Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.3k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D disaster123

    Kann mir jemand beim lueften Script erklären / sagen, warum die Aussentemperatur mind. 0,6 C unter der Innenraumtemperatur liegen "muss", damit ich lüften darf?

    ta <= (ti - 0.6)
    
    D Offline
    D Offline
    disaster123
    schrieb am zuletzt editiert von
    #472

    Müsste nicht eher die Außentemperatur mit dem Taupunkt verglichen werden, anstatt der absoluten Temperatur?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      disaster123
      schrieb am zuletzt editiert von
      #473

      Habe nun versucht das 0.6.2 Script zu verwenden - aber dort gibt es quasi die gleiche Meldung:

      javascript.0 (7729) script.js.common.KellerLueftung: Keller:**false** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      

      aber wozu? Mir ist egal ob der Keller wärmer wird - es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D disaster123

        Habe nun versucht das 0.6.2 Script zu verwenden - aber dort gibt es quasi die gleiche Meldung:

        javascript.0 (7729) script.js.common.KellerLueftung: Keller:**false** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
        

        aber wozu? Mir ist egal ob der Keller wärmer wird - es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #474

        @disaster123 sagte: es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

        Anstelle des Taupunkts wird der absolute Feuchtegehalt (g Wasser pro kg trockene Luft) verwendet, der unmittelbar nichtlinear mit dem Taupunkt zusammenhängt.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @disaster123 sagte: es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

          Anstelle des Taupunkts wird der absolute Feuchtegehalt (g Wasser pro kg trockene Luft) verwendet, der unmittelbar nichtlinear mit dem Taupunkt zusammenhängt.

          D Offline
          D Offline
          disaster123
          schrieb am zuletzt editiert von
          #475

          @paul53 eventuell habe ich einen Denkfehler. Aber es kann ja durchaus sein, dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist? Oder hab ich da nen Denkfehler.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D disaster123

            @paul53 eventuell habe ich einen Denkfehler. Aber es kann ja durchaus sein, dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist? Oder hab ich da nen Denkfehler.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #476

            @disaster123 sagte: dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist?

            Wenn die abs. Außenfeuchte < abs. Kellerfeuchte ist, wird die Kellerluft durch Lüften trockener, also der Taupunkt im Keller sinkt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @disaster123 sagte: dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist?

              Wenn die abs. Außenfeuchte < abs. Kellerfeuchte ist, wird die Kellerluft durch Lüften trockener, also der Taupunkt im Keller sinkt.

              D Offline
              D Offline
              disaster123
              schrieb am zuletzt editiert von
              #477

              @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
              "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"

              Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?

              D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D disaster123

                @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"

                Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?

                D Offline
                D Offline
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von
                #478

                @disaster123 Wenn du die Wunschtemperatur änderst geht das.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dragon

                  @disaster123 Wenn du die Wunschtemperatur änderst geht das.

                  D Offline
                  D Offline
                  disaster123
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #479

                  @dragon sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  geht

                  Danke - was meinst du damit genau? Den Parameter Wunschtemperatur finde ich nicht.

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D disaster123

                    @dragon sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    geht

                    Danke - was meinst du damit genau? Den Parameter Wunschtemperatur finde ich nicht.

                    D Offline
                    D Offline
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #480

                    @disaster123 Du kannst bei jedem Sensor den du einstellst eine Wunschtemperatur angeben. Wenn du die auf 20Grad setzt für den Kellersensor meckert er bei 20Grad noch nicht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D disaster123

                      @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                      "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"

                      Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #481

                      @disaster123 sagte: Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich.

                      Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @disaster123 sagte: Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich.

                        Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                        D Offline
                        D Offline
                        disaster123
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #482

                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                        @bedingung - mega - nur wie - oder meinst du den Code entfernen ;-) Ich finde kein Setting dazu .

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D disaster123

                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                          @bedingung - mega - nur wie - oder meinst du den Code entfernen ;-) Ich finde kein Setting dazu .

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #483

                          @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                          Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                            Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                            D Offline
                            D Offline
                            disaster123
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #484

                            @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                            Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                            0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:

                            //
                            // Raumklima - v0.6.4
                            //
                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            //
                            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                            //
                            // Empfehlung Paul53:
                            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                            //
                            // gute Infos zum Raumklima:
                            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                            // Autoren des Skripts:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Paul53:
                            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                            // - Solear:
                            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                            // - ruhr70:
                            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                            // - eric 2905:
                            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                            // TODO:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                            //
                            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                            //
                            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                            //
                            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                            //
                            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                            //
                            // - Auswählbar:
                            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                            //   JSON:          NICHT anlegen
                            //   DETAILS:       NICHT anlegen
                            //   CONTROL:       NICHT anlegen
                            //
                            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                            //
                            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                            //
                            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                            //
                            // # "Lüftungsengine":
                            // -------------------
                            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                            // Ideensammlung Lüftungsengine
                            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                            // - je Raum die Wunschtemperatur
                            // - Prio: schlechte Luftqualität
                            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                            // berücksichtigen / Beobachtungen:
                            //
                            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                            var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                            var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                   // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                   // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                            // eigene Parameter:
                            var hunn            = 39.87;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            var defaultTemp     = 15.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                            // ### Experteneinstellungen ###
                            // Lüftungsengine
                            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                            var hysEntfeuchten  = 0.3;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                            // Skriptverhalten
                            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                            // Pfade für die Datenpunkte:
                            var pfad        = "KellerLueftung"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                            // Beispiel Innensensor:
                            /*
                                   "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                   "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                   "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                   "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                   "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                               }
                            */
                            // Beispiel Aussensensor:
                            /*
                               "weatherunderground" : {
                                   "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                   "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                   "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                               }
                            */
                            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                               // Sensoren Aussen
                               "Garten" : {
                                   "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                   "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Garten.Wetter.humidity"    /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                   "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                               },
                               // Sensoren Innen
                               "Keller" : {
                                   "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                   "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Keller.Technik.humidity"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                   "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            //       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                   "Aussensensor"          :   "Garten"
                               },
                            };
                            // =============================================================================
                            // =============================================================================
                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                            // =============================================================================
                            // =============================================================================
                            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                               type: 'number',
                               unit: 'bar',
                               role: 'info'
                            });
                            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                               name: 'Eigene Höhe über NN',
                               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                               type: 'number',
                               unit: 'm',
                               role: 'info'
                            });
                            var raumDatenpunkte = {
                               "x" : {
                                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/kg'
                                   }
                               },
                               "rh" : {
                                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "dp" : {
                                   "DpName" : "Taupunkt",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Taupunkt',
                                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "t" : {
                                   "DpName" : "Temperatur",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "h" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Enthalpie',
                                       "desc": 'Enthalpie',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'kJ/kg'
                                   }
                               },
                               "sdd" : {
                                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                                   }
                               },
                               "dd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfdruck',
                                       "desc": 'Dampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                                   }
                               },
                               "rd" : {
                                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                                   }
                               },
                               "maxrd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                                   }
                               },
                               "lüften" : {
                                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b1" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b2" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b3" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_Hysterese" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_Beschreibung" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               }
                            };
                                // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                            var raumControl = {
                               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "TEMP_Minimum" : {
                                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "Aussensensor" : {
                                   "DpName" : "Aussensensor",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'control.value'
                                   }
                               }
                            };
                            // globale Skript-Variablen/Objekte
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            var xdp     = new DP(hunn);
                            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            // Funktionen
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            function writeJson(json) {
                               return JSON.stringify(json);
                            }
                            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                            function checkEnableSetObject() { 
                               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                               return enableSetObject;
                            }
                            function setChannelName(channelId,channelName){
                               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                               // CHANNEL anlegen
                                   setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                       common: {
                                           name: channelName
                                       },
                                       type: 'channel'
                                   }, function(err) {
                                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                   });
                               }
                            }
                            function lueftenDp(datenpunktID) {
                               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                            }
                            function createDp() {
                               var name;
                               var init;
                               var forceCreation;
                               var common;
                               for (var raum in raeume) {
                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                             
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                               }
                                           } else {
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                           }
                                       } else {
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                       }
                             
                                   }
                                   for (var control in raumControl) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                       //init = raumControl[control].init;
                                       forceCreation = skriptConf;
                                       common = raumControl[control].dp;
                                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                       }
                                   }
                               }
                             
                               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                                createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                                // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'JSON', "", {
                                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                log("Datenpunkte angelegt");
                            }
                            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                            function runden(wert,stellen) {
                               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                            }
                            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                            function luftdruck(hunn) {
                               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                            }
                            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                            function cob(boolean) { 
                               var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                               return cobStr;
                            }
                            function makeNumber(wert) {
                               if(isNaN(wert)) {
                                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                               }
                               return wert;
                            }
                            // Berechnungen Luftwerte 
                            // ----------------------
                            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var sdd,a,b;
                               a = 7.5;
                               b = 237.3;
                               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                            }
                            function calcDampfdruck(sdd,r) {
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var dd = r/100 *sdd;
                               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                            }
                            function calcTemperaturKelvin(t) {
                               var tk = t + 273.15;
                               return tk;
                            }
                            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                            }
                            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                               var maxrd = rd / r *100;
                               return maxrd;
                            }
                            // Berechnung: alle Werte je Raum
                            // -------------------------------
                            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               }
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               }
                                t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                var y           = xdp.Calc(t, rh);
                               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                             
                                var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                               setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                               setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                               setState(isdd   , runden(sdd,2));
                               setState(idd    , runden(dd,2));
                               setState(ird    , runden(rd,2));
                               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                   if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                                   return; 
                               }
                             
                               var aussen;
                               var idta, idxa;
                               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                               } else {
                                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                               }
                                var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                               }
                             
                               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                var lueftenText     = "";
                                // Lüftungslogik
                               // -------------
                               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                               // Bedigungen fürs lüften
                               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                setState(idLueftenB1,b1lp);
                               setState(idLueftenB2,b2lp);
                               setState(idLueftenB3,b3lp);
                                // Bedingungen gegen das Lüften
                               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                
                               // Logik:
                               //--------------------------------------------------------------------------
                               if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                   setState(idLueften, true);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                                    if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                   lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                                   setState(idLueften, false);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                                   if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                               } else {
                                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                   if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                   setState(idLueftenHys,true);
                               }
                               setState(idLueftenText, lueftenText);
                                /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                               Lüften:
                               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                               */
                                // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                // nicht lüften (oder):
                               // #1 - Außenluft ist zu feucht
                               // #2 - Außentemperatur zu warm
                               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                             
                               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                               if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                            }
                            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            function createJSON() {
                               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                               if (debug) log("=========================================================");
                                var anyLueften          = false;
                               var countLueften        = 0;
                               var raeumeLueftenListe  = [];
                             
                               var temppfad = "";
                               var tempraum = "";
                               var tempVal = "";
                               var strJSONfinal = "[";
                               var strJSONtemp = "";
                                for (var raum in raeume) {
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             
                                       // Aussensensor ja oder nein 
                                       var aussensensor = false;
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               aussensensor = true;
                                           }
                                       }
                             
                                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                        tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                                       if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                           tempVal = parseFloat(tempVal);
                                           tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                       } else {
                                           if (tempVal === true) {
                                               anyLueften = true;
                                               countLueften = countLueften + 1;
                                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                                           }
                                       }
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                             
                                   }
                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                }
                                strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                             
                               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                             
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                               if (debug) log("=========================================================");
                            }
                            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            function calcDelayed(raum, delay) {
                               setTimeout(function () {
                                   calc(raum);
                               }, delay || 0);
                            }
                            function creatJSONDelayed() {
                               setTimeout(function () {
                                   createJSON();
                               }, 4000); 
                            }
                            // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                            function calcAll() {
                               for (var raum in raeume) {
                                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                               }
                            }
                            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                            function findRoom(sensor) {
                               for (var raum in raeume) {
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                               }
                               return null;
                            }
                            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                            function valChange(obj) {
                               var raumname = findRoom(obj.id);
                               if (raumname) {
                                   if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
                               }
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               // -----------------------------------------------------------------------------
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                            function createOn() {
                               var dpId    = "";
                                // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                               var i =0;
                                for (var raum in raeume) {
                                    if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj);
                                       });
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   }
                                    if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj)
                                       });
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   }
                               }
                               log("Subscriptions angelegt: " + i);
                            }
                            // Schedule
                            // =============================================================================
                            // Nach Zeit alle Räume abfragen
                            schedule(cronStr, function () {
                               calcAll();
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            });
                            // main()
                            // =============================================================================
                            function main() {
                               calcAll();
                               setTimeout(calcAll,2000);
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                            // Skriptstart
                            // =============================================================================
                            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                            
                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D disaster123

                              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                              Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                              0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:

                              //
                              // Raumklima - v0.6.4
                              //
                              // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                              // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                              // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              //
                              // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                              // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                              //
                              // Empfehlung Paul53:
                              // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                              // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                              //
                              // gute Infos zum Raumklima:
                              // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                              // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                              // Autoren des Skripts:
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // - Paul53:
                              //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                              // - Solear:
                              //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                              // - ruhr70:
                              //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                              // - eric 2905:
                              //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                              // TODO:
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                              //
                              // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                              //
                              // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                              //
                              // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                              //
                              // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                              //
                              // - Auswählbar:
                              //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                              //   JSON:          NICHT anlegen
                              //   DETAILS:       NICHT anlegen
                              //   CONTROL:       NICHT anlegen
                              //
                              // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                              //
                              // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                              //
                              // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                              //
                              // # "Lüftungsengine":
                              // -------------------
                              // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                              // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                              // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                              // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                              // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                              // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                              // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                              // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                              // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                              // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                              // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                              // Ideensammlung Lüftungsengine
                              // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                              // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                              // - je Raum die Wunschtemperatur
                              // - Prio: schlechte Luftqualität
                              // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                              // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                              // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                              // berücksichtigen / Beobachtungen:
                              //
                              // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                              // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                              var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                              var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                     // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                     // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                              // eigene Parameter:
                              var hunn            = 39.87;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                              var defaultTemp     = 15.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                              // ### Experteneinstellungen ###
                              // Lüftungsengine
                              var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                              var hysEntfeuchten  = 0.3;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                              // Skriptverhalten
                              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                              // Pfade für die Datenpunkte:
                              var pfad        = "KellerLueftung"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                              var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                              // Beispiel Innensensor:
                              /*
                                     "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                     "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                     "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                     "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                 }
                              */
                              // Beispiel Aussensensor:
                              /*
                                 "weatherunderground" : {
                                     "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                     "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                 }
                              */
                              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                 // Sensoren Aussen
                                 "Garten" : {
                                     "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                     "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Garten.Wetter.humidity"    /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                 },
                                 // Sensoren Innen
                                 "Keller" : {
                                     "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                     "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Keller.Technik.humidity"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              //       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                     "Aussensensor"          :   "Garten"
                                 },
                              };
                              // =============================================================================
                              // =============================================================================
                              // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                              // =============================================================================
                              // =============================================================================
                              var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                              var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                              // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                              createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                 name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                 desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                              });
                              createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                 name: 'Eigene Höhe über NN',
                                 desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                              });
                              var raumDatenpunkte = {
                                 "x" : {
                                     "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                         "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                     }
                                 },
                                 "rh" : {
                                     "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                         "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "dp" : {
                                     "DpName" : "Taupunkt",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "t" : {
                                     "DpName" : "Temperatur",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                         "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "h" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Enthalpie',
                                         "desc": 'Enthalpie',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                     }
                                 },
                                 "sdd" : {
                                     "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                         "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                     }
                                 },
                                 "dd" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Dampfdruck',
                                         "desc": 'Dampfdruck',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                     }
                                 },
                                 "rd" : {
                                     "DpName" : "Dampfgewicht",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                     }
                                 },
                                 "maxrd" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                     }
                                 },
                                 "lüften" : {
                                     "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                         "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b1" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b2" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b3" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_Hysterese" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                         "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_Beschreibung" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                         "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 }
                              };
                                  // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                              var raumControl = {
                                 "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                     "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                     "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                         "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "Aussensensor" : {
                                     "DpName" : "Aussensensor",
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                         "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'control.value'
                                     }
                                 }
                              };
                              // globale Skript-Variablen/Objekte
                              //------------------------------------------------------------------------------
                              var xdp     = new DP(hunn);
                              var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                              //------------------------------------------------------------------------------
                              // Funktionen
                              //------------------------------------------------------------------------------
                              function writeJson(json) {
                                 return JSON.stringify(json);
                              }
                              // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                              function checkEnableSetObject() { 
                                 var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                 return enableSetObject;
                              }
                              function setChannelName(channelId,channelName){
                                 if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                 // CHANNEL anlegen
                                     setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                         common: {
                                             name: channelName
                                         },
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                         if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                     });
                                 }
                              }
                              function lueftenDp(datenpunktID) {
                                 return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                              }
                              function createDp() {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                 for (var raum in raeume) {
                                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                         init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                         forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                         common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                               
                                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 if (datenpunktID == "lüften") {
                                                     log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                         } else {
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                         }
                               
                                     }
                                     for (var control in raumControl) {
                                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                         //init = raumControl[control].init;
                                         forceCreation = skriptConf;
                                         common = raumControl[control].dp;
                                         if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                             init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                             if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                         }
                                     }
                                 }
                               
                                 //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                  name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                  desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                  createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                  name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                  desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                  // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'JSON', "", {
                                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                  name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                  desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  log("Datenpunkte angelegt");
                              }
                              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                              function runden(wert,stellen) {
                                 return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                              }
                              // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                              function luftdruck(hunn) {
                                 var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                 var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                 return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                              }
                              // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                              function cob(boolean) { 
                                 var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                                 return cobStr;
                              }
                              function makeNumber(wert) {
                                 if(isNaN(wert)) {
                                     wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                 }
                                 return wert;
                              }
                              // Berechnungen Luftwerte 
                              // ----------------------
                              function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                 return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                              }
                              function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var dd = r/100 *sdd;
                                 return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                              }
                              function calcTemperaturKelvin(t) {
                                 var tk = t + 273.15;
                                 return tk;
                              }
                              function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                 // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                 var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                 var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                 var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                 return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                              }
                              function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                 var maxrd = rd / r *100;
                                 return maxrd;
                              }
                              // Berechnung: alle Werte je Raum
                              // -------------------------------
                              function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                  var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                 var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                  t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                 rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                  var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                 var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                 if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                     // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                     var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                     toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                 }
                                 if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                     // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                     var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                     rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                 }
                                  t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                 rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                  var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                 var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                 var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                  var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                  var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                 var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                 var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                 var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                               
                                  var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                 var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                 var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                 var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                 var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                 var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                 var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                 var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                 var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                  setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                 setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                 setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                 setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                 setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                 setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                 setState(idd    , runden(dd,2));
                                 setState(ird    , runden(rd,2));
                                 setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                  // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                     if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                                     return; 
                                 }
                               
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                     aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                     idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                     idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                 } else {
                                     return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                 }
                                  var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                 var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                 var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                 var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                 if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                  var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                  //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                 if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                     mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                 }
                               
                                 // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                 var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                 var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                  var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                 var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                 var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                 var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                 var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                 var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                  var lueftenText     = "";
                                  // Lüftungslogik
                                 // -------------
                                 // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                 // Bedigungen fürs lüften
                                 var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                 var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                 var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                  var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                 var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                 var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                  setState(idLueftenB1,b1lp);
                                 setState(idLueftenB2,b2lp);
                                 setState(idLueftenB3,b3lp);
                                  // Bedingungen gegen das Lüften
                                 var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                 var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                 var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                  var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                 var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                 var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                  
                                 // Logik:
                                 //--------------------------------------------------------------------------
                                 if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                     // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                     lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                     setState(idLueften, true);
                                     setState(idLueftenHys,false);
                                      if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                  } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                     // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                     lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                                     setState(idLueften, false);
                                     setState(idLueftenHys,false);
                                     if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                 } else {
                                     // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                     if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                     if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                     lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                     setState(idLueftenHys,true);
                                 }
                                 setState(idLueftenText, lueftenText);
                                  /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                 Lüften:
                                 wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                 UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                 UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                 */
                                  // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                  // nicht lüften (oder):
                                 // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                 // #2 - Außentemperatur zu warm
                                 // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                 if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                               
                                 //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                 if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                  if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                 if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                              }
                              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              function createJSON() {
                                 // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                 if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                  var anyLueften          = false;
                                 var countLueften        = 0;
                                 var raeumeLueftenListe  = [];
                               
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                 var strJSONfinal = "[";
                                 var strJSONtemp = "";
                                  for (var raum in raeume) {
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                      for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                               
                                         // Aussensensor ja oder nein 
                                         var aussensensor = false;
                                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 aussensensor = true;
                                             }
                                         }
                               
                                         temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                         tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                          tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                         if (tempVal === null) tempVal = "";
                                         if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                             tempVal = parseFloat(tempVal);
                                             tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                         } else {
                                             if (tempVal === true) {
                                                 anyLueften = true;
                                                 countLueften = countLueften + 1;
                                                 raeumeLueftenListe.push(raum);
                                             }
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                               
                                     }
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                  }
                                  strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                 strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                 if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                 if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                               
                                 setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                 setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                 setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                 setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                 setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                               
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                 if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                 if (debug) log("=========================================================");
                              }
                              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              function calcDelayed(raum, delay) {
                                 setTimeout(function () {
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                              }
                              function creatJSONDelayed() {
                                 setTimeout(function () {
                                     createJSON();
                                 }, 4000); 
                              }
                              // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                              function calcAll() {
                                 for (var raum in raeume) {
                                     calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                 }
                              }
                              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                              function findRoom(sensor) {
                                 for (var raum in raeume) {
                                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                     if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                 }
                                 return null;
                              }
                              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                              function valChange(obj) {
                                 var raumname = findRoom(obj.id);
                                 if (raumname) {
                                     if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                     calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                 }
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 // -----------------------------------------------------------------------------
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              }
                              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                              function createOn() {
                                 var dpId    = "";
                                  // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                 var i =0;
                                  for (var raum in raeume) {
                                      if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                         dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                         i++;
                                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                             valChange(obj);
                                         });
                                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     }
                                      if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                         dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                         i++;
                                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                             valChange(obj)
                                         });
                                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     }
                                 }
                                 log("Subscriptions angelegt: " + i);
                              }
                              // Schedule
                              // =============================================================================
                              // Nach Zeit alle Räume abfragen
                              schedule(cronStr, function () {
                                 calcAll();
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              });
                              // main()
                              // =============================================================================
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 setTimeout(calcAll,2000);
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              }
                              // Skriptstart
                              // =============================================================================
                              createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                              setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                              setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #485

                              @disaster123
                              Ändere Zeile 669 in

                                 if (b1lp && b3lp) {
                              

                              und Zeile 675 in

                                  } else if (b1ln || b3ln) {
                              

                              Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @disaster123
                                Ändere Zeile 669 in

                                   if (b1lp && b3lp) {
                                

                                und Zeile 675 in

                                    } else if (b1ln || b3ln) {
                                

                                Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.

                                D Offline
                                D Offline
                                disaster123
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #486

                                @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                @disaster123
                                Ändere Zeile 669 in

                                   if (b1lp && b3lp) {
                                

                                und Zeile 675 in

                                    } else if (b1ln || b3ln) {
                                

                                Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.

                                Danke - OK im Code ausbauen geht immer. Ich hatte hier alle so verstanden, dass es eine Option gibt. Dann baue ich mir das selber als Option innerhalb des CONTROL Pfades ein - denke das ist sauberer ;-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Solear

                                  EDIT Homoran (Mod)

                                  Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.

                                  ###########

                                  Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!

                                  Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.

                                  Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.

                                  ###########

                                  Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.

                                  Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.

                                  In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.

                                  Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:

                                  • Aussen

                                  • Keller

                                  • Lüftungsempfehlung

                                  • Fenstersteuerung

                                  "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).

                                  "Keller" ebenso.

                                  "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.

                                  "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).

                                  Vorbereitung:

                                  In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.

                                  Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.

                                  Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:

                                  Name: Aussen

                                  // von paul53 übernommen und angepasst
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                  createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                  createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                  createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                  createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                  createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                  // Ordner Keller/Aussen
                                  // Offsets
                                  var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                  var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                  var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
                                  var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
                                  var tid = "Aussen.Temperatur";
                                  var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                  var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                  var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                  var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                  var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                  var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                  var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                  var dp; // Taupunkt in °C
                                  var  DP = require('dewpoint');
                                  // 70 m über NN
                                  var xdp = new DP(36); 
                                  function calc() {
                                     var y = xdp.Calc(t, rh);
                                     x = y.x;
                                     dp = y.dp;
                                     setState(xid, x);
                                     setState(dpid, dp);
                                  }
                                  function anzeige() {
                                    // Enthalpie berechnen
                                     var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                     var tanz = t.toFixed(1);
                                     dp = dp.toFixed(1);
                                     var rhanz = rh.toFixed(0);
                                    x = x.toFixed(2);
                                      setState(tid, t);
                                     setState(rhid, rh);
                                     setState(xid, x);
                                     setState(dpid, dp);
                                     setState(enth, h);
                                  }
                                  function klima() {
                                    calc();
                                    anzeige();
                                  }
                                  klima(); // Script start
                                  on(tsid, function (dp) {
                                     t = dp.state.val + toffset; 
                                     setState(tid, t);
                                    klima();
                                  });
                                  on(hsid, function (dp) {
                                     rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                     setState(rhid, rh); 
                                    klima();
                                  });
                                  

                                  Name: Keller

                                  // von paul53 übernommen und angepasst
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                  createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                                  createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                                  createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                  createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                                  createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                  // Ordner Keller/Keller
                                  // Offsets
                                  var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                  var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                  var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
                                  var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                                  var tid = "Keller.Temperatur";
                                  var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                                  var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                                  var dpid = "Keller.Taupunkt";
                                  var enth = "Keller.Enthalpie";
                                  var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                                  var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                  var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                  var dp; // Taupunkt in °C
                                  var  DP = require('dewpoint');
                                  // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                                  var xdp = new DP(36); 
                                  function calc() {
                                     var y = xdp.Calc(t, rh);
                                     x = y.x;
                                     dp = y.dp;
                                     setState(xid, x);
                                     setState(dpid, dp);
                                  }
                                  function anzeige() {
                                    // Enthalpie berechnen
                                     var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                     dp = dp.toFixed(1);
                                     x = x.toFixed(2);
                                      setState(tid, t);
                                     setState(rhid, rh);
                                     setState(xid, x);
                                     setState(dpid, dp);
                                     setState(enth, h);
                                  }
                                  function klima() {
                                    calc();
                                    anzeige();
                                  }
                                  klima(); // Script start
                                  on(tsid, function (dp) {
                                     t = dp.state.val + toffset; 
                                     setState(tid, t);
                                    klima();
                                  });
                                  on(hsid, function (dp) {
                                     rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                     setState(rhid, rh); 
                                    klima();
                                  });
                                  

                                  Name: Lueften

                                  // Ordner Keller/Lueften
                                  // Prüft ob Lüften möglich ist
                                  // von paul53 übernommen und angepasst
                                  //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                                  createState('Lueften.Lueften');      
                                  var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                                  var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                                  var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                                  var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                                  var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                                  var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                                  var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                                  var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                  var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                  // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                  function lueften() {
                                    if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                    else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                                  
                                  }
                                  lueften();  // Script start
                                  on(xiid, function (dp) {
                                     xi = dp.state.val;
                                    lueften();
                                  });
                                  on(xaid, function (dp) {
                                     xa = dp.state.val;
                                    lueften();
                                  });
                                  on(tiid, function (dp) {
                                     ti = dp.state.val;
                                    lueften();
                                  });
                                  on(taid, function (dp) {
                                     ta = dp.state.val;
                                    lueften();
                                  });
                                  

                                  Name: Fenstersteuerung

                                  // Ordner Keller/Fenstersteuerung
                                  createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
                                  createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
                                  createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
                                  createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
                                  var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
                                  var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
                                  var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
                                  var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
                                  var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
                                  var maxt = getState(maxtid).val;
                                  var minf = getState(minfid).val;
                                  var maxf = getState(maxfid).val;
                                  var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
                                  var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur 
                                  var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
                                  var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                                  var aktf = getState(aktfid).val;
                                  var aktt = getState(akttid).val;
                                  var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
                                  //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
                                  //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
                                  //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
                                  //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
                                  // Fenster Waschraum
                                  function fensterwasch() {
                                     if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
                                     else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
                                  }
                                  // Fenster Sicherungsraum
                                  function fenstersich() {
                                     if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                                     else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
                                  }
                                  // Script Start und Auslöser
                                  fensterwasch();     
                                  fenstersich();
                                  on(aktfid, function (dp) {
                                     aktf = dp.state.val;
                                    fensterwasch();
                                    fenstersich();
                                  });
                                  on(akttid, function (dp) {
                                     aktt = dp.state.val;
                                    fensterwasch();
                                    fenstersich();
                                  });
                                  // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
                                  on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
                                     sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
                                  });
                                  on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
                                     sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
                                  });
                                  

                                  Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).

                                  Bei Fragen - nur zu!

                                  Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.

                                  edit:
                                  Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
                                  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317


                                  Hallo!
                                  Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
                                  Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
                                  Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
                                  1145_absfeuchte.jpg
                                  Was läuft in dem Code falsch?

                                  createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
                                  createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
                                  createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
                                  createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
                                   var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen     
                                  var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen 
                                   var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                  var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
                                   var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
                                   function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                      var y = xdp.Calc(t, rh);
                                      x = y.x;
                                      dp = y.dp;
                                      setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                                      setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
                                  }
                                   setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
                                  setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
                                  

                                  Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
                                  Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
                                  Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)

                                  // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
                                  var dewpoint = function(h) {
                                    var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                    // air pressure in hPa
                                    this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                    this.A = 6.112;
                                    }
                                  dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                    t = parseFloat(t);
                                    var m = 17.62;
                                    var Tn = 243.12;
                                    if (t < 0.0) {
                                    m = 22.46;
                                    Tn = 272.62;
                                    }
                                  
                                    var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                    var d = sd * rh / 100.0;
                                     return {
                                       x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                       dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                    };
                                  };
                                  module.exports = dewpoint;
                                  

                                  Vielen Dank!

                                  Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)

                                  Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread

                                      //
                                      // Raumklima - v0.5.2
                                      //
                                      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                      // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      //
                                      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                      //
                                      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                      //
                                      // Autoren:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Paul53:
                                      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                                      // - Sloear:
                                      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                      // - ruhr70:
                                      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                      // - eric 2905:
                                      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                      // Erledigte TODOs
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
                                      //
                                       // TODO:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                      //
                                      // - Sonstige Werte:
                                      //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
                                      //
                                      // - Einstellungen Hysterese
                                      //
                                      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                                      //
                                      // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
                                      //
                                      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                      //
                                      // # "Lüftungsengine":
                                      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                       var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                     // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
                                      var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                              // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                     var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                     // eigene Parameter:
                                      var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                      var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                      // Skriptverhalten
                                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                      // Pfade für die Datenpunkte:
                                      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                       var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                     // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                       // Beispiel Innensensor:
                                      /*
                                              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                          }
                                      */
                                       var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                          // Sensoren Aussen
                                          "Aussen" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                          },
                                              "weatherunderground" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                          },
                                          // Sensoren Innen
                                          "Raum1" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                                              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                          },
                                          "Raum2" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                                              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                          }
                                      };
                                       // =============================================================================
                                      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                      // =============================================================================
                                      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                          name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                          desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'bar',
                                          role: 'info'
                                      });
                                     createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                          name: 'Eigene Höhe über NN',
                                          desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'm',
                                          role: 'info'
                                      });
                                      var raumDatenpunkte = {
                                          "x" : {
                                              "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                  "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'value',
                                                  "unit": 'g/kg'
                                              }
                                          },
                                          "rh" : {
                                              "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                  "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'value',
                                                  "unit": '%'
                                              }
                                          },
                                          "dp" : {
                                              "DpName" : "Taupunkt",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Taupunkt',
                                                  "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'value',
                                                  "unit": '°C'
                                              }
                                          },
                                          "t" : {
                                              "DpName" : "Temperatur",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                  "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'value',
                                                  "unit": '°C'
                                              }
                                          },
                                          "h" : {
                                              "DpName" : "Enthalpie",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Enthalpie',
                                                  "desc": 'Enthalpie',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'value',
                                                  "unit": 'kJ/kg'
                                              }
                                          },
                                          "lüften" : {
                                              "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                              //"init": false,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                  "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                  "type": 'boolean',
                                                  "role": 'value'
                                              }
                                          }
                                      };
                                      var raumControl = {
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                              "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                  "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'control.value',
                                                  "unit": '°C'
                                              }
                                          },
                                          "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                              "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                  "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'control.value',
                                                  "unit": '%'
                                              }
                                          },
                                          "TEMP_Minimum" : {
                                              "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                              "init": 0,
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                  "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                  "type": 'number',
                                                  "role": 'control.value',
                                                  "unit": '°C'
                                              }
                                          },
                                          "Aussensensor" : {
                                              "DpName" : "Aussensensor",
                                              "init": "",
                                              "dp": {
                                                  "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                  "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                  "type": 'string',
                                                  "role": 'control.value'
                                              }
                                          }
                                      };
                                       // globale Skript-Variablen/Objekte
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                      var xdp     = new DP(hunn);
                                       var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                       //------------------------------------------------------------------------------
                                      // Funktionen
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                      function checkEnableSetObject() { 
                                          var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                          return enableSetObject;
                                      }
                                      function setChannelName(channelId,channelName){
                                          if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                          // CHANNEL anlegen
                                              setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                                  common: {
                                                      name: channelName
                                                  },
                                                  type: 'channel'
                                              }, function(err) {
                                                  if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                              });
                                          }
                                      }
                                      function createDp() {
                                          var name;
                                          var init;
                                          var forceCreation;
                                          var common;
                                          for (var raum in raeume) {
                                              for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                  name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                  init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                  forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                  common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                  
                                                  if (datenpunktID == "lüften") {
                                                      if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                          if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); 
                                                          setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                      } else {
                                                          createState(name, init , forceCreation, common);
                                                      }
                                                  } else {
                                                      createState(name, init , forceCreation, common);
                                                  }
                                  
                                                  if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                              }
                                              for (var control in raumControl) {
                                                  name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                  //init = raumControl[control].init;
                                                  forceCreation = skriptConf;
                                                  common = raumControl[control].dp;
                                                  if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                      init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                      createState(name, init , forceCreation, common);
                                                      var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                                                      if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                      setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                  }
                                              }
                                          }
                                  
                                          //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                          // -------------------------------------------------------------------------
                                          createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                           name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                           desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                           type: 'boolean',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                          });
                                          // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                          //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                          // -------------------------------------------------------------------------
                                          createState(pfad + 'JSON', "", {
                                           name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                           desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                          });
                                          // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                          //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                          // -------------------------------------------------------------------------
                                          createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                           name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                           desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                          });
                                          // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  
                                          //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                          // -------------------------------------------------------------------------
                                          createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
                                           name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                           desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                          });
                                          // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                      }
                                      // rundet einen Float auf zwei Stellen
                                      function runden(wert,stellen) {
                                          return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                                      }
                                      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                      function luftdruck(hunn) {
                                          var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                          var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                          return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                      }
                                      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                      function cob(boolean) { 
                                          var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                                          return cobStr;
                                      }
                                       function makeNumber(wert) {
                                          if(isNaN(wert)) {
                                              wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                          }
                                          return wert;
                                      }
                                      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                        var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                          var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                           t   = makeNumber(t);
                                          rh  = makeNumber(rh);
                                           var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
                                          var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
                                          if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                              var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                              toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                          }
                                          if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                              var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                              rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                          }
                                          t       = t     + toffset;
                                          rh      = rh    + rhoffset;
                                         var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                          var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                          var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                          var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
                                         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                                          var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                                          var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                                          var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                                          var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                                         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                                          setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                                          setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                          setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                          setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                                         // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                          // -------------------------------------------------------------------------
                                          if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                              // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                              if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                                              return; 
                                          }
                                  
                                          var aussen;
                                          var idta, idxa;
                                          if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                              aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                              idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                                              idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                                          } else {
                                              return;
                                          }
                                         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                          var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                          var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                          var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                          if (xa == 0) return;
                                          var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                                          //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                          if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                              mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                          }
                                          var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
                                          var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
                                          var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                          // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
                                          var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                          var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                          var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                                  
                                          var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                          var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                          var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                  
                                          // Logik:
                                          //--------------------------------------------------------------------------
                                          if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                              // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                              setState(idLueften, true);
                                              if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                           } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                              // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                                              setState(idLueften, false);
                                              if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                          } else {
                                              // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                              if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                              if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                          }
                                          /* (von Paul53)
                                          Lüften:
                                          wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                          UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                          UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                          */
                                          // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                          // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                                          // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
                                          // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
                                          // nicht lüften (oder):
                                          // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                          // #2 - Außentemperatur zu warm
                                          // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                          if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                          if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                          if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                  
                                          //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                          if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                          if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                          if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                          if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                          if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                                      }
                                       //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      function createJSON() {
                                          // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                          if (debug) log("=========================================================");
                                          if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                          if (debug) log("=========================================================");
                                           var anyLueften = false;
                                          var countLueften = 0;
                                  
                                          var temppfad = "";
                                          var tempraum = "";
                                          var tempVal = "";
                                          var strJSONfinal = "[";
                                          var strJSONtemp = "";
                                          for (var raum in raeume) {
                                              strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                              strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                              for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                  
                                                  // Aussensensor ja oder nein 
                                                  var aussensensor = false;
                                                  if (datenpunktID == "lüften") {
                                                      if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                          aussensensor = true;
                                                      }
                                                  }
                                  
                                                  temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                  tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                                  tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                  if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                  if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                      tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                      tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                  } else {
                                                      if (tempVal === true) {
                                                          anyLueften = true;
                                                          countLueften = countLueften + 1;
                                                      }
                                                  }
                                                  strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                  
                                              }
                                              strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                              strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                           }
                                          strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                          strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                          if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                          if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                  
                                          setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                          setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
                                          setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                          setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                  
                                          if (debug) log("=========================================================");
                                          if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                          if (debug) log("=========================================================");
                                      }
                                      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                       function calcDelayed(raum, delay) {
                                          setTimeout(function () {
                                              calc(raum);
                                          }, delay || 0);
                                      }
                                       function creatJSONDelayed() {
                                          setTimeout(function () {
                                              createJSON();
                                          }, 3000); 
                                      }
                                      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                      function calcAll() {
                                          for (var raum in raeume) {
                                              calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                          }
                                      }
                                      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                      function findRoom(sensor) {
                                          for (var raum in raeume) {
                                              if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                              if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                          }
                                          return null;
                                      }
                                      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                      function valChange(obj) {
                                          var raumname = findRoom(obj.id);
                                          if (raumname) {
                                              if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                              calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                          }
                                          // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          creatJSONDelayed();
                                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                      function createOn() {
                                          var dpId    = "";
                                          for (var raum in raeume) {
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                  dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                  
                                                  on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                      valChange(obj);
                                                  });
                                                  if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                              }
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                  dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                  
                                                  on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                      valChange(obj)
                                                  });
                                                  if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                              }
                                          }
                                      }
                                       // Schedule
                                      // =============================================================================
                                       // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                      schedule(cronStr, function () {
                                          calcAll();
                                          // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                          creatJSONDelayed();
                                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      });
                                      // main()
                                      // =============================================================================
                                       function main() {
                                          calcAll();
                                          calcAll();
                                          // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                          creatJSONDelayed();
                                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       // Skriptstart
                                      // =============================================================================
                                       createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                      setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
                                      setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                  ```
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                  #487

                                  @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Version 0.6.4:

                                  Hallo, bekomme folgende Warn:

                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.83","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.60","Temperatur":"14.50","DETAILS.Enthalpie":"36.89","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.51","DETAILS.Dampfdruck":"13.70","Dampfgewicht":"10.32","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.44","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:29.876	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:29.373	info	script.js.Test.Raumklima1: <span style="color:black;"><b>Änderung:Garten: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5</b></span>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:29.365	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.242	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.77","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.50","Temperatur":"14.40","DETAILS.Enthalpie":"36.64","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.40","DETAILS.Dampfdruck":"13.62","Dampfgewicht":"10.26","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.36","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:10.239	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.742	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.739	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.738	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.738	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.738	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.738	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.737	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:08.737	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.751	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.748	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.747	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.747	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.747	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.747	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.745	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:06.744	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: Subscriptions angelegt: 6
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY angelegt.
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY angelegt.
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: Datenpunkte angelegt
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Dampfgewicht
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Enthalpie
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Temperatur
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Taupunkt
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: Garten: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Dampfgewicht
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfdruck
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Enthalpie
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Temperatur
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Taupunkt
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.relative_Luftfeuchtigkeit
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Feuchtegehalt_Absolut
                                  
                                  javascript.0
                                  2021-09-04 10:25:02.202	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima1
                                  

                                  Skript:

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.5
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                   
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  // - Andy3268:
                                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                                   
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                   
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                   
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                   
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                   
                                   
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                   
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                   
                                   
                                   
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                   
                                  // Lüftungsengine
                                   
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                   
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                   
                                   
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                   
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                   
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                   
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                   
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                      // Sensoren Aussen
                                      "Garten" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                         
                                      },
                                      // Sensoren Innen
                                      "Schlafzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                      },
                                  
                                      // Sensoren Innen
                                      "Badzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                      },
                                     
                                  };
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                   
                                   
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                   
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                   
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b4" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   
                                   
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                   
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  var xdp     = new DP(hunn);
                                   
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                   
                                   
                                   
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                   
                                   
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                   
                                   
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                   
                                   
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                   
                                   
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                   
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                   
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                   
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                   
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                   
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                   
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                   
                                   
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                   
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                   
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                   
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                   
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                   
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                   
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                   
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                   
                                   
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                   
                                   
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                   
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                   
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                  	  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                     }
                                   
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                   
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                   
                                     var lueftenText     = "";
                                   
                                   
                                   
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                   
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                   
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                                   
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                   
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                   
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                   
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                   
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                   
                                   
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                     */
                                   
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                   
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                   
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                   
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                   
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                             } else {
                                                 if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                   
                                     }
                                   
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                   
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                   
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                   
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                   
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                   
                                   
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                   
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                   
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                   
                                  
                                  

                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 16 GB
                                  Node.js: 12.22.6
                                  NPM: 6.14.15
                                  JS Controller: 3.3.15
                                  Admin: 5.1.25
                                  Web: 3.4.9
                                  Socket.io: 3.1.4
                                  Script Engine: 5.2.9
                                  IOT: 1.9.0
                                  VIS: 1.4.4

                                  Edit: erledigt.

                                  Habe den Aussensensor Garten nicht eingetragen

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    Lumpertb
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #488

                                    Hallo,

                                    habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
                                    Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
                                    Das Script selber funktioniert! :)

                                    Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )

                                    Hier was ich im Script dazu gefungen habe:


                                    // Lüftungslogik
                                    // -------------
                                    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                    // Bedigungen fürs lüften
                                    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                    var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                    var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                    var b4lp = (rh >= xh) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)

                                    var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                    var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                    var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                    var b4lpText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";

                                    setState(idLueftenB1,b1lp);
                                    setState(idLueftenB2,b2lp);
                                    setState(idLueftenB3,b3lp);
                                    setState(idLueftenB4,b4lp);

                                    // Bedingungen gegen das Lüften
                                    var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                    var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                    var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                    var b4ln = (rh <= xt) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)

                                    var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
                                    var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
                                    var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                    var b4lnText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";

                                    // Logik:
                                    //--------------------------------------------------------------------------
                                    if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                    // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                    lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                    setState(idLueften, true);
                                    setState(idLueftenHys,false);

                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                    

                                    } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                    // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                    lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                    if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                    if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                    if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                    if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                    setState(idLueften, false);
                                    setState(idLueftenHys,false);
                                    if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                    } else {
                                    // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                    if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                    if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                    lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                    setState(idLueftenHys,true);
                                    }
                                    setState(idLueftenText, lueftenText);

                                    /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                    Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                    Lüften:
                                    wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
                                    UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
                                    UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                    UND Innenfeuchte >= Raummaximalfechte
                                    */

                                    // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                    // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                    // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                    // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                    // #4 - Raumfeuchte: Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte

                                    // nicht lüften (oder):
                                    // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                    // #2 - Außentemperatur zu warm
                                    // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                    // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte

                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                    if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

                                    //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                    if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                    if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");

                                    if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                    if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                    }

                                    Nun meinen Fragen dazu:
                                    Bei Lüftunslogik steht:

                                    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese

                                    Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?

                                    // Bedigungen fürs lüften
                                    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)

                                    var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";

                                    Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

                                    Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
                                    Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))

                                    und weiter unten noch dies:
                                    von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                    auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));

                                    Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BanditFGB Offline
                                      BanditFGB Offline
                                      BanditFG
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #489

                                      hallo @Lumpertb

                                      ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....

                                      Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..

                                      Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??

                                      Danke

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Lumpertb

                                        Hallo,

                                        habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
                                        Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
                                        Das Script selber funktioniert! :)

                                        Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )

                                        Hier was ich im Script dazu gefungen habe:


                                        // Lüftungslogik
                                        // -------------
                                        // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                        // Bedigungen fürs lüften
                                        var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                        var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                        var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                        var b4lp = (rh >= xh) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)

                                        var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                        var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                        var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                        var b4lpText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";

                                        setState(idLueftenB1,b1lp);
                                        setState(idLueftenB2,b2lp);
                                        setState(idLueftenB3,b3lp);
                                        setState(idLueftenB4,b4lp);

                                        // Bedingungen gegen das Lüften
                                        var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                        var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                        var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                        var b4ln = (rh <= xt) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)

                                        var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
                                        var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
                                        var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                        var b4lnText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";

                                        // Logik:
                                        //--------------------------------------------------------------------------
                                        if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                        // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                        lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                        setState(idLueften, true);
                                        setState(idLueftenHys,false);

                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                        

                                        } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                        lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                        if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                        if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                        if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                        if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                        setState(idLueften, false);
                                        setState(idLueftenHys,false);
                                        if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                        } else {
                                        // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                        if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                        if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                        lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                        setState(idLueftenHys,true);
                                        }
                                        setState(idLueftenText, lueftenText);

                                        /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                        Lüften:
                                        wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
                                        UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
                                        UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                        UND Innenfeuchte >= Raummaximalfechte
                                        */

                                        // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                        // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                        // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                        // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        // #4 - Raumfeuchte: Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte

                                        // nicht lüften (oder):
                                        // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                        // #2 - Außentemperatur zu warm
                                        // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                        // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte

                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                        if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

                                        //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                        if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");

                                        if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                        if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                        }

                                        Nun meinen Fragen dazu:
                                        Bei Lüftunslogik steht:

                                        // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese

                                        Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?

                                        // Bedigungen fürs lüften
                                        var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)

                                        var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";

                                        Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

                                        Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
                                        Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))

                                        und weiter unten noch dies:
                                        von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                        auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));

                                        Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #490

                                        @lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

                                        0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BanditFGB BanditFG

                                          hallo @Lumpertb

                                          ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....

                                          Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..

                                          Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??

                                          Danke

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Lumpertb
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #491

                                          Hallo @banditfg

                                          das Script ist von sigi234 vom 7. Sept. 2021 - also ein Post vor meinem Post.
                                          habe nur die die Höhe ( var hunn ) und die Räume mit den Sensoren angepasst.
                                          Das Script gibt einen Lüftungsempfehlung der Räume - also auch von der Garage.
                                          In einem anderen Script wird dann - abhängig von der Zeit ( zwischen 8 und 17 Uhr )
                                          und dem Wert true/false vom Raum Garage Lüftungsempfehlung das Garagenrolltor gesteuert.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          673

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe