Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 280.2k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A asblass

    Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter :+1:

    Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

    Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:

    [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
    

    Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.

    Viele Grüße
    Andreas

    L Offline
    L Offline
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    @asblass
    Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
    dhw; = Warmwasser
    dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
    forcedNormal;
    forcedReduced;
    standby;
    normalStandby

    Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
    Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mtm87

        Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
        Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
        Da hatte ich folgendes drin stehen:

        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
        feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
        action: 'setMode',
        payload: {mode: "dhwAndHeating"}
        });

        ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
        Kann mir jemand von euch helfen?
        Mit freundlichen Grüßen

        T Offline
        T Offline
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
        setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')

        Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T tombox

          @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
          setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')

          Stefan EpunktS Offline
          Stefan EpunktS Offline
          Stefan Epunkt
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          @tombox

          @tombox
          Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
          Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:

          "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"

          Habe aber admin 4.2.1 am laufen.

          Hier noch die Raspi Info:

          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: arm
          CPUs: 4
          Speed: 900 MHz
          Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
          RAM: 926 MB
          System uptime: 10:09:20
          Node.js: v12.22.4
          NPM: 6.14.14
          Disk size: 14.3 GiB
          Disk free: 9.6 GiB
          adapters count: 338
          Uptime: 09:54:47
          Active instances: 11

          Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.

          Was kann ich noch tun?

          Danke schonmal

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Stefan EpunktS Stefan Epunkt

            @tombox

            @tombox
            Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
            Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:

            "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"

            Habe aber admin 4.2.1 am laufen.

            Hier noch die Raspi Info:

            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 900 MHz
            Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
            RAM: 926 MB
            System uptime: 10:09:20
            Node.js: v12.22.4
            NPM: 6.14.14
            Disk size: 14.3 GiB
            Disk free: 9.6 GiB
            adapters count: 338
            Uptime: 09:54:47
            Active instances: 11

            Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.

            Was kann ich noch tun?

            Danke schonmal

            T Offline
            T Offline
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein

            Stefan EpunktS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tombox

              @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein

              Stefan EpunktS Offline
              Stefan EpunktS Offline
              Stefan Epunkt
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              @tombox

              Moin tombox,

              danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..

              Danke nochmal schneller gehts nicht ...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tombox

                @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')

                M Offline
                M Offline
                mtm87
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tombox

                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                  Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                  https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                  Name: iobroker
                  Google reCAPTCHA deaktivieren
                  Redirect URI: http://localhost:4200/

                  Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                  Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                  Weitere Beispiele siehe Unten

                  Remote Befehle sind möglich unter
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                  Zum Installieren:
                  Via Adaptersuche

                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                  Github
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                  Kompatibilitätsliste:
                  https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                  Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                  Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                  Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                  Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                  Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                  Vitotronic 300, Typ KW3
                  Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                  Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                  Regelungen für Festbrennstoffkessel
                  Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                  Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                  Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                  Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                  Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                  Liste aller Datenpunkte:
                  https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                  Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                  Beispiele:

                  Vorlauftemperatur: 
                  viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                  
                  Brennerstatus:
                  viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                  
                  Anzahl Zündungen:
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                  
                  Betriebsstunden
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                  
                  Kesseltemperatur
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                  
                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                   
                  Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  
                  
                  Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  
                  WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  
                  HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  
                  ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  
                  WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                  WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                  WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                  WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                  WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                  
                  WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  
                  WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  
                  WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                  WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                  WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                  Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  

                  Beispiel zum setzen eines Schedule:

                  var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                   
                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                  

                  Beispiel zirkulationspumpe

                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                   
                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  

                  Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                  Kostenlose Paket enthält:
                  23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                  J Offline
                  J Offline
                  jrudolph
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.

                  Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:

                  1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                  2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).

                  Danke und viele Grüße
                  Jürgen

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !

                    Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jrudolph

                      @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.

                      Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:

                      1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                      2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).

                      Danke und viele Grüße
                      Jürgen

                      T Offline
                      T Offline
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tombox

                        @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen

                        J Offline
                        J Offline
                        jrudolph
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        @tombox z.B.
                        2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                        2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}

                        Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jrudolph

                          @tombox z.B.
                          2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                          2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}

                          Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.

                          T Offline
                          T Offline
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.

                          Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                          Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.

                          Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                          Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

                          J B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T tombox

                            @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.

                            Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                            Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.

                            Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                            Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

                            J Offline
                            J Offline
                            jrudolph
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #64

                            @tombox Danke. Habe die Status Updates auf 1 Minute gesetzt und die Event Updates auf den voreingestellten 5h gelassen. (Nebenbei hatte ich gerade auf Admin 5 und js-controller 3.3 Master und Slave umgestellt. Daher hat es etwas bei mir gedauert.)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tombox

                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                              Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                              https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                              Name: iobroker
                              Google reCAPTCHA deaktivieren
                              Redirect URI: http://localhost:4200/

                              Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                              Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                              Weitere Beispiele siehe Unten

                              Remote Befehle sind möglich unter
                              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                              Zum Installieren:
                              Via Adaptersuche

                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                              Github
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                              Kompatibilitätsliste:
                              https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                              Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                              Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                              Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                              Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                              Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                              Vitotronic 300, Typ KW3
                              Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                              Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                              Regelungen für Festbrennstoffkessel
                              Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                              Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                              Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                              Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                              Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                              Liste aller Datenpunkte:
                              https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                              Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                              Beispiele:

                              Vorlauftemperatur: 
                              viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                              
                              Brennerstatus:
                              viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                              
                              Anzahl Zündungen:
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                              
                              Betriebsstunden
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                              
                              Kesseltemperatur
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                              
                              Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                              Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                              Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                              Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                              Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                              Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                              Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                              Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                              Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                              Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                               
                              Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              
                              
                              Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                              
                              WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              
                              HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                              
                              ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              
                              WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                              WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                              WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                              WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                              WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                              WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                              WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                              WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                              WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                              WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                              WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                              WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                              WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                              
                              WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                              
                              WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              
                              WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                              WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                              WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                              WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                              Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                              

                              Beispiel zum setzen eines Schedule:

                              var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                               
                              setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                              

                              Beispiel zirkulationspumpe

                              // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                              var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                              // schedule leeren - pumpe ausschalten
                              var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                               
                              setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                              

                              Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                              Kostenlose Paket enthält:
                              23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                              L Offline
                              L Offline
                              LaBamba
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #65

                              @tombox
                              @amgxda
                              Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                              Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tombox

                                @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden

                                K Offline
                                K Offline
                                KeePon
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden

                                Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                                Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                                Mit dem alten Adapter ging das…

                                VG Marcel

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K KeePon

                                  @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                  @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden

                                  Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                                  Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                                  Mit dem alten Adapter ging das…

                                  VG Marcel

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  LaBamba
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #67

                                  @tombox
                                  Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                  Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                  Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                  viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                  kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                  web.0
                                  12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                  In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.

                                  T K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • L LaBamba

                                    @tombox
                                    Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                    Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                    Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                    viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                    web.0
                                    12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                    In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    @labamba den State setValue nehmen

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tombox

                                      @labamba den State setValue nehmen

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      LaBamba
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #69

                                      @tombox
                                      Einen State setValue Datenpunkt gibt es nicht!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L LaBamba

                                        @tombox
                                        Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                        Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                        Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                        viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                        kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                        web.0
                                        12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                        In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #70

                                        @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tombox

                                          @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          LaBamba
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @tombox
                                          Danke das klappt.
                                          Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
                                          Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                                          Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
                                          sind.
                                          Danke im Voraus!

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          616

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe