Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.0m Aufrufe 201 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K kilasat

    @meerkat

    Hi Meerkat,

    Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?

    Danke und Gruss
    Alex

    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5876

    @kilasat das ist immer so eine sache. die postingzahl ist schon hardcore. allerdings könntest du einen eigenen fred aufmachen. kann ja anderen auch helfen. chats helfen nur dir... 🙂

    gruß vom Woody
    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

    1 Antwort Letzte Antwort
    2
    • K kilasat

      @meerkat

      Hi Meerkat,

      Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?

      Danke und Gruss
      Alex

      M Offline
      M Offline
      meerkat
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5877

      @kilasat
      Ich stimme da @da_Woody zu. Entweder in diesem thread oder einen neuen anlegen. Würde mir dann bei ähnlichen Fragen auch helfen und es vereinfachen.

      Gruß

      1 Antwort Letzte Antwort
      2
      • B Offline
        B Offline
        BenGreenHigh
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5878

        @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

        Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

        Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

        Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

        LG

        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von dslraser
          #5879

          @s-bormann
          Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden

          Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.42.43.png

          Ginge das auch bei den additional control im widget ?
          Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
          Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?

          Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.46.17.png

          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD dslraser

            @s-bormann
            Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden

            Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.42.43.png

            Ginge das auch bei den additional control im widget ?
            Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
            Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?

            Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.46.17.png

            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5880

            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

            @s-bormann
            Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden

            Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.42.43.png

            Ginge das auch bei den additional control im widget ?
            Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
            Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?

            Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.46.17.png

            Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)

            M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • s.bormannS s.bormann

              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

              @s-bormann
              Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden

              Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.42.43.png

              Ginge das auch bei den additional control im widget ?
              Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
              Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?

              Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.46.17.png

              Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)

              M Offline
              M Offline
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #5881

              @s-bormann
              Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊

              Normal
              PNG-Bild.png

              Dark Mode
              PNG-Bild Dark Mode.png

              da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • s.bormannS s.bormann

                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                @s-bormann
                Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden

                Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.42.43.png

                Ginge das auch bei den additional control im widget ?
                Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
                Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?

                Bildschirmfoto 2021-08-23 um 20.46.17.png

                Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #5882

                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)

                Meinst Du das ? (ganz unten)

                Screenshot_20210823-213913_Chrome.jpg

                Das ändert aber nichts ?

                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M muuulle

                  @s-bormann
                  Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊

                  Normal
                  PNG-Bild.png

                  Dark Mode
                  PNG-Bild Dark Mode.png

                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #5883

                  @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                  bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                  mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                  098f0dee-0e16-4bbe-b35e-f1302ab9affd-grafik.png
                  bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...

                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • da_WoodyD da_Woody

                    @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                    bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                    mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                    098f0dee-0e16-4bbe-b35e-f1302ab9affd-grafik.png
                    bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...

                    M Offline
                    M Offline
                    muuulle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #5884

                    @da_woody
                    Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔

                    da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M muuulle

                      @da_woody
                      Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔

                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #5885

                      @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. 🙂 darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • dslraserD dslraser

                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                        Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)

                        Meinst Du das ? (ganz unten)

                        Screenshot_20210823-213913_Chrome.jpg

                        Das ändert aber nichts ?

                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #5886

                        @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                        d9703462-4a55-4dd4-856a-9bf64a7be79b-image.png

                        In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.

                        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • C Cino

                          Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.

                          Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.

                          Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.

                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #5887

                          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                          Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.

                          Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.

                          Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.

                          Hallo,

                          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:

                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting

                          Vielen Dank!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B BenGreenHigh

                            @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

                            Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

                            Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

                            Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

                            LG

                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #5888

                            @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                            @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

                            Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

                            Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

                            Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

                            LG

                            Hi,
                            hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.

                            Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "states": {
                                  "0": "AUTO-MODE",
                                  "1": "MANU-MODE",
                                  "2": "PARTY-MODE",
                                  "3": "BOOST-MODE"
                                },
                                "role": "indicator"
                              },
                              "native":  {}
                            }
                            

                            und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit

                            {
                              "common": {
                                "name": "Test.Testbool",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "def": "",
                                "read": true,
                                "write": true
                              },
                              "native": {}
                            }
                            

                            Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • s.bormannS s.bormann

                              @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                              d9703462-4a55-4dd4-856a-9bf64a7be79b-image.png

                              In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #5889

                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                              @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                              d9703462-4a55-4dd4-856a-9bf64a7be79b-image.png

                              In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.

                              Damit geht es. (Beispiel Rollos)

                              Screenshot_20210824-111421_Chrome.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                #5890

                                @s-bormann
                                Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                                Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)

                                Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                                Bildschirmfoto 2021-08-24 um 12.35.21.png

                                innen/aussen (aussen = Garten)

                                Bildschirmfoto 2021-08-24 um 12.36.06.png

                                Bildschirmfoto 2021-08-24 um 12.36.17.png

                                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @s-bormann
                                  Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                                  Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)

                                  Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                                  Bildschirmfoto 2021-08-24 um 12.35.21.png

                                  innen/aussen (aussen = Garten)

                                  Bildschirmfoto 2021-08-24 um 12.36.06.png

                                  Bildschirmfoto 2021-08-24 um 12.36.17.png

                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                  #5891

                                  @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?

                                  dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • s.bormannS s.bormann

                                    @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?

                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                    #5892

                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                    Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?

                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.03.51.png

                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.04.05.png

                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.04.27.png

                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.04.35.png

                                    Konfig
                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.09.58.png

                                    Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)

                                    EDIT2:
                                    Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.

                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 14.23.55.png

                                    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 14.24.26.png

                                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • dslraserD dslraser

                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                      Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?

                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.03.51.png

                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.04.05.png

                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.04.27.png

                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.04.35.png

                                      Konfig
                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 13.09.58.png

                                      Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)

                                      EDIT2:
                                      Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.

                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 14.23.55.png

                                      Bildschirmfoto 2021-08-24 um 14.24.26.png

                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #5893

                                      @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?

                                      dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • s.bormannS s.bormann

                                        @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                        @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

                                        Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

                                        Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

                                        Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

                                        LG

                                        Hi,
                                        hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.

                                        Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "AUTO-MODE",
                                              "1": "MANU-MODE",
                                              "2": "PARTY-MODE",
                                              "3": "BOOST-MODE"
                                            },
                                            "role": "indicator"
                                          },
                                          "native":  {}
                                        }
                                        

                                        und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "Test.Testbool",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          },
                                          "native": {}
                                        }
                                        

                                        Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        BenGreenHigh
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #5894

                                        @s-bormann


                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                        @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                        @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".

                                        Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?

                                        Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?

                                        Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?

                                        LG

                                        Hi,
                                        hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.

                                        Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "AUTO-MODE",
                                              "1": "MANU-MODE",
                                              "2": "PARTY-MODE",
                                              "3": "BOOST-MODE"
                                            },
                                            "role": "indicator"
                                          },
                                          "native":  {}
                                        }
                                        

                                        und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "Test.Testbool",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          },
                                          "native": {}
                                        }
                                        

                                        Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.


                                        Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:

                                        1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?

                                        2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.

                                        Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?

                                        LG

                                        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • s.bormannS s.bormann

                                          @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #5895

                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:

                                          @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?

                                          Ich habe auch keine Idee. Customs sind für die betroffenen DP gar keine eingestellt, siehe Konfig.
                                          Beim iot Adapter hatte ich mal was ähnliches, sobald man zwei Temperaturwerte zu einer Gruppe gemacht hat, dann wurde quasi so eine Art Mittelwert gebildet.
                                          Ich lege das heute Abend mal neu an und vergleiche nochmal.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          763

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe