    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Medoc last edited by Cinimod

      @medoc nach dem Auschalten der Pumpe kannst doch erneute ne falls abfrage machen ... mit timeout davor da du ja erst nach einer Minute die pumpe ausschaltest

      wie oft und schnell wird denn der trigger ausgelöst ? ist es notwendig eine Minute zu warten ?

      was ist denn zwischen 24.5 und 25 ? da vielleicht besser den zweiten ändern auf "größer 24,5" und den anderen lassen auf "kleiner/gleich 24,5"

      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        Medoc @Cinimod last edited by Medoc

        @dom-sch
        die pumpe lasse ich deswegen eine minute laufen, das sie nicht immer im sekundentakt ein und aus geht.
        nach max 3 unterbrechungen, ist dann wieder druck auf der leitung.

        der trigger läuft im millisekundenbereich, soll heißen, die batterie wird permanent überwacht.

        Bildschirmfoto vom 2021-06-27 10-54-16.png

        ich habe es jetzt so versucht, aber aus mir unerklärlichen gründen greift sie 5 sec pause nicht.

        Kurze erklärung zu den wahr/falsch werten: wahr=false, falsch=true. das liegt an den relais am wemos. die schalten halt so

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Medoc @Cinimod last edited by

          @dom-sch

          hier noch ein anderes. das steuert die kühltruhe. die 15sec pause ist gedacht, um den anlaufstrom zu kompensieren. klappt aber auch nicht. (hier sind die wahr/falsch werte richtig, da die am sonoff hängen.

          bild.png

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Medoc @Medoc last edited by

            ich hsab es jetzt so versucht, und werde morgen berichten.

            bild.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Medoc last edited by paul53

              @medoc sagte: der trigger läuft im millisekundenbereich

              Dann sollte der nicht triggern, um eine Mindest-Einschalt- und -Ausschaltdauer der Geräte zu sichern. Es bietet sich ein Zeitplan an.

              Bild_2021-06-27_120814.png

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Medoc @paul53 last edited by

                @paul53
                und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Medoc last edited by paul53

                  @medoc sagte: und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?

                  Der gezeigte Zeitplan triggert jede Minute. Es können also nur im Abstand von (mind. einer) Minute(n) Geräte zu- und abschalten.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Medoc @paul53 last edited by

                    @paul53
                    ok, ein problem habe ich allerdings.
                    ich finde das blocklyelement "setze" nicht.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Medoc last edited by

                      @medoc sagte: ich finde das blocklyelement "setze" nicht.

                      Das findet man unter "Variablen" nachdem die Variable erstellt wurde.

                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Medoc @paul53 last edited by

                        @paul53
                        danke, gefunden.
                        den trigger kann man auch auf 15 sec setzen.
                        ich weerds dann mal testen und berichten.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Medoc @paul53 last edited by

                          @paul53
                          ist es so richtig?

                          bild2.png

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Medoc last edited by paul53

                            @medoc sagte: ist es so richtig?

                            Nein.

                            • Der Faktor 1.035 muss multipliziert werden
                            • Das setzen der Variablen DevN auf falsch muss in den sonst-Zweig der Zeit-Prüfung
                            • Es sollten 3 verschiedene Geräte geschaltet werden
                            • Der Vergleich unten auf != muss mit dem Schaltzustand (Kühltruhen POWER) erfolgen
                            • Die Invertierungsvariante wendet man für die relais am wemos an, die falsch rum schalten

                            Hier für 2 Geräte (Pumpe, Kühltruhe) mit Hysterese:

                            Bild_2021-06-27_155128.png

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Medoc @paul53 last edited by

                              @paul53

                              bild.png

                              allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Medoc last edited by paul53

                                @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten

                                Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
                                Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Medoc @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  bild.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Medoc last edited by paul53

                                    @medoc
                                    Richtig:

                                    • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
                                    • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2

                                    Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
                                    Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Medoc @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      so scheint es zu laufen

                                      bild.png

                                      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Medoc @Medoc last edited by

                                        nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Medoc last edited by

                                          @medoc sagte: so scheint es zu laufen

                                          Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Medoc @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            bild.png
                                            bild1.png
                                            bild2.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            540
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            77
                                            3297
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo