      MatthiaB @Kuddel last edited by MatthiaB

      @kuddel - ich habe mir auch deine schöne Vorlage genommen und diese zum Aufbau meiner Bewässerung genutzt. Diese läuft aber noch nicht ganz rund. Einiges muss ich noch anpassen. Ich habe allerdings alles in js umgesetzt.

      Aber nun mal zu meiner Frage: Hast du dir mal Gedanken um die "Ausfallsicherheit" gemacht? Ich stehe gerade vor dem Problem, dass die NodeMCU unter Verbindungsabbrüchen leidet, und im schlimmsten Fall die Bewässerung nicht mehr abschaltet. Aufgrund von neu verlegtem Rollrasen, bewässere ich aktuell etwas länger und hatte ein etwas unruhige Nacht ob auch die einzelnen Kreise ihren Dienst tun.

      Meine Überlegung war nun, wenn das Signal wegbricht, die Stromversorgung der Ventile zu kappen. Somit wäre dann wenigstens alles aus.

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kuddel @MatthiaB last edited by

        @matthiab die Ausfallsicherheit habe ich bereits integriert.

        Jeder Aktor bekommt vom Skript eine Laufzeit mitgegeben. D.h. dass der Aktor sich selber ausschaltet und nicht das Skript.

        Somit kann der komplette iobroker abstürzen. Das aktive Ventil bewässert dann noch X Minuten zu Ende und fertig

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MatthiaB last edited by

          @kuddel

          ah ok, hängt sicher dann mit den eingesetzten Aktoren zusammen. Dann muss ich mal mit den Kommandos auf Consolen-Ebene auseinandersetzen.

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kuddel @MatthiaB last edited by

            @matthiab ich habe im Skript HomeMatic (kein Wired), Sonoff und Shelly berücksichtig.

            Welche Aktoren verwendest du ?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MatthiaB @Kuddel last edited by

              @kuddel

              ich nutze eine NodeMCU mit Tasmota geflasht und steuere damit ein 8-Fach-Relais an. Ich hatte früher "ESP-Easy" und habe das Relais dann mit http-Commandos gesteuert, fand aber nun Tasmota deutlich bedienerfreundlicher.

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kuddel @MatthiaB last edited by

                @matthiab in meinem Skript wird der Tasmota Aktor auch per HTTP-Befehle gesteuert

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MatthiaB @Kuddel last edited by

                  @kuddel ja und wie gesehen habe auch mit PulseTime. Wohl die bessere Variante als mit SetTimeout im Script zu arbeiten.

                  Dann muss ich da wohl nochmal ran.

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @MatthiaB last edited by Ralla66

                    @matthiab

                    je nach Geschmack eben, ich steuere dies per Datenpunkt im Sonoff Adapter per Timeout. So kann ich mehrere Gießintervalle anlegen.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MatthiaB @Ralla66 last edited by

                      @ralla66 du meinst einen "Standard-DP" der schon vorhanden ist, ist quasi an den Aktor übergeben wird?

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @MatthiaB last edited by Ralla66

                        @matthiab
                        Ja genau, so kann ich noch Regen oder Temperaturen der letzten Tage im Script mit einfließen lassen.
                        Bin halt so sehr flexibel.

                        Hunter.jpg

                        Steuerung.jpg

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MatthiaB @Ralla66 last edited by

                          @ralla66 aber hast du dann nicht auch das Problem wenn der iobroker mal nicht läuft das nichts gesteuert wird?

                          Was hast du da eigentlich für einen schönen Hutschienenhalter für die MCU?

                          Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @MatthiaB last edited by Ralla66

                            @matthiab

                            Hutschienenhalter Teils selbst gedruckt 🙂

                            Ausfallsicherheit ist bei mir kein Thema, wenn würde ich mir aber die flexiblität des Scriptes behalten.
                            Würde dann den Ansatz verfolgen das per Rule zu lösen. Wenn dbm NodeMcu Wert zu groß, Wlan oder Mqtt nicht verfügbar schalte Relay aus.
                            Leider habe ich von Rule keine Ahnung, vieleicht kann ein Forumsmitglied hier helfen.
                            Bei Stromlosigkeit gehen meine Hunterventile in Stellung zu, da Federbelastet.

                            Hutschienenadapter.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @MatthiaB last edited by Ralla66

                              @matthiab

                              So habe mal getestet wegen Ausfallsicherheit IO.
                              Wenn die Verbindung Tasmota NodeMcu zum IO Sonoff Adapter hier Mqtt ausfällt wird das Relay 1 ausgeschaltet.
                              In der Tasmota Console eingeben :
                              rule1 on Mqtt#Disconnected do power1 off endon
                              dann
                              Rule1 on

                              Fertig 🙂

                              wenn mehr Relais dann mit backlog:
                              rule1 on Mqtt#Disconnected do backlog power1 off;power2 off;power3 off;power4 off endon

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                radierer @Kuddel last edited by

                                @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:

                                @radierer ich hatte mal kurz getestet, die Icons einzeln aktivieren zu können, aber dafür müsste ich das Skript extrem umbauen / erweitern und dazu fehlte dann die Motivation.

                                Es gibt ja einen Workaround, wenn man nur ein Ventil starten möchte: alle anderen deaktivieren und die Bewässerung starten

                                Das mit der Anazahl der Ventile schaue ich mir mal an. Danke für den Hinweis

                                Alles klar und besten Dank! Mit dem Workaround gehts ja auch .. wäre eben nur ein nice-to-have. Das bisherige Skript inkl. VIS ist auf jeden Fall schon super und für eine Programmierung der Ventile für eine morgendliche Bewässerung wirklich bestens geeignet. 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Maik Krause
                                  Maik Krause last edited by

                                  @Kuddel Super Projekt! Genau nach so etwas habe ich gesucht! 🙂

                                  Habe alles Importiert und getestet. Läuft Super.
                                  Habe das Projekt dann auf 7 Ventile erweitern, Die VIS noch ein bisschen angepasst, Meine aktuellen Werte der Wetterstation noch mit eingebunden, Läuft so weit!

                                  Wurde das Problem mit der Gesamt-Restlaufzeit schon behoben? Habe das selbe Problem!

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kuddel @Maik Krause last edited by

                                    @maik-krause bei mir wird die Gesamtlaufzeit ohne Probleme berechnet.

                                    Egal ob im Normal- oder Parallel-Modus.

                                    Welche Version nutzt du ?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Maik Krause
                                      Maik Krause last edited by

                                      @Kuddel Habe die Version 3.1.1 mit den 6 Ventilen

                                      Hatte das Problem aber schon bevor ich das Script umgebaut habe auf die 7 Ventile.

                                      So lange wie jeden Tag das gleiche Programm läuft ist das OK.
                                      Sobald ich an den einzelnen Ventilen etwas ändere (Ventil aus/ein,Laufzeit) wird die Gesamtlaufzeit zwar geändert, wird dann das Programm gestartet, egal ob Manuell oder Automatisch, Läuft das Programm los und die Gesamtlaufzeit wird aktualisiert auf den Wert von den vorherigen Durchlauf.

                                      Ist das Programm dann fertig stimmt die Gesamtzeit wieder.

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kuddel @Maik Krause last edited by

                                        @maik-krause ah beim Start wird die Zeit wieder zurückgesetzt.

                                        Okay, schaue ich mir Montag mal an

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • draexler
                                          draexler @Gezi70 last edited by

                                          @gezi70 Hi, geht das mit dem "transparent" machen nicht einfacher? Kann mir schwer vorstellen das ich hierfür 2500 Codezeilen brauche.
                                          Stehe nämlich vor dem gleichen Problem...
                                          In den CSS Einstellungen habe ich von anderen Anpassungen schon einiges drin. Aber mir diesen "Monster" würde ich da sämtlichen Überblick verlieren.
                                          Ich möchte eigentlich nur ein "versteckte" Eingabemöglichkeit haben. Also alles transparent.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kuddel @draexler last edited by

                                            @draexler was genau möchtest du? Ich kann dir gerade nicht folgen...

                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            458
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            20
                                            190
                                            27055
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo