              ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt.

              Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.

              Linux-Werkzeugkasten:
              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
              NodeJS Fixer Skript:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                PaiRo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #346

                wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                Bleibt allerdings gleich

                Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P PaiRo

                  wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                  Bleibt allerdings gleich

                  Thomas BraunT Online
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas Braun
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #347

                  @pairo

                  Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.

                  Linux-Werkzeugkasten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                  NodeJS Fixer Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Thomas BraunT Thomas Braun

                    @pairo

                    Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.

                    P Offline
                    P Offline
                    PaiRo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #348

                    @thomas-braun ok

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P PaiRo

                      Hallo zusammen,

                      ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.

                      Meine Anlage:
                      Therme - VC266/5-5
                      VMS 8 - Solarstation
                      VRC 700/6 Multimatic

                      meine aktuelle config:

                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      

                      Ausgabe status:

                      root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                      ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                         Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                         Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                           Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                        Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                 └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                      
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                      

                      Ausgabe info:

                      root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                      version: ebusd 21.2.v21.2
                      signal: acquired
                      symbol rate: 38
                      max symbol rate: 150
                      min arbitration micros: 622
                      max arbitration micros: 3982
                      min symbol latency: 2
                      max symbol latency: 11
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      messages: 214
                      conditional: 3
                      poll: 0
                      update: 10
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                      address 10: master #2
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                      

                      ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #349

                      @pairo sagte in Adapter: ebus:

                      --configpath=/etc/ebusd

                      Versuche mal Online die Daten zu holen .

                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @pairo sagte in Adapter: ebus:

                        --configpath=/etc/ebusd

                        Versuche mal Online die Daten zu holen .

                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                        
                        P Offline
                        P Offline
                        PaiRo
                        schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                        #350

                        @glasfaser

                        habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:

                        pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                        ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                           Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                           Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                             Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                          Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Tasks: 4 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                   └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                        
                        Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                        Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                        Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                        

                        eher schlechter:

                        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                        version: ebusd 21.2.v21.2
                        signal: acquired
                        symbol rate: 23
                        max symbol rate: 130
                        min arbitration micros: 629
                        max arbitration micros: 3956
                        min symbol latency: 4
                        max symbol latency: 8
                        reconnects: 0
                        masters: 3
                        messages: 214
                        conditional: 3
                        poll: 0
                        update: 10
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                        

                        ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?

                        Ich mache immer:
                        service ebusd stop
                        nano /etc/default/ebusd - anpassen
                        service ebbst start

                        Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i

                        Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                        CGroup: /system.slice/ebusd.service
                        └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s

                        das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P PaiRo

                          @glasfaser

                          habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:

                          pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                          ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                             Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                             Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                               Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                            Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                     └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                          
                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                          

                          eher schlechter:

                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                          version: ebusd 21.2.v21.2
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          max symbol rate: 130
                          min arbitration micros: 629
                          max arbitration micros: 3956
                          min symbol latency: 4
                          max symbol latency: 8
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          messages: 214
                          conditional: 3
                          poll: 0
                          update: 10
                          address 03: master #11
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                          

                          ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?

                          Ich mache immer:
                          service ebusd stop
                          nano /etc/default/ebusd - anpassen
                          service ebbst start

                          Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i

                          Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                          CGroup: /system.slice/ebusd.service
                          └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s

                          das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #351

                          @pairo
                          Versuche mal damit ,hier war das gleiche :

                          https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119

                          und einmal hier :

                          https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @pairo
                            Versuche mal damit ,hier war das gleiche :

                            https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119

                            und einmal hier :

                            https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135

                            P Offline
                            P Offline
                            PaiRo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #352

                            @glasfaser ok schaue ich mir an.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #353

                              Anscheinend gibt es ein Problem beim Lesen der Daten vom ebusd mit Version 21.2 .

                              siehe issue im github

                              Seit Version 21.2 vom ebusd werden teilweise Knoten mit eckigen Klammern im Namen gesendet. Das führt zum Absturz des Adapters. Ich arbeite derzeit an einem workaround. Gleichzeitig habe ich aber ein Ticket bei John30 eröffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das evtl. ein Problem vom ebusd ist.

                              Mich würde deshalb interessieren, wer das Problem noch hat und wie sich das auswirkt.
                              Bei mir stellt sich das Problem im browser so dar:

                              Bild1.PNG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #354

                                Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.

                                siehe auch github

                                Es gibt folgende Änderungen:

                                • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
                                • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off

                                Feedback ist wie immer willkommen...

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.

                                  siehe auch github

                                  Es gibt folgende Änderungen:

                                  • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
                                  • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off

                                  Feedback ist wie immer willkommen...

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #355

                                  @rene_hm

                                  Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
                                  Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    @rene_hm

                                    Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
                                    Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #356

                                    @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
                                    Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
                                      Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kanumouse
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #357

                                      @rene_hm

                                      Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
                                      Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?

                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kanumouse

                                        @rene_hm

                                        Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
                                        Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #358

                                        @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

                                        Bei mir sieht das so aus:

                                        bild.PNG

                                        und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...

                                          Bei mir sieht das so aus:

                                          bild.PNG

                                          und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kanumouse
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #359

                                          @rene_hm

                                          Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:

                                          usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                                          or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                                          ] (only if enabled)
                                          or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                          Write value(s) or hex message.
                                          -s QQ override source address QQ
                                          -d ZZ override destination address ZZ
                                          -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
                                          NAME NAME of the message to send
                                          VALUE a single field VALUE
                                          -def write with explicit message definition (only if enabled):
                                          DEFINITION message definition to use instead of known definition
                                          -h send hex write message:
                                          ZZ destination address
                                          PB SB primary/secondary command byte
                                          NN number of following data bytes
                                          DD data byte(s) to send

                                          Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.

                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          623

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe