      blauholsten Developer last edited by

      @dtp:

      // Werte in Vitotronic schreiben

      on("hm-rega.0.3903", function(obj) {  // Betriebsart
        var text;
        switch(obj.state.val) {
          case 0: text = 'Abschaltbetrieb';
            break;
          case 1: text = 'Nur Warmwasser';
            break;
          case 2: text = 'Heizen und Warmwasser';
            break;
          case 3: text = 'Dauernd red. Betrieb';
            break;
          case 4: text = 'Dauernd Normalbetrieb';
            break;
        }
        log("setVitoBetriebsart: " + text);
        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebsart ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
          if (err) log(stderr,'error');
        });
      });
      
      on("hm-rega.0.2883", function(obj) {  // Partybetrieb
        var text;
        switch(obj.state.val) {
          case 0: text = 'aus';
            break;
          case 1: text = 'an';
            break;
        }
        log("setVitoBetriebParty: " + text);
        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebParty ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
          if (err) log(stderr,'error');
        });
      });
      
      on("hm-rega.0.4221", function(obj) {  // Sparbetrieb
        var text;
        switch(obj.state.val) {
          case 0: text = 'aus';
            break;
          case 1: text = 'an';
            break;
        }
        log("setVitoBetriebSpar: " + text);
        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebSpar ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
          if (err) log(stderr,'error');
        });
      });
      
      

      PS.: Das Ändern des Party- und des Sparbetriebs will aber im Moment noch nicht so richtig. Das Ändern der Betriebsart funktioniert dagegen einwandfrei. Da bin ich mir noch nicht so sicher, woran es liegt. Evtl. sind die entsprechenden Adressen zum Schreiben in die Vitotronic nicht korrekt. Müssten sie aber eigentlich. Im Log erhalte ich zumindest keine Fehlermeldungen. `

      Hi,

      erstmal Lob an alle Beteiligten (explizit Paul53)!

      Ich nutze das Grund Skript von Paul53 jetzt auch.

      Zum Thema Werte SCHREIBEN:

      Nach einiges probieren in der Konsole habe ich herausgefunden das set Befehle an VCLIENT zwingend mit ' Hochkommas ' abgegeben werden müssen.

      Ich habe mein Set- Skipt dann wie folgt geändert.:

      function sparbetrieb(soll) {
      
          var setzen = 'setBetriebSpar ' + soll;
          exec('vclient -h 192.168.2.xxx:3002 -c ' + "\'" + setzen + "\'" , function(err, stdout, stderr) {
          if (err) {
            log(stderr,'error');
                    }
          });
      }
      

      Haut soweit hin.

      Wichtig hierbei:

      \'
      

      vor und nach dem Setzbefehl

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dtp last edited by

        Danke für den Hinweis. Werde ich bei Gelegenheit mal testen und Rückmeldung geben.

        Gruß,

        Thorsten

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dtp last edited by

          Also mit den zusätzlichen Hochkommota bekomme ich eine Fehlermeldung beim P300-Protokoll:

          [506] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:52518 (FD:2)
          [506] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Child Prozess mit pid:1284 gestartet
          [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Befehl: 'setVitoBetriebParty an'
          [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Befehl: quit
          [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Process 1284 released lock
          [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Verbindung beendet (fd:2)
          [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Child Prozess pid:1284 beendet
          

          Ohne Hochkommata sieht's so aus:

          [506] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:52696 (FD:2)
          [506] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Child Prozess mit pid:1290 gestartet
          [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Befehl: setVitoBetriebParty an
          [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Process 1290 tries to aquire lock
          [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Process 1290 got lock
          [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41
          [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
          [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : >SEND: 04
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(840.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 16
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: opened
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : an -> 01
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 41
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 06
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 02
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 23
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 03
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 01
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 01
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 30
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(40.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >FRAMER: Command send
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >FRAMER: no preset result
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received/05/(10.0/01/02/03/2f/00/-=""> OK
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : OK
          [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : Befehl: quit</recv:></recv:></recv:></recv:>
          

          Nur leider wird der Befehl trotzdem nicht von der Heizung umgesetzt:

          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : Befehl: getVitoBetriebParty
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 41
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 05
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 00
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 01
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 23
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 03
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 01
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 2D
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(80.0/ms)/[1395]/sat/oct/12:04:53/:/<recv:/received="">FRAMER: Command send
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >FRAMER: no preset result
          [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1395]/sat/oct/12:04:53/:/<recv:/received/06/01/(10.0/03/00/2f/-=""> aus</recv:></recv:>
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dtp last edited by

            Hier mal zum Vergleich die angenommene Änderung der Betriebsart.

            Einmal das Setzen:

            [506] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:54822 (FD:2)
            [506] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Child Prozess mit pid:1576 gestartet
            [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Befehl: setVitoBetriebsart Heizen und Warmwasser
            [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Process 1576 tries to aquire lock
            [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Process 1576 got lock
            [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41
            [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
            [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : >SEND: 04
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(1440.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 16
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(10.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: opened
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Heizen und Warmwasser -> 02
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 41
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 06
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 02
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 23
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 23
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 01
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 02
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 51
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(40.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >FRAMER: Command send
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >FRAMER: no preset result
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received/05/01/02/(10.0/4f/00/-=""> OK
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : OK
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Befehl: quit
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 04
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(10.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Process 1576 released lock
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Verbindung beendet (fd:2)
            [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Child Prozess pid:1576 beendet</recv:></recv:></recv:></recv:></recv:>
            

            Und das nachfolgende Auslesen:

            [506] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:54860 (FD:2)
            [506] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Child Prozess mit pid:1579 gestartet
            [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Befehl: getVitoBetriebsart
            [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Process 1579 tries to aquire lock
            [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Process 1579 got lock
            [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41
            [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
            [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : >SEND: 04
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(1190.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 16
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: opened
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 41
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 05
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 01
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 23
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 23
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 01
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 4D
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >FRAMER: Command send
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >FRAMER: no preset result
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 23/29/41/51/2016/len="1" (0.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received/06/(10.0/01/02/-=""> Heizen und Warmwasser
            [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : Heizen und Warmwasser</recv:></recv:></recv:></recv:>
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dtp last edited by

              Ha,

              dank @blauholsten tut sich was in Sachen https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann für den ioBroker.

              Gruß,

              Thorsten

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Blue14 last edited by

                Hallo Zusammen

                Bekomme in ein Paar wochen auch eine Viessmann Heizung und wollte mich schon mal Informieren hier.

                Ich habe bei Github gesehn das es einen Adapter dort für iobroker git ist der mit dem hier geposten skripten gleich zu setzten oder etwas anderes?

                https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann

                Lg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by

                  @Blue14:

                  Hallo Zusammen

                  Bekomme in ein Paar wochen auch eine Viessmann Heizung und wollte mich schon mal Informieren hier.

                  Ich habe bei Github gesehn das es einen Adapter dort für iobroker git ist der mit dem hier geposten skripten gleich zu setzten oder etwas anderes?

                  https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann

                  Lg `
                  Hi,

                  macht Quasi nichts anderes…

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dtp last edited by

                    Das ist der Adapter von Sebastian aka @blauholsten/@misanrot, den ich weiter oben bereits verlinkt hatte.

                    Sebastian hat ihn programmiert, und ich durfte ihn parallel an meinem System on the fly testen. Läuft soweit 1 a und ist recht einfach zu konfigurieren, sofern eine lauffähige vcontrold-Installation samt vito.xml und vcrontrold.xml vorhanden ist.

                    Es gibt zwar noch ein paar kleinere Baustellen, aber ich denke, Bluefox kann den Adapter in Kürze freigeben.

                    Man kann ihn aber auch schon jetzt testen. Dazu einfach auf der Admin-Seite von ioBroker auf das Github-Symbol klicken, den Link "https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann" in das Textfeld eingeben und bestätigen. Der Adapter wird dann binnen weniger Sekunden installiert. Danach eine Instanz installieren und den Adapter konfigurieren.

                    Gruß,

                    Thorsten

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Smokey last edited by

                      Hallo Zusammen,

                      hat das alles was hier geschrieben wurde noch mal jemand (evtl. in einem anderen Threat) als HowTo so zusammengefasst, dass es auch jemand mit wenig Erfahrung Schritt für Schritt umsetzen kann? Wäre sehr klasse. Also ich habe halt den Optolink via WLAN direkt in meinem Netz daheim. Und irgendwie weiß ich jetzt doch nicht was ich machen muss. Wenn ich hier nur falsch bin, verziehe ich mich auch sofort wieder und entschuldige mich. Aber fündig geworden bin ich trotz Suche bisher nicht.

                      Gruß

                      Markus

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by

                        @Smokey:

                        Hallo Zusammen,

                        hat das alles was hier geschrieben wurde noch mal jemand (evtl. in einem anderen Threat) als HowTo so zusammengefasst, dass es auch jemand mit wenig Erfahrung Schritt für Schritt umsetzen kann? Wäre sehr klasse. Also ich habe halt den Optolink via WLAN direkt in meinem Netz daheim. Und irgendwie weiß ich jetzt doch nicht was ich machen muss. Wenn ich hier nur falsch bin, verziehe ich mich auch sofort wieder und entschuldige mich. Aber fündig geworden bin ich trotz Suche bisher nicht.

                        Gruß

                        Markus `

                        Hallo,

                        Die hier beschriebenen Sachen sind vermutlich eine andere als du sie benutzt. Du benutzt anscheinend das originale von Viessmann vertriebene Modul mit dem man seine Heizungsanlage und die viessmann App steuern kann. Mir ist momentan keine Lösung bekannt, um damit eine Schnittstelle mit iobroker herzustellen.

                        Die hier beschriebenen Variante ist eine wo man zusätzlich einen Rechner braucht, worauf das Programm vcontrold läuft. Infos findest du hier

                        https://openv.wikispaces.com/vcontrold

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dtp last edited by

                          Wäre schön, wenn Bluefox den Adapter "offiziell" machen würde. Er läuft bei mir seit Wochen absolut zuverlässig. Woran hapert es?

                          Gruß,

                          Thorsten

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Pep last edited by

                            Hallo Leute,

                            ich habe den Adapter vom Github installiert https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann

                            Installation und Einrichtung auch ohne Probleme. Nur bekomme ich im Log folgenden Eintrag:

                            error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 
                            

                            Auf der Vcontrold läuft lokal auf dem selben PI. Ist per Telnet erreichbar:

                            root@raspberrypi:~# service vcontrol status
                            [ ok ] vcontrold is running.
                            root@raspberrypi:~# telnet localhost 3002
                            Trying 127.0.0.1...
                            Connected to localhost.
                            Escape character is '^]'.
                            vctrld>getTempWWist
                            69.300003 Grad Celsius
                            vctrld>
                            

                            Einstellung (vito.xml) ging auch ohne Probleme:

                            ID der Anlage: 2098

                            Name der Anlage: V200KW2

                            Verwendetes Protokoll: KW2

                            Fehlt noch etwas?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by

                              @Pep:

                              error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 
                              ```` `  
                              

                              Hi,

                              Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….

                              Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.

                              Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:

                              Welche node Version benutzt du?

                              EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sineos last edited by

                                @Pep:

                                error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 
                                ```` `  
                                

                                Kann es sein, dass in der package.json

                                  "dependencies": {
                                    "net-socket": "^1.1.0"
                                },
                                

                                das net-socket dazwischen funkt? So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by

                                  @Sineos:

                                  Kann es sein, dass in der package.json

                                  das net-socket dazwischen funkt? `

                                  Bin zwar absoluter newbee, aber warum sollte der broker meckern wenn man ein Modul lädt, aber nicht benutzt :?
                                  @Sineos:

                                  So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js `

                                  Danke für die Anmerkung! Kann ich dependencies dann komplett aus der package.json löschen?

                                  Oder bloß das Modul austragen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Pep last edited by

                                    @blauholsten:

                                    @Pep:

                                    error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 
                                    ```` `  
                                    

                                    Hi,

                                    Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….

                                    Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.

                                    Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:

                                    Welche node Version benutzt du?

                                    EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren `
                                    Ok danke, mit der 0.2.5 läuft es jetzt, nur wird meine vito.xml nicht mehr Importiert – es kommt immer: Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!

                                    JSON Konverter wird natürlich genutzt.

                                    Als Beispiel:

                                    {
                                      "vito": {
                                        "devices": {
                                          "device": [
                                            {
                                              "-ID": "2098",
                                              "-name": "V200KW2",
                                              "-protocol": "KW2"
                                            },
                                            {
                                              "-ID": "2053",
                                              "-name": "GWG_VBEM",
                                              "-protocol": "GWG"
                                            }
                                          ]
                                        },
                                        "commands": {
                                          "command": [
                                            {
                                              "-name": "getTempA",
                                              "-protocmd": "getaddr",
                                              "addr": "0800",
                                              "len": "2",
                                              "unit": "UT",
                                              "error": "05 05",
                                              "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C",
                                              "device": {
                                                "-ID": "2053",
                                                "addr": "6F",
                                                "unit": "UT1",
                                                "len": "1"
                                              }
                                            },
                                            {
                                              "-name": "getTempWWist",
                                              "-protocmd": "getaddr",
                                              "addr": "0804",
                                              "len": "2",
                                              "unit": "UT",
                                              "error": "05 05",
                                              "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C",
                                              "device": {
                                                "-ID": "2053",
                                                "addr": "42",
                                                "unit": "UT1U",
                                                "len": "1"
                                              }
                                            },
                                            {
                                              "-name": "getTempWWsoll",
                                              "-protocmd": "getaddr",
                                              "addr": "6300",
                                              "len": "1",
                                              "unit": "ST",
                                              "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C",
                                              "device": {
                                                "-ID": "2053",
                                                "addr": "5C",
                                                "unit": "UT1",
                                                "len": "1"
                                              }
                                            }
                                          ]
                                        }
                                      }
                                    }
                                    

                                    Dieser Import führt zu einem Fehler 😞

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sineos last edited by

                                      Na, ich bin auch nur nen Hobby-Rum-Script-JS-Bastler :lol:

                                      Nachdem das package m.E. nicht gebraucht wird, das dependencies Element in package.json einfach leer lassen. Wie ich es sehe hat der Adapter keine externen Abhängigkeiten

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer last edited by

                                        @Pep:

                                        JSON Konverter wird natürlich genutzt.

                                        Als Beispiel:

                                        {
                                          "vito": {
                                            "devices": {
                                              "device": [
                                                {
                                                  "-ID": "2098",
                                                  "-name": "V200KW2",
                                                  "-protocol": "KW2"
                                                },
                                                {
                                                  "-ID": "2053",
                                                  "-name": "GWG_VBEM",
                                                  "-protocol": "GWG"
                                                }
                                              ]
                                            },
                                            "commands": {
                                              "command": [
                                                {
                                                  "-name": "getTempA",
                                                  "-protocmd": "getaddr",
                                                  "addr": "0800",
                                                  "len": "2",
                                                  "unit": "UT",
                                                  "error": "05 05",
                                                  "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C",
                                                  "device": {
                                                    "-ID": "2053",
                                                    "addr": "6F",
                                                    "unit": "UT1",
                                                    "len": "1"
                                                  }
                                                },
                                                {
                                                  "-name": "getTempWWist",
                                                  "-protocmd": "getaddr",
                                                  "addr": "0804",
                                                  "len": "2",
                                                  "unit": "UT",
                                                  "error": "05 05",
                                                  "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C",
                                                  "device": {
                                                    "-ID": "2053",
                                                    "addr": "42",
                                                    "unit": "UT1U",
                                                    "len": "1"
                                                  }
                                                },
                                                {
                                                  "-name": "getTempWWsoll",
                                                  "-protocmd": "getaddr",
                                                  "addr": "6300",
                                                  "len": "1",
                                                  "unit": "ST",
                                                  "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C",
                                                  "device": {
                                                    "-ID": "2053",
                                                    "addr": "5C",
                                                    "unit": "UT1",
                                                    "len": "1"
                                                  }
                                                }
                                              ]
                                            }
                                          }
                                        }
                                        

                                        Dieser Import führt zu einem Fehler 😞 `

                                        Bitte lösche unter device das nicht verwendete Gerät.

                                        Z.b.

                                         {
                                                  "-ID": "2053",
                                                  "-name": "GWG_VBEM",
                                                  "-protocol": "GWG"
                                                }
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sineos last edited by

                                          @Pep:

                                          {
                                            "vito": {
                                              "devices": {
                                                "device": [
                                                  {
                                                    "-ID": "2098",
                                                    "-name": "V200KW2",
                                                    "-protocol": "KW2"
                                                  },
                                                  {
                                                    "-ID": "2053",
                                                    "-name": "GWG_VBEM",
                                                    "-protocol": "GWG"
                                                  }
                                                ]
                                              },
                                          
                                          ```` `  
                                          

                                          Der Kopf hier sieht für mich komisch aus. Hier sind zwei unterschiedliche Devices eingetragen, sogar mit unterschiedlichen Protokollen. Kann eigentlich fast nicht sein. Funktioniert die xml in vcontrold?

                                          Edit:

                                          Ups, zu langsam :mrgreen:

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Pep last edited by

                                            @blauholsten:

                                            @Pep:

                                            JSON Konverter wird natürlich genutzt.

                                            Als Beispiel:

                                            {
                                              "vito": {
                                                "devices": {
                                                  "device": [
                                                    {
                                                      "-ID": "2098",
                                                      "-name": "V200KW2",
                                                      "-protocol": "KW2"
                                                    },
                                                    {
                                                      "-ID": "2053",
                                                      "-name": "GWG_VBEM",
                                                      "-protocol": "GWG"
                                                    }
                                                  ]
                                                },
                                                "commands": {
                                                  "command": [
                                                    {
                                                      "-name": "getTempA",
                                                      "-protocmd": "getaddr",
                                                      "addr": "0800",
                                                      "len": "2",
                                                      "unit": "UT",
                                                      "error": "05 05",
                                                      "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C",
                                                      "device": {
                                                        "-ID": "2053",
                                                        "addr": "6F",
                                                        "unit": "UT1",
                                                        "len": "1"
                                                      }
                                                    },
                                                    {
                                                      "-name": "getTempWWist",
                                                      "-protocmd": "getaddr",
                                                      "addr": "0804",
                                                      "len": "2",
                                                      "unit": "UT",
                                                      "error": "05 05",
                                                      "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C",
                                                      "device": {
                                                        "-ID": "2053",
                                                        "addr": "42",
                                                        "unit": "UT1U",
                                                        "len": "1"
                                                      }
                                                    },
                                                    {
                                                      "-name": "getTempWWsoll",
                                                      "-protocmd": "getaddr",
                                                      "addr": "6300",
                                                      "len": "1",
                                                      "unit": "ST",
                                                      "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C",
                                                      "device": {
                                                        "-ID": "2053",
                                                        "addr": "5C",
                                                        "unit": "UT1",
                                                        "len": "1"
                                                      }
                                                    }
                                                  ]
                                                }
                                              }
                                            }
                                            

                                            Dieser Import führt zu einem Fehler 😞 `

                                            Bitte lösche unter device das nicht verwendete Gerät.

                                            Z.b.

                                             {
                                                      "-ID": "2053",
                                                      "-name": "GWG_VBEM",
                                                      "-protocol": "GWG"
                                                    }
                                            ```` `  
                                            

                                            OK Super. damit bin ich jetzt einen Schritt wieder weiter gekommen.

                                            Im Log taucht jetzt folgendes auf:

                                            viessmann.0	2017-02-19 19:11:18.760	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                            viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	vctrld>
                                            viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                            viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.613	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v0.10.22
                                            host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:15.500	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 4303
                                            host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:13.114	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                                            viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.999	info	terminating
                                            host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.974	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 7725
                                            host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.974	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0
                                            viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.980	info	cleaned everything up...
                                            host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.973	info	object change system.adapter.viessmann.0
                                            

                                            Ein telnet und ein vclient funktionieren aber:

                                            root@raspberrypi:~# telnet 192.168.178.10 3002
                                            Trying 192.168.178.10...
                                            Connected to 192.168.178.10.
                                            Escape character is '^]'.
                                            vctrld>quit
                                            good bye!
                                            Connection closed by foreign host.
                                            root@raspberrypi:~# vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getTempWWist
                                            getTempWWist:
                                            70.599998 Grad Celsius
                                            root@raspberrypi:~#
                                            
                                            

                                            Was läuft da noch falsch 😕

                                            Ps.: Danke für die Hilfe bis jetzt - echt super von euch.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            791
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            viesmann
                                            50
                                            523
                                            130848
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo