Unten meine Aktuelle skripte, die functionieren sehr gut.
ich habe bei mir zwei "BetriebArtM1" eine für get und eine für set. ich werde nur setzen wenn get un set unterschidlich sind, dann mache ich ein setState, in nächste getstate werden beide gleich sein.
ich habe auch node-red script geschrieben um den valve state + set temperature zu lese, und anhand von dem werde ich WW, NORM oder RED setzen.
lesen un sezen im path vontrold.0.get funtkioniert, das creatState funktioniert "nur" unten javascript.0.
Dann habe ich alles dort gelassen..
vcontrold-get
! ```
`//vcontrold-get
! var debug=false;
! // NETWORK PARAMS
var srv_ip = 'vcontrol';
var srv_port = 3002;
! // VCONTROLD VARIABLES TO GET
var vcontrolget = [
{
id:'vcontrold.0.get.TempA',
type: 'number',
name: 'Vitotronic Temperatura Esterna',
role: 'value.temperature',
read: true,
write: false,
def: 0,
min: -50,
max: 100,
re: /^(\d+.\d+) Grad Celsius\s*$/,
cmd: "getTempA",
},
{
id:'vcontrold.0.get.TempWWist1',
type: 'number',
name: 'Vitotronic Temperatura acqua calda bassa',
role: 'value.temperature',
read: true,
write: false,
def: 0,
min: -50,
max: 100,
re: /^(\d+.\d+) Grad Celsius\s*$/,
cmd: "getTempWWist1",
},
{
id:'vcontrold.0.get.TempWWist2',
type: 'number',
name: 'Vitotronic Temperatura acqua calda alta',
role: 'value.temperature',
read: true,
write: false,
def: 0,
min: -50,
max: 100,
re: /^(\d+.\d+) Grad Celsius\s*$/,
cmd: "getTempWWist2",
},
{
id:'vcontrold.0.get.TempKist',
type: 'number',
name: 'Vitotronic Temperatura Puffer basso (riscaldamento)',
role: 'value.temperature',
read: true,
write: false,
def: 0,
min: -50,
max: 100,
re: /^(\d+.\d+) Grad Celsius\s*$/,
cmd: "getTempKist",
},
{
id: 'vcontrold.0.get.TempVListM1',
type: 'number',
name: 'Vitotronic Temperatura di mandata',
role: 'value.temperature',
read: true,
write: false,
def: 0,
min: -50,
max: 100,
re: /^(\d+.\d+) Grad Celsius\s*$/,
cmd: "getTempVListM1",
},
{
id:'vcontrold.0.get.BetriebArtM1',
type: 'string',
name: 'Vitotronic Modalità funzionamento',
role: 'state',
read: true,
write: false,
re: /^\W*(\w++\w)\W*$/,
cmd: "getBetriebArtM1",
}
];
! var dMAX=10;
var dMIN=-10;
! var getcmd ="";
! for (var i in vcontrolget) {
if (debug) {console.log('vcontrolget[i].cmd' + vcontrolget[i].cmd);}
getcmd += vcontrolget[i].cmd + "\r\n";
createState(vcontrolget[i].id, {
type: vcontrolget[i].type,
name: vcontrolget[i].name,
role: vcontrolget[i].role,
read: vcontrolget[i].read,
write: vcontrolget[i].write,
def: vcontrolget[i].def,
min: vcontrolget[i].min,
max: vcontrolget[i].max
});
}
getcmd += "quit\r\n";
if (debug) {console.log('cmd: '+getcmd);}
! function vitoget () {
var net = require('net');
! var client = new net.Socket();
client.connect(srv_port, srv_ip, function() {
if (debug) {console.log('Connected');}
client.write(getcmd);
});
! var i=0;
var readingOK=true;
var data_tmp=[];
! client.on('data', function(data) {
var data_str;
if (debug) {console.log('Received: ' + data);}
var dummyre=/^vctrld/;
data_str=String(data);
if (debug) {console.log('i ' + i);}
if (i < vcontrolget.length) {if (debug) {console.log('RE: ' + vcontrolget[i].re);} if (dummyre.test(data_str)) { if (debug) {console.log('ignored: ' + data);} } else if (vcontrolget[i].re.test(data_str)) { if (vcontrolget[i].type === 'number') {
! data_tmp[i] = Number(data_str.replace(vcontrolget[i].re, "$1"));
if (debug) {console.log('data ok: ' +data_tmp[i]);}
! // test plausibilità
var dval = data_tmp[i] - getState(vcontrolget[i].id).val;
if (debug) {console.log('Plausibility test (data_tmp[i]) ' + data_tmp[i]);}
if (debug) {console.log('Plausibility test (getState(vcontrolget[i].id).val) ' + getState(vcontrolget[i].id).val);}
if (debug) {console.log('Plausibility test (dval) ' + dval);}
if ((dval > dMAX) || (dval < dMIN)) {
readingOK=false;
if (debug) {console.log('ignored dval (dMAX/dMIN) ' + dval);}
}
} else {
data_tmp[i] = data_str.replace(vcontrolget[i].re, "$1");
}i++; } else { readingOK=false; if (debug) {console.log('faulty data: ' + data);} } } else { if (debug) {console.log('ignored' + data);} }
! });
! client.on('close', function() {
client.destroy();
if (debug) {console.log('Connection closed');}
if (readingOK) {
if (debug) {console.log('readingOK');}
for (var i in vcontrolget) {
if (debug) {console.log('store data: ' + vcontrolget[i].id +" = " +data_tmp[i]);}
setState(vcontrolget[i].id, data_tmp[i],true);
}
} else {
if (debug) {console.log('reading faulty');}
}
});
}
! schedule("* * * * *", function () {vitoget();}); // ogni minuto! vcontrold-set ! >! ~~[spoiler]~~
[code]// vcontrold-set
! debug=false;
! // NETWORK PARAMS
var srv_ip = 'vcontrol';
var srv_port = 3002;
! // VCONTROLD VARIABLES TO SET
var vcontrolset = [
{
id:'vcontrold.0.set.BetriebArtM1',
getid: 'vcontrold.0.get.BetriebArtM1',
type: 'string',
name: 'Vitotronic Modalità funzionamento',
role: 'state',
read: true,
write: true,
cmd: "setBetriebArtM1",
}
];
! for (var i in vcontrolset) {
createState(vcontrolset[i].id, {
type: vcontrolset[i].type,
name: vcontrolset[i].name,
role: vcontrolset[i].role,
read: vcontrolset[i].read,
write: vcontrolset[i].write,
def: vcontrolset[i].def,
min: vcontrolset[i].min,
max: vcontrolset[i].max
});}
! function vitoset() {
var setcmd ="";
var param = "";
var getparam = "";
var cmdflag=false;! for (var i in vcontrolset) {
if (debug) {console.log('vcontrolset[i].cmd' + vcontrolset[i].cmd);}param=getState(vcontrolset[i].id).val; getparam=getState(vcontrolset[i].getid).val; if (debug) {console.log('param: ' + param);} if (debug) {console.log('getparam: ' + getparam);}
! if (param === null) {
setState(vcontrolset[i].id,getparam,true);
} else if (param != getparam) {
setcmd += vcontrolset[i].cmd + " " + param +"\r\n";
cmdflag=true;
}
}
! setcmd += "quit\r\n";
if (debug) {console.log('cmd: '+setcmd);}
! var net = require('net');
! var client = new net.Socket();
! if (cmdflag) {
client.connect(srv_port, srv_ip, function() {
if (debug) {console.log('Connected');}
client.write(setcmd);
});
! client.on('data', function(data) {
var data_str;
if (debug) {console.log('Received: ' + data);}
});
! client.on('close', function() {
client.destroy();
if (debug) {console.log('Connection closed');}
! });
! }
! }
! schedule("* * * * *", function () {vitoset();}); // ogni minuto`
! grüsse
! Stek[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
@dtp:// Werte in Vitotronic schreiben
on("hm-rega.0.3903", function(obj) { // Betriebsart var text; switch(obj.state.val) { case 0: text = 'Abschaltbetrieb'; break; case 1: text = 'Nur Warmwasser'; break; case 2: text = 'Heizen und Warmwasser'; break; case 3: text = 'Dauernd red. Betrieb'; break; case 4: text = 'Dauernd Normalbetrieb'; break; } log("setVitoBetriebsart: " + text); exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebsart ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) { if (err) log(stderr,'error'); }); }); on("hm-rega.0.2883", function(obj) { // Partybetrieb var text; switch(obj.state.val) { case 0: text = 'aus'; break; case 1: text = 'an'; break; } log("setVitoBetriebParty: " + text); exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebParty ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) { if (err) log(stderr,'error'); }); }); on("hm-rega.0.4221", function(obj) { // Sparbetrieb var text; switch(obj.state.val) { case 0: text = 'aus'; break; case 1: text = 'an'; break; } log("setVitoBetriebSpar: " + text); exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebSpar ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) { if (err) log(stderr,'error'); }); });
PS.: Das Ändern des Party- und des Sparbetriebs will aber im Moment noch nicht so richtig. Das Ändern der Betriebsart funktioniert dagegen einwandfrei. Da bin ich mir noch nicht so sicher, woran es liegt. Evtl. sind die entsprechenden Adressen zum Schreiben in die Vitotronic nicht korrekt. Müssten sie aber eigentlich. Im Log erhalte ich zumindest keine Fehlermeldungen. `
Hi,
erstmal Lob an alle Beteiligten (explizit Paul53)!
Ich nutze das Grund Skript von Paul53 jetzt auch.
Zum Thema Werte SCHREIBEN:
Nach einiges probieren in der Konsole habe ich herausgefunden das set Befehle an VCLIENT zwingend mit ' Hochkommas ' abgegeben werden müssen.
Ich habe mein Set- Skipt dann wie folgt geändert.:
function sparbetrieb(soll) { var setzen = 'setBetriebSpar ' + soll; exec('vclient -h 192.168.2.xxx:3002 -c ' + "\'" + setzen + "\'" , function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); } }); }
Haut soweit hin.
Wichtig hierbei:
\'
vor und nach dem Setzbefehl
-
Danke für den Hinweis. Werde ich bei Gelegenheit mal testen und Rückmeldung geben.
Gruß,
Thorsten
-
Also mit den zusätzlichen Hochkommota bekomme ich eine Fehlermeldung beim P300-Protokoll:
[506] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:52518 (FD:2) [506] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Child Prozess mit pid:1284 gestartet [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Befehl: 'setVitoBetriebParty an' [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Befehl: quit [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Process 1284 released lock [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Verbindung beendet (fd:2) [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Child Prozess pid:1284 beendet
Ohne Hochkommata sieht's so aus:
[506] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:52696 (FD:2) [506] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Child Prozess mit pid:1290 gestartet [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Befehl: setVitoBetriebParty an [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Process 1290 tries to aquire lock [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Process 1290 got lock [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41 [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0 [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : >SEND: 04 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(840.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: closed [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 16 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: opened [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : an -> 01 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 41 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 06 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 02 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 23 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 03 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 01 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 01 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 30 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(40.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06 [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >FRAMER: Command send [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >FRAMER: no preset result [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received/05/(10.0/01/02/03/2f/00/-=""> OK [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : OK [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : Befehl: quit</recv:></recv:></recv:></recv:>
Nur leider wird der Befehl trotzdem nicht von der Heizung umgesetzt:
[1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : Befehl: getVitoBetriebParty [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 41 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 05 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 00 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 01 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 23 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 03 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 01 [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 2D [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(80.0/ms)/[1395]/sat/oct/12:04:53/:/<recv:/received="">FRAMER: Command send [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >FRAMER: no preset result [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1395]/sat/oct/12:04:53/:/<recv:/received/06/01/(10.0/03/00/2f/-=""> aus</recv:></recv:>
-
Hier mal zum Vergleich die angenommene Änderung der Betriebsart.
Einmal das Setzen:
[506] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:54822 (FD:2) [506] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Child Prozess mit pid:1576 gestartet [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Befehl: setVitoBetriebsart Heizen und Warmwasser [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Process 1576 tries to aquire lock [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Process 1576 got lock [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41 [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0 [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : >SEND: 04 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(1440.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: closed [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 16 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(10.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: opened [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Heizen und Warmwasser -> 02 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 41 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 06 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 02 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 23 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 23 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 01 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 02 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 51 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(40.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >FRAMER: Command send [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >FRAMER: no preset result [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received/05/01/02/(10.0/4f/00/-=""> OK [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : OK [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Befehl: quit [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 04 [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(10.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: closed [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Process 1576 released lock [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Verbindung beendet (fd:2) [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Child Prozess pid:1576 beendet</recv:></recv:></recv:></recv:></recv:>
Und das nachfolgende Auslesen:
[506] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:54860 (FD:2) [506] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Child Prozess mit pid:1579 gestartet [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Befehl: getVitoBetriebsart [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Process 1579 tries to aquire lock [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Process 1579 got lock [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41 [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0 [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : >SEND: 04 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(1190.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: closed [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 16 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: opened [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 41 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 05 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 01 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 23 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 23 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 01 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 4D [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06 [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >FRAMER: Command send [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >FRAMER: no preset result [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 23/29/41/51/2016/len="1" (0.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received/06/(10.0/01/02/-=""> Heizen und Warmwasser [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : Heizen und Warmwasser</recv:></recv:></recv:></recv:>
-
Ha,
dank @blauholsten tut sich was in Sachen https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann für den ioBroker.
Gruß,
Thorsten
-
Hallo Zusammen
Bekomme in ein Paar wochen auch eine Viessmann Heizung und wollte mich schon mal Informieren hier.
Ich habe bei Github gesehn das es einen Adapter dort für iobroker git ist der mit dem hier geposten skripten gleich zu setzten oder etwas anderes?
https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
Lg
-
Hallo Zusammen
Bekomme in ein Paar wochen auch eine Viessmann Heizung und wollte mich schon mal Informieren hier.
Ich habe bei Github gesehn das es einen Adapter dort für iobroker git ist der mit dem hier geposten skripten gleich zu setzten oder etwas anderes?
https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
Lg `
Hi,macht Quasi nichts anderes…
-
Das ist der Adapter von Sebastian aka @blauholsten/@misanrot, den ich weiter oben bereits verlinkt hatte.
Sebastian hat ihn programmiert, und ich durfte ihn parallel an meinem System on the fly testen. Läuft soweit 1 a und ist recht einfach zu konfigurieren, sofern eine lauffähige vcontrold-Installation samt vito.xml und vcrontrold.xml vorhanden ist.
Es gibt zwar noch ein paar kleinere Baustellen, aber ich denke, Bluefox kann den Adapter in Kürze freigeben.
Man kann ihn aber auch schon jetzt testen. Dazu einfach auf der Admin-Seite von ioBroker auf das Github-Symbol klicken, den Link "https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann" in das Textfeld eingeben und bestätigen. Der Adapter wird dann binnen weniger Sekunden installiert. Danach eine Instanz installieren und den Adapter konfigurieren.
Gruß,
Thorsten
-
Hallo Zusammen,
hat das alles was hier geschrieben wurde noch mal jemand (evtl. in einem anderen Threat) als HowTo so zusammengefasst, dass es auch jemand mit wenig Erfahrung Schritt für Schritt umsetzen kann? Wäre sehr klasse. Also ich habe halt den Optolink via WLAN direkt in meinem Netz daheim. Und irgendwie weiß ich jetzt doch nicht was ich machen muss. Wenn ich hier nur falsch bin, verziehe ich mich auch sofort wieder und entschuldige mich. Aber fündig geworden bin ich trotz Suche bisher nicht.
Gruß
Markus
-
Hallo Zusammen,
hat das alles was hier geschrieben wurde noch mal jemand (evtl. in einem anderen Threat) als HowTo so zusammengefasst, dass es auch jemand mit wenig Erfahrung Schritt für Schritt umsetzen kann? Wäre sehr klasse. Also ich habe halt den Optolink via WLAN direkt in meinem Netz daheim. Und irgendwie weiß ich jetzt doch nicht was ich machen muss. Wenn ich hier nur falsch bin, verziehe ich mich auch sofort wieder und entschuldige mich. Aber fündig geworden bin ich trotz Suche bisher nicht.
Gruß
Markus `
Hallo,
Die hier beschriebenen Sachen sind vermutlich eine andere als du sie benutzt. Du benutzt anscheinend das originale von Viessmann vertriebene Modul mit dem man seine Heizungsanlage und die viessmann App steuern kann. Mir ist momentan keine Lösung bekannt, um damit eine Schnittstelle mit iobroker herzustellen.
Die hier beschriebenen Variante ist eine wo man zusätzlich einen Rechner braucht, worauf das Programm vcontrold läuft. Infos findest du hier
-
Wäre schön, wenn Bluefox den Adapter "offiziell" machen würde. Er läuft bei mir seit Wochen absolut zuverlässig. Woran hapert es?
Gruß,
Thorsten
-
Hallo Leute,
ich habe den Adapter vom Github installiert https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
Installation und Einrichtung auch ohne Probleme. Nur bekomme ich im Log folgenden Eintrag:
error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
Auf der Vcontrold läuft lokal auf dem selben PI. Ist per Telnet erreichbar:
root@raspberrypi:~# service vcontrol status [ ok ] vcontrold is running. root@raspberrypi:~# telnet localhost 3002 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. vctrld>getTempWWist 69.300003 Grad Celsius vctrld>
Einstellung (vito.xml) ging auch ohne Probleme:
ID der Anlage: 2098
Name der Anlage: V200KW2
Verwendetes Protokoll: KW2
Fehlt noch etwas?
-
@Pep:error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) ```` `
Hi,
Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….
Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.
Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:
Welche node Version benutzt du?
EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren
-
@Pep:error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) ```` `
Kann es sein, dass in der package.json
"dependencies": { "net-socket": "^1.1.0" },
das net-socket dazwischen funkt? So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js
-
Kann es sein, dass in der package.json
das net-socket dazwischen funkt? `
Bin zwar absoluter newbee, aber warum sollte der broker meckern wenn man ein Modul lädt, aber nicht benutzt :?
@Sineos:So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js `
Danke für die Anmerkung! Kann ich dependencies dann komplett aus der package.json löschen?
Oder bloß das Modul austragen?
-
@Pep:error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) ```` `
Hi,
Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….
Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.
Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:
Welche node Version benutzt du?
EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren `
Ok danke, mit der 0.2.5 läuft es jetzt, nur wird meine vito.xml nicht mehr Importiert – es kommt immer: Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!JSON Konverter wird natürlich genutzt.
Als Beispiel:
{ "vito": { "devices": { "device": [ { "-ID": "2098", "-name": "V200KW2", "-protocol": "KW2" }, { "-ID": "2053", "-name": "GWG_VBEM", "-protocol": "GWG" } ] }, "commands": { "command": [ { "-name": "getTempA", "-protocmd": "getaddr", "addr": "0800", "len": "2", "unit": "UT", "error": "05 05", "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C", "device": { "-ID": "2053", "addr": "6F", "unit": "UT1", "len": "1" } }, { "-name": "getTempWWist", "-protocmd": "getaddr", "addr": "0804", "len": "2", "unit": "UT", "error": "05 05", "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C", "device": { "-ID": "2053", "addr": "42", "unit": "UT1U", "len": "1" } }, { "-name": "getTempWWsoll", "-protocmd": "getaddr", "addr": "6300", "len": "1", "unit": "ST", "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C", "device": { "-ID": "2053", "addr": "5C", "unit": "UT1", "len": "1" } } ] } } }
Dieser Import führt zu einem Fehler
-
Na, ich bin auch nur nen Hobby-Rum-Script-JS-Bastler :lol:
Nachdem das package m.E. nicht gebraucht wird, das dependencies Element in package.json einfach leer lassen. Wie ich es sehe hat der Adapter keine externen Abhängigkeiten
-
@Pep:JSON Konverter wird natürlich genutzt.
Als Beispiel:
{ "vito": { "devices": { "device": [ { "-ID": "2098", "-name": "V200KW2", "-protocol": "KW2" }, { "-ID": "2053", "-name": "GWG_VBEM", "-protocol": "GWG" } ] }, "commands": { "command": [ { "-name": "getTempA", "-protocmd": "getaddr", "addr": "0800", "len": "2", "unit": "UT", "error": "05 05", "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C", "device": { "-ID": "2053", "addr": "6F", "unit": "UT1", "len": "1" } }, { "-name": "getTempWWist", "-protocmd": "getaddr", "addr": "0804", "len": "2", "unit": "UT", "error": "05 05", "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C", "device": { "-ID": "2053", "addr": "42", "unit": "UT1U", "len": "1" } }, { "-name": "getTempWWsoll", "-protocmd": "getaddr", "addr": "6300", "len": "1", "unit": "ST", "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C", "device": { "-ID": "2053", "addr": "5C", "unit": "UT1", "len": "1" } } ] } } }
Dieser Import führt zu einem Fehler
`
Bitte lösche unter device das nicht verwendete Gerät.
Z.b.
{ "-ID": "2053", "-name": "GWG_VBEM", "-protocol": "GWG" }
-
@Pep:{ "vito": { "devices": { "device": [ { "-ID": "2098", "-name": "V200KW2", "-protocol": "KW2" }, { "-ID": "2053", "-name": "GWG_VBEM", "-protocol": "GWG" } ] }, ```` `
Der Kopf hier sieht für mich komisch aus. Hier sind zwei unterschiedliche Devices eingetragen, sogar mit unterschiedlichen Protokollen. Kann eigentlich fast nicht sein. Funktioniert die xml in vcontrold?
Edit:
Ups, zu langsam :mrgreen: