Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      BenGreenHigh @s.bormann last edited by

      @s-bormann


      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

      @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

      Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

      Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

      Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

      LG

      Hi,
      hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.

      Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "AUTO-MODE",
            "1": "MANU-MODE",
            "2": "PARTY-MODE",
            "3": "BOOST-MODE"
          },
          "role": "indicator"
        },
        "native":  {}
      }
      

      und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit

      {
        "common": {
          "name": "Test.Testbool",
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": true
        },
        "native": {}
      }
      

      Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.


      Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:

      1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?

      2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.

      Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?

      LG

      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

        @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?

        Ich habe auch keine Idee. Customs sind für die betroffenen DP gar keine eingestellt, siehe Konfig.
        Beim iot Adapter hatte ich mal was ähnliches, sobald man zwei Temperaturwerte zu einer Gruppe gemacht hat, dann wurde quasi so eine Art Mittelwert gebildet.
        Ich lege das heute Abend mal neu an und vergleiche nochmal.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

          @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?

          Ich weiß nicht was da im Arry mit Temperaturwerten passiert, aber irgendetwas stimmt nicht. Es stimmt nicht ein Wert, kannst Du doch nochmal schauen ? Diese Datenpunkte habe ich genommen. Es ist übrigens egal ob ich alias oder original DP nehme.

          Bildschirmfoto 2021-08-24 um 19.52.36.png

          Bildschirmfoto 2021-08-24 um 19.52.51.png

          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @dslraser last edited by

            @dslraser Habe es bei mir nachgebaut und keinen Fehler festgestellt:
            32928b5b-4424-4afb-995a-e0bed995ab93-image.png

            Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active last edited by

              @muuulle Das JSON-Table-Widget hat jetzt noch diese neuen Optionen bekommen:
              e4a82d2f-5593-4f1d-ae7e-d97234ad5d21-image.png

              Damit können die Spalten festgelegt werden, die immer sichtbar sind (können nicht ausgeblendet werden) und die, die bevorzugt sichtbar sind (also als letztes ausgeblendet werden, wenn der Platz zu eng wird). Man kann auch anklicken, dass sie auch bei wenig Platz immer angezeigt werden (man kann sie dann aber über das Menü manuell ausblenden).

              Außerdem gibt es jetzt noch das hier:
              a5c73ea1-a760-4632-a3a1-de23a3e2ebab-image.png
              als kleine Erleichterung (optimal wäre natürlich, er prüft, welche Optionen schon gesetzt sind - aber das ist mir aktuell zu aufwändig 🙂 )

              VG!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by

                @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                @s-bormann


                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

                Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

                Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

                Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

                LG

                Hi,
                hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.

                Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                    },
                    "role": "indicator"
                  },
                  "native":  {}
                }
                

                und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit

                {
                  "common": {
                    "name": "Test.Testbool",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true
                  },
                  "native": {}
                }
                

                Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.


                Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:

                1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?

                2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.

                Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?

                LG

                Hi,
                habe jetzt auf der aktuellen Github-Version das Verhalten für "Thermostat" (nicht Homematic / Homematic IP) geändert, um statt des Drop-Downs die Buttons anzuzeigen. Jetzt kannst Du ganz normal den CONTROL_MODE ohne den ganzen Hick-Hack verlinken.
                VG

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active last edited by

                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                  Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.

                  können wir gern machen.
                  Einen Unterschied sehe ich in Deinem rechten Bild bei den Thermostaten (ACTUAL_TEMPERATURE) im Vergleich mit meinen. Bei Dir stehen die Werte mit Komma, bei mir mit Punkt.

                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BenGreenHigh @s.bormann last edited by

                    @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!

                    LG

                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @BenGreenHigh last edited by

                      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                      @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!

                      LG

                      Dem schließe ich mich an 👍

                      1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                        Der Rundungsfehler bei HM-IP-Temperatursensoren wurde mit @dslraser beackert. Es lag daran, dass der hm-rpc-Adapter für Homematic-IP Temperatur-Sensoren sehr schräge min- und max-Werte liefert (min = -3276.8 und max = 3276.7). iQontrol überschreibt diese Werte jetzt mit -34 bis 65, dann werden auch die Temperaturen korrekt im Slider dargestellt. Wer eigene min- und max-Werte definieren möchte, kann dies über den Schraubenschlüssel natürlich weiterhin tun.

                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • da_Woody
                          da_Woody @s.bormann last edited by

                          @s-bormann nachdem es in 2 tagen wieder mal ist, wollte ich endlich das vor längerer zeit gebastelte doppeltermin icon bei der müllanzeige rein operieren.
                          eb4ffe98-c43a-4712-b19e-d426557a6634-grafik.png
                          37171e79-65ad-4955-905d-631d0ec0c7c1-grafik.png Bio-Rest.gif
                          also hab ich flugs
                          0702896c-c7e3-4a78-b49f-b605a00d6a45-grafik.png
                          eingebaut. in trashschedule
                          a351699b-fb23-495e-b5db-0897591d7b6d-grafik.png
                          gebastelt. unter next siehts so aus
                          87ca4fd0-ce5f-4c44-9063-ca5c283e40b1-grafik.png
                          angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?

                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nordischerjung @muuulle last edited by

                            @muuulle @s-bormann

                            Moin,

                            wie genau bekomme ich dieses Feld so dargestellt? Ich bin zu blöd

                            52fb94a6-b35a-4272-84f0-2c5dc3113d2b-grafik.png

                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Nordischerjung last edited by

                              @nordischerjung sieht nach eine flott als hintergrund aus, invertiertem unreach icon und gerätetyp dürfte ein temperatur sensor sein.
                              warum das getrennt angezeigt wird, keine ahnung. ich hab die immer zusammen gefasst und auch gleich den heizstatus drinnen . allerdings verwende ich grafana und mach die grafen dafür extra.
                              924eb96f-8443-4aa3-aa2e-4d2fab500016-grafik.png
                              6cd01515-7e5c-423e-81ba-4011423af3ac-grafik.png

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser

                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?

                                bei mir klappt es. Das Icon (Dein Gif) wechselt in der Anzeige brav die Farbe. Die Schreibweise im Adapter bei "Gilt für Termine" muss stimmen.

                                Bildschirmfoto 2021-08-26 um 09.07.18.png

                                Bildschirmfoto 2021-08-26 um 09.06.55.png

                                Bildschirmfoto 2021-08-26 um 09.09.29.png

                                Bildschirmfoto 2021-08-26 um 09.10.24.png

                                Dein Gif habe ich mal geklaut 😊
                                Mein Termin BioRest ist nur ein Testtermin.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • K
                                  kilasat @da_Woody last edited by

                                  @da_woody Hi Woody,

                                  kannst Du bitte mal die Konfig zeigen wie du die Grafana Grafen eingebunden hast.

                                  Danke dir.

                                  Wenn ich bei mir die Temperatur als Background einbinde, dann bekomme ich da nur einen Strich und keinen Verlauf.

                                  41dec3fb-0fa4-4d29-943a-5e6aca14c0e4-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser

                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                    angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?

                                    Vorn auf der Hauptkachel wird bei mir auch nix angezeigt, weil:

                                    da steht .png

                                    Bildschirmfoto 2021-08-26 um 10.14.36.png

                                    mit .gif wird es angezeigt

                                    Bildschirmfoto 2021-08-26 um 10.19.49.png

                                    man müßte also alles auf .gif umstellen, dann geht....

                                    Edit: alle Tonnen zusätzlich in .gif hochgeladen und dann geht alles.....

                                    Bildschirmfoto 2021-08-26 um 10.31.45.png

                                    wechselt gerade die Farbe....
                                    Bildschirmfoto 2021-08-26 um 10.32.02.png

                                    Links unten ist die Tonne

                                    IMG_20210826_135625_092.mp4

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kilasat @meerkat last edited by

                                      @meerkat Hallo Meerkat,

                                      Danke erneut für die Bereitstellung des Scripts und der JSON.

                                      Ich habe das Script auf meine DP usw. angepasst jedoch habe ich noch ein paar Fragen dazu:

                                      1. Ich verwende keine Zonen - nur Räume. (weiss nicht wie ich die Koordinaten bekomme, funktioniert aber mit Räumen gut bei mir.)
                                        Kann ich diesen Teil im Script lassen?
                                      //Settings
                                      //Anzahl der Vacuum
                                      var countVacuum = ['mihome-vacuum.0'];
                                      var channelRooms = '.rooms';
                                      var servicePoints = ['25500,25500']
                                      var addRrooms = [
                                          {
                                          'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                                          'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                                          }
                                          ]
                                      
                                      1. Was macht - Vacuums Zusatzpunkte? Wozu der Channel?
                                      2. ServicePoint - ist der Standort der Ladestation oder wofür ist es gedacht?
                                      3. currentRoom - wird bei mir nicht in den Datenpunkten gefüllt. Die cleaning queue wird angezeigt aber nicht der Current Room.
                                      4. wozu das zweite Script?
                                      5. ist es möglich die Karte grösser anzeigen zu lassen? Vielleicht in Custom Controls oder als Popup?
                                      6. Die Scripte verursachen bei mir ein paar Warnings im Log, siehe Bild.

                                      4dfd8193-d035-4e04-885a-ef4359bccb79-image.png

                                      Vielen Dank für dein Feedback.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Marco Laser
                                        Marco Laser last edited by

                                        @s-bormann jetzt wo wir State und Level vernünftig benennen können, kannst du vielleicht auch ne Einstellung hinzufügen, dass im Status nicht beide Werte multipliziert angezeigt werden sondern nur State zum Beispiel?

                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by

                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                          angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?

                                          bei mir klappt es. Das Icon (Dein Gif) wechselt in der Anzeige brav die Farbe. Die Schreibweise im Adapter bei "Gilt für Termine" muss stimmen.

                                          welchen muss ich da verwenden?
                                          habs auch schon mit .gif probiert. muss aber auch mit .png funzenI MHO hab ich das problem mit der schreibweise...
                                          "Gilt für Termine" den fisch muss ich lösen.
                                          0cfb1091-9a45-48f1-be21-19440b2f56fd-grafik.png
                                          bekomm da nix rein...
                                          52c3cfb5-68ed-4e5f-8da4-c716e2205869-grafik.png

                                          Dein Gif habe ich mal geklaut 😊

                                          das hast du nicht geklaut, da hab ich einige verschiedene zur verfügung gestellt... 😄

                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser

                                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                            welchen muss ich da verwenden?

                                            Schreibweise Termine im Kalender

                                            Screenshot_20210826-195403_Business Calendar.jpg

                                            Schreibweise muß hier auch so sein

                                            Screenshot_20210826-195656_Chrome.jpg

                                            Und .png kann nicht gehen, denn in diesem Pfad steht die Tonne und es wird in dem bisherigen Link quasi .png drann gehangen, aber wenn es kein BioRest.png gibt (sondern .gif) dann kann auch keins angezeigt werden.

                                            Screenshot_20210826-200009_Chrome.jpg

                                            EDIT: Wenn Du alles gleich benennst, also die Bilddatei, die Du hochlädst und die Termine in Deinem Kalender sowie im Adapter, dann kannst Du nichts falsch machen. Groß und Kleinschreibung ebenfalls beachten.

                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            754
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            app dark-mode iqontrol responsive vis visualisierung visualization widget
                                            295
                                            7633
                                            6289798
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023