Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Füllstandsmessung per Pegelsonde.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ?
      A Former User @Zisterne last edited by A Former User

      @zisterne

      Sehe da schon einen Unterschied. Beide Schaltungen führen den Pluspol der 24VDC direkt auf die Sonde.

      Der Unterschied, eine Schaltung führt den Rückleiter der Sonde auf I+ und der I- ist mit GND gebrückt. Bei mir ist jedoch I+ mit 24VDC verbunden und I- bekommt den Rückleiter (4-20mA) der Sonde und keine Brücke zu GND.
      Da ich kein Schaltplan zu den Konvermodul habe, kann ich nur sagen, dass es so bei mir funktioniert.

      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zisterne @Guest last edited by

        @pete0815 ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet. Du hast mal nen Thread über den Anschluss eines SzS Moduls erstellt und dieses Bild gepostet
        1604854453285-2wire.jpg

        Der obere Teil ist anschlusstechnisch doch wie von ElseKling

        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @Zisterne last edited by

          @zisterne said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

          Der obere Teil ist anschlusstechnisch doch wie von ElseKling

          Da stimme ich voll zu. Puuh, kann gerade nicht nachschauen und hab die Zeichnung direkt nach dem verdrahten erstellt. von daher ziemlich sicher, aber ausschließen will ichs nicht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @Zisterne last edited by A Former User

            @zisterne
            großes Sorry und gut wenn mal die Knipse in seine Freiluftverdrahtungen hält. Meine Zeichnung ist defintiv falsch und entspricht nicht der Praxis (weiße Litzenleitung geht zur Sonde):
            b9733fad-8a1c-4bb5-a06e-ecca9111c6fa-grafik.png

            Edit & Update:
            c66d9a11-5f61-4d93-91a7-dbbc4fd4c56c-grafik.png

            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zisterne @Guest last edited by

              @pete0815
              Okay. Danke für die Aufklärung. Ich gehe also davon aus dass der Plan von ElseKling der richtige ist. Soweit so gut. Morgen kommt die Sonde und die Verkabelung auf dem Breadboard steht. Ich werde berichten...
              Vielen Dank nochmals für Eure Bemühungen meinen Fehler zu finden!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zisterne @Guest last edited by

                @pete0815
                So denn. Es funktioniert nun "irgendwie".

                Messaufbau und Sonde sind fertig und der Test im gefüllten 2 Meter HT Rohr hat plausible Ergebnisse geliefert. Verdrahtet ist nun alles so wie auf den einschlägigen Plänen verzeichnet. Mein SzS Modul macht trotzdem nicht mehr als 10 Volt bevor es zu warm wird und aussteigt. Anscheinend reicht das aber um die Sonde zu versorgen. Da ich genau 2 Meter Wasserstand in der Zisterne habe und die Sonde eine Range von 0-2 Metern hat sehe ich selbst kleinste Veränderungen inklusive der Messschwankungen. Die Filter ich noch irgendwie raus und kann dann final einbauen.

                B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Beowolf @Zisterne last edited by

                  @zisterne sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                  @pete0815
                  So denn. Es funktioniert nun "irgendwie".

                  .....nicht mehr als 10 Volt bevor es zu warm wird und aussteigt......

                  Ich will nicht klugscheißern, aber "irgendwie" und "bevor es zu warm wird" sind Aussagen die mir nicht wirklich liegen.

                  Da sollte nichts warm werden.

                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ?
                    A Former User @Zisterne last edited by

                    @zisterne
                    klingt "irgendwie" komisch und wie Beowolf schon sagt.

                    Poste doch mal ein Foto von der Vorderseite deines Aufbaus. GGf fällt so etwas auf.
                    Wenn ich Dich jetzt richtig versteh, wird das Wandlermodul warm?
                    Nur vom "Überfliegen" hast Du nochmal bzgl. dem Vorschlag vom Elsekling den GND mittels zusätzlicher Leitung gebrückt?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zisterne @Beowolf last edited by Zisterne

                      @beowolf

                      Hab alles mir mögliche getestet und drei SzS Module weisen dieses Verhalten auf - ganz für sich allein ohne zusätzliche Komponenten
                      Also nur das Modul ans Netzteil -> alles über 12 Volt führt zum sofortigen erlöschen der LED und damit der Abschaltung des Moduls. Was soll ich daran noch ändern?

                      @Pete0815
                      Fotos gibt's weiter oben von Vorder- und Rückseite.
                      Die GROUND sind mittlerweile so gebrückt wie @ElseKling es vorgeschlagen hat.

                      Mir ist schon bewusst dass es nicht so sein soll - nur finde ich den Fehler nicht.

                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User @Zisterne last edited by

                        @zisterne

                        mmmh, gesehen habe ich da leider nix. Interessanter finde ich aber, dass zu das SzS Modul einzeln nur an das Labornetzteil hängst und hier schon Probleme auftreten. Bestellst Du immer von der gleichen Quelle -> aktueller Serienfehler?

                        Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass ich auch mal "Zwitschern" in der Schaltung hatte und nichts mehr funktionierte. Das war zu dem Zeitpunkt wo ich das ganze mit einem 5V 600mA Steckernetzteil in Betrieb genommen habe. Nach 1,2 Tagen Betrieb stieg damit alles aus und irgendwas Zwitscherte (SzS oder MT3605). Habe nicht genauer geforscht und seitdem das 5V 2Ampere Netzteil dadran hängt funktioniert es prima. Ohne Sonde hätte ich zwar nicht vermutet, dass diese Leistung gebraucht wird, aber ggf. probierst Du mal mit etwas >3W. 17V und 0,008A liegt ja weit drunter. Schlimmsten Fall geht ein SzS kaputt aber Du hast ja Reserve.....

                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zisterne @Guest last edited by Zisterne

                          @pete0815
                          Serienfehler habe ich auch schon vermutet. Waren aber drei verschiedene Händler. Vielleicht wars auch immer der gleiche - bei den eBay-Shops weiß man das nie genau.
                          Labornetzeil macht 5 Ampere - das sollte reichen. Das zwitschern habe ich auch, sobald ich mit der Spannung vom step-up hoch gehe.
                          Eigentlich wollte ich den Quark jetzt so lassen - aber ihr habt es geschafft der Ursache noch eine Fehleranalyse zu geben. Wüsste zwar nichts was ich nicht schon getestet habe, vielleicht mach ichs einfach nochmal....
                          Eventuell mal SzS mit Sonde aber ohne dem Rest.

                          Mein billig-USB-Strommesser sagt was von 170 ma Stromverbrauch - alles zusammen. Der ist aber auch träge und wird nen Durchschnittswert sein.

                          EDIT:
                          So, der dritte Versuch schlug leider auch fehl. Neuer Wemos, neue Step-Up, alle drei SzS Module -> selbes Problem. Hab sogar ein Laptop Netzteil mit 19V ausprobiert. Ich lass es jetzt.
                          Hab dann alles in die Zisterne verbaut und noch bisschen die Werte angepasst. Haut alles hin. Durch den Regen der letzten Tage ist diese natürlich voll. So konnte ich gleich das Maximum einstellen.
                          Hier mal zwei Bilder meines Aufbaus. Ein 3D Drucker hilft ungemein, vor allem wenn man an das Kabel der Sonde einen Stecker friemeln will.
                          Anzeige1.jpg Anzeige2.jpg

                          Das Display funzt ürbigens. Durch die Bildwiederholrate fehlt ein Stück auf dem Foto.

                          ? Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ?
                            A Former User @Zisterne last edited by

                            @zisterne
                            Sieht gut aus insbesondere das Gehäuse (neidisch guck).
                            Ich schraube später mein Gehäuse nochmal auf da ich noch an den ESP ran muß. Wollte ein paar Fotos machen und hast Du mal geprüft ob auf dem Spannungsregler ein Aufdruck drauf ist? So könnte man Typen abgleichen ob die auch für 36V gemacht sind.

                            Für welche Laufzeit hast du das per Powerbank ausgelegt?

                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zisterne @Guest last edited by

                              @pete0815
                              Vielen Dank. Wüsste gar nicht was ich noch ohne den Drucker machen sollte.
                              Der Spannungsregler ist überall der WS LM317LZ 238SB
                              Sollte soweit passen, da er laut Datenblatt bis zu 40 Volt Eingang verträgt.
                              Die Powerbank ist nur eine Übergangslösung. Wird später, falls mal die Gartenhütte steht, fest verkabelt mit Netzteil. Die Schaltung ist also nicht dauerhaft dran sondern wird nur bei Bedarf schnell angestöpselt.

                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @Zisterne last edited by

                                @zisterne
                                gleicher Regler ist bei mir auch drauf
                                bded014b-744d-4a69-b36e-cc3af38ac8de-grafik.png

                                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  Zisterne @Guest last edited by

                                  @pete0815
                                  Könntest du mal das ganze Modul von oben fotografieren? Will mal mit meinem vergleichen.

                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ?
                                    A Former User @Zisterne last edited by A Former User

                                    @zisterne
                                    Bin nicht mehr vor Ort. Bessere Bilder habe ich derzeit nicht, hoffe es hilft auch so:
                                    7ddf9a0b-b958-45fd-948d-c129971648d5-grafik.png
                                    5377e0a5-409d-4b92-b924-1bcd3c665269-grafik.png

                                    P.S.: Die gesetzten Jumper bei mir widersprechen auch jeder aktuellen Info und kommen mir komisch vor bei mir.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by

                                      Hallo,

                                      ich suche sowas für meinen Heizöltank, könnte man diese Methode auch verwenden ? Hält das die Sonde und das Kabel aus ? Die Elektronik könnte ich ja außerhalb des Tankraums anbringen, evt. das Kabel der Sonde verlängern.

                                      Eisbaeeer ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @D3ltoroxp last edited by

                                        @d3ltoroxp Ja, die Sonde ist eigentlich genau für solche Flüssigkeiten gedacht. Gruß Eisbaeeer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ?
                                          A Former User @D3ltoroxp last edited by

                                          @d3ltoroxp
                                          Laut Angaben lässt die Sonde diesen Einsatz zu, aber... man sollte bedenken wie Qualitativ vertrauenvoll die Quelle der Sonde ist und man verwendet diese immerhin in Bereichen oder Medien mit Brandgefahr.
                                          Hier wird im zweiten Absatz "Ölfeste Installation" etwas darauf eingegangen, auch wenn nicht um Installationen im Medium Öl geht:
                                          https://www.elektropraktiker.de/ep-2006-06-447-448.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7488&hash=b63778a966e49c0062ff851d35efc4f0

                                          Von der Seite der Genauigkeit sehe ich mit meinen beiden installierten Varianten keinen erheblichen Unterschied nur beim Heizöltank war mir eine berührungslose Lösung mittels Ultraschall lieber. Ggf. könnte man auch über eine Lasermessung nachdenken: https://nerdiy.de/howto-espeasy-fuellstandssensor-mit-vl53l0x-vl53l1x/

                                          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Guest last edited by D3ltoroxp

                                            @pete0815 Hm, bei deinem verlinkten Beitrag, müsste ich ein Loch in den Tank bohren, den Kasten darüber, aber auch hier ist doch wieder Elektronik im Bereich vom Öl, von den Dämpfen.

                                            @pete0815 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                            Heizöltank war mir eine berührungslose Lösung mittels Ultraschall lieber

                                            Hättest du mir dazu auch Infos, wäre vllt besser wie eben eine Sonde mit Kabel dran, welche dann im Öl hängt.

                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            920
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            604
                                            154039
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo