      Medoc @Cinimod last edited by Medoc

      @dom-sch
      die pumpe lasse ich deswegen eine minute laufen, das sie nicht immer im sekundentakt ein und aus geht.
      nach max 3 unterbrechungen, ist dann wieder druck auf der leitung.

      der trigger läuft im millisekundenbereich, soll heißen, die batterie wird permanent überwacht.

      Bildschirmfoto vom 2021-06-27 10-54-16.png

      ich habe es jetzt so versucht, aber aus mir unerklärlichen gründen greift sie 5 sec pause nicht.

      Kurze erklärung zu den wahr/falsch werten: wahr=false, falsch=true. das liegt an den relais am wemos. die schalten halt so

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Medoc @Cinimod last edited by

        @dom-sch

        hier noch ein anderes. das steuert die kühltruhe. die 15sec pause ist gedacht, um den anlaufstrom zu kompensieren. klappt aber auch nicht. (hier sind die wahr/falsch werte richtig, da die am sonoff hängen.

        bild.png

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Medoc @Medoc last edited by

          ich hsab es jetzt so versucht, und werde morgen berichten.

          bild.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Medoc last edited by paul53

            @medoc sagte: der trigger läuft im millisekundenbereich

            Dann sollte der nicht triggern, um eine Mindest-Einschalt- und -Ausschaltdauer der Geräte zu sichern. Es bietet sich ein Zeitplan an.

            Bild_2021-06-27_120814.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Medoc @paul53 last edited by

              @paul53
              und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Medoc last edited by paul53

                @medoc sagte: und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?

                Der gezeigte Zeitplan triggert jede Minute. Es können also nur im Abstand von (mind. einer) Minute(n) Geräte zu- und abschalten.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Medoc @paul53 last edited by

                  @paul53
                  ok, ein problem habe ich allerdings.
                  ich finde das blocklyelement "setze" nicht.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Medoc last edited by

                    @medoc sagte: ich finde das blocklyelement "setze" nicht.

                    Das findet man unter "Variablen" nachdem die Variable erstellt wurde.

                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Medoc @paul53 last edited by

                      @paul53
                      danke, gefunden.
                      den trigger kann man auch auf 15 sec setzen.
                      ich weerds dann mal testen und berichten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Medoc @paul53 last edited by

                        @paul53
                        ist es so richtig?

                        bild2.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Medoc last edited by paul53

                          @medoc sagte: ist es so richtig?

                          Nein.

                          • Der Faktor 1.035 muss multipliziert werden
                          • Das setzen der Variablen DevN auf falsch muss in den sonst-Zweig der Zeit-Prüfung
                          • Es sollten 3 verschiedene Geräte geschaltet werden
                          • Der Vergleich unten auf != muss mit dem Schaltzustand (Kühltruhen POWER) erfolgen
                          • Die Invertierungsvariante wendet man für die relais am wemos an, die falsch rum schalten

                          Hier für 2 Geräte (Pumpe, Kühltruhe) mit Hysterese:

                          Bild_2021-06-27_155128.png

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Medoc @paul53 last edited by

                            @paul53

                            bild.png

                            allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Medoc last edited by paul53

                              @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten

                              Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
                              Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Medoc @paul53 last edited by

                                @paul53

                                bild.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Medoc last edited by paul53

                                  @medoc
                                  Richtig:

                                  • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
                                  • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2

                                  Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
                                  Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Medoc @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    so scheint es zu laufen

                                    bild.png

                                    M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Medoc @Medoc last edited by

                                      nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Medoc last edited by

                                        @medoc sagte: so scheint es zu laufen

                                        Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Medoc @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          bild.png
                                          bild1.png
                                          bild2.png

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Medoc last edited by paul53

                                            @medoc
                                            Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
                                            Spannung <= 24.7

                                            Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.

                                            Bild_2021-06-27_185433.png

                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            853
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            77
                                            3299
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo