      s.bormann Most Active @KleinesA last edited by

      @kleinesa sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

      Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊

      Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼

      Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
      Alles klar.

      Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?

      Ja, das stimmt, dann muss man die map.html duplizieren und von Hand den Pfad zu den Datenpunkten anpassen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by

        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

        @s-bormann Hallo Sebastian,
        bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
        Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
        Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
        Vielen Dank schon mal im vorab.
        Grüße
        Michael

        Hallo,
        das könntest Du mit dem Scenes-Adapter lösen. Dan kannst Du Szenen mit bliebig viele Geräten anlegen und dann die Szenen mit iQontrol aufrufen. Oder, wie schon vorgeschlagen, mit einem Blockly. Hier gibt es viele Wege, aber leider nichts "out of the box".
        Viel Erfolg!

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          Einstein2002 @s.bormann last edited by

          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

          Scenes

          Das teste ich mal, wenn nicht dann doch mit Blockly

          Danke für die Info.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by

            @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

            @AlexSaW

            Control_Mode bleibt auf Control_Mode

            Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.28.png

            Dann unter Setpoint_Mode
            ValueList

            Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.46.png

            Zusätzlich

            Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.52.png

            Bei Control_Mode habe ich das

            Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.15.20.png

            und das

            Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.16.15.png

            Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)

            Probier mal damit rum

            Edit: alles ohne Blockly und Co

            Ich blick es nicht
            Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList

            Hi,
            könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
            Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester 🙂

            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Einstein2002 last edited by

              @einstein2002 ok, sorry, ich hab deine AW wohl falsch verstanden. kam für mich etwas zynisch rüber... 🙂
              von mir wars eben so gemeint, wie weiter unten beschrieben. du brauchst dafür DPs. ich dank da so an enums.
              da kann ich aber nicht allzuviel helfen, steh da selber etwas auf kriegsfuß.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser

                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                @AlexSaW

                Control_Mode bleibt auf Control_Mode

                Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.28.png

                Dann unter Setpoint_Mode
                ValueList

                Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.46.png

                Zusätzlich

                Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.52.png

                Bei Control_Mode habe ich das

                Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.15.20.png

                und das

                Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.16.15.png

                Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)

                Probier mal damit rum

                Edit: alles ohne Blockly und Co

                Ich blick es nicht
                Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList

                Hi,
                könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
                Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester 🙂

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator",
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 },
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                 },
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104411423,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator",
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 },
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                 },
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104415287,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator"
                 },
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                 },
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104424586,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 },
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_POINT_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                 },
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104411432,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 },
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_POINT_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                 },
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104415299,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3
                 },
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_POINT_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                 },
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104424598,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert

                {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                   "role": "indicator",
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                       "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                       "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                     }
                   },
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "targetValueId": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                       },
                       "statesAddInput": false,
                       "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                       "showOnlyTargetValues": false
                     }
                   }
                 },
                 "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                 "native": {},
                 "from": "system.adapter.admin.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1622570561147,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                  @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                  @AlexSaW

                  Control_Mode bleibt auf Control_Mode

                  Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.28.png

                  Dann unter Setpoint_Mode
                  ValueList

                  Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.46.png

                  Zusätzlich

                  Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.12.52.png

                  Bei Control_Mode habe ich das

                  Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.15.20.png

                  und das

                  Bildschirmfoto 2021-01-08 um 14.16.15.png

                  Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)

                  Probier mal damit rum

                  Edit: alles ohne Blockly und Co

                  Ich blick es nicht
                  Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList

                  Hi,
                  könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
                  Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester 🙂

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "role": "indicator",
                     "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                   },
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "CONTROL_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                   },
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1621104411423,
                   "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "role": "indicator",
                     "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                   },
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "CONTROL_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                   },
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1621104415287,
                   "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "role": "indicator"
                   },
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "CONTROL_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                   },
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1621104424586,
                   "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                   },
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "SET_POINT_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                   },
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1621104411432,
                   "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                   },
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "SET_POINT_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                   },
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1621104415299,
                   "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3
                   },
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "SET_POINT_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                   },
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1621104424598,
                   "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert

                  {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                     "role": "indicator",
                     "type": "number",
                     "max": 3,
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "alias": {
                       "id": {
                         "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                         "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                       }
                     },
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "step": "",
                         "roundDigits": 1,
                         "timeFormat": "x",
                         "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "targetValueId": "",
                         "states": {
                           "0": "Auto",
                           "1": "Manu"
                         },
                         "statesAddInput": false,
                         "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                         "showOnlyTargetValues": false
                       }
                     }
                   },
                   "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                   "native": {},
                   "from": "system.adapter.admin.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1622570561147,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  Danke!
                  Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
                  LG

                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dirk1962
                    dirk1962 @dslraser last edited by

                    @dslraser
                    Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
                    valve state.png
                    Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?

                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Einstein2002 last edited by

                      Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
                      Melde mich später.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by

                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                        @dslraser
                        Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
                        valve state.png
                        Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?

                        Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?

                        dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dirk1962
                          dirk1962 @s.bormann last edited by dirk1962

                          @s-bormann
                          Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
                          Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
                          Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
                          HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
                          Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.

                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser

                            @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                            Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.

                            Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)

                            85%

                            Bildschirmfoto 2021-06-06 um 10.57.27.png

                            Bildschirmfoto 2021-06-06 um 10.57.44.png

                            Bildschirmfoto 2021-06-06 um 10.58.25.png

                            Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                              dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?

                              ja

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser

                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).

                                leider geht noch gar nix...

                                einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962

                                Bildschirmfoto 2021-06-06 um 11.01.11.png

                                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                  Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).

                                  leider geht noch gar nix...

                                  einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962

                                  Bildschirmfoto 2021-06-06 um 11.01.11.png

                                  schade, wäre ja auch zu schön gewesen 🙂
                                  Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)

                                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                    schade, wäre ja auch zu schön gewesen
                                    Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)

                                    Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser

                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                      schade, wäre ja auch zu schön gewesen
                                      Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)

                                      ähm, vielleicht doch.....

                                      Bildschirmfoto 2021-06-06 um 11.33.44.png

                                      geht da hin (index.js:8879)

                                      Bildschirmfoto 2021-06-06 um 11.35.35.png

                                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by

                                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                        Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.

                                        Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.

                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344

                                        krobipd created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc

                                        closed HmIP-MP3P: Falsche Prozent beim Level Status #337

                                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:

                                          schade, wäre ja auch zu schön gewesen
                                          Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)

                                          ähm, vielleicht doch.....

                                          Bildschirmfoto 2021-06-06 um 11.33.44.png

                                          geht da hin (index.js:8879)

                                          Bildschirmfoto 2021-06-06 um 11.35.35.png

                                          Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            Einstein2002 @s.bormann last edited by Einstein2002

                                            @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                                            Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.

                                            Habe 1.8.0 installiert

                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            801
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            app dark-mode iqontrol responsive vis visualisierung visualization widget
                                            295
                                            7633
                                            5431400
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo