Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter KNX v1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter KNX v1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 190.9k Aufrufe 85 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Markus84

    Ich habe ein seltsames Problem: Ich versuche alle Rollos über ioBroker zu steuern. Etwa zwei Drittel funktioniert einwandfrei, das verbleibende Drittel funktioniert nicht. Ich kann leider nicht herausfinden woran es liegt. Hier die Gruppenadressen:
    4d4b9880-f732-4794-9984-1552a58ddaf7-image.png

    Bei den GAs, bei denen kein letzter Wert steht funktioniert es nicht. Es wird anstatt eines GroupValueWrite ein GroupValueRead gesendet.

    Hier ein Beispiel eines Datenpunktes bei dem es funktioniert:

    {
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1621626475652,
      "common": {
        "name": "EG-Buero-Rollo-Fahren",
        "type": "boolean",
        "role": "",
        "max": true,
        "min": false
      },
      "native": {
        "dpt": "DPT1.008",
        "address": "6/0/2",
        "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1140",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "update": "",
        "objRef": "MD-2_M-6_MI-1_O-2-23_R-4",
        "devName": "M-0083_A-0128-43-7CBD",
        "devInst": "P-0C17-0_DI-24",
        "objectSize": ""
      },
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator",
        "state": 1636
      },
      "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.EG-Buero-Rollo-Fahren",
      "type": "state"
    }
    

    Und hier ein Beispiel bei dem es nicht funktioniert:

    {
      "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
        "type": "boolean",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "max": true,
        "min": false
      },
      "native": {
        "dpt": "DPT1.008",
        "address": "6/0/16",
        "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1154",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "update": "",
        "objRef": "O-5_R-11034",
        "devName": "M-0083_A-008A-27-4A49",
        "devInst": "P-0C17-0_DI-49",
        "objectSize": ""
      },
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1621626479292,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Ich weiß leider nicht, wo ich den Fehler noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?

    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #478

    @markus84
    Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

    Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.

    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

    V M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      killroy2
      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
      #479

      Hallo,
      nach Installation eines neuen KNX IP Interfaces ist die KNX Verbindung mit IOBroker sehr instabil. Ich habe Probleme dass Empfangstelegramme vom Bus nicht im Iobroker Objektbaum aktualisiert werden. Das Problem ist sporadisch, manchmal werden die Werte auch empfangen. Senden scheint okay zu sein.
      ETS läuft ohne Verbindungsprobleme.
      Mein Interface ist ein MDT SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure.
      ich verwende die aktuelle Version vom KNX Adapter 1.0.45.

      Hier mal ein Log von einen Gutfall:

      knx.0	2021-05-23 16:19:20.849	info	(3320) add to Buffer cnt: 58 : 06 10 04 20 00 16 04 10 06 00 11 00 bc e0 11 07 01 2d 02 00 80 8c queue.length : 0 GA : 0/1/45
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.848	info	(3320) easy-knx.js groupValueWrite value: 55 dpt : DPT5.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,22,4,16,6,0,17,0,188,224,17,7,1,45,2,0,128,140]}
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.847	info	(3320) main.js : tGA.write on Statechange : 0/1/45 P-03DA-0_GA-421 typeof val: number 55 DPT5.001
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 0d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 13 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.824	info	(3320) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) WRITE : mappedName : UG Hobby Sollwert dest : 0/4/57 val: 55 (DPT5.001) UG_Hobby_Sollwert
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.822	info	(3320) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 16 04 10 0d 00 29 00 bc e0 11 03 04 39 02 00 80 8c ChID: 16
      
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.394	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.393	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
      
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.393	info	(3320) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.0.10:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 12 SeqCntOUT : 6 msgCode : [o
      
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.392	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.392	info	(3320) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d8 2b sent to 192.168.0.10:3671
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 0c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 12 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
      

      Und hier ein Schlechtfall:

      knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 00 00 ChID : 16 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.031	info	(3320) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.031	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.030	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.030	info	(3320) WRITE : mappedName : DG Nord Lichtwert dest : 9/0/15 val: 644.48 (DPT9.004) DG_Nord_Lichtwert
      knx.0	2021-05-23 16:21:25.029	info	(3320) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 00 00 29 00 bc e0 11 c9 48 0f 03 00 80 2f de ChID: 16
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.507	info	(3320) Change state from STATE_CONNECT_RESPONSE(4) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.507	info	(3320) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 10 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 02 GW-IP: 192.168.0.10:3671 - ChannelID: 16 cnt IN/OUT: 0/0
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.506	info	(3320) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 00 08 d9 ac 08 01 00 00 00 00 d9 ac 04 04 02 00 sent to 192.168.0.10:3671
      
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.8:55724
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Event : UDP - listening
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.504	info	(3320) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
      knx.0	2021-05-23 16:21:24.504	info	(3320) Using UDP with local IP: 192.168.0.8
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.522	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.520	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.516	info	(3320) Connection persists.....closing now
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.515	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.515	info	(3320) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 10 21
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.514	info	(3320) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.514	info	(3320) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.509	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.509	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.506	info	(3320) Connection persists.....closing now
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.504	info	(3320) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 08 d8 2b ChID : 0 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgC
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.504	info	(3320) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.503	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.503	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.499	info	(3320) Connection persists.....closing now
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.499	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
      
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.498	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.498	info	(3320) ( END 1 ) Sending DISCONNECT_REQUEST_RESPONSE : 06 10 02 0a 00 08 12 00 ChID : 0 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgCode : [object Object]
      
      knx.0	2021-05-23 16:21:22.496	info	(3320) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57 - ChannelID 16 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 for 192.168.0.10:1487
      
      knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
      knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.0.10:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgCode : [
      knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
      knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d8 2b sent to 192.168.0.10:3671
      knx.0	2021-05-23 16:21:21.494	info	(3320) checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
      

      Das Muster ist immer Ähnlich, im Gutfall bekomme ich ein
      Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )
      im Schlechtfall ein
      Received DISCONNECT_REQUEST

      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K killroy2

        Hallo,
        nach Installation eines neuen KNX IP Interfaces ist die KNX Verbindung mit IOBroker sehr instabil. Ich habe Probleme dass Empfangstelegramme vom Bus nicht im Iobroker Objektbaum aktualisiert werden. Das Problem ist sporadisch, manchmal werden die Werte auch empfangen. Senden scheint okay zu sein.
        ETS läuft ohne Verbindungsprobleme.
        Mein Interface ist ein MDT SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure.
        ich verwende die aktuelle Version vom KNX Adapter 1.0.45.

        Hier mal ein Log von einen Gutfall:

        knx.0	2021-05-23 16:19:20.849	info	(3320) add to Buffer cnt: 58 : 06 10 04 20 00 16 04 10 06 00 11 00 bc e0 11 07 01 2d 02 00 80 8c queue.length : 0 GA : 0/1/45
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.848	info	(3320) easy-knx.js groupValueWrite value: 55 dpt : DPT5.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,22,4,16,6,0,17,0,188,224,17,7,1,45,2,0,128,140]}
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.847	info	(3320) main.js : tGA.write on Statechange : 0/1/45 P-03DA-0_GA-421 typeof val: number 55 DPT5.001
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 0d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 13 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.824	info	(3320) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) WRITE : mappedName : UG Hobby Sollwert dest : 0/4/57 val: 55 (DPT5.001) UG_Hobby_Sollwert
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.822	info	(3320) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 16 04 10 0d 00 29 00 bc e0 11 03 04 39 02 00 80 8c ChID: 16
        
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.394	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.393	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
        
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.393	info	(3320) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.0.10:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 12 SeqCntOUT : 6 msgCode : [o
        
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.392	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.392	info	(3320) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d8 2b sent to 192.168.0.10:3671
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 0c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 12 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
        

        Und hier ein Schlechtfall:

        knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 00 00 ChID : 16 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.031	info	(3320) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.031	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.030	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.030	info	(3320) WRITE : mappedName : DG Nord Lichtwert dest : 9/0/15 val: 644.48 (DPT9.004) DG_Nord_Lichtwert
        knx.0	2021-05-23 16:21:25.029	info	(3320) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 00 00 29 00 bc e0 11 c9 48 0f 03 00 80 2f de ChID: 16
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.507	info	(3320) Change state from STATE_CONNECT_RESPONSE(4) to STATE_READY(7)
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.507	info	(3320) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 10 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 02 GW-IP: 192.168.0.10:3671 - ChannelID: 16 cnt IN/OUT: 0/0
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.506	info	(3320) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 00 08 d9 ac 08 01 00 00 00 00 d9 ac 04 04 02 00 sent to 192.168.0.10:3671
        
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.8:55724
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Event : UDP - listening
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.504	info	(3320) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
        knx.0	2021-05-23 16:21:24.504	info	(3320) Using UDP with local IP: 192.168.0.8
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.522	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.520	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.516	info	(3320) Connection persists.....closing now
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.515	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.515	info	(3320) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 10 21
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.514	info	(3320) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.514	info	(3320) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.509	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.509	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.506	info	(3320) Connection persists.....closing now
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.504	info	(3320) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 08 d8 2b ChID : 0 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgC
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.504	info	(3320) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.503	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.503	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.499	info	(3320) Connection persists.....closing now
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.499	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
        
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.498	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.498	info	(3320) ( END 1 ) Sending DISCONNECT_REQUEST_RESPONSE : 06 10 02 0a 00 08 12 00 ChID : 0 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgCode : [object Object]
        
        knx.0	2021-05-23 16:21:22.496	info	(3320) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57 - ChannelID 16 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 for 192.168.0.10:1487
        
        knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
        knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
        knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.0.10:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgCode : [
        knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
        knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d8 2b sent to 192.168.0.10:3671
        knx.0	2021-05-23 16:21:21.494	info	(3320) checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
        

        Das Muster ist immer Ähnlich, im Gutfall bekomme ich ein
        Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )
        im Schlechtfall ein
        Received DISCONNECT_REQUEST

        frankthegreatF Offline
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        schrieb am zuletzt editiert von
        #480

        @killroy2 Hast du eine extra Tunneladresse für den KNX Adapter eingetragen?

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frankthegreatF frankthegreat

          @killroy2 Hast du eine extra Tunneladresse für den KNX Adapter eingetragen?

          K Offline
          K Offline
          killroy2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #481

          @frankthegreat
          Das IP Gateway hat die Adresse 192.168.0.10, die habe ich in der Adapterkonfiguration als KNX Gateway IP eingetragen.
          Iobroker hat EIB PA 1.1.7
          Das IP Interface die PA 1.1.1 und 1.1.6
          Tunnel Kanal 1-4 geht auf 1.1.2-1.1.5
          (Und auch wenn ich 1.1.5 testweise in der Adapterkonfiguration einstelle ist das Verhalten gleich.)

          frankthegreatF V 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • K killroy2

            @frankthegreat
            Das IP Gateway hat die Adresse 192.168.0.10, die habe ich in der Adapterkonfiguration als KNX Gateway IP eingetragen.
            Iobroker hat EIB PA 1.1.7
            Das IP Interface die PA 1.1.1 und 1.1.6
            Tunnel Kanal 1-4 geht auf 1.1.2-1.1.5
            (Und auch wenn ich 1.1.5 testweise in der Adapterkonfiguration einstelle ist das Verhalten gleich.)

            frankthegreatF Offline
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            schrieb am zuletzt editiert von
            #482

            @killroy2 Im Adapter muss in deinem Fall eine der Tunneladressen 1.1.2-1.1.5 eingestellt sein.
            Diese darf auch von keinem anderem Gerät genutzt werden...auch nicht von der ETS.

            Viel Erfolg.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K killroy2

              @frankthegreat
              Das IP Gateway hat die Adresse 192.168.0.10, die habe ich in der Adapterkonfiguration als KNX Gateway IP eingetragen.
              Iobroker hat EIB PA 1.1.7
              Das IP Interface die PA 1.1.1 und 1.1.6
              Tunnel Kanal 1-4 geht auf 1.1.2-1.1.5
              (Und auch wenn ich 1.1.5 testweise in der Adapterkonfiguration einstelle ist das Verhalten gleich.)

              V Offline
              V Offline
              Videonisse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #483

              @killroy2 It's better to use 1.1.250 (or a similarly high number) for your IP Gateway.

              As @frankthegreat writes, else you need to manually stop Devices from using the Tunnel addresses and as new devices usually get the first free lowest address automatically, you need to remember to change them or stop this to happen. Then it's easier to use the upper area to avoid those conflicts.

              ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
              Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • GarfonsoG Garfonso

                @markus84
                Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.

                V Offline
                V Offline
                Videonisse
                schrieb am zuletzt editiert von
                #484

                @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                @markus84
                Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.

                Wouldn't my feature request making this behaviour selectable be a solution to avoid those problems? https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/160

                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Markus84

                  Ich habe ein seltsames Problem: Ich versuche alle Rollos über ioBroker zu steuern. Etwa zwei Drittel funktioniert einwandfrei, das verbleibende Drittel funktioniert nicht. Ich kann leider nicht herausfinden woran es liegt. Hier die Gruppenadressen:
                  4d4b9880-f732-4794-9984-1552a58ddaf7-image.png

                  Bei den GAs, bei denen kein letzter Wert steht funktioniert es nicht. Es wird anstatt eines GroupValueWrite ein GroupValueRead gesendet.

                  Hier ein Beispiel eines Datenpunktes bei dem es funktioniert:

                  {
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1621626475652,
                    "common": {
                      "name": "EG-Buero-Rollo-Fahren",
                      "type": "boolean",
                      "role": "",
                      "max": true,
                      "min": false
                    },
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.008",
                      "address": "6/0/2",
                      "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1140",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "update": "",
                      "objRef": "MD-2_M-6_MI-1_O-2-23_R-4",
                      "devName": "M-0083_A-0128-43-7CBD",
                      "devInst": "P-0C17-0_DI-24",
                      "objectSize": ""
                    },
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    },
                    "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.EG-Buero-Rollo-Fahren",
                    "type": "state"
                  }
                  

                  Und hier ein Beispiel bei dem es nicht funktioniert:

                  {
                    "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
                      "type": "boolean",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "max": true,
                      "min": false
                    },
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.008",
                      "address": "6/0/16",
                      "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1154",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "update": "",
                      "objRef": "O-5_R-11034",
                      "devName": "M-0083_A-008A-27-4A49",
                      "devInst": "P-0C17-0_DI-49",
                      "objectSize": ""
                    },
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1621626479292,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Ich weiß leider nicht, wo ich den Fehler noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?

                  V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                  #485

                  @markus84 What is your setting for the ETS Communication Flags for the Actor where "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren" is connected to?

                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarfonsoG Garfonso

                    @markus84
                    Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                    Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.

                    M Offline
                    M Offline
                    Markus84
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #486

                    @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                    @markus84
                    Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                    Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.

                    Danke, deine Lösung funktioniert! Das Problem ist, dass ich jetzt aufpassen muss bei einem neuen Import das Häkchen bei "Add only new objects" zu setzen. Andernfalls würde er meine manuellen Anpassungen überschreiben. Das wäre dann eine Notlösung und ich würde gerne herausfinden, weshalb er manche GAs richtig erkennt und manche nicht. Die Flags sind nämlich völlig identisch. Auch das testweise Ändern des Namens der GA hat nichts gebracht.

                    @Videonisse
                    It is really strange why some GAs work and others don't. The flag settings are identical. As is everything else besides the name of the GA. Or at least I am not able to find out what else deviates.

                    This GA does not work:
                    2f21414e-a480-4db7-bac0-ceb8947b2ec7-image.png

                    But this one works:
                    aea1f9e3-484c-4027-84cf-5ff869bd599c-image.png

                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Markus84

                      @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                      @markus84
                      Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                      Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.

                      Danke, deine Lösung funktioniert! Das Problem ist, dass ich jetzt aufpassen muss bei einem neuen Import das Häkchen bei "Add only new objects" zu setzen. Andernfalls würde er meine manuellen Anpassungen überschreiben. Das wäre dann eine Notlösung und ich würde gerne herausfinden, weshalb er manche GAs richtig erkennt und manche nicht. Die Flags sind nämlich völlig identisch. Auch das testweise Ändern des Namens der GA hat nichts gebracht.

                      @Videonisse
                      It is really strange why some GAs work and others don't. The flag settings are identical. As is everything else besides the name of the GA. Or at least I am not able to find out what else deviates.

                      This GA does not work:
                      2f21414e-a480-4db7-bac0-ceb8947b2ec7-image.png

                      But this one works:
                      aea1f9e3-484c-4027-84cf-5ff869bd599c-image.png

                      V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                      #487

                      @markus84 For testing purposes, maybe you can install a second Instance of the KNX Adapter and import your project and verify if it is problem with the same GAs and compare some of the raw settings for the Objects?

                      Regarding import, maybe you can vote/like the issue?: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/157

                      (feel free to answer auf Deutsch :-) )

                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • V Videonisse

                        @markus84 For testing purposes, maybe you can install a second Instance of the KNX Adapter and import your project and verify if it is problem with the same GAs and compare some of the raw settings for the Objects?

                        Regarding import, maybe you can vote/like the issue?: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/157

                        (feel free to answer auf Deutsch :-) )

                        K Offline
                        K Offline
                        killroy2
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #488

                        @frankthegreat @Videonisse
                        ich habe jetzt 1.1.250 fürs IP Interface und für die Tunneladressen 1.1.251..1.1.254 konfiguriert und jeweils testweise 1.1.251 und 1.1.254 in der IObroker Adaptereinstellung.
                        Das IP Interface sagt mir im Webinterface:
                        Tunneling Addresses 1. 1.251 UDP: 192.168.0.8

                        1. 1.254 not in use

                        Ergebnis ist ähnlich wie davor, die Anzahl der Disconnects ist jetzt bei ca. ein mal pro 10 Minuten im Schnitt.

                        Ich sehe jetzt noch ein Problem: wenn ich eine einzelne Gruppenadressen in der ETS auslese, kommt im Log sehr oft nichts an.
                        Im Log ist alle 10s ein checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
                        Und ob ich eine oder eine reihe von Adressen auslese, im Log kommt keine Meldung.

                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K killroy2

                          @frankthegreat @Videonisse
                          ich habe jetzt 1.1.250 fürs IP Interface und für die Tunneladressen 1.1.251..1.1.254 konfiguriert und jeweils testweise 1.1.251 und 1.1.254 in der IObroker Adaptereinstellung.
                          Das IP Interface sagt mir im Webinterface:
                          Tunneling Addresses 1. 1.251 UDP: 192.168.0.8

                          1. 1.254 not in use

                          Ergebnis ist ähnlich wie davor, die Anzahl der Disconnects ist jetzt bei ca. ein mal pro 10 Minuten im Schnitt.

                          Ich sehe jetzt noch ein Problem: wenn ich eine einzelne Gruppenadressen in der ETS auslese, kommt im Log sehr oft nichts an.
                          Im Log ist alle 10s ein checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
                          Und ob ich eine oder eine reihe von Adressen auslese, im Log kommt keine Meldung.

                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #489

                          @killroy2
                          Jepp, die 1.1.250 ist fürs IP Interface...soweit ok.
                          Wenn aber die ETS eine Verbindung aufbaut, nimmt sie sich erstmal die 1.1.251.
                          Wenn du die 1.1.251 im Adapter fest hinterlegt hast, gibts da "Aussetzer".
                          Ich würde die 1.1.254 im Adapter einstellen.
                          Als nächstes mal schauen, ob das Secure-Geraffel im IP interface ausgeschaltet ist.

                          Wieviel RAM hat dein Raspi? Nicht das der zu schwach auf der Brust ist :grinning:

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frankthegreatF frankthegreat

                            @killroy2
                            Jepp, die 1.1.250 ist fürs IP Interface...soweit ok.
                            Wenn aber die ETS eine Verbindung aufbaut, nimmt sie sich erstmal die 1.1.251.
                            Wenn du die 1.1.251 im Adapter fest hinterlegt hast, gibts da "Aussetzer".
                            Ich würde die 1.1.254 im Adapter einstellen.
                            Als nächstes mal schauen, ob das Secure-Geraffel im IP interface ausgeschaltet ist.

                            Wieviel RAM hat dein Raspi? Nicht das der zu schwach auf der Brust ist :grinning:

                            K Offline
                            K Offline
                            killroy2
                            schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                            #490

                            @frankthegreat Der Raspi hat 4G und davon 50% frei. Da es mit einem anderen IP Interface mal funktionierte schließe ich den eher aus. IP Secure und alles hinderliche ist deaktiviert. Es ist ein MDT SCN-IP000.03 mit neuester Firmware. Es schein andere Hersteller zu geben mit baugleicher Hardware. Gibts erfahrung das dass Interface generell mit IOBroker tut?

                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K killroy2

                              @frankthegreat Der Raspi hat 4G und davon 50% frei. Da es mit einem anderen IP Interface mal funktionierte schließe ich den eher aus. IP Secure und alles hinderliche ist deaktiviert. Es ist ein MDT SCN-IP000.03 mit neuester Firmware. Es schein andere Hersteller zu geben mit baugleicher Hardware. Gibts erfahrung das dass Interface generell mit IOBroker tut?

                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #491

                              @killroy2 Hmm, also so gesehen sieht alles gut aus in deinem System.
                              Hast du außer ETS und IoB noch andere Geräte, die auf den Bus zugreifen?
                              Ansonsten fällt mir auch nur noch ein mal ein anderes Interface oder einen Router zu testen.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frankthegreatF frankthegreat

                                @killroy2 Hmm, also so gesehen sieht alles gut aus in deinem System.
                                Hast du außer ETS und IoB noch andere Geräte, die auf den Bus zugreifen?
                                Ansonsten fällt mir auch nur noch ein mal ein anderes Interface oder einen Router zu testen.

                                K Offline
                                K Offline
                                killroy2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #492

                                @frankthegreat
                                Ausser IOBroker greift sonst keiner auf den Bus zu und ich habe auch mal testweise alles andere abgeklemmt. Ich komme so recht nicht mehr weiter und kann mir mal den IP Verkehr vom IP Interface protokollieren. Ich würde aber vermuten dass sich das Interface an die Standards hält, da es KNX zertifiziert ist.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  Tobi68
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #493

                                  Hallo,

                                  Habe auch öfter mal Probleme das ich in der Vis nichts schalten kann, habe leider bisher die meisten Logs gelöscht und den Adapter neu gestartet dann gehts wieder.
                                  Ich möchte das mal genauer beobachten..
                                  Das hier ist eine Meldung die jeden Tag mehrmals im Log finde. Aus der habe ich mir bisher gar nicht viel gemacht.
                                  Wir waren über Pfingsten unterwegs, als ich zurück kam hatte der KNX adapter das Log Seitenweise mit roten Fehlermeldungen zugehauen, ich würde jetzt gerne mal eine nach der anderen abklären

                                  Ist unten die Meldung Normal? Kann ich fürs Log noch was umstellen um genauere Infos zu bekommen?

                                  Der Port für den UDP Server ändert sich bei jeder dieser Meldungen.

                                  Habe 1.0.45 installiert

                                  knx.0	2021-05-26 02:16:51.367	info	(30782) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:39039
                                  knx.0	2021-05-26 02:16:51.364	info	(30782) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0	2021-05-26 02:16:49.379	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2021-05-26 02:16:49.377	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2021-05-26 02:16:49.360	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #494

                                    @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                    Der Port für den UDP Server ändert sich bei jeder dieser Meldungen.

                                    Das der Port sich ändert macht nichts, der nimmt einfach einen freien (und macht hoffentlich den anderen zu hust).

                                    Die Meldung sagt aus, dass die Verbindung abgebrochen wurde und neu wiederhergestellt. Wenn da nicht kurz vorher was im Log steht bzw. du was im KNX/Adapter gemacht hast, ist das so erstmal nur die Beschreibung, was passiert... die Frage ist halt, was die Abbrüche verursacht / verursachen kann oder ob generell an der Verbindung was "wakelig" (z.B. Kabel nicht in Ordnung oder sowas) ist, wenn es auch "einfach so" passiert.

                                    Während dem Verbindungsabbruch kann natürlich nicht geschaltet werden und es kommt auch nix aus dem KNX zum ioBroker -> daher ist das schon blöd...

                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GarfonsoG Garfonso

                                      @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                      Der Port für den UDP Server ändert sich bei jeder dieser Meldungen.

                                      Das der Port sich ändert macht nichts, der nimmt einfach einen freien (und macht hoffentlich den anderen zu hust).

                                      Die Meldung sagt aus, dass die Verbindung abgebrochen wurde und neu wiederhergestellt. Wenn da nicht kurz vorher was im Log steht bzw. du was im KNX/Adapter gemacht hast, ist das so erstmal nur die Beschreibung, was passiert... die Frage ist halt, was die Abbrüche verursacht / verursachen kann oder ob generell an der Verbindung was "wakelig" (z.B. Kabel nicht in Ordnung oder sowas) ist, wenn es auch "einfach so" passiert.

                                      Während dem Verbindungsabbruch kann natürlich nicht geschaltet werden und es kommt auch nix aus dem KNX zum ioBroker -> daher ist das schon blöd...

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Tobi68
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #495

                                      @garfonso

                                      Ok, ich werde den Rpi mal ein Stockwerk tiefer, näher an den kNXIp Router hängen.
                                      Mein Gira hat zwar zwei Lan Ports, glaube aber nicht das ich den dort auch direkt einstecken kann..
                                      Egal so hätte ich aber schon mal zwei kabel und einen Switch weniger.
                                      Bringt mich aber derzeit nicht weiter.
                                      Keine sonstigeFehlermeldung im Log, schalten per vis nicht möglich.
                                      Was muss ich umstellen um mehr Infos liefern zu können?
                                      Adapter an aus schalten wird wohl was bringen..

                                      Gruss

                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Tobi68

                                        @garfonso

                                        Ok, ich werde den Rpi mal ein Stockwerk tiefer, näher an den kNXIp Router hängen.
                                        Mein Gira hat zwar zwei Lan Ports, glaube aber nicht das ich den dort auch direkt einstecken kann..
                                        Egal so hätte ich aber schon mal zwei kabel und einen Switch weniger.
                                        Bringt mich aber derzeit nicht weiter.
                                        Keine sonstigeFehlermeldung im Log, schalten per vis nicht möglich.
                                        Was muss ich umstellen um mehr Infos liefern zu können?
                                        Adapter an aus schalten wird wohl was bringen..

                                        Gruss

                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #496

                                        @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                        schalten per vis nicht möglich.

                                        Ist das grundsätzlich nicht möglich? Oder nur wenn Verbindungsabbrüche sind? Bzw. sind die ständig?

                                        Du kannst den Adapter auf debug stellen (bei Instanzen in der Tabelle, ggf. nur mit expertenansicht sichtbar).
                                        Wenn du ETS hast, könntest du auch damit mal auf dem Bus gucken, ob irgendwas passiert, weshalb der Adapter sich verschluckt.

                                        Oder, wenn die Verbindung z.B. beim Start immer direkt mal weg ist, die Frames/Anzahl Pakete (in den Instanzeinstellungen vom Adapter) reduzieren -> das bringt aber nur was, wenn die Verbindung abbricht, wenn ioBroker sehr viele Nachrichten ans KNX sendet (z.B. beim start, wenn alle StatusGA abgefragt werden). Da steigen manche Gateways dann aus.

                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GarfonsoG Garfonso

                                          @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                          schalten per vis nicht möglich.

                                          Ist das grundsätzlich nicht möglich? Oder nur wenn Verbindungsabbrüche sind? Bzw. sind die ständig?

                                          Du kannst den Adapter auf debug stellen (bei Instanzen in der Tabelle, ggf. nur mit expertenansicht sichtbar).
                                          Wenn du ETS hast, könntest du auch damit mal auf dem Bus gucken, ob irgendwas passiert, weshalb der Adapter sich verschluckt.

                                          Oder, wenn die Verbindung z.B. beim Start immer direkt mal weg ist, die Frames/Anzahl Pakete (in den Instanzeinstellungen vom Adapter) reduzieren -> das bringt aber nur was, wenn die Verbindung abbricht, wenn ioBroker sehr viele Nachrichten ans KNX sendet (z.B. beim start, wenn alle StatusGA abgefragt werden). Da steigen manche Gateways dann aus.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Tobi68
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                          #497

                                          @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                          Ist das grundsätzlich nicht möglich? Oder nur wenn Verbindungsabbrüche sind? Bzw. sind die ständig?

                                          Ich nutze den IoBroker erst seit November, @Res_De hatte mir am Anfang sehr viel unter die Arme gegriffen.
                                          Ich habe inzwischen auch die ETS.
                                          Dort habe ich auch einiges aufgeräumt, selbst das letzte Problem in der ETS, das meine Fensterkontakte für die Alarmanlage zyklisch abgefragt wurden ist abgestellt.
                                          Anfangs dachte ich das nicht schalten können liegt an meinem zu hohen KNX Bustraffic.
                                          Das sollte inzwischen aber nicht mehr das Thema sein.

                                          Das Problem tritt einfach nach ein bis zwei Tagen auf, ich habe noch keinen zeitlichen Zusammenhang zu den neu Verbindungen gesehen.
                                          Neustart des KNX Adapters hilft immer.
                                          Der RPI hängt jetzt unten am Switch 20cm vom Gira IPRouter.
                                          Der Adapter ist auf Debug gestellt.
                                          Mal schauen wie es morgen aussieht.

                                          Hat sich aber schon zwei mal neu verbunden
                                          Schalten geht derzeit aber noch normal per vis

                                          
                                          knx.0	2021-05-26 16:23:05.690	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:45676
                                          knx.0	2021-05-26 16:23:05.688	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                          knx.0	2021-05-26 16:23:03.696	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:23:03.692	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:23:03.688	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:55.816	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:36257
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:55.813	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:53.821	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:53.819	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:53.812	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:49.899	debug	(3512) system.adapter.admin.0: logging true
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:47.432	info	(3512) Connected! with 271 datapoints of 631 Datapoints over all.
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:47.396	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:46590
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:47.382	info	(3512) Debuglevel: 0 1
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:47.367	info	(3512) Connecting to knx GW: 192.168.178.41:3671 with phy. Adr: 15.15.253
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:47.363	info	(3512) knx license is OK.
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:47.036	info	(3512) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.472	debug	(3512) statesDB connected
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.471	debug	(3512) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.463	debug	(3512) States create User PubSub Client
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.461	debug	(3512) States create System PubSub Client
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.452	debug	(3512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.450	debug	(3512) objectDB connected
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.436	debug	(3512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.424	debug	(3512) Objects client initialize lua scripts
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.422	debug	(3512) Objects create User PubSub Client
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.421	debug	(3512) Objects create System PubSub Client
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.419	debug	(3512) Objects client ready ... initialize now
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:46.377	debug	(3512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.IOBroker	2021-05-26 16:22:44.668	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 3512
                                          host.IOBroker	2021-05-26 16:22:42.273	info	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:41.598	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:41.590	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:41.588	info	(1567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:41.587	info	(1567) terminating
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:41.586	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-05-26 16:22:41.582	info	(1567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.IOBroker	2021-05-26 16:22:41.583	info	stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                                          ho
                                          
                                          
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          795

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe