  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.

    Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    Hallo,
    weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?

    Evtl. auch gerne über Modbus.
    Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
    Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
    Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
    Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.

    Danke im Voraus.

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nik82N nik82

      Hallo,
      weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?

      Evtl. auch gerne über Modbus.
      Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
      Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
      Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
      Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.

      Danke im Voraus.

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #16

      @nik82
      Ich glaube nicht, dass das geht.

      Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @nik82
        Ich glaube nicht, dass das geht.

        Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.

        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @unltdnetworx
        Die gleiche Idee hatte ich auch :blush:
        Funktioniert leider nicht...

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N nik82

          @unltdnetworx
          Die gleiche Idee hatte ich auch :blush:
          Funktioniert leider nicht...

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @nik82
          Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @nik82
            Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.

            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @unltdnetworx
            Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.

            Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten :+1:

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Online
              D Online
              darkiop
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

              weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?

              Doch das geht:

              http://IP-des-ISG/reboot.php

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D darkiop

                @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?

                Doch das geht:

                http://IP-des-ISG/reboot.php

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @darkiop
                Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D darkiop

                  @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                  weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?

                  Doch das geht:

                  http://IP-des-ISG/reboot.php

                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                  @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                  weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?

                  Doch das geht:

                  http://IP-des-ISG/reboot.php

                  Hi,
                  danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber :-(

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... :)

                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D darkiop

                      Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... :)

                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                      @nik82
                      Ich glaube nicht, dass das geht.

                      Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.

                      Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:

                      Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
                      Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.

                      So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.

                      Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert :+1:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • unltdnetworxU unltdnetworx
                        Aktuelle Test Version 1.7.1
                        Veröffentlichungsdatum 03.05.2021
                        Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg

                        Changelog:

                        • Anpassung für den neuen JS-Controller

                        Es traten viele Warnungen nach einem Update des JS-Controllers auf die Version 3.3 im "Latest"-Repository auf. Diese Fehler sollten behoben sein.

                        Update über die Github-Katze.
                        Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. :blush:

                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @unltdnetworx Guten Abend Michael,

                        habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.

                        Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.

                        Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.

                        2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                        2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        

                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D darkiop

                          @unltdnetworx Guten Abend Michael,

                          habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.

                          Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.

                          Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.

                          2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                          2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @darkiop
                          Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @darkiop
                            Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.

                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @unltdnetworx alles gut, dafür testen wir ja :)

                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @darkiop
                              Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.

                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @unltdnetworx

                              Guten Abend - ich stelle bei mir immer wieder mal die Sprache auf EN um. Dabe ist mir aufgefallen, das der stiebel-isg sein DPs nach Sprache anlegt:

                              DE: stiebel-isg.0.Info
                              EN: stiebel-isg.0.info

                              DE: stiebel-isg.0.Einstellungen
                              EN: stiebel-isg.0.settings

                              7797188c-95a7-4c70-b42d-955781101a7b-grafik.png

                              Meinst du es wäre Möglich, dies Optional zu haben? D.h. keine Umbenunng bei Sprach-Wechsel?

                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D darkiop

                                @unltdnetworx

                                Guten Abend - ich stelle bei mir immer wieder mal die Sprache auf EN um. Dabe ist mir aufgefallen, das der stiebel-isg sein DPs nach Sprache anlegt:

                                DE: stiebel-isg.0.Info
                                EN: stiebel-isg.0.info

                                DE: stiebel-isg.0.Einstellungen
                                EN: stiebel-isg.0.settings

                                7797188c-95a7-4c70-b42d-955781101a7b-grafik.png

                                Meinst du es wäre Möglich, dies Optional zu haben? D.h. keine Umbenunng bei Sprach-Wechsel?

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @darkiop
                                Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.
                                Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @darkiop
                                  Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.
                                  Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?

                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                  @darkiop
                                  Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.

                                  Eilt auch nicht, wenn man weis wohin man langen muss, ist das auch recht schnell geändert (Export der Objekte, Suchen/Ersetzen im JSON, Upload, in der MySQL-DB ebenfalls die Namen anpassen, ne Handvoll Skripte anpassen).

                                  Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?

                                  Ich bin noch unentschlossen - auf EN fühl ich mich mittlerweile wohler, zumal auch oft Übersetzungen nur oberflächlich sind. Das trifft aber für viele von mir Benutzte Systeme zu - und es hat den Effekt das auch immer wieder mal etwas bzgl. EN im eigenen Kopf hängen bleibt - man rostet nicht ein :)

                                  Allerdings hat der Wechsel auf EN auch noch andere Nachteile, z.B. bei den Chart-Widgets von den Material Design Widgets von @Scrounger ist dann ebenfalls das Datum/Bezeichung der Tage auf EN ... :)

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D darkiop

                                    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                    @darkiop
                                    Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.

                                    Eilt auch nicht, wenn man weis wohin man langen muss, ist das auch recht schnell geändert (Export der Objekte, Suchen/Ersetzen im JSON, Upload, in der MySQL-DB ebenfalls die Namen anpassen, ne Handvoll Skripte anpassen).

                                    Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?

                                    Ich bin noch unentschlossen - auf EN fühl ich mich mittlerweile wohler, zumal auch oft Übersetzungen nur oberflächlich sind. Das trifft aber für viele von mir Benutzte Systeme zu - und es hat den Effekt das auch immer wieder mal etwas bzgl. EN im eigenen Kopf hängen bleibt - man rostet nicht ein :)

                                    Allerdings hat der Wechsel auf EN auch noch andere Nachteile, z.B. bei den Chart-Widgets von den Material Design Widgets von @Scrounger ist dann ebenfalls das Datum/Bezeichung der Tage auf EN ... :)

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #31

                                    @darkiop
                                    Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.

                                    Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    D frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @darkiop
                                      Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.

                                      Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.

                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @unltdnetworx Jep - ich hab da aktuell noch linkeddevies im Einsatz - warte mal noch ab wie sich das alles entwickelt.

                                      Aber ja, vielleicht sollte ich die wichtigsten stiebel-isg.0 DPs mit Aliasen versehen - das würde den Aufwand reduzieren :D

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @darkiop
                                        Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.

                                        Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        @unltdnetworx

                                        Ich bekomme derzeit die folgenden Warnmeldungen ins log.

                                        log.jpg

                                        Die dazugehörigen Objekte sehen so aus
                                        objekte1.jpg
                                        objekte2.jpg

                                        Ich weiß jetzt leider nicht, wo er das Problem sieht, das was im Objekt drin steht ist korrekt.

                                        Adapterversion ist 1.7.3, Admin 5.1.25

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @unltdnetworx

                                          Ich bekomme derzeit die folgenden Warnmeldungen ins log.

                                          log.jpg

                                          Die dazugehörigen Objekte sehen so aus
                                          objekte1.jpg
                                          objekte2.jpg

                                          Ich weiß jetzt leider nicht, wo er das Problem sieht, das was im Objekt drin steht ist korrekt.

                                          Adapterversion ist 1.7.3, Admin 5.1.25

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @frana120500
                                          Das liegt daran, dass die Datenpunkte in einer alten Version anders angelegt wurden, als sie jetzt gebraucht werden.

                                          Einfach einmal den Adapter anhalten, in den Objekten den ganzen Baum des Adapters mit allen Unterpunkten löschen und den Adapter wieder starten. Dann werden alle Punkte korrekt angelegt und es sollten keine Logs mehr auftauchen.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          412

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe