    • M
      Medoc @Cinimod last edited by

      @dom-sch

      hier noch ein anderes. das steuert die kühltruhe. die 15sec pause ist gedacht, um den anlaufstrom zu kompensieren. klappt aber auch nicht. (hier sind die wahr/falsch werte richtig, da die am sonoff hängen.

      bild.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Medoc @Medoc last edited by

        ich hsab es jetzt so versucht, und werde morgen berichten.

        bild.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Medoc last edited by paul53

          @medoc sagte: der trigger läuft im millisekundenbereich

          Dann sollte der nicht triggern, um eine Mindest-Einschalt- und -Ausschaltdauer der Geräte zu sichern. Es bietet sich ein Zeitplan an.

          Bild_2021-06-27_120814.png

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Medoc @paul53 last edited by

            @paul53
            und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Medoc last edited by paul53

              @medoc sagte: und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?

              Der gezeigte Zeitplan triggert jede Minute. Es können also nur im Abstand von (mind. einer) Minute(n) Geräte zu- und abschalten.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Medoc @paul53 last edited by

                @paul53
                ok, ein problem habe ich allerdings.
                ich finde das blocklyelement "setze" nicht.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Medoc last edited by

                  @medoc sagte: ich finde das blocklyelement "setze" nicht.

                  Das findet man unter "Variablen" nachdem die Variable erstellt wurde.

                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Medoc @paul53 last edited by

                    @paul53
                    danke, gefunden.
                    den trigger kann man auch auf 15 sec setzen.
                    ich weerds dann mal testen und berichten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Medoc @paul53 last edited by

                      @paul53
                      ist es so richtig?

                      bild2.png

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Medoc last edited by paul53

                        @medoc sagte: ist es so richtig?

                        Nein.

                        • Der Faktor 1.035 muss multipliziert werden
                        • Das setzen der Variablen DevN auf falsch muss in den sonst-Zweig der Zeit-Prüfung
                        • Es sollten 3 verschiedene Geräte geschaltet werden
                        • Der Vergleich unten auf != muss mit dem Schaltzustand (Kühltruhen POWER) erfolgen
                        • Die Invertierungsvariante wendet man für die relais am wemos an, die falsch rum schalten

                        Hier für 2 Geräte (Pumpe, Kühltruhe) mit Hysterese:

                        Bild_2021-06-27_155128.png

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Medoc @paul53 last edited by

                          @paul53

                          bild.png

                          allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Medoc last edited by paul53

                            @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten

                            Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
                            Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Medoc @paul53 last edited by

                              @paul53

                              bild.png

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Medoc last edited by paul53

                                @medoc
                                Richtig:

                                • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
                                • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2

                                Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
                                Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Medoc @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  so scheint es zu laufen

                                  bild.png

                                  M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Medoc @Medoc last edited by

                                    nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Medoc last edited by

                                      @medoc sagte: so scheint es zu laufen

                                      Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Medoc @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        bild.png
                                        bild1.png
                                        bild2.png

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Medoc last edited by paul53

                                          @medoc
                                          Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
                                          Spannung <= 24.7

                                          Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.

                                          Bild_2021-06-27_185433.png

                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Medoc @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            ich glaube, jetzt tut er es.
                                            das licht schwindet, somit muß ich die batterien schonen.
                                            ich berichte morgen, wie es läuft.
                                            jetzt aber schon mal vielen dank für die geduld.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            432
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            77
                                            3295
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo