  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.5k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

    Ist es möglich die DP's die das Script anlegt, das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?

    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    

    Gibt's eigentlich was aktuelleres oder ist "Raumklima - v0.6.4" aktuell ?

    Grüße,

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #466

    @d3ltoroxp sagte: das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?

    Ja, z.B.

    const pfad = '0_userdata.0.Klima.';
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @d3ltoroxp sagte: das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?

      Ja, z.B.

      const pfad = '0_userdata.0.Klima.';
      
      D3ltoroxpD Online
      D3ltoroxpD Online
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #467

      @paul53 Müsste das dann so aussehen ??

      // Pfade für die Datenpunkte:
      const pfad = '0_userdata.0.Klima.';   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
      

      Und unter userdata.0.Klima.

      werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

        @paul53 Müsste das dann so aussehen ??

        // Pfade für die Datenpunkte:
        const pfad = '0_userdata.0.Klima.';   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        

        Und unter userdata.0.Klima.

        werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #468

        @d3ltoroxp sagte: Müsste das dann so aussehen ??

        Ja.

        @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?

        Das hoffe ich. Soweit ich gesehen habe, beginnen alle IDs für createState() mit pfad + .

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Solear

          Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.

          Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.

          Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          P Offline
          P Offline
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          #469

          @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.

          Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.

          Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          Ich nutze das Skript Raumklima in der Version 0.6.4 . Leider bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, obwohl die abs Raumfeuchte draußen geringer ist als drinnen und auch die min Temp nicht unterschritten wird. Gibt es eine weitere Bedingung?

          EDIT: Gerade habe ich herausgefunden, dass die Bedingungen wie folgt sind:

              // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
              // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
              // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #470

            @Solear, nice Script, ich versuche gerade genau sowas zu realisieren, würde es aber lieber über eigenes Blockly-Script lösen, da ich nicht programmieren kann, und dann besser verstehe was passiert.

            Was mich interessieren würde ist im Endeffekt die Formel zur Berechnung.
            Könntest du diese mal kurz zusammenfassen?

            Ich bin auf die folgende rot umrandete Formel gestoßen, welche ich aktuell auch benutze, aber die ist vermutlich nicht so genau wie deine, da bei dir noch der Luftdruck mit einbezogen wird.

            9cd86f96-76bb-48a8-a966-2edf1e534fe6-image.png

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AtifanA Atifan

              @Solear, nice Script, ich versuche gerade genau sowas zu realisieren, würde es aber lieber über eigenes Blockly-Script lösen, da ich nicht programmieren kann, und dann besser verstehe was passiert.

              Was mich interessieren würde ist im Endeffekt die Formel zur Berechnung.
              Könntest du diese mal kurz zusammenfassen?

              Ich bin auf die folgende rot umrandete Formel gestoßen, welche ich aktuell auch benutze, aber die ist vermutlich nicht so genau wie deine, da bei dir noch der Luftdruck mit einbezogen wird.

              9cd86f96-76bb-48a8-a966-2edf1e534fe6-image.png

              D Offline
              D Offline
              disaster123
              schrieb am zuletzt editiert von
              #471

              Kann mir jemand beim lueften Script erklären / sagen, warum die Aussentemperatur mind. 0,6 C unter der Innenraumtemperatur liegen "muss", damit ich lüften darf?

              ta <= (ti - 0.6)
              
              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D disaster123

                Kann mir jemand beim lueften Script erklären / sagen, warum die Aussentemperatur mind. 0,6 C unter der Innenraumtemperatur liegen "muss", damit ich lüften darf?

                ta <= (ti - 0.6)
                
                D Offline
                D Offline
                disaster123
                schrieb am zuletzt editiert von
                #472

                Müsste nicht eher die Außentemperatur mit dem Taupunkt verglichen werden, anstatt der absoluten Temperatur?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  disaster123
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #473

                  Habe nun versucht das 0.6.2 Script zu verwenden - aber dort gibt es quasi die gleiche Meldung:

                  javascript.0 (7729) script.js.common.KellerLueftung: Keller:**false** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  

                  aber wozu? Mir ist egal ob der Keller wärmer wird - es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D disaster123

                    Habe nun versucht das 0.6.2 Script zu verwenden - aber dort gibt es quasi die gleiche Meldung:

                    javascript.0 (7729) script.js.common.KellerLueftung: Keller:**false** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                    

                    aber wozu? Mir ist egal ob der Keller wärmer wird - es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #474

                    @disaster123 sagte: es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

                    Anstelle des Taupunkts wird der absolute Feuchtegehalt (g Wasser pro kg trockene Luft) verwendet, der unmittelbar nichtlinear mit dem Taupunkt zusammenhängt.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @disaster123 sagte: es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?

                      Anstelle des Taupunkts wird der absolute Feuchtegehalt (g Wasser pro kg trockene Luft) verwendet, der unmittelbar nichtlinear mit dem Taupunkt zusammenhängt.

                      D Offline
                      D Offline
                      disaster123
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #475

                      @paul53 eventuell habe ich einen Denkfehler. Aber es kann ja durchaus sein, dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist? Oder hab ich da nen Denkfehler.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D disaster123

                        @paul53 eventuell habe ich einen Denkfehler. Aber es kann ja durchaus sein, dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist? Oder hab ich da nen Denkfehler.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #476

                        @disaster123 sagte: dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist?

                        Wenn die abs. Außenfeuchte < abs. Kellerfeuchte ist, wird die Kellerluft durch Lüften trockener, also der Taupunkt im Keller sinkt.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @disaster123 sagte: dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist?

                          Wenn die abs. Außenfeuchte < abs. Kellerfeuchte ist, wird die Kellerluft durch Lüften trockener, also der Taupunkt im Keller sinkt.

                          D Offline
                          D Offline
                          disaster123
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #477

                          @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                          "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"

                          Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?

                          D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D disaster123

                            @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                            "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"

                            Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?

                            D Offline
                            D Offline
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #478

                            @disaster123 Wenn du die Wunschtemperatur änderst geht das.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Dragon

                              @disaster123 Wenn du die Wunschtemperatur änderst geht das.

                              D Offline
                              D Offline
                              disaster123
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #479

                              @dragon sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              geht

                              Danke - was meinst du damit genau? Den Parameter Wunschtemperatur finde ich nicht.

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D disaster123

                                @dragon sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                geht

                                Danke - was meinst du damit genau? Den Parameter Wunschtemperatur finde ich nicht.

                                D Offline
                                D Offline
                                Dragon
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #480

                                @disaster123 Du kannst bei jedem Sensor den du einstellst eine Wunschtemperatur angeben. Wenn du die auf 20Grad setzt für den Kellersensor meckert er bei 20Grad noch nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D disaster123

                                  @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                                  "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"

                                  Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #481

                                  @disaster123 sagte: Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich.

                                  Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @disaster123 sagte: Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich.

                                    Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    disaster123
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #482

                                    @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                                    @bedingung - mega - nur wie - oder meinst du den Code entfernen ;-) Ich finde kein Setting dazu .

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D disaster123

                                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.

                                      @bedingung - mega - nur wie - oder meinst du den Code entfernen ;-) Ich finde kein Setting dazu .

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #483

                                      @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                                      Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                                        Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        disaster123
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #484

                                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                                        Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                                        0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:

                                        //
                                        // Raumklima - v0.6.4
                                        //
                                        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        //
                                        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                        //
                                        // Empfehlung Paul53:
                                        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                        //
                                        // gute Infos zum Raumklima:
                                        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                        // Autoren des Skripts:
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // - Paul53:
                                        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                        // - Solear:
                                        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                        // - ruhr70:
                                        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                        // - eric 2905:
                                        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                        // TODO:
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                        //
                                        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                        //
                                        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                        //
                                        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                        //
                                        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                        //
                                        // - Auswählbar:
                                        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                        //   JSON:          NICHT anlegen
                                        //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                        //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                        //
                                        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                        //
                                        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                        //
                                        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                        //
                                        // # "Lüftungsengine":
                                        // -------------------
                                        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                        // Ideensammlung Lüftungsengine
                                        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                        // - je Raum die Wunschtemperatur
                                        // - Prio: schlechte Luftqualität
                                        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                        // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                        //
                                        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                        var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                        var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                        // eigene Parameter:
                                        var hunn            = 39.87;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                        var defaultTemp     = 15.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                        // ### Experteneinstellungen ###
                                        // Lüftungsengine
                                        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                        var hysEntfeuchten  = 0.3;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                        // Skriptverhalten
                                        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                        // Pfade für die Datenpunkte:
                                        var pfad        = "KellerLueftung"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                        // Beispiel Innensensor:
                                        /*
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                               "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                               "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                               "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                           }
                                        */
                                        // Beispiel Aussensensor:
                                        /*
                                           "weatherunderground" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                               "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                                               "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                           }
                                        */
                                        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                           // Sensoren Aussen
                                           "Garten" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                               "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Garten.Wetter.humidity"    /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                               "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                           },
                                           // Sensoren Innen
                                           "Keller" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                               "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Keller.Technik.humidity"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                               "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        //       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                               "Aussensensor"          :   "Garten"
                                           },
                                        };
                                        // =============================================================================
                                        // =============================================================================
                                        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                        // =============================================================================
                                        // =============================================================================
                                        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                           type: 'number',
                                           unit: 'bar',
                                           role: 'info'
                                        });
                                        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                           name: 'Eigene Höhe über NN',
                                           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                           type: 'number',
                                           unit: 'm',
                                           role: 'info'
                                        });
                                        var raumDatenpunkte = {
                                           "x" : {
                                               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/kg'
                                               }
                                           },
                                           "rh" : {
                                               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '%'
                                               }
                                           },
                                           "dp" : {
                                               "DpName" : "Taupunkt",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Taupunkt',
                                                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '°C'
                                               }
                                           },
                                           "t" : {
                                               "DpName" : "Temperatur",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '°C'
                                               }
                                           },
                                           "h" : {
                                               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Enthalpie',
                                                   "desc": 'Enthalpie',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'kJ/kg'
                                               }
                                           },
                                           "sdd" : {
                                               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'hPa'
                                               }
                                           },
                                           "dd" : {
                                               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Dampfdruck',
                                                   "desc": 'Dampfdruck',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'hPa'
                                               }
                                           },
                                           "rd" : {
                                               "DpName" : "Dampfgewicht",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/m³'
                                               }
                                           },
                                           "maxrd" : {
                                               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/m³'
                                               }
                                           },
                                           "lüften" : {
                                               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               }
                                           },
                                           "lüften_b1" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               }
                                           },
                                           "lüften_b2" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               }
                                           },
                                           "lüften_b3" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               }
                                           },
                                           "lüften_Hysterese" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               }
                                           },
                                           "lüften_Beschreibung" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                               "init": "",
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                   "type": 'string',
                                                   "role": 'value'
                                               }
                                           }
                                        };
                                            // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        var raumControl = {
                                           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'control.value',
                                                   "unit": '°C'
                                               }
                                           },
                                           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'control.value',
                                                   "unit": '%'
                                               }
                                           },
                                           "TEMP_Minimum" : {
                                               "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'control.value',
                                                   "unit": '°C'
                                               }
                                           },
                                           "Aussensensor" : {
                                               "DpName" : "Aussensensor",
                                               "init": "",
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                   "type": 'string',
                                                   "role": 'control.value'
                                               }
                                           }
                                        };
                                        // globale Skript-Variablen/Objekte
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        var xdp     = new DP(hunn);
                                        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        // Funktionen
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        function writeJson(json) {
                                           return JSON.stringify(json);
                                        }
                                        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                        function checkEnableSetObject() { 
                                           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                           return enableSetObject;
                                        }
                                        function setChannelName(channelId,channelName){
                                           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                           // CHANNEL anlegen
                                               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                                   common: {
                                                       name: channelName
                                                   },
                                                   type: 'channel'
                                               }, function(err) {
                                                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                               });
                                           }
                                        }
                                        function lueftenDp(datenpunktID) {
                                           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                        }
                                        function createDp() {
                                           var name;
                                           var init;
                                           var forceCreation;
                                           var common;
                                           for (var raum in raeume) {
                                               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                         
                                                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                           if (datenpunktID == "lüften") {
                                                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                           }
                                                       } else {
                                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                       }
                                                   } else {
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                   }
                                         
                                               }
                                               for (var control in raumControl) {
                                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                   //init = raumControl[control].init;
                                                   forceCreation = skriptConf;
                                                   common = raumControl[control].dp;
                                                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                   }
                                               }
                                           }
                                         
                                           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                           createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                            type: 'boolean',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           });
                                            createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           });
                                            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                            //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                           createState(pfad + 'JSON', "", {
                                            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           });
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                            //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           });
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                         
                                           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                            type: 'number',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           });
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                            log("Datenpunkte angelegt");
                                        }
                                        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                        function runden(wert,stellen) {
                                           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                        }
                                        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                        function luftdruck(hunn) {
                                           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                        }
                                        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                        function cob(boolean) { 
                                           var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                                           return cobStr;
                                        }
                                        function makeNumber(wert) {
                                           if(isNaN(wert)) {
                                               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                           }
                                           return wert;
                                        }
                                        // Berechnungen Luftwerte 
                                        // ----------------------
                                        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                           var sdd,a,b;
                                           a = 7.5;
                                           b = 237.3;
                                           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                        }
                                        function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                           var dd = r/100 *sdd;
                                           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                        }
                                        function calcTemperaturKelvin(t) {
                                           var tk = t + 273.15;
                                           return tk;
                                        }
                                        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                        }
                                        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                           var maxrd = rd / r *100;
                                           return maxrd;
                                        }
                                        // Berechnung: alle Werte je Raum
                                        // -------------------------------
                                        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                            var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                            t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                            var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                           }
                                           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                           }
                                            t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                            var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                            var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                            var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                         
                                            var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                            setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                           setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                           setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                           setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                           setState(idd    , runden(dd,2));
                                           setState(ird    , runden(rd,2));
                                           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                            // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                               if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                                               return; 
                                           }
                                         
                                           var aussen;
                                           var idta, idxa;
                                           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                           } else {
                                               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                           }
                                            var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                            //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                           }
                                         
                                           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                            var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                            var lueftenText     = "";
                                            // Lüftungslogik
                                           // -------------
                                           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                           // Bedigungen fürs lüften
                                           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                            var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                            setState(idLueftenB1,b1lp);
                                           setState(idLueftenB2,b2lp);
                                           setState(idLueftenB3,b3lp);
                                            // Bedingungen gegen das Lüften
                                           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                            var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                            
                                           // Logik:
                                           //--------------------------------------------------------------------------
                                           if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                               setState(idLueften, true);
                                               setState(idLueftenHys,false);
                                                if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                            } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                               lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                                               setState(idLueften, false);
                                               setState(idLueftenHys,false);
                                               if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                           } else {
                                               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                               if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                               setState(idLueftenHys,true);
                                           }
                                           setState(idLueftenText, lueftenText);
                                            /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                           Lüften:
                                           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                           */
                                            // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                            // nicht lüften (oder):
                                           // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                           // #2 - Außentemperatur zu warm
                                           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                            if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                         
                                           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                            if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                           if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                                        }
                                        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        function createJSON() {
                                           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                            var anyLueften          = false;
                                           var countLueften        = 0;
                                           var raeumeLueftenListe  = [];
                                         
                                           var temppfad = "";
                                           var tempraum = "";
                                           var tempVal = "";
                                           var strJSONfinal = "[";
                                           var strJSONtemp = "";
                                            for (var raum in raeume) {
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                         
                                                   // Aussensensor ja oder nein 
                                                   var aussensensor = false;
                                                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                           aussensensor = true;
                                                       }
                                                   }
                                         
                                                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                                    tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                       tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                       tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                   } else {
                                                       if (tempVal === true) {
                                                           anyLueften = true;
                                                           countLueften = countLueften + 1;
                                                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                       }
                                                   }
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                         
                                               }
                                               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                            }
                                            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                         
                                           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                         
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                        }
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        function calcDelayed(raum, delay) {
                                           setTimeout(function () {
                                               calc(raum);
                                           }, delay || 0);
                                        }
                                        function creatJSONDelayed() {
                                           setTimeout(function () {
                                               createJSON();
                                           }, 4000); 
                                        }
                                        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                        function calcAll() {
                                           for (var raum in raeume) {
                                               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                           }
                                        }
                                        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                        function findRoom(sensor) {
                                           for (var raum in raeume) {
                                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                           }
                                           return null;
                                        }
                                        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                        function valChange(obj) {
                                           var raumname = findRoom(obj.id);
                                           if (raumname) {
                                               if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                               calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                           }
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                           // -----------------------------------------------------------------------------
                                           creatJSONDelayed();
                                           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        }
                                        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                        function createOn() {
                                           var dpId    = "";
                                            // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                           var i =0;
                                            for (var raum in raeume) {
                                                if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                   i++;
                                                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                       valChange(obj);
                                                   });
                                                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                               }
                                                if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                   i++;
                                                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                       valChange(obj)
                                                   });
                                                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                               }
                                           }
                                           log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                        }
                                        // Schedule
                                        // =============================================================================
                                        // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                        schedule(cronStr, function () {
                                           calcAll();
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                           creatJSONDelayed();
                                           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        });
                                        // main()
                                        // =============================================================================
                                        function main() {
                                           calcAll();
                                           setTimeout(calcAll,2000);
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                           creatJSONDelayed();
                                           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        }
                                        // Skriptstart
                                        // =============================================================================
                                        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                        
                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D disaster123

                                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .

                                          Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.

                                          0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:

                                          //
                                          // Raumklima - v0.6.4
                                          //
                                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          //
                                          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                          //
                                          // Empfehlung Paul53:
                                          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                          //
                                          // gute Infos zum Raumklima:
                                          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                          // Autoren des Skripts:
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // - Paul53:
                                          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                          // - Solear:
                                          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                          // - ruhr70:
                                          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                          // - eric 2905:
                                          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                          // TODO:
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                          //
                                          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                          //
                                          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                          //
                                          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                          //
                                          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                          //
                                          // - Auswählbar:
                                          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                          //   JSON:          NICHT anlegen
                                          //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                          //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                          //
                                          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                          //
                                          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                          //
                                          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                          //
                                          // # "Lüftungsengine":
                                          // -------------------
                                          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                          // Ideensammlung Lüftungsengine
                                          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                          // - je Raum die Wunschtemperatur
                                          // - Prio: schlechte Luftqualität
                                          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                          // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                          //
                                          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                          var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                          // eigene Parameter:
                                          var hunn            = 39.87;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                          var defaultTemp     = 15.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                          // ### Experteneinstellungen ###
                                          // Lüftungsengine
                                          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                          var hysEntfeuchten  = 0.3;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                          // Skriptverhalten
                                          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                          // Pfade für die Datenpunkte:
                                          var pfad        = "KellerLueftung"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                          // Beispiel Innensensor:
                                          /*
                                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                 "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                             }
                                          */
                                          // Beispiel Aussensensor:
                                          /*
                                             "weatherunderground" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                                 "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             }
                                          */
                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                             // Sensoren Aussen
                                             "Garten" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Garten.Wetter.humidity"    /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             },
                                             // Sensoren Innen
                                             "Keller" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Keller.Technik.humidity"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          //       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                 "Aussensensor"          :   "Garten"
                                             },
                                          };
                                          // =============================================================================
                                          // =============================================================================
                                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                          // =============================================================================
                                          // =============================================================================
                                          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'bar',
                                             role: 'info'
                                          });
                                          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                             name: 'Eigene Höhe über NN',
                                             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'm',
                                             role: 'info'
                                          });
                                          var raumDatenpunkte = {
                                             "x" : {
                                                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/kg'
                                                 }
                                             },
                                             "rh" : {
                                                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "dp" : {
                                                 "DpName" : "Taupunkt",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Taupunkt',
                                                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "t" : {
                                                 "DpName" : "Temperatur",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "h" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Enthalpie',
                                                     "desc": 'Enthalpie',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'kJ/kg'
                                                 }
                                             },
                                             "sdd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                                 }
                                             },
                                             "dd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Dampfdruck',
                                                     "desc": 'Dampfdruck',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                                 }
                                             },
                                             "rd" : {
                                                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                                 }
                                             },
                                             "maxrd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften" : {
                                                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b1" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b2" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b3" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_Hysterese" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_Beschreibung" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             }
                                          };
                                              // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                          var raumControl = {
                                             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "TEMP_Minimum" : {
                                                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "Aussensensor" : {
                                                 "DpName" : "Aussensensor",
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'control.value'
                                                 }
                                             }
                                          };
                                          // globale Skript-Variablen/Objekte
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                          var xdp     = new DP(hunn);
                                          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                          // Funktionen
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                          function writeJson(json) {
                                             return JSON.stringify(json);
                                          }
                                          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                          function checkEnableSetObject() { 
                                             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                             return enableSetObject;
                                          }
                                          function setChannelName(channelId,channelName){
                                             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                             // CHANNEL anlegen
                                                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                                     common: {
                                                         name: channelName
                                                     },
                                                     type: 'channel'
                                                 }, function(err) {
                                                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                                 });
                                             }
                                          }
                                          function lueftenDp(datenpunktID) {
                                             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                          }
                                          function createDp() {
                                             var name;
                                             var init;
                                             var forceCreation;
                                             var common;
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                           
                                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                             }
                                                         } else {
                                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                         }
                                                     } else {
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                     }
                                           
                                                 }
                                                 for (var control in raumControl) {
                                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                     //init = raumControl[control].init;
                                                     forceCreation = skriptConf;
                                                     common = raumControl[control].dp;
                                                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                     }
                                                 }
                                             }
                                           
                                             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                              type: 'boolean',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                              createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                              // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                              //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'JSON', "", {
                                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                              //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                              log("Datenpunkte angelegt");
                                          }
                                          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                          function runden(wert,stellen) {
                                             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                          }
                                          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                          function luftdruck(hunn) {
                                             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                          }
                                          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                          function cob(boolean) { 
                                             var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                                             return cobStr;
                                          }
                                          function makeNumber(wert) {
                                             if(isNaN(wert)) {
                                                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                             }
                                             return wert;
                                          }
                                          // Berechnungen Luftwerte 
                                          // ----------------------
                                          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var sdd,a,b;
                                             a = 7.5;
                                             b = 237.3;
                                             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                          }
                                          function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var dd = r/100 *sdd;
                                             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                          }
                                          function calcTemperaturKelvin(t) {
                                             var tk = t + 273.15;
                                             return tk;
                                          }
                                          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                          }
                                          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                             var maxrd = rd / r *100;
                                             return maxrd;
                                          }
                                          // Berechnung: alle Werte je Raum
                                          // -------------------------------
                                          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                              var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                              t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                              var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                             }
                                             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                             }
                                              t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                              var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                              var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                              var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                           
                                              var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                              setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                             setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                             setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                             setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                             setState(idd    , runden(dd,2));
                                             setState(ird    , runden(rd,2));
                                             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                              // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                                 if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                                                 return; 
                                             }
                                           
                                             var aussen;
                                             var idta, idxa;
                                             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                             } else {
                                                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                             }
                                              var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                              //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                             }
                                           
                                             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                              var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                              var lueftenText     = "";
                                              // Lüftungslogik
                                             // -------------
                                             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                             // Bedigungen fürs lüften
                                             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                              var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                              setState(idLueftenB1,b1lp);
                                             setState(idLueftenB2,b2lp);
                                             setState(idLueftenB3,b3lp);
                                              // Bedingungen gegen das Lüften
                                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                              var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                              
                                             // Logik:
                                             //--------------------------------------------------------------------------
                                             if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                                 setState(idLueften, true);
                                                 setState(idLueftenHys,false);
                                                  if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                              } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                                 lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                                                 setState(idLueften, false);
                                                 setState(idLueftenHys,false);
                                                 if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                             } else {
                                                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                                 if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                                 setState(idLueftenHys,true);
                                             }
                                             setState(idLueftenText, lueftenText);
                                              /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                             Lüften:
                                             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                             */
                                              // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                              // nicht lüften (oder):
                                             // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                             // #2 - Außentemperatur zu warm
                                             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                              if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                           
                                             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                              if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                             if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                                          }
                                          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          function createJSON() {
                                             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                              var anyLueften          = false;
                                             var countLueften        = 0;
                                             var raeumeLueftenListe  = [];
                                           
                                             var temppfad = "";
                                             var tempraum = "";
                                             var tempVal = "";
                                             var strJSONfinal = "[";
                                             var strJSONtemp = "";
                                              for (var raum in raeume) {
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                                  for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                           
                                                     // Aussensensor ja oder nein 
                                                     var aussensensor = false;
                                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                             aussensensor = true;
                                                         }
                                                     }
                                           
                                                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                                      tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                         tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                         tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                     } else {
                                                         if (tempVal === true) {
                                                             anyLueften = true;
                                                             countLueften = countLueften + 1;
                                                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                         }
                                                     }
                                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                           
                                                 }
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                              }
                                              strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                           
                                             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                           
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                          }
                                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          function calcDelayed(raum, delay) {
                                             setTimeout(function () {
                                                 calc(raum);
                                             }, delay || 0);
                                          }
                                          function creatJSONDelayed() {
                                             setTimeout(function () {
                                                 createJSON();
                                             }, 4000); 
                                          }
                                          // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                          function calcAll() {
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                             }
                                          }
                                          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                          function findRoom(sensor) {
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                             }
                                             return null;
                                          }
                                          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                          function valChange(obj) {
                                             var raumname = findRoom(obj.id);
                                             if (raumname) {
                                                 if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                             }
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             // -----------------------------------------------------------------------------
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          }
                                          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                          function createOn() {
                                             var dpId    = "";
                                              // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                             var i =0;
                                              for (var raum in raeume) {
                                                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                     i++;
                                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                         valChange(obj);
                                                     });
                                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                 }
                                                  if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                     i++;
                                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                         valChange(obj)
                                                     });
                                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                 }
                                             }
                                             log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                          }
                                          // Schedule
                                          // =============================================================================
                                          // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                          schedule(cronStr, function () {
                                             calcAll();
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          });
                                          // main()
                                          // =============================================================================
                                          function main() {
                                             calcAll();
                                             setTimeout(calcAll,2000);
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          }
                                          // Skriptstart
                                          // =============================================================================
                                          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                          
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #485

                                          @disaster123
                                          Ändere Zeile 669 in

                                             if (b1lp && b3lp) {
                                          

                                          und Zeile 675 in

                                              } else if (b1ln || b3ln) {
                                          

                                          Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          878

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe